поиском пользовался, темы читал, основное вспомнил,
но вопросы остались.
Если кто ткнет в старую тему по теме буду благодарен.
Имею приточно-вытяжную установку с ротором
для написания алгоритма свободно-программируемого контроллера и дальнейшей наладки.
По приборам - перепадника на роторе нет, есть датчики температуры - наружного, приточного, вытяжного, удаляемого.
Ранее всегда применяли только перепадники на роторе, поэтому и создал тему.
По ранним обсуждениям понял, что датчики температуры - это хорошо, можно
ПРЕДУПРЕДИТЬ обмерзание, в отличие от перепадника, который зафиксирует ПРОИЗОШЕДШЕЕ обмерзание.
Также по обсуждениям понял, что надо поддерживать температуру удаляемого воздуха
не выше +2, +5, +7-12 - кто как - градусов Цельсия.
Но, ротор рассчитан на больший перепад температур (см. картинку) - в данном случае до -23,7°С.
Т.о. при не опускании температуры удаляемого не ниже нуля получим существенное снижение утилизации тепла ротором,
и, вероятно, недогрев водяным калорифером до необходимой температуры притока.
Вопросы:
- верно ли рассуждаю?
- что делать?
-
- вопрос со *.
Планирую включать ротор не всегда, а при наличии перепада температур вытяжки и наружнего на 1-2К
(в обе стороны, чтобы утилизировать и холод кондиционированного помещения летом). Верно?