Цитата(СерОВ @ 12.12.2013, 18:41)

как это понимать? Например, проектный расход 20000м3/час, но согласно этого пункта допускается 17000 по фактическим замерам?
Зачем же так пессимистично? В соответствии с п. 8.1.3.1 СП.73.13130-2012 допускается отклонение показателей по расходу воздуха до минус 8 %. Именно это значение (на Вашем примере - не менее 18400 м
3/ч) заносится в паспорт вентиляционной системы в соответствии с п.8.1.3.2.
ГОСТ Р 53300-2009 дает следующее послабление - от значения, ЗАНЕСЕННОГО в паспорт системы, еще минус 15 %, т.е. в Вашем примере не менее 15640 м
3/ч.
Суммарно послабления составляют 21,8 % от проектного значения расхода. Т.е. вентилятор может недодавать по давлению ~ 40 %, но система будет соответствовать критерию приемки. Поэтому и берутся за производство пожарных вентиляторов все кому не лень, и многие производители рисуют в своих каталогах характеристики, как им заблагорассудится.