Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перегрузка ПЧ ACS580
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
gert135
Доброго времени суток. Проблема такая: работает частотник по уставке с контроллера, все хорошо. Привод нагнетает воздух в камеру, для того что бы камера не взорвалась стоит реле, оно защищает по давлению в камере. Если реле срабатывает, на частотнике пишет «нет сигнала разрешения работы», через несколько секунд реле размыкается и частота на выходе частотника становится 1-5 Гц, задананая частота 45, а ток 160А(нормальный режим работы ток не выше 80А), и выдает ошибку либо перегрев транзисторов либо перегрузка по току.
Вопрос: как победить это проблему, чтобы частотник нормально начинал работу, а не уходил в аварию?
m3F
Добрый день, за пуск и останов ПЧ отвечает только ваше реле или оно нужно для аварийного отключения?
Из вашего описание можно сделать вывод, что ЭД не хватает момента при запуске, тут надо настраивать IR-компенсацию, если у вас скалярный режим, или делать оптимизацию векторного режима. Возможно стоит вообще настроить предварительное намагничивание ЭД.
gert135
Реле для аварийного отключения. Думал про намагничивание предварительно, но решил лучше посоветоваться т.к дело не имел с эд и частотниками до недавних пор
gert135
Цитата(gert135 @ 16.9.2024, 20:45) *
Реле для аварийного отключения. Думал про намагничивание предварительно, но решил лучше посоветоваться т.к дело не имел с эд и частотниками до недавних пор

Еще дополню, что частотник при срабатывании реле отключает полупроводниковые выходы, двигатель останавливается по инерции, но за секунду-две он не успевает полностью остановиться, и частотник хочет его снова крутить, но идет перегрузка по току 160А при 2Гц
mr_Frodo64
Проблема такая: работает частотник по уставке с контроллера, все хорошо.
- Таки непонятно... хорошо или всё-таки не очень?!?
Может всё же сначала разобраться с алгоритмом управления вашей технологиии... и управлением с контроллера.

Для начала по поводу остановки отключением импульсов - сделайте отключением по рампе, а потом торможение постоянным током в паузе перед следующим запуском, чтобы ему не приходилось искать скорость ротора, разгоняемого сдувающейся камерой. (если я верно интерпретировал ваше объяснение)
m3F
1. А при обычных пусках бывают случаи когда ЭД не разгоняется (ПЧ выдает 1-5 Гц при токе 160 А)? Если при обычных пусках такого нет и у вас выбран скалярный режим у ПЧ, подумайте о переходе на векторный режим или поиграйте с параметром 21.19 (Scalar start mode = Flying start). Ну и подумайте о плавном останове, как писали выше.
2. Если от реле это аварийный останов, чтобы камера не взорвалась, почему это реле у вас постоянно срабатывает. Как вы поддерживаете давление в камере (надеюсь не пуском и аварийным остановом ПЧ)?
По самые по...
Цитата(gert135 @ 16.9.2024, 15:57) *
Доброго времени суток. Проблема такая: работает частотник по уставке с контроллера, все хорошо. Привод нагнетает воздух в камеру, для того что бы камера не взорвалась стоит реле, оно защищает по давлению в камере. Если реле срабатывает, на частотнике пишет «нет сигнала разрешения работы», через несколько секунд реле размыкается и частота на выходе частотника становится 1-5 Гц, задананая частота 45, а ток 160А(нормальный режим работы ток не выше 80А), и выдает ошибку либо перегрев транзисторов либо перегрузка по току.
Вопрос: как победить это проблему, чтобы частотник нормально начинал работу, а не уходил в аварию?

Озвучьте:
1. Мощности частотника и мотора?
2. Режим работы установки: продолжительный, с точной поддержкой заданного давления или повторно-кратковременный, т.е. работа при достижении порога срабатывания реле?
3. Если режим продолжительный, то как устроена поддержка заданного давления: переход в "спящий режим" или снижение частоты вращения? Если режим релейный, то какие установлены пределы включения и выключения реле?





kosmos440o
Какой-нибудь аналоговый датчик давления поставьте, после того как настроите частотник, пусть потихоньку поддерживает давление.
gert135
Цитата(m3F @ 17.9.2024, 11:19) *
1. А при обычных пусках бывают случаи когда ЭД не разгоняется (ПЧ выдает 1-5 Гц при токе 160 А)? Если при обычных пусках такого нет и у вас выбран скалярный режим у ПЧ, подумайте о переходе на векторный режим или поиграйте с параметром 21.19 (Scalar start mode = Flying start). Ну и подумайте о плавном останове, как писали выше.
2. Если от реле это аварийный останов, чтобы камера не взорвалась, почему это реле у вас постоянно срабатывает. Как вы поддерживаете давление в камере (надеюсь не пуском и аварийным остановом ПЧ)?


Реле не постоянно срабатывает, а иногда, все управление и контроль осуществляет с ПК технолог.
gert135
Цитата(m3F @ 17.9.2024, 11:19) *
1. А при обычных пусках бывают случаи когда ЭД не разгоняется (ПЧ выдает 1-5 Гц при токе 160 А)? Если при обычных пусках такого нет и у вас выбран скалярный режим у ПЧ, подумайте о переходе на векторный режим или поиграйте с параметром 21.19 (Scalar start mode = Flying start). Ну и подумайте о плавном останове, как писали выше.
2. Если от реле это аварийный останов, чтобы камера не взорвалась, почему это реле у вас постоянно срабатывает. Как вы поддерживаете давление в камере (надеюсь не пуском и аварийным остановом ПЧ)?

Большое спасибо параметр 21.19 помогло
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.