Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размещение вентоборудования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Страницы: 1, 2
FonViZZin
Цитата(ИОВ @ 29.7.2019, 23:27) *
А я продолжаю считать слова о подшивном потолке в коридоре глупостью/некомпетентностью актуализаторов

А я вообще не нашел определения термина "подшивной потолок" в действующих нормах, есть только про "подвесные потолки". Исходя из того, что подразумевает [интернет] по поводу подшивных потолков, то это некая конструкция,

Цитата
в которой несущие элементы (бруски, несущие профили) крепятся непосредственно к базовому потолку, а не подвешиваются (как в системах подвесных). Вследствие такой конструкции расстояние между базовым и подшивным потолком определяется только толщиной элементов каркаса.


Исходя из вышенаписанного, в подшивном потолке разместить какую-либо вентустановку просто невозможно. Да, это глупость/некомпетентность актуализаторов. Могли бы в Изменении 1 к СП 60.13330 изменить кривую формулировку п. 7.9.3. Была ведь возможность млин.
Marinaldy
Добрый день.
Прошу подтвердить мои догадки. Я правильно поняла, что в производственном помещении ( в т.ч. и в автостоянке) я спокойно могу расположить вентустановку производительностью 20-40тыс.м3/ч, обесчечив п.7.9.2 и не мудря с венткамерами?? И мне должно быть ровно на п.7.9.3, т.к. он относится к размещению веноборудования в подшивных потолках.
FonViZZin
Цитата
я спокойно могу расположить вентустановку производительностью 20-40тыс.м3/ч,

newconfus.gif
НЕТ, не можете
неправ. bang.gif
можете.
НЕ будет лишним также прописать данное решение в ТЗ
Или я неправ?
Все, сдаюсь... Сам запутался...
bang.gif bang.gif bang.gif

так как
Цитата
Но и в прежней формулировке была своего рода непонятка - разрешение п. 7.9.3 на установку в обслуживаемом помещении дублирует указания п. 7.9.1 а), в котором нет ограничений по производительности систем.
Composter
Цитата(Marinaldy @ 31.7.2019, 11:39) *
Добрый день.
Прошу подтвердить мои догадки. Я правильно поняла, что в производственном помещении ( в т.ч. и в автостоянке) я спокойно могу расположить вентустановку производительностью 20-40тыс.м3/ч, обесчечив п.7.9.2 и не мудря с венткамерами?? И мне должно быть ровно на п.7.9.3, т.к. он относится к размещению веноборудования в подшивных потолках.

автостоянка относится к складским помещениям, и по 7.9.2 можно только с допущениями. Опять же нужн особлюсти требования по шуму. Ну и самое главное ни один заказчик не согласится когда в открытом доступе любому человеку находится дорогостоящее оборудование.
Marinaldy
Цитата(Composter @ 31.7.2019, 13:26) *
автостоянка относится к складским помещениям, и по 7.9.2 можно только с допущениями. Опять же нужн особлюсти требования по шуму. Ну и самое главное ни один заказчик не согласится когда в открытом доступе любому человеку находится дорогостоящее оборудование.

Мне важно понимать, что такая возможность у есть. Сейчас я хочу в производственном помещении под потолком разместить серьезные установки не устраивая для них венткамер.
инж323
Цитата(ИОВ @ 29.7.2019, 19:27) *
А я продолжаю считать слова о подшивном потолке в коридоре глупостью/некомпетентностью актуализаторов - никакие требования к конструкции потолка не предъявлены (ни акустические, ни пожарные), значит, и влияния никакого его наличие/отсутствие иметь не может.

есть требования к потолку и в т.ч. ( в зависимости от---) по размещенному там оборудованию, оснащению всякими датчикам и колву кабелей и труб и высоты и там целый пласт "особенностей". Сейчас просто вгружен в другое и сходу попунктно не вспомню, но реально целый марлезонский балет с этим.

Цитата(Marinaldy @ 31.7.2019, 13:33) *
Мне важно понимать, что такая возможность у есть. Сейчас я хочу в производственном помещении под потолком разместить серьезные установки не устраивая для них венткамер.

нет у вас такой возможности. не проскочите.
Marinaldy
Цитата(инж323 @ 31.7.2019, 13:56) *
есть требования к потолку и в т.ч. ( в зависимости от---) по размещенному там оборудованию, оснащению всякими датчикам и колву кабелей и труб и высоты и там целый пласт "особенностей". Сейчас просто вгружен в другое и сходу попунктно не вспомню, но реально целый марлезонский балет с этим.


нет у вас такой возможности. не проскочите.


Непонятно теперь почему. Выше мы пришли к тому, что ограничения по расходу относятся только к установкам за подшивными потолками. IP54 тоже не проблема.
ИОВ
Цитата(Composter @ 31.7.2019, 13:26) *
... ни один заказчик не согласится когда в открытом доступе любому человеку находится дорогостоящее оборудование.

Спокойно вешаем под потолком приточки в автостояке - ни один Зак ещё не возражал.
Вытяжку предпочитаю на кровле или в венткамере, но довелось видеть в существующей стоянке (по чужому проекту) вытяжные вентиляторы даже без выгораживания. Хотя, конечно, следовало бы выполнить сетчатое ограждение с калиткой в целях безопасности и для особо любопытных, и для самого оборудования.

Цитата(Marinaldy @ 31.7.2019, 13:33) *
Мне важно понимать, что такая возможность у есть. Сейчас я хочу в производственном помещении под потолком разместить серьезные установки не устраивая для них венткамер.

Серьёзное оборудование, как правило, размещают на площадках/антресолях/перекрытиях встроек - конструкторам для каркаса проще опирать, а не подвешивать; а нам обслуживать своё оборудование надо, не останавливая для этого технологич. процесс - не забывайте об этом. Да и под потолком в произв. пом-нии обычно много чего у всех навешано - от кран-балок до трубопроводов/воздуховодов/шинопроводов и т.п.
Marinaldy
Серьёзное оборудование, как правило, размещают на площадках/антресолях/перекрытиях встроек - конструкторам для каркаса проще опирать, а не подвешивать; а нам обслуживать своё оборудование надо, не останавливая для этого технологич. процесс - не забывайте об этом. Да и под потолком в произв. пом-нии обычно много чего у всех навешано - от кран-балок до трубопроводов/воздуховодов/шинопроводов и т.п.
[/quote]

Это мне и хотелось услышать. Спасибо. По поводу мест установки. конечно все будет обсуждаться с констрами. По сам факт возможности дает свободу творчества rolleyes.gif
ИОВ
Цитата(Marinaldy @ 31.7.2019, 14:25) *
... сам факт возможности дает свободу творчества rolleyes.gif

Полагаю, Вам это только кажется в силу отсутствия серьёзного опыта проектирования производственных помещений. Запретов на размещение вентоборудовния в цехах, в т.ч. и под перекрытием и раньше не было.
А мне много лет довелось проектировать именно серьёзные производства, поэтому полагаю, что Вы будете не творить, а просто вытворять. laugh.gif
Marinaldy
Цитата(ИОВ @ 31.7.2019, 14:54) *
Полагаю, Вам это только кажется в силу отсутствия серьёзного опыта проектирования производственных помещений. Запретов на размещение вентоборудовния в цехах, в т.ч. и под перекрытием и раньше не было.
А мне много лет довелось проектировать именно серьёзные производства, поэтому полагаю, что Вы будете не творить, а просто вытворять. laugh.gif

Неимоверно рада за ваш огромный опыт проектирования и ваше эго такого же размера. Я разберусь, спасибо.
ИОВ
Благодаря Вашему последнему посту, Вы потеряли возможного советчика, а, может, даже не одного.
Marinaldy
Цитата(ИОВ @ 31.7.2019, 15:34) *
Благодаря Вашему последнему посту, Вы потеряли возможного советчика, а, может, даже не одного.

Прошу прощение, если задела вас. Но судя по вашему последнему посту советовать вы не собирались. Да и спрашивать что-либо после таких ответов желание тоже отпадает.
Амиго
ну да.
ИОВ правильно сказал. в пр-ве на первом месте технологи. все самые очевидные места будут забиты всякими технологическими нужностями. повесить еще м.б. и получится, но сделать эстакаду под обслуживание... хз.


В стоянках можно кнч подвешивать установки, но я всегда выбиваю венткамеры. Ибо обязательно ченить сопрут. Тута в регионах у нас зимой АВО срезали в подземной парковке. При том что зимой, подключение зависимое, а в ТС 130 расчетная... Так что, на мой взгляд, лучше в венткамере.
инж323
Ради прикола над собой и заком попробуйте не выбивать помещение венткамеры как нибудь в подземном паркинге.. Потом расскажете. smile.gif Можно в красках и с жестами.
ИОВ
Цитата(Амиго @ 31.7.2019, 16:34) *
В стоянках можно кнч подвешивать установки, но я всегда выбиваю венткамеры.
...на мой взгляд, лучше в венткамере.

Никто и не спорит, что лучше. но тут уже выбор ЗАКа/проектировщика между венткамерой и машиноместом. laugh.gif
Я не спорю, что вандализм присутствует. Но мне пришлось поработать в компании, которая и проектировала, и строила, и эксплуатировала МЖД, десятка 3-4 домов было с подземными автостоянками. Довелось побывать в нескольких из них (по совершенно другим вопросам/проблемам) - во всех приточки висели открыто под потолком, жалоб от службы эксплуатации на воровство не приходилось слышать, Правда, почти во всех стоянках висели видеокамеры, но я даже не знаю, рабочие или для острастки. smile.gif
Зольников Михаил
Вроде так.
Было:
СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
13.6 Строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования следует предусматривать с учетом использования в них грузоподъемных машин согласно 7.10.8.
При этом высота помещений от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытий должна быть не менее 3 м.
В помещениях и на рабочих площадках ширину прохода между выступающими частями оборудования, а также между оборудованием и строительными конструкциями следует предусматривать с учетом выполнения монтажных и ремонтных работ, но не менее 0,7 м.


Стало:
СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
13.6 Строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования следует предусматривать с учетом использования в них грузоподъемных машин согласно 7.10.9, при этом высота помещений от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытий устанавливается заданием на проектирование не менее 2,2 м.
В помещениях и на рабочих площадках ширину прохода между выступающими частями оборудования, а также между оборудованием и строительными конструкциями следует предусматривать с учетом выполнения монтажных и ремонтных работ, но не менее 0,7 м.
ИОВ
Цитата(Зольников Михаил @ 8.11.2019, 13:01) *
Вроде так.
Было:
СП 60.13330.2012 ...

Стало:
СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
13.6 Строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования следует предусматривать с учетом использования в них грузоподъемных машин согласно 7.10.9, при этом высота помещений от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытий устанавливается заданием на проектирование не менее 2,2 м.
...

Ситуация выглядела бы скверным анекдотом, если бы актуализации выполнялись их авторами совершенно бесплатно. Но это не так! - за деньги и немалые, так что уже не до смеха! Сравните теперь с формулировкой СНиП 41-01-2003 - что нового по высоте венткамер появилось после 2-х совсем небесплатных актуализаций?
Цитата
13.8 Высоту помещения для вентиляционного оборудования следует предусматривать с учетом работы в нем грузоподъемных машин, но не менее 2,2 м от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытий. В помещениях и на рабочих площадках ширину прохода между выступающими частями оборудования, а также между оборудованием и строительными конструкциями следует предусматривать с учетом выполнения монтажных и ремонтных работ, но не менее 0,7 м. Расстояние между оборудованием следует предусматривать, обеспечивая возможность демонтажа и последующего монтажа отдельных элементов оборудования с максимальными габаритами.

инж323
Цитата(ИОВ @ 1.8.2019, 9:33) *
Никто и не спорит, что лучше. но тут уже выбор ЗАКа/проектировщика между венткамерой и машиноместом. laugh.gif
Я не спорю, что вандализм присутствует. Но мне пришлось поработать в компании, которая и проектировала, и строила, и эксплуатировала МЖД, десятка 3-4 домов было с подземными автостоянками. Довелось побывать в нескольких из них (по совершенно другим вопросам/проблемам) - во всех приточки висели открыто под потолком, жалоб от службы эксплуатации на воровство не приходилось слышать, Правда, почти во всех стоянках висели видеокамеры, но я даже не знаю, рабочие или для острастки. smile.gif

У нас примерно та же чситуация с своим проектировщиком, строительством и последующей эксплуатацией. Но тут не в воровстве дело. Требуется ремонт, обслуживание и.. а под приточкой машиноместо и авто стоит. И как? Над проездами забито прочими коммуникациями, и над м\м максимально не прокладываются никакие коммуникации. И вот ремонт, а проехать надо и без всяких задержек для авто, вобщем канитель. Да, приточка( ВКамера) займет площадь , но плюсы от её наличия таки существенные, даже если УК старается не включать, что б экономить ресурсы для плательщиков и вобщем то излишней загазованности не встречал в паркингах.
Ну а камеры... тут собственно мы и поворотные ставили и с круговой сьемкой и камеры осматривающие входы в значимые помещения, муляжи не применяли. Хотя стоит отметить , что и при выходе из строя одной нужной, то снимают "второстепенную" и переставляют на значимое место, а на второстепенное муляж, пока не заменят действующей. Да и публика в наших паркингах не та, что чего то тырить, эт скорей УК заменила что то сломанное и переставила и не огласила в документах и вот обнаружилось типа хищение. И УК чисто и охрана типа не спит и бдит.А потом доложат, что принятыми оперативно-розыскными мерами определить виновника хищения не удалось и оборудование надо просто списать с баланса. все. Всеми меры приняты, все довольны и бухгалтерия у всех сошлась теперь. все пучком, а с АВО, ну и хрен с ним.
VerNik
Цитата(ИОВ @ 18.12.2018, 11:52) *
К сожалению, Вы просто не видите ответов на свои вопросы. wink.gif

Обратите внимание на формулировку, выделенную синим цветом. Вполне очевидны ответы:
1) Да
2) Нет


СП60.13330.2020 "7 .10.3 Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. м3 /ч и менее допусткается
устанавливать с учетом требований 7.10.2 открыто и в объеме за подшивными и
подвесными потолками обслуживаемых помещений, а также за подшивными и подвесными
потолками коридоров обслуживаемого этажа, при условии установки (кроме помещений в
пределах одной квартиры) противопожарных нормально открытых клапанов в местах
пересечения воздуховодами стены , разделяющей коридор и обслуживаемое помещение .
Установка указанных клапанов не требуется для помещений с дверями , nредел огнестойкости которых не нормируется".
Вопрос: возможно ли разместить оборудование менее 5000м3/ч в помещении которое она обслуживает и в том числе помещения этажа? Тк формулировка звучит-"обслуживаемых помещений"
AGAG
Цитата(VerNik @ 4.4.2024, 13:32) *
и в том числе помещения этажа?

вот это словосочетание не понял?)))
а в целом ответ да
ИОВ
Цитата(VerNik @ 4.4.2024, 13:32) *
Вопрос: возможно ли разместить оборудование менее 5000м3/ч в помещении которое она обслуживает и в том числе помещения этажа? Тк формулировка звучит-"обслуживаемых помещений"

Нельзя - там для нескольких помещений нет указания "в одном из обслуживаемых помещений". Для нескольких помещений в п. 7.10.3 допускается размещение оборудование только в коридоре, при том с дополнительными условиями по установке пп-клапанов в перегородках коридора.
VerNik
Спасибо большое! Мне очень важно было мнение коллег!
AGAG
Цитата(ИОВ @ 4.4.2024, 21:35) *
Нельзя - там для нескольких помещений нет указания "в одном из обслуживаемых помещений". Для нескольких помещений в п. 7.10.3 допускается размещение оборудование только в коридоре, при том с дополнительными условиями по установке пп-клапанов в перегородках коридора.

то есть когда сборная вытяжка ставиться в су (разводка по коридору, помещения одной категории, двери обыкновенные) - это нарушение? видимо мы по разному трактуем "обслуживаемых помещений"

а по по поводу вопроса - там же речь о одном обслуживаемом помещении
Цитата
возможно ли разместить оборудование менее 5000м3/ч в помещении которое она обслуживает
а 7.10.3
Цитата
Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. м3 /ч и менее допусткается устанавливать с учетом требований 7.10.2 открыто и в объеме за подшивными и подвесными потолками обслуживаемых помещений
- почему нельзя не понял?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.