irabelle25
Кто проектировал операционные, помогите!!! У меня операционные для офтальмологических и косметологических операций. Не хочется городить дорогостоящие воздухораспределители фирмы GEA с встроенными фильтрами. Может достаточно будет установить бактерицидную секцию фирмы NED и перфорированные настенные решетки? Кто сталкивался с подобной проблемой? И устанавливают ли в операционных настенные приточные решетки?
Vik
Настенные - запросто. Вопрос к технологам - скорость воздушного потока, чистота фильтрации (не только в смысле отсутствия бактерий - их можно убить излучением или химией).
Ламинарные воздухораспределители, обычно применяемые в операционных - не только GEA.
Litvinov
то irabelle25, попробуйте поиском "операционные" и "чистые помещеня" эти темы не раз обсуждались. Обратите внимание на сообщения ss.23

удачи!
Alone
помнится там удаление воздуха из верхней и нижней зоны делается. вот эт точно настенные решотки тож ставил.
swdim
Конечно ставь, какие проблеммы. Только не забудь после бакфильтров проложить воздуховоды из нержавейки.
jota
Зависит от количества воздуха. Если количество большое, то лучше сверху малой скоростью и с большой площади. Если обеспечите нормальную раздачу сбоку, можно и сбоку. При кратности свыше 50 сбоку подача проблематична. Надо прокрутить воздушные потоки через симуляционную программу. Положительный момент подачи сбоку тот, что можно подавать более низкую температуру чем сверху.
ruslan2s
у меня вопрос к участникам форума-
у кого нибудь имеется информация о запрете применения применения мультизональных ВРВ(ВРФ) систем кондиционировнания в европейских странах?( желательно чтоб была подтверждающая ссылка- документ)
сейчас участвую на тендере большой клиники площадью до 25 000 м2.там идет спор между чилером и врв.Вот хотелось бы иметь точную информацию применении ВРВ в клиниках
jota
Цитата(ruslan2s @ 2.9.2012, 10:39) *
идет спор между чилером и врв.Вот хотелось бы иметь точную информацию применении ВРВ в клиниках

Никакой разницы, с точки зрения требований гигиены, между кондиционерами и фанкойлами нет.
Поэтому ставить чиллер или мультизоналку - это скорее вопрос технологии и сервиса.
Совсем другие требования для ОЧ помещений. Там надо приспосабливаться к определённому оборудованию для вентиляции и кондиционирования ОЧ
jota
А вот по поводу утечки фреона в больших системах - это серъёзный аргумент в пользу отказа от использования в больницах, школах, университетах и т.д.
В США ужесточились правила. Использованный фреон нужно сдавать на утилизацию и ведётся строгая отчётность. Поэтому эксплуатация фреоновых систем стала значительно дороже. В ЕС этого пока нет, но недолго ждать аналогичных законов.
Прямого запрета на использование VRV в госпиталях я не нашёл. Однако, просмотрел некоторые характеристики госпиталей в ЕС, не нашёл примеров использования - везде чиллеры.....
Бахтиёр
Что касается использования мультизональных систем кондиционирования в помещениях с высокими требованиями показателя воздуха, на мой взгляд это неприемлемо.
Почему?Во внутренних блоках будет образовываться конденсат, а это отличная среда для размножения микроорганизмов-легионелл.
Andygo
Не согласен, современные колмплексные системы очистки и обеззараживания ставяться ПОСЛЕ вент оборудования, иногда даже на входе в помещение. Поэтому этот вопрос не актуален. Готов обосновать с примерами оборудования.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.