Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Где ставить дождеприемники
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Dimmm
Где ставить дождеприемники? кто это должен делать, генпланисты а я их только подключать или я сам должен их расставить ? какие растояния должны быть между ними? нигде не нашел что бы это было написано.
andrey R
Я уже отвечал на этот вопрос здесь. Поищите.
ninusya
Ну если не хотите искать я могу ответить, нежалко.

В рпониженных точках ставят генпланисты, а дальше уже вы. bleh.gif
Внимательно читаем СНиП 2.04.03-85 п.п. 4.48-4.35, а расстояние между дождеприемниками можно посмотреть в Справочнике "Гиравлический расчет систем водоснабжения и водоотведения".
Отсканарить не могу но вот они: 50м при i до 0,004; 60м при i 0.004-0.006; 70 при 0.006-0.01: 80м при i 0,01-0,03 cool.gif
andrey R
Цитата
В рпониженных точках ставят генпланисты, а дальше уже вы

Они наставят в каждой яме wink.gif Всё же ВКшник должен принимать в этом участие. В идеале - давать ГП задание на вертикалку и расстановку решёток. По крайней мере я так делаю. smile.gif
ninusya
clap.gif согластна, полный контроль данной процедуры всее равно за нами, а то как же без нас то, ведь нам потом сеть проектировать rolleyes.gif
andrey R
Цитата
а то как же без нас то

а то! biggrin.gif Кста, есть данные по пропускной способности дождеприёмника в зависимости от слоя воды в лотке.
ninusya
rolleyes.gif если тебе не срочно, то завтра отсканарю и выложу пару страничек там немного написано и пару формул есть
Елена_НВК
Есть 2 варианта:
1. Говоришь генпланисту, где у тебя будет дождеприемник и он в зависимости от этого делает вертикалку, чтобы уклон был в сторону колодца
2. В зависимости от вертикалки ставишь колодец туда, где нименьшая отметка участка.

Но по-идее колодец -это дело ВКшника.
ninusya
колодец может и проблема Вкшника а вот в пониженных местах положено генпланистам ставить решетки и довать их отметки снипы почитайте.

Вот пару листочков
Dimmm
Спасибо всем кто откликнулся!! снип читал внимательно но про расстояния там ничего нету, там написанно просто про перекрестки, затяжные спуски и тд, а у меня огромная промзона))
ninusya! буду очень благодарен за пару страничек и формулы, потому как справочников никаких у меня нет, библиотекинет, ничего нет кроме инета!!!
Dimmm
а где пару листочков? они не выложились или я их не вижу?)
andrey R
Цитата
про расстояния там ничего нету

Давал уже на форуме эти цифры. Порулите поиском
Dimmm
рулил, вчера правда но рулил) но еще порулю раз говорите что есть
andrey R
Есть-есть. Не найдёте, напомните, где то на работе бумажка валяется.
Седой
Дождеприемники расставляют генпланисты, а НВК корректирует. Многое зависит от точки врезки (отметка лотка). Не один раз приходилось убирать дальние дождеприемники.
Dimmm
нарыл вот такую ссылочку, п.2.199 таблица 21
http://www.vashdom.ru/snip/P20507-85/index-3.htm
это же оно?))) меня только смущает при чем там ось железной дороги)
andrey R
Цитата
это же оно?

Конструкции выемок в вечномерзлых грунтах???


Добавлено - 13:23
Через полчаса дам страничку из справочника Репина
Andrei KG
Я тоже с вами согласен и вообще сначало надо уложить свои сети, а потом давать задание Генпланистам и пусть они исходя из того как проложены наши сети и делают свой генплан, а то мучайся потом как пройти. tongue.gif bleh.gif
OlgaO
Цитата(Dimmm @ Apr 6 2007, 12:58 )
нарыл вот такую ссылочку, п.2.199 таблица 21
.....меня только смущает при чем там ось железной дороги)

Что это за документ? Не могла открыть первую страницу! Что Вы такое проектируете, зачем смотрите про железные дороги, а потом спрашиваете при чем здесь они?!
Посмотрите СНиП 2.04.03-85 п.4.28-4.35 + поищите книгу "Отведение и очистка поверхностных сточных вод" В. С. Дикаревский, А. М. Курганов.
Нет общепринятого расстояния между дождеприемниками, т.к. страна большая и осадки у всех выпадают разные, прикидывать надо для Вашей местности от ширины протока в лотке перед решеткой.
Dimmm
нуу, вечно мерзлые грунты меня тож чуть смутили, но они то были чуть выше) и пособие называется вроде как "Пособие
по проектированию земляного полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог промышленных предприятий"
и мне так подумалось что даже если к вечномерзлым грунтам то относится то какая разница, воду отводить то все равно с одинакового покрытия приходится

Добавлено - 13:32
пособие к СНиП 2.05.07-85
ninusya
Простите ради бога не прикрепились, а я и не посмотрела
ninusya
а вот и втрой
Dimmm
Цитата(OlgaO @ Apr 6 2007, 13:26 )
Нет общепринятого расстояния между дождеприемниками, т.к. страна большая и осадки у всех выпадают разные, прикидывать надо для Вашей местности от ширины протока в лотке перед решеткой.

ну, я то могу прикинуть, но что потом будет если неугадаю?)) мне нужно на какой то документ сослаться что бі потом не говорить что я так подумал и решил что стока то метров будет достаточно smile.gif
Dimmm
спасибо огромное ninusya!!, теперь у меня уже есть два источника на которые я могу ссылаться smile.gif
andrey R
Репин. Водоснабжение и водоотведение. Москва 1995

Добавлено - 14:26
Обратите внимание на табличку зависимости расхода от слоя воды
Dimmm
Спасибо большое всем, вроде более менее разобрался что к чему) везде одни и теже цифры фигурируют, так что есть теперь на что опереться smile.gif
ninusya
пожалуйста smile.gif
оля
helpsmilie.gif А скажите тогда пожалуйста какова высота этого дождеприемника?Или это зависит от глубины прокладки дождеприемной канализации?
Тогда на какой глубине нужно прокладывать эту самую канализацию,если речь идет о Московской области?
andrey R
Метр десять начальная и погнали
оля
СПАСИБО!!! clap.gif
ninusya
Вообщето мин.глубина зависит от грунтов
andrey R
Ну да. МО. Грунты известны.
Dimmm
а почему мин глубина зависит от грунтов? а типовые дождеприемники? можно менять их размеры или нет?
andrey R
Потому, что от грунтов зависит глубина промерзания.
Можно, но про СНиП не забывать.
dudkas3
Цитата(Dimmm @ Apr 9 2007, 19:16 )
а почему мин глубина зависит от грунтов? а типовые дождеприемники? можно менять их размеры или нет?

их можно подрезать, а вот увеличить нельзя..
стандарт. глубина 1.8м.+основание и т.д. берется запас в 0.2
итого макс глубина 2м.
в коллектор можно и с перепадом ветку подключить..
andrey R
Цитата
увеличить нельзя

А зачем увеличивать?
dudkas3
правильно, незачем..
Dimmm
А когда трубы нужно прокладывать в стальных или жб футлярах? с каком снипе это прописано?
mymmumama
А вот вопрос! нужен ли дождеприемник на мусорной (контейнерной) площадке? если нужен, то на каком расстоянии от нее он может находится?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.