Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Упоры бетонные
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
Vitek_1983
Уважаемые коллеги подскажите где я могу найти каталог на бетонные упоры для водопровода?
Гость_Алексей
Есть альбом Мосинжпроекта СК2110-88 Упоры железобетонные для напорных трубопроводов....... и т.д.
andrey R
Есть то он есть, а вот сюда бы его... rolleyes.gif
Vitek_1983
Цитата(Гость_Алексей @ Apr 19 2007, 11:25 )
Есть альбом Мосинжпроекта СК2110-88 Упоры железобетонные для напорных трубопроводов....... и т.д.

Так каким образом его можно достать этот каталог. Может кто-нибудь дать на него ссылку.
Темка
Присоединясь. Мож богат кто?
andrey R
Цитата
каким образом его можно достать

Купить в Моспроекте или цыганить у знакомых smile.gif
Vitek_1983
Кто-нибудь может поделиться этим альбомом, буду очень признателен этому человеку. Или хотя бы подсказать какой завод производит эти упоры.
andrey R
Какой Вы торопливый, однако smile.gif
Мы тут этот альбомчик скоро год, как цыганим, а он аж подпрыгивает от нетерпения, всё и сразу ему подавай smile.gif
Serg Ivanov
Цитата(Vitek_1983 @ Apr 19 2007, 12:10 )
Кто-нибудь может поделиться этим альбомом, буду очень признателен этому человеку. Или хотя бы подсказать какой завод производит эти упоры.

Никакой не завод. На месте делают. Из бетона. Прямо в траншее.
Для ПЭ труб я выкладывал картинку в норм. документах.
КАТЯ РАКУ
НАРОД, СЖАЛЬТЕСЬ, КИНЬТЕ СКОРЕНЬКО КАРТИНКУ С УПОРОМ.
Irgosha
Вот здесь. Пункт 22.1
aleksey_v
Есть-то есть, старый, не весь, потертый, черный на половину. Но я, простите, .....: не прищучат за авторские права и всё-такое?
Татьяна С.С.
Здравствуй, уважаемые коллеги...искала по всему интернету этот альбомчик...а потом нашла у себя biggrin.gif есть все четыре части, если нужно - могу выложить. но подскажите мне, как лучше перевести его из вордовского файла в дежавю...в этой програмке наверное удобней будет просматривать... smile.gif

да, называется этот альбомчик..
"Конструкция упоров для напорных трубопроводов из железобетонных, асбестоцементных, чугунных и стальных труб" Часть 1-я. Материалы для проектирования. Мосинжпроект, Москва 1988 г.
Татьяна С.С.
Коллеги! У меня есть вопрос по поводу мест установки упоров. Есть некий узел А (прикрепл.файл) на котором мной расставлены упоры. Мвк хочет, чтобы я установила упоры еще и в тех местах, которые я отметила красными стрелочками. Можно ли оспорить их замечание, как думаете?мое мнение вот: Согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.62 упоры необходимо ставить только на поворотах трубопроводов. На ответвлениях трубопроводов упоры не ставятся.
Упоры на вертикалях целесообразно ставить только в основании, т.к. при установке упоров вверху, возникают дополнительные нагрузки на трубопровод.
Очень буду ждать вашего мнения!!!!!
aleksey_v
Татьяна, какой у вас хитрый узел. Если не секрет, что это?
Снизу справа ничто не мешает упереться. Слева - тоже.
Установка упоров вверху? Покажите, как это?
Severena
А у меня нашлась Серия 3.001.1-3 "Упоры для наружных напорных трубопроводов водопровода и канализации" Надо?
Dima_UA
надо!
если можете, закиньте сюда, плиз!
Irgosha
Цитата(Dima_UA @ 6.3.2009, 13:43) [snapback]360999[/snapback]
надо!
если можете, закиньте сюда, плиз!

Эта серия есть на форуме, смотрите тут http://forum.abok.ru/index.php?showforum=64

Вот если Татьяна С С сбросит остальные 3 альбома Мосинжпроекта, было бы здорово.
Serg Ivanov
Цитата(Татьяна С.С. @ 5.3.2009, 19:19) [snapback]360606[/snapback]
Коллеги! У меня есть вопрос по поводу мест установки упоров. Есть некий узел А (прикрепл.файл) на котором мной расставлены упоры. Мвк хочет, чтобы я установила упоры еще и в тех местах, которые я отметила красными стрелочками. Можно ли оспорить их замечание, как думаете?мое мнение вот: Согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.62 упоры необходимо ставить только на поворотах трубопроводов. На ответвлениях трубопроводов упоры не ставятся.
Упоры на вертикалях целесообразно ставить только в основании, т.к. при установке упоров вверху, возникают дополнительные нагрузки на трубопровод.
Очень буду ждать вашего мнения!!!!!

8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.

Примечание. На трубопроводах из раструбных труб или соединяемых муфтами с рабочим давлением до 1 МПа (10 кгс/см2) при углах поворота до 10° упоры допускается не предусматривать.

На выпуклостях вверх упоры надо ставить обязательно! Даже на сварных трубах, а тем более на раструбных. Кроме того по расчету упоры ставятся на тройниках, переходах с диаметра на другой и тупиках (заглушках). http://www.valok-chugun.ru/files/project.pdf - советую почитать.
Татьяна С.С.
1.узел этот... это такая закольцовка водопроводного ввода, (была выполнена по пожеланиям РЭВСа)
2. обязательно выложу остальные части альбома, но только вот в вордоском виде...
3. sad.gif значит упорынадо ставить везде, где не лень...но ведь откровенно говоря..не очень я верю, что все их установят...но это дело уже третье...
4. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!! smile.gif biggrin.gif
Serg Ivanov
Цитата(Татьяна С.С. @ 10.3.2009, 15:52) [snapback]362113[/snapback]
РЭВСа)
3. sad.gif значит упорынадо ставить везде, где не лень...но ведь откровенно говоря..не очень я верю, что все их установят...но это дело уже третье...

Если будут испытывать - поставят везде. Иначе на испытаниях потечёт.
Татьяна С.С.
Цитата(Serg Ivanov @ 10.3.2009, 10:19) [snapback]361998[/snapback]
На выпуклостях вверх упоры надо ставить обязательно! Даже на сварных трубах, а тем более на раструбных. . http://www.valok-chugun.ru/files/project.pdf - советую почитать.



Если честно, не пойму почему? На что можно сослаться, говоря это???? Нач.отдела утверждает, что кусок бетона сверху на трубе - это не есть хорошо. Вобщем-то это кажется логичным... sad.gif что то я в растерянности..
Сантехник
А если упор снизу и закрепить
Serg Ivanov
Цитата(Татьяна С.С. @ 11.3.2009, 11:41) [snapback]362424[/snapback]
Если честно, не пойму почему? На что можно сослаться, говоря это???? Нач.отдела утверждает, что кусок бетона сверху на трубе - это не есть хорошо. Вобщем-то это кажется логичным... sad.gif что то я в растерянности..

Дуб ваш начальник. Если вниз угол может ещё упереться в землю, то вверх его при испытаниях вообще ничего не держит кроме трения в раструбе. Посчитайте силу для 300мм при испытательном 15 атм. Там если чел неудачно на траншее встанет вообще убить может. А испытания на чугуне - до засыпки.

Цитата(Сантехник @ 11.3.2009, 16:43) [snapback]362610[/snapback]
А если упор снизу и закрепить

Так и делают.
Serg Ivanov
Цитата(Сантехник @ 11.3.2009, 16:43) [snapback]362610[/snapback]
А если упор снизу и закрепить

Вот так- грунтовый якорь называется:
ПС
при испытаниях чугунины больше всего неприятностей было именно на упорах - поехал упор на 10-20см и фонтан..
Сантехник
Да спрашивающий похоже в альбомы и не заглядывал, вот и решил ему помочь. Можно ведь и самому все изобрести, только дольше. Но и пользы тоже больше чем по готовым рецептам.
Татьяна С.С.
НУ чтож...г-н Сантехник, спазибо за "поддержку"..smile.gifsmile.gif а если по делу...то : тройник (труба от которого идет вниз,там где отметки стоят..) и кусок трубы заключила в обойму, на второй тройник (от которого и идет ввод) и параллельно лежащую с ним трубу- был так же поставлен упор. (как положено - на ненарушенный грунт,упор из ал.СК-2110-88,часть 1, л.28 ). Ну и последнее, про выпуклость вверх с вертикальным стояком и раструб, который на самом деле является проблемным местом при испытаниях...- упор к нему смотрим с ал.СК-2110-88-0.207(Технич.характеристики упоров вертикальных стояков для труб Ду100) . И водоканал доволен и я smile.gif
Serg Ivanov - Вам отдельная благодарность за ссылку на доклад.на самом деле полезная штука! biggrin.gif
И помните, коллеги: пенять на то, что кто то там что-то не читает - не есть доказательство ВАШЕГО профессионализма... thumbdown.gif потому, как порой человеку необходим маленький толчек...а не пустословие и разглагольствование... rolleyes.gif
Татьяна С.С.
1. тройник (труба от которого идет вниз,там где отметки стоят..) и кусок трубы заключила в обойму - На чертеже это место обозначено как А
2.на второй тройник (от которого и идет ввод) и параллельно лежащую с ним трубу- был так же поставлен упор. (как положено - на ненарушенный грунт,упор из ал.СК-2110-88,часть 1, л.28 ) - на чертеже обозначен буквой В
3. выпуклость вверх с вертикальным стояком и раструб, который на самом деле является проблемным местом при испытаниях...- упор к нему смотрим с ал.СК-2110-88-0.207(Технич.характеристики упоров вертикальных стояков для труб Ду100) . - обозначен буквой Б
Serg Ivanov
ИМХО, при таком сложном узле было бы целесообразно применить раструбно-стопорное соединение - http://www.valok-chugun.ru/files/project.pdf
Татьяна С.С.
Да, возможно ...Но дело сделано..Проект согласован smile.gif Но на будущее - буду иметь в виду!
Yulia R
Уважаемая Татьяна! А не могли бы вы выложить все 4 части СК2106-81 Сборные железобетонные камеры на водоводах и водопроводных сетях. "Мосинжпроект". У меня вообще не скачивается первая часть! То ли уже не работает ссылка, то ли прям не знаю! Очень нужен этот СК!
Yulia R
Пардон, первая часть все же скачалась! Извините за беспокойство. Остальные 3 части пригодятся конечно, тоже!
Tuun
Цитата(Yulia R @ 26.5.2009, 13:41) [snapback]392385[/snapback]
Пардон, первая часть все же скачалась! Извините за беспокойство. Остальные 3 части пригодятся конечно, тоже!


На dwg.ru лежит в разделе "Серии"
aleksey_v
Туун, там и первой-то нет.
AlexCivilEng
[quote]У меня такая вот ситуация:Канал в нём идут инженерные сети х/п водопровод,противопожарный водопровод,и теплосети,на ответвлениях от магистрали,(В1 и В2)как мы уже уяснили, нужно ставить опоры,но в канале то место для опоры нет!!!!!!!!
КАК БЫТЬ?????[color="#8B0000"][/color]
aleksey_v
Есть-есть. Я про место. Упор будет не по альбому только, а индивидуальный.
А если вы про опоры трубопровода - то албома, афаик, нет. Есть гост по опорам в нормативке , но, имхо, это не то. Опять же - индивидуальная конструкция.

Из-за пунктуации и орфографии приходится и про упоры, и про опоры высказываться.
AlexCivilEng
bang.gif да чёто я нето написал думаю о упорах пишу про опоры,видимо спать нужно больше 5-ти часов в сутки.
Тогда нужно задание строителям ,на индивидуальный упор, выдавать?
ГЕМОРОЙ!!!!!!!
aleksey_v
Строители конструируют, конструкторы строят?
andrekriv
Скажите, а если параллельно идут два водопрвода одним диаметром, как ставить упоры? Один на два водопровода?
aleksey_v
Посмотрите альбом с упорами на наружку от моспроекта.
andrekriv
А это применимо для пластмассовых труб?
andrekriv
8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.

На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.


Значит ли это, что если у меня сварные отводы на ПЭ трубе, то вне колодца упоры можно не ставить? И если вообще труба в бухте, тоже?
Serg Ivanov
Цитата(andrekriv @ 18.9.2012, 13:49) *
А это применимо для пластмассовых труб?

Нет. Упоры другие, см.ТУ 2248–005–59355492–2005 Приложение Б
Тройники и отводы при монтаже трубопровода рекомендуется замоноличивать в армированный бетон (в виде опор) для снятия дополнительных нагрузок (изгибающих, осевых), возникающих под действием внутреннего давления воды в местах поворотов и ответвлений трубопроводов.
andrekriv
Цитата(andrekriv @ 18.9.2012, 14:09) *
8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.

На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.


Значит ли это, что если у меня сварные отводы на ПЭ трубе, то вне колодца упоры можно не ставить? И если вообще труба в бухте, тоже?


Так нужно ли ставить упоры ,если труба в бухтах и вообещ ПЭ?
aleksey_v
См. инструкцию по монтажу. Второй раз задаете вопрос. Рассчитайте сварной стык, раз снип цитируете.
Ну, в бухтах, и что? Заладил: бухта, бухта. В бухту упор? ТУ, на которые ссылка, открывали?
По 'прямой', без точечных поворотов трасса будет? - тогда зачем упор? вкуда? Если повороты в точке, ответвления - то упоры.
andrekriv
Цитата(aleksey_v @ 20.9.2012, 18:43) *
См. инструкцию по монтажу. Второй раз задаете вопрос. Рассчитайте сварной стык, раз снип цитируете.
Ну, в бухтах, и что? Заладил: бухта, бухта. В бухту упор? ТУ, на которые ссылка, открывали?
По 'прямой', без точечных поворотов трасса будет? - тогда зачем упор? вкуда? Если повороты в точке, ответвления - то упоры.


Нет, трасса прямой не будет, повороты присутствуют. Но в СНиПе написано, что упоры ставятся, "когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб". Но если труба лежит 400м раскатанной бухтой, то стыки отсутствуют. Вот я и спрашиваю, именно в этом случае упоры нужны?
Serg Ivanov
Нет.
alexhorse
Всех приветствую! Мне вот покоя вопрос не дает. Если труба полиэтиленовая на повороте 90гр. соединяется компрессионным фитингом унидельта, как тогда быть? как вообще считать нужен упор или нет?! Если к примеру труба 10атм, а фитинг 16атм. Тогда он спокойно принимает любую нагрузку.
Serg Ivanov
Диаметр какой? по ТУ упоры ставят от 90 мм и выше и не для стыков с трубой, а для эллиптических стыков сегментов отвода.
alexhorse
Цитата(Serg Ivanov @ 14.2.2014, 10:42) *
Диаметр какой? по ТУ упоры ставят от 90 мм и выше и не для стыков с трубой, а для эллиптических стыков сегментов отвода.


1) Укладывали трубы с таким типом соединений (компрессионные фитинги) диаметром 50-90мм. Вот собственно и возник вопрос.
Как я понял из полемики на форуме по этому поводу, если соединение (фитинг) на повороте не раструбное и выдерживает большее давление, тогда оно спокойно воспринимает нагрузки без устройства упоров. Так?

2) Кажись тут же читал про поворот полиэтиленовой трубы. Как тут заметили уважаемые знатоки, поворот пэ должен быть радиусом 20-50*Дн. А правдив ли вот такой расчет?

Определение радиуса поворота полиэтиленовой трубы
Модуль упругости E0, МПа =800
Диаметр трубы наружный, мм =63
Расчетная прочность при растяжении, МПа =16
Минимальный радиус поворота трубы, мм =800*63/(2*16)=1575мм