Полная версия этой страницы:
Упоры бетонные
Vitek_1983
19.4.2007, 9:59
Уважаемые коллеги подскажите где я могу найти каталог на бетонные упоры для водопровода?
Гость_Алексей
19.4.2007, 10:25
Есть альбом Мосинжпроекта СК2110-88 Упоры железобетонные для напорных трубопроводов....... и т.д.
andrey R
19.4.2007, 10:30
Есть то он есть, а вот сюда бы его...
Vitek_1983
19.4.2007, 10:35
Цитата(Гость_Алексей @ Apr 19 2007, 11:25 )
Есть альбом Мосинжпроекта СК2110-88 Упоры железобетонные для напорных трубопроводов....... и т.д.
Так каким образом его можно достать этот каталог. Может кто-нибудь дать на него ссылку.
Присоединясь. Мож богат кто?
andrey R
19.4.2007, 10:41
Цитата
каким образом его можно достать
Купить в Моспроекте или цыганить у знакомых
Vitek_1983
19.4.2007, 11:10
Кто-нибудь может поделиться этим альбомом, буду очень признателен этому человеку. Или хотя бы подсказать какой завод производит эти упоры.
andrey R
19.4.2007, 11:13
Какой Вы торопливый, однако
Мы тут этот альбомчик скоро год, как цыганим, а он аж подпрыгивает от нетерпения, всё и сразу ему подавай
Serg Ivanov
19.4.2007, 16:27
Цитата(Vitek_1983 @ Apr 19 2007, 12:10 )
Кто-нибудь может поделиться этим альбомом, буду очень признателен этому человеку. Или хотя бы подсказать какой завод производит эти упоры.
Никакой не завод. На месте делают. Из бетона. Прямо в траншее.
Для ПЭ труб я выкладывал картинку в норм. документах.
КАТЯ РАКУ
17.2.2009, 15:07
НАРОД, СЖАЛЬТЕСЬ, КИНЬТЕ СКОРЕНЬКО КАРТИНКУ С УПОРОМ.
aleksey_v
17.2.2009, 18:24
Есть-то есть, старый, не весь, потертый, черный на половину. Но я, простите, .....: не прищучат за авторские права и всё-такое?
Татьяна С.С.
18.2.2009, 17:34
Здравствуй, уважаемые коллеги...искала по всему интернету этот альбомчик...а потом нашла у себя

есть все четыре части, если нужно - могу выложить. но подскажите мне, как лучше перевести его из вордовского файла в дежавю...в этой програмке наверное удобней будет просматривать...

да, называется этот альбомчик..
"Конструкция упоров для напорных трубопроводов из железобетонных, асбестоцементных, чугунных и стальных труб" Часть 1-я. Материалы для проектирования. Мосинжпроект, Москва 1988 г.
Татьяна С.С.
5.3.2009, 18:19
Коллеги! У меня есть вопрос по поводу мест установки упоров. Есть некий узел А (прикрепл.файл) на котором мной расставлены упоры. Мвк хочет, чтобы я установила упоры еще и в тех местах, которые я отметила красными стрелочками. Можно ли оспорить их замечание, как думаете?мое мнение вот: Согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.62 упоры необходимо ставить только на поворотах трубопроводов. На ответвлениях трубопроводов упоры не ставятся.
Упоры на вертикалях целесообразно ставить только в основании, т.к. при установке упоров вверху, возникают дополнительные нагрузки на трубопровод. Очень буду ждать вашего мнения!!!!!
Татьяна, какой у вас хитрый узел. Если не секрет, что это?
Снизу справа ничто не мешает упереться. Слева - тоже.
Установка упоров вверху? Покажите, как это?
А у меня нашлась Серия 3.001.1-3 "Упоры для наружных напорных трубопроводов водопровода и канализации" Надо?
надо!
если можете, закиньте сюда, плиз!
Цитата(Dima_UA @ 6.3.2009, 13:43) [snapback]360999[/snapback]
надо!
если можете, закиньте сюда, плиз!
Эта серия есть на форуме, смотрите тут
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=64Вот если Татьяна С С сбросит остальные 3 альбома Мосинжпроекта, было бы здорово.
Serg Ivanov
10.3.2009, 10:19
Цитата(Татьяна С.С. @ 5.3.2009, 19:19) [snapback]360606[/snapback]
Коллеги! У меня есть вопрос по поводу мест установки упоров. Есть некий узел А (прикрепл.файл) на котором мной расставлены упоры. Мвк хочет, чтобы я установила упоры еще и в тех местах, которые я отметила красными стрелочками. Можно ли оспорить их замечание, как думаете?мое мнение вот: Согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.62 упоры необходимо ставить только на поворотах трубопроводов. На ответвлениях трубопроводов упоры не ставятся.
Упоры на вертикалях целесообразно ставить только в основании, т.к. при установке упоров вверху, возникают дополнительные нагрузки на трубопровод. Очень буду ждать вашего мнения!!!!!
8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах
или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.Примечание. На трубопроводах из раструбных труб или соединяемых муфтами с рабочим давлением до 1 МПа (10 кгс/см2) при углах поворота до 10° упоры допускается не предусматривать.
На выпуклостях вверх упоры надо ставить обязательно! Даже на сварных трубах, а тем более на раструбных. Кроме того по расчету упоры ставятся на тройниках, переходах с диаметра на другой и тупиках (заглушках).
http://www.valok-chugun.ru/files/project.pdf - советую почитать.
Татьяна С.С.
10.3.2009, 14:52
1.узел этот... это такая закольцовка водопроводного ввода, (была выполнена по пожеланиям РЭВСа)
2. обязательно выложу остальные части альбома, но только вот в вордоском виде...
3.

значит упорынадо ставить везде, где не лень...но ведь откровенно говоря..не очень я верю, что все их установят...но это дело уже третье...
4. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!
Serg Ivanov
10.3.2009, 16:09
Цитата(Татьяна С.С. @ 10.3.2009, 15:52) [snapback]362113[/snapback]
РЭВСа)
3.

значит упорынадо ставить везде, где не лень...но ведь откровенно говоря..не очень я верю, что все их установят...но это дело уже третье...
Если будут испытывать - поставят везде. Иначе на испытаниях потечёт.
Татьяна С.С.
11.3.2009, 10:41
Цитата(Serg Ivanov @ 10.3.2009, 10:19) [snapback]361998[/snapback]
На выпуклостях вверх упоры надо ставить обязательно! Даже на сварных трубах, а тем более на раструбных. .
http://www.valok-chugun.ru/files/project.pdf - советую почитать.
Если честно, не пойму почему? На что можно сослаться, говоря это???? Нач.отдела утверждает, что кусок бетона сверху на трубе - это не есть хорошо. Вобщем-то это кажется логичным...

что то я в растерянности..
Сантехник
11.3.2009, 15:43
А если упор снизу и закрепить
Serg Ivanov
11.3.2009, 16:13
Цитата(Татьяна С.С. @ 11.3.2009, 11:41) [snapback]362424[/snapback]
Если честно, не пойму почему? На что можно сослаться, говоря это???? Нач.отдела утверждает, что кусок бетона сверху на трубе - это не есть хорошо. Вобщем-то это кажется логичным...

что то я в растерянности..
Дуб ваш начальник. Если вниз угол может ещё упереться в землю, то вверх его при испытаниях вообще ничего не держит кроме трения в раструбе. Посчитайте силу для 300мм при испытательном 15 атм. Там если чел неудачно на траншее встанет вообще убить может. А испытания на чугуне - до засыпки.
Цитата(Сантехник @ 11.3.2009, 16:43) [snapback]362610[/snapback]
А если упор снизу и закрепить
Так и делают.
Serg Ivanov
11.3.2009, 16:56
Цитата(Сантехник @ 11.3.2009, 16:43) [snapback]362610[/snapback]
А если упор снизу и закрепить
Вот так- грунтовый якорь называется:
ПС
при испытаниях чугунины больше всего неприятностей было именно на упорах - поехал упор на 10-20см и фонтан..
Сантехник
11.3.2009, 17:17
Да спрашивающий похоже в альбомы и не заглядывал, вот и решил ему помочь. Можно ведь и самому все изобрести, только дольше. Но и пользы тоже больше чем по готовым рецептам.
Татьяна С.С.
12.3.2009, 17:06
НУ чтож...г-н Сантехник, спазибо за "поддержку"..


а если по делу...то : тройник (труба от которого идет вниз,там где отметки стоят..) и кусок трубы заключила в обойму, на второй тройник (от которого и идет ввод) и параллельно лежащую с ним трубу- был так же поставлен упор. (как положено - на ненарушенный грунт,упор из ал.СК-2110-88,часть 1, л.28 ). Ну и последнее, про выпуклость вверх с вертикальным стояком и раструб, который на самом деле является проблемным местом при испытаниях...- упор к нему смотрим с ал.СК-2110-88-0.207(Технич.характеристики упоров вертикальных стояков для труб Ду100) . И водоканал доволен и я
Serg Ivanov - Вам отдельная благодарность за ссылку на доклад.на самом деле полезная штука!
И помните, коллеги: пенять на то, что кто то там что-то не читает - не есть доказательство ВАШЕГО профессионализма...

потому, как порой человеку необходим маленький толчек...а не пустословие и разглагольствование...
Татьяна С.С.
12.3.2009, 17:38
1. тройник (труба от которого идет вниз,там где отметки стоят..) и кусок трубы заключила в обойму - На чертеже это место обозначено как А
2.на второй тройник (от которого и идет ввод) и параллельно лежащую с ним трубу- был так же поставлен упор. (как положено - на ненарушенный грунт,упор из ал.СК-2110-88,часть 1, л.28 ) - на чертеже обозначен буквой В
3. выпуклость вверх с вертикальным стояком и раструб, который на самом деле является проблемным местом при испытаниях...- упор к нему смотрим с ал.СК-2110-88-0.207(Технич.характеристики упоров вертикальных стояков для труб Ду100) . - обозначен буквой Б
Serg Ivanov
13.3.2009, 10:35
ИМХО, при таком сложном узле было бы целесообразно применить раструбно-стопорное соединение -
http://www.valok-chugun.ru/files/project.pdf
Татьяна С.С.
13.3.2009, 11:08
Да, возможно ...Но дело сделано..Проект согласован

Но на будущее - буду иметь в виду!
Уважаемая Татьяна! А не могли бы вы выложить все 4 части СК2106-81 Сборные железобетонные камеры на водоводах и водопроводных сетях. "Мосинжпроект". У меня вообще не скачивается первая часть! То ли уже не работает ссылка, то ли прям не знаю! Очень нужен этот СК!
Пардон, первая часть все же скачалась! Извините за беспокойство. Остальные 3 части пригодятся конечно, тоже!
Цитата(Yulia R @ 26.5.2009, 13:41) [snapback]392385[/snapback]
Пардон, первая часть все же скачалась! Извините за беспокойство. Остальные 3 части пригодятся конечно, тоже!
На dwg.ru лежит в разделе "Серии"
aleksey_v
15.8.2009, 7:06
Туун, там и первой-то нет.
AlexCivilEng
19.8.2009, 14:39
[quote]У меня такая вот ситуация:Канал в нём идут инженерные сети х/п водопровод,противопожарный водопровод,и теплосети,на ответвлениях от магистрали,(В1 и В2)как мы уже уяснили, нужно ставить опоры,но в канале то место для опоры нет!!!!!!!!
КАК БЫТЬ?????[color="#8B0000"][/color]
aleksey_v
19.8.2009, 15:44
Есть-есть. Я про место. Упор будет не по альбому только, а индивидуальный.
А если вы про опоры трубопровода - то албома, афаик, нет. Есть гост по опорам в нормативке , но, имхо, это не то. Опять же - индивидуальная конструкция.
Из-за пунктуации и орфографии приходится и про упоры, и про опоры высказываться.
AlexCivilEng
19.8.2009, 20:38

да чёто я нето написал думаю о упорах пишу про опоры,видимо спать нужно больше 5-ти часов в сутки.
Тогда нужно задание строителям ,на индивидуальный упор, выдавать?
ГЕМОРОЙ!!!!!!!
aleksey_v
19.8.2009, 22:22
Строители конструируют, конструкторы строят?
andrekriv
18.9.2012, 9:16
Скажите, а если параллельно идут два водопрвода одним диаметром, как ставить упоры? Один на два водопровода?
aleksey_v
18.9.2012, 10:46
Посмотрите альбом с упорами на наружку от моспроекта.
andrekriv
18.9.2012, 13:49
А это применимо для пластмассовых труб?
andrekriv
18.9.2012, 14:09
8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.
Значит ли это, что если у меня сварные отводы на ПЭ трубе, то вне колодца упоры можно не ставить? И если вообще труба в бухте, тоже?
Serg Ivanov
18.9.2012, 14:20
Цитата(andrekriv @ 18.9.2012, 13:49)

А это применимо для пластмассовых труб?
Нет. Упоры другие, см.ТУ 2248–005–59355492–2005 Приложение Б
Тройники и отводы при монтаже трубопровода рекомендуется замоноличивать в армированный бетон (в виде опор) для снятия дополнительных нагрузок (изгибающих, осевых), возникающих под действием внутреннего давления воды в местах поворотов и ответвлений трубопроводов.
andrekriv
20.9.2012, 13:03
Цитата(andrekriv @ 18.9.2012, 14:09)

8.62. На поворотах в горизонтальной или вертикальной плоскости трубопроводов из раструбных труб или соединяемых муфтами, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб, должны предусматриваться упоры.
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.
Значит ли это, что если у меня сварные отводы на ПЭ трубе, то вне колодца упоры можно не ставить? И если вообще труба в бухте, тоже?
Так нужно ли ставить упоры ,если труба в бухтах и вообещ ПЭ?
aleksey_v
20.9.2012, 18:43
См. инструкцию по монтажу. Второй раз задаете вопрос. Рассчитайте сварной стык, раз снип цитируете.
Ну, в бухтах, и что? Заладил: бухта, бухта. В бухту упор? ТУ, на которые ссылка, открывали?
По 'прямой', без точечных поворотов трасса будет? - тогда зачем упор? вкуда? Если повороты в точке, ответвления - то упоры.
andrekriv
24.9.2012, 15:39
Цитата(aleksey_v @ 20.9.2012, 18:43)

См. инструкцию по монтажу. Второй раз задаете вопрос. Рассчитайте сварной стык, раз снип цитируете.
Ну, в бухтах, и что? Заладил: бухта, бухта. В бухту упор? ТУ, на которые ссылка, открывали?
По 'прямой', без точечных поворотов трасса будет? - тогда зачем упор? вкуда? Если повороты в точке, ответвления - то упоры.
Нет, трасса прямой не будет, повороты присутствуют. Но в СНиПе написано, что упоры ставятся, "когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб". Но если труба лежит 400м раскатанной бухтой, то стыки отсутствуют. Вот я и спрашиваю, именно в этом случае упоры нужны?
Serg Ivanov
24.9.2012, 15:58
Нет.
alexhorse
13.2.2014, 18:18
Всех приветствую! Мне вот покоя вопрос не дает. Если труба полиэтиленовая на повороте 90гр. соединяется компрессионным фитингом унидельта, как тогда быть? как вообще считать нужен упор или нет?! Если к примеру труба 10атм, а фитинг 16атм. Тогда он спокойно принимает любую нагрузку.
Serg Ivanov
14.2.2014, 9:42
Диаметр какой? по ТУ упоры ставят от 90 мм и выше и не для стыков с трубой, а для эллиптических стыков сегментов отвода.
alexhorse
14.2.2014, 11:34
Цитата(Serg Ivanov @ 14.2.2014, 10:42)

Диаметр какой? по ТУ упоры ставят от 90 мм и выше и не для стыков с трубой, а для эллиптических стыков сегментов отвода.
1) Укладывали трубы с таким типом соединений (компрессионные фитинги) диаметром 50-90мм. Вот собственно и возник вопрос.
Как я понял из полемики на форуме по этому поводу, если соединение (фитинг) на повороте не раструбное и выдерживает большее давление, тогда оно спокойно воспринимает нагрузки без устройства упоров. Так?
2) Кажись тут же читал про поворот полиэтиленовой трубы. Как тут заметили уважаемые знатоки, поворот пэ должен быть радиусом 20-50*Дн. А правдив ли вот такой расчет?
Определение радиуса поворота полиэтиленовой трубыМодуль упругости E0, МПа =800
Диаметр трубы наружный, мм =63
Расчетная прочность при растяжении, МПа =16
Минимальный радиус поворота трубы, мм =800*63/(2*16)=1575мм
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,