Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Параллельная работа насосов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Anabioz
Где-нибудь используется схема параллельной работы насосов с различными рабочими характеристиками, находящимися в четырёх тепловых пунктах, работающих параллельно без сетевого насоса.
Предполагается, что эти насосы будут преодолевать и сопротивление сети, ввиду того, что эти сопротивления незначительны (6м на всю сеть, 5-9м на каждый тепловой пункт).
Где можно найти методику подбора насосов, учитывающую их взаимное влияние друг на друга?
young engineer
тут уже кто-то выкладывал, там вроде есть пояснения внятные по тому поводу
Сэм Бруклин
Парралельная работа насосов применяется в основном при недостаточном расходе и достаточном напоре существующих насосов. Как правило это происходит после присоединения большой нагрузки к существующей котельной.
fisher
суммарная характеристика насосов, если параллельное включение - складывают расходы, последовательное - напоры.
korro
Обратите внимание на частоту вращения - с разной частотой нежелательно, эффективность сильно падает.
leburan
При параллельной работе нескольких насосов с разными характеристиками есть опасность попадания некоторых насосов в пампаж. Будьте осторожны,- постройте рабочую характеристику совместной работы.
annuka
А почему бы не использовать один сетевой насос, при паралельных подключениях напорная характеристика сетевого насоса принимается из расчета самого загруженного циркуляционного кольца, расходная характеристики равна будет сумме расходов всех парралелей...
annuka
Цитата(Сэм Бруклин @ 20.5.2007, 11:40) [snapback]124143[/snapback]
Парралельная работа насосов применяется в основном при недостаточном расходе и достаточном напоре существующих насосов. Как правило это происходит после присоединения большой нагрузки к существующей котельной.


Отчасти да... Но в данном случае возникает проблема с перетоками, т.е. уменьшается расход на остальных подключениях...

Использование доп. насосов оправдывается при наличии смесительных контуров, или же одно из подключений имеет (например, теплообменник приточной установки) большое сопротивление, а увеличивать общий напор, при G=const в системе, нет необходимости...
Сэм Бруклин
Цитата(annuka @ 29.8.2007, 6:50) [snapback]161296[/snapback]
Отчасти да... Но в данном случае возникает проблема с перетоками, т.е. уменьшается расход на остальных подключениях...

Использование доп. насосов оправдывается при наличии смесительных контуров, или же одно из подключений имеет (например, теплообменник приточной установки) большое сопротивление, а увеличивать общий напор, при G=const в системе, нет необходимости...


Какие перетоки, смесительные контура... я ничего не понял
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.