Здравствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста. В снипе по тс в п.10.17 написано про устройство прермычек между Т1 и Т2(ну когда необходимо) и написано, что на перемычке устанавливаются две задвижки и вентиль. Но например в моем случае между трубопроводами 400мм, так как я туда могу разместить столько арматуры. Может можно обойтись одной задвижкой на 50мм? или задвижки ставятся на вертикальном учатскетокда перемычка получается ну уж очень большая.Помогите
Bers
Перемычка устраивается, как правило, в камере (если речь идет о подземной прокладке теплосети). Нужно ставить обязательно ДВЕ задвижки - это требование СНиПа и его нужно выполнять. Что Вам можно посоветовать? Если задвижки на байпасе не вписываютя горизонтально, ставьте их на вертикальных участках. Не такая уж и большая будет по высоте перемычка, ну 0,5 м. - это разве много? Вобщем, выкручивайтесь, так сказать, по-месту. Хотите Вы этого или нет, но две арматурины нужно поставить.
Popoff
Помоему перемычка принимается 0,3D, 50 маловато будет.