Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ручн/Авт режим регулятора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2
olesya_sn80
Здравствуйте все. Подскажите пожалуйста как реализовать схему позволяющую управлять МЭО или другим ИМ в ручном режиме в случае выхода из строя контроллера. Т.е. система должна иметь два режима Ручн/Авт. Раньше использовали блоки ручного управления типа БРУ-42, БУ-21 (в институте такие проходили) . А как решается подобная задача сейчас, на каком оборудовании?
Mars
Например, так: http://www.kontar.ru/content/view/62/139/
HasBolla
Может релюшки с кнопочками дешевше будут. ИМХО
Сергей Долганов
Смотря какой входной сигнал у ИМ. Я так понимаю у Вас 220В. Решается установкой ключа (выбора режима работы) и двух кнопок.
dnks
смотреть здесь:
http://www.microl.com.ua/

ЗЫ: поиск рулит

ЗЫЫ: прошу прощения, дал неверную ссыллку. уже отредактировано. см. БРУ-5, БРУ-7 и т.д.
olesya_sn80
У ИМ входной сигнал "Больше" и "Меньше" (3-поз. 220В).
Mars
Цитата(olesya_sn80 @ 25.6.2007, 14:35) *
У ИМ входной сигнал "Больше" и "Меньше" (3-поз. 220В).

Девушка, я же давал Вам ссылку. smile.gif
Приведу выдержку из описания:
Ручное управление
Для симисторных ключей:
переключатель режимов управления - "Автомат"-"Ручное";
переключатель ручного управления "Больше"-"Выключено"-"Меньше" (с самовозратом в состояние "Выключено") на пару выходов.
Для релейных ключей:
переключатель режимов управления "Автомат"-"Выключено"-"Включено" на каждый выход.
HasBolla
Цитата(olesya_sn80 @ 25.6.2007, 15:35) *
У ИМ входной сигнал "Больше" и "Меньше" (3-поз. 220В).

Поставте две взаимоблокирующиеся кнопки и подключите их к тому, что там у вас включает ИМ. А лучше выложили бы схемку. Неизвестно, что там, реле или напрямую с выхода контроллера управление идет.
Kass
Цитата(HasBolla @ 25.6.2007, 15:23) *
Может релюшки с кнопочками дешевше будут. ИМХО

Не будут. Вы же фактически получаете программируемые реле, типа Лого и его можно взять с тумблерами. Контроллер цепляется в сеть к другим контроллерам и может диспетчеризироваться. Тумблера используются при отладке и в описанных автором случаях. У меня вот на одном объекте молния похозяйничала по земле, так включили тумблера в ручной режим и все. Правда ГВС не 55, а 67 градусов, но она есть.
olesya_sn80
Цитата(HasBolla @ 25.6.2007, 11:44) *
..А лучше выложили бы схемку..

Схемки пока нет (оборудование еще не выбрано), но описать систему немного смогу. Это, например, регулятор разрежения котла. Входной сигнал от датчика давления (Метран какой-нибудь 4-20мА) приходит на модуль аналоговых входов контроллера (PLC). С контроллера выходит дискретный сигнал больше или меньше на магнитый пускатель направляющего аппарата дымососа. Входной сигнал с датчика давления необходимо завести еще и на вторичный прибор, для возможности контроля регулируемого параметра в ручном режиме.
Кроме ключей "руч/авт" и кнопок "больше и меньше" наверно еще должны быть аналоговые или цифровые указатели положения ИМ (сигнал по положению ИМ идет и на PLC и на указатель положения).
Ключи «ручное/автоматическое управление» должны полностью отключать цепи контроллера от устройств управления исполнительным механизмом в ручном режиме.
Проблема в том, что опыта в проектировании подобых вещей практически нет.
Mars
Цитата(olesya_sn80 @ 26.6.2007, 7:25) *
Схемки пока нет (оборудование еще не выбрано), но описать систему немного смогу. Это, например, регулятор разрежения котла. Входной сигнал от датчика давления (Метран какой-нибудь 4-20мА) приходит на модуль аналоговых входов контроллера (PLC). С контроллера выходит дискретный сигнал больше или меньше на магнитый пускатель направляющего аппарата дымососа. Входной сигнал с датчика давления необходимо завести еще и на вторичный прибор, для возможности контроля регулируемого параметра в ручном режиме.
Кроме ключей "руч/авт" и кнопок "больше и меньше" наверно еще должны быть аналоговые или цифровые указатели положения ИМ (сигнал по положению ИМ идет и на PLC и на указатель положения).
Ключи «ручное/автоматическое управление» должны полностью отключать цепи контроллера от устройств управления исполнительным механизмом в ручном режиме.
Проблема в том, что опыта в проектировании подобых вещей практически нет.

Входной сигнал от датчика давления приходит на аналоговый вход контроллера МС8. С контроллера МС8 выходит дискретный или псевдодискретный сигнал на модуль MR8, с которого через симисторные выходы 1 и 2 (больше-меньше) управляется магнитный пускатель ИМ. Устанавливается дополнительный (стрелочный) датчик давления, чтобы контролировать давление в ручном режиме. Для указания положения ИМ устанавливаете индикатор положения унифицированный (ИПУ). Тумблеры на модуле MR8 полностью отключают цепи контроллера от управления ИМ, можете управлять в ручном режиме.
Nick
Цитата(Mars @ 26.6.2007, 9:00) *
Входной сигнал от датчика давления приходит на аналоговый вход контроллера МС8. С контроллера МС8 выходит дискретный или псевдодискретный сигнал на модуль MR8, с которого через симисторные выходы 1 и 2 (больше-меньше) управляется магнитный пускатель ИМ. Устанавливается дополнительный (стрелочный) датчик давления, чтобы контролировать давление в ручном режиме. Для указания положения ИМ устанавливаете индикатор положения унифицированный (ИПУ). Тумблеры на модуле MR8 полностью отключают цепи контроллера от управления ИМ, можете управлять в ручном режиме.


Странные Вы люди МАРСИАНЕ, Вас же попросили без контроллеров (Ручное управление! Тем более у Вас уже винегрет получился, для такой задачи MC8 и MP8!?!), реле можно посмотреть здесь, а контроллер лучше всего подойдет ОВЕН ПЛК 150, цена/качество однако! clap.gif

Цитата(olesya_sn80 @ 26.6.2007, 8:25) *
Схемки пока нет (оборудование еще не выбрано), но описать систему немного смогу. Это, например, регулятор разрежения котла. Входной сигнал от датчика давления (Метран какой-нибудь 4-20мА) приходит на модуль аналоговых входов контроллера (PLC). С контроллера выходит дискретный сигнал больше или меньше на магнитый пускатель направляющего аппарата дымососа. Входной сигнал с датчика давления необходимо завести еще и на вторичный прибор, для возможности контроля регулируемого параметра в ручном режиме.
Кроме ключей "руч/авт" и кнопок "больше и меньше" наверно еще должны быть аналоговые или цифровые указатели положения ИМ (сигнал по положению ИМ идет и на PLC и на указатель положения).
Ключи «ручное/автоматическое управление» должны полностью отключать цепи контроллера от устройств управления исполнительным механизмом в ручном режиме.
Проблема в том, что опыта в проектировании подобых вещей практически нет.


P. S. Обращайтесь со схемкой поможем bestbook.gif
Max2114
В общем вот примерная схемка с поворотным переключателем "ручное" "автоматическое" и двумя кнопками открыть\закрыть (формат автокад 2004). Для отображения текущего положения ИМ необходимо знать какой сигнал он отправляет на контроллер. Если это 0-10 В или 4-20 мА то можно поставть вольтметр или амперметр и сигнал на него переключать поворытным включателем. Если это сигнал по спротивлению то можно схимичить также что-нибуь на вольтметре и нарисовать собственную шкалу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Fanat
М-да господа из МЗТА опять за свое... А потом спрашиваете почему Вас так не любят. Ну да ладно.
Вместо непонятно зачем здесь нужных ПЛК MR8 за 3000 рэ и недешевых реле - предложу таки использование силовых 3 позиционных переключателей со средней точкой - как пример от Легранда - заказник 04385 - стоит 300 рублей. Тое не помню, но до 10А точно. Цепь переводится либо на управление с ПЛК либо на прямое управление - либо в среднее положение (ВЫКЛ)
Цитата
Входной сигнал от датчика давления приходит на аналоговый вход контроллера МС8. С контроллера МС8 выходит дискретный или псевдодискретный сигнал на модуль MR8, с которого через симисторные выходы 1 и 2 (больше-меньше) управляется магнитный пускатель ИМ. Устанавливается дополнительный (стрелочный) датчик давления, чтобы контролировать давление в ручном режиме. Для указания положения ИМ устанавливаете индикатор положения унифицированный (ИПУ). Тумблеры на модуле MR8 полностью отключают цепи контроллера от управления ИМ, можете управлять в ручном режиме.

Я плакаль!!! Вы забыли еще МС5 заложить - для надежности clap.gif clap.gif clap.gif
Nick
Цитата(Max2114 @ 26.6.2007, 9:20) *
В общем вот примерная схемка с поворотным переключателем "ручное" "автоматическое" и двумя кнопками открыть\закрыть (формат автокад 2004). Для отображения текущего положения ИМ необходимо знать какой сигнал он отправляет на контроллер. Если это 0-10 В или 4-20 мА то можно поставть вольтметр или амперметр и сигнал на него переключать поворытным включателем. Если это сигнал по спротивлению то можно схимичить также что-нибуь на вольтметре и нарисовать собственную шкалу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Можно, как ни будь поменьше сделать файлик, а то, по-моему, там часть проекта попала blink.gif
HasBolla
Цитата(Nick @ 26.6.2007, 9:17) *
Странные Вы люди МАРСИАНЕ, Вас же попросили без контроллеров
P. S. Обращайтесь со схемкой поможем bestbook.gif

Ну деиствительно, написано же было
Цитата
Подскажите пожалуйста как реализовать схему позволяющую управлять МЭО или другим ИМ в ручном режиме в случае выхода из строя контроллера.


Схемка 4 метра это круто. Скрутили бы ее в jpg что-ли. Вот онаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Max2114
блин... не посмотрел что 4 метра.... забылся...
HasBolla
Цитата(Max2114 @ 26.6.2007, 9:20) *
В общем вот примерная схемка с поворотным переключателем "ручное" "автоматическое" и двумя кнопками открыть\закрыть (формат автокад 2004). Для отображения текущего положения ИМ необходимо знать какой сигнал он отправляет на контроллер. Если это 0-10 В или 4-20 мА то можно поставть вольтметр или амперметр и сигнал на него переключать поворытным включателем. Если это сигнал по спротивлению то можно схимичить также что-нибуь на вольтметре и нарисовать собственную шкалу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

4 метра это крутоНажмите для просмотра прикрепленного файла
В смысле это таже схема, только лучше видно
Max2114
хотел сам в бмп переконвертить да вы меня опередили smile.gif
Mars
Цитата(Nick @ 26.6.2007, 8:17) *
Странные Вы люди МАРСИАНЕ, Вас же попросили без контроллеров (Ручное управление! Тем более у Вас уже винегрет получился, для такой задачи MC8 и MP8!?!), реле можно посмотреть здесь, а контроллер лучше всего подойдет ОВЕН ПЛК 150, цена/качество однако! clap.gif

MR8 это релейный модуль, причем его симисторные выходы как раз спроектированы для управления трехпозиционными ИМ. Так что он здесь и используется как реле с возможностью управления как от контроллера, так и в ручном режиме. Так что как просили - без контроллеров. smile.gif
МС8 решает задачи другие, то есть те же, для которых Вы предлагаете использовать ПЛК150, а MR8 решает те задачи, которые Вы предлагаете решить на реле. Что тут не так?
Nick
Цитата(Mars @ 26.6.2007, 10:33) *
MR8 это релейный модуль, причем его симисторные выходы как раз спроектированы для управления трехпозиционными ИМ. Так что он здесь и используется как реле с возможностью управления как от контроллера, так и в ручном режиме. Так что как просили - без контроллеров. smile.gif
МС8 решает задачи другие, то есть те же, для которых Вы предлагаете использовать ПЛК150, а MR8 решает те задачи, которые Вы предлагаете решить на реле. Что тут не так?


Два перключателя стоят 600 руб, а МР8 стоит 3000 руб, что так?
Mars
Цитата(Nick @ 26.6.2007, 9:43) *
Два перключателя стоят 600 руб, а МР8 стоит 3000 руб, что так?

А кнопочки, релюшки (причем механические, а не симисторные), прочие элементы, чтобы организовать переключение из автоматического режима в ручной и управление? А размеры шкафа при этом? А возможность при этом сделать диспетчеризацию, чтобы не сидеть безотрывно возле шкафа управления?
А если уж за дешевизной гнаться, то тогда пусть там дядя Вася возле этого МЭО стоит целыми днями, да ручками его крутит.
Nick
Цитата(Mars @ 26.6.2007, 10:55) *
А кнопочки, релюшки (причем механические, а не симисторные), прочие элементы, чтобы организовать переключение из автоматического режима в ручной и управление? А размеры шкафа при этом? А возможность при этом сделать диспетчеризацию, чтобы не сидеть безотрывно возле шкафа управления?
А если уж за дешевизной гнаться, то тогда пусть там дядя Вася возле этого МЭО стоит целыми днями, да ручками его крутит.

Вы уже про возможность контроллера пишите, вопрос изначально стоял, что если контроллер не работает (как у KASSа молния шандарахнула)!
Тем более Ваш, замороченный МР8, тоже в щиток прятать приодеться wink.gif

По поводу дяди Васи, Ваши МЭО так до сих пор и крутят, сам видел, на той же Кольской АЭС cool.gif
Mars
Цитата(Nick @ 26.6.2007, 10:01) *
Вы уже про возможность контроллера пишите, вопрос изначально стоял, что если контроллер не работает (как у KASSа молния шандарахнула)!
Тем более Ваш, замороченный МР8, тоже в щиток прятать приодеться wink.gif

Если контроллер не работает, переводим MR8 в ручной режим и тумблерами "меньше-больше" управляем ИМ. При этом не надо никаких дополнительных кнопочек, релюшек и цепей управления. В щиток его спрятать придется, но не потребуется ничего дополнительного вышеперечисленного.
Цитата(Nick @ 26.6.2007, 10:01) *
По поводу дяди Васи, Ваши МЭО так до сих пор и крутят, сам видел, на той же Кольской АЭС cool.gif

МЭО выпускет завод в Чебоксарах. При чем тут МЗТА? smile.gif
Nick
Цитата(Mars @ 26.6.2007, 11:10) *
Если контроллер не работает, переводим MR8 в ручной режим и тумблерами "меньше-больше" управляем ИМ. При этом не надо никаких дополнительных кнопочек, релюшек и цепей управления. В щиток его спрятать придется, но не потребуется ничего дополнительного вышеперечисленного.

МЭО выпускет завод в Чебоксарах. При чем тут МЗТА? smile.gif


Дорогой, Mars! Посмотрите правде в глаза! 2 переключателя + релюшка ~ 800 руб это по рознице, но не 3000 руб...

Ну, правильно МЗТА их в своё время впарил, не было раньше альтернативы, по-честному про МЭО лучше закрыть тему, еще то добро...
HasBolla
Цитата(Nick @ 26.6.2007, 11:17) *
Дорогой, Mars! Посмотрите правде в глаза! 2 переключателя + релюшка ~ 800 руб это по рознице, но не 3000 руб...

Ну, правильно МЗТА их в своё время впарил, не было раньше альтернативы, по-честному про МЭО лучше закрыть тему, еще то добро...

Ну давайте не будем опять разрывать пасть МЗТА. А то куда не глянешь везде их бьют. Хотя...
Mars
Цитата(Nick @ 26.6.2007, 10:17) *
Дорогой, Mars! Посмотрите правде в глаза! 2 переключателя + релюшка ~ 800 руб это по рознице, но не 3000 руб...

Ну, правильно МЗТА их в своё время впарил, не было раньше альтернативы, по-честному про МЭО лучше закрыть тему, еще то добро...

Согласен, дешевле. Но и функционал хуже. Вы тоже можете купить скутер и гонять на нем, но авто явно функциональнее. wink.gif
И про МЭО согласен. Только вот почему-то до сих пор их куда-то применяют.
Кстати, если абстрагироваться, то Ваше решение с релюшками, кнопочками и переключателями как раз похоже на использование МЭО. Зато дешевле! smile.gif
Fanat
Цитата(Mars @ 26.6.2007, 10:55) *
А кнопочки, релюшки (причем механические, а не симисторные), прочие элементы, чтобы организовать переключение из автоматического режима в ручной и управление? А размеры шкафа при этом? А возможность при этом сделать диспетчеризацию, чтобы не сидеть безотрывно возле шкафа управления?
А если уж за дешевизной гнаться, то тогда пусть там дядя Вася возле этого МЭО стоит целыми днями, да ручками его крутит.

Есть такое понятие - рациональность. Дык вот автор топика не коим образом не упоминал, что использует ПЛК МЗТА - Т.О. ему ни МС ни MR не нужны, а вы пытаетесь их втюхать. Причем там хватит возможностей ЛОГО за 100 баксов, а вы предлагаете заплатить 1000.
Далее - зачем для задвижки диспетчеризация ума не приложу. Так что ВОЗМОЖНОСТЬ диспетчеризации за штукарь баксов лучше попросту забыть.
Еще раз повторюсь для марсиан в танке - кнопок и реле не нужно - хватит 2 переключателей а ля Легран - см. выше.
Цитата
Ну давайте не будем опять разрывать пасть МЗТА. А то куда не глянешь везде их бьют. Хотя...

Сил уже нет смотреть на засилье манагеров и прочих инженеров МЗТА на этом форуме. Куда не плюнь Kass Mars и еще пару товарищей топят темы во флуде и продвижении любимой продукции.
Как в этом топике - Марс через 9 минут ссылку выложил.
Цитата
Вы тоже можете купить скутер и гонять на нем, но авто явно функциональнее.

У Вас что мыслей больше не хватает - куда ни глянь "мерседес" и "запорожец", "скутер" и "авто". Могу дать адресок автофорума если нужно.
Сергей Долганов
Цитата
Схемки пока нет (оборудование еще не выбрано), но описать систему немного смогу. Это, например, регулятор разрежения котла. Входной сигнал от датчика давления (Метран какой-нибудь 4-20мА) приходит на модуль аналоговых входов контроллера (PLC).


Олеся, какой у Вас PLC? Задействуйте один дискретный вход контроллера для получения сигнала "Автомат" от трехпозиционного переключателя. Отключайте контроллером оба выхода управления МЭО в случае если переключатель находится в положении отличном от автоматического. Параллельно на управляющие клеммы МЭО посадите фазу через две кнопки (меньше, больше).
Nick
Цитата(Mars @ 26.6.2007, 11:24) *
Согласен, дешевле. Но и функционал хуже. Вы тоже можете купить скутер и гонять на нем, но авто явно функциональнее. wink.gif
И про МЭО согласен. Только вот почему-то до сих пор их куда-то применяют.
Кстати, если абстрагироваться, то Ваше решение с релюшками, кнопочками и переключателями как раз похоже на использование МЭО. Зато дешевле! smile.gif

Алилуя, в этом вопрос то и был, соответственно вопрос решается простыми релюшками.
Вот если нужна диспетчеризация, то тут уже другое дело, и Ваш вариант актуальный, ну и я бы предложил сразу не сколько вариантиков wink.gif

МЭО в основном берут как ЗИП bestbook.gif
Mars
Цитата(Fanat @ 26.6.2007, 10:35) *
Есть такое понятие - рациональность. Дык вот автор топика не коим образом не упоминал, что использует ПЛК МЗТА - Т.О. ему ни МС ни MR не нужны, а вы пытаетесь их втюхать. Причем там хватит возможностей ЛОГО за 100 баксов, а вы предлагаете заплатить 1000.
Далее - зачем для задвижки диспетчеризация ума не приложу. Так что ВОЗМОЖНОСТЬ диспетчеризации за штукарь баксов лучше попросту забыть.
Еще раз повторюсь для марсиан в танке - кнопок и реле не нужно - хватит 2 переключателей а ля Легран - см. выше.

Сил уже нет смотреть на засилье манагеров и прочих инженеров МЗТА на этом форуме. Куда не плюнь Kass Mars и еще пару товарищей топят темы во флуде и продвижении любимой продукции.
Как в этом топике - Марс через 9 минут ссылку выложил.

У Вас что мыслей больше не хватает - куда ни глянь "мерседес" и "запорожец", "скутер" и "авто". Могу дать адресок автофорума если нужно.

Если, уж, на то пошло, то автор не упоминал никого конкретного. Более того, автор сказал, что оборудование еще не выбрано, потому и схемы нет. Я предложил решение. Оно может быть любым. Никто ничего не втюхивает. Мне лично за пару тысяч километров от Москвы это никакой выгоды не принесет.
Возможностей ЛОГО там не хватит, ибо речь идет об автоматике котельной, как я понял, а не только об управлении МЭО.
Где Вы тут увидели засилье манагеров МЗТА? Я лично ни одного не знаю. Kass - самостоятельный игрок, я - тоже. Кто еще? То, что я ссылку выложил через 9 минут, так я просто читал в это время форум. Давайте спросим у Олеси, она сильно расстроилась, что появилась эта ссылка?
Перестаньте уже слюной брызгать!
Сергей Долганов
Может я конечно чего то не понимаю, но в моем понямании РУЧНОЕ управление это управления никак не связанное с системой автоматики, т.е. то управление которое будет действовать даже при отсутствии контроллера. Хотя возможно у кого то иное мнение на сей счет.
Mars
Цитата(Сергей Долганов @ 26.6.2007, 11:08) *
Может я конечно чего то не понимаю, но в моем понямании РУЧНОЕ управление это управления никак не связанное с системой автоматики, т.е. то управление которое будет действовать даже при отсутствии контроллера. Хотя возможно у кого то иное мнение на сей счет.

Если это замечание относится к моему решению, то смею Вас заверить, что может вообще не быть никакого контроллера, только один не обремененный никакими программами модуль MR8, с помощью которого можно управлять выходами в ручном режиме. Это всего лишь релейный модуль. Другими словами - готовая сборка из релюшек и управляющих элементов - тумблеров.
dnks
мда... обсуждение довольно простой темы как всегда свелось к флуду. а слабо схему нарисовать, без привязки к какому-либо бренду?
Сергей Долганов
Это касалось всех решений с использованием контроллера.
HasBolla
Цитата(Mars @ 26.6.2007, 12:16) *
Если это замечание относится к моему решению, то смею Вас заверить, что может вообще не быть никакого контроллера, только один не обремененный никакими программами модуль MR8, с помощью которого можно управлять выходами в ручном режиме. Это всего лишь релейный модуль. Другими словами - готовая сборка из релюшек и управляющих элементов - тумблеров.

olesya_sn80 купите вы у него ентот модуль, а то измором возьмет. dont.gif
Nick
Цитата(Mars @ 26.6.2007, 11:59) *
Если, уж, на то пошло, то автор не упоминал никого конкретного. Более того, автор сказал, что оборудование еще не выбрано, потому и схемы нет. Я предложил решение. Оно может быть любым. Никто ничего не втюхивает. Мне лично за пару тысяч километров от Москвы это никакой выгоды не принесет.
Возможностей ЛОГО там не хватит, ибо речь идет об автоматике котельной, как я понял, а не только об управлении МЭО.
Где Вы тут увидели засилье манагеров МЗТА? Я лично ни одного не знаю. Kass - самостоятельный игрок, я - тоже. Кто еще? То, что я ссылку выложил через 9 минут, так я просто читал в это время форум. Давайте спросим у Олеси, она сильно расстроилась, что появилась эта ссылка?
Перестаньте уже слюной брызгать!


Mars, а от куда Вы?
Олесе по ходу уже ни чего не нужно tomato.gif
Слюной ни кто не брызгает, как Вы с KASSом, любите ссылками СПАМИТЬ, все и так знают, лучше бы дело предложили, а то всё г... подсовываете...
Сергей Долганов
Цитата(dnks @ 26.6.2007, 12:26) *
мда... обсуждение довольно простой темы как всегда свелось к флуду. а слабо схему нарисовать, без привязки к какому-либо бренду?


Хотел на бумаге нарисовать, да фотоаппарата не нашел smile.gif О такой схеме Вы мечтали?
Mars
Цитата(Nick @ 26.6.2007, 11:33) *
как Вы с KASSом, любите ссылками СПАМИТЬ, все и так знают, лучше бы дело предложили, а то всё г... подсовываете...

Чтобы подтвердить это высказывание сделаю небольшой спам smile.gif :
http://olympicgame2014.info/
проголосуй за Россию и отправь другому!
СРОЧНО, ГОЛОСУЕМ ВСЕ!!!!!!!!!!
HasBolla
olesya_sn80 скажите, просто любопытно , вы нашли здесь что искали или уточните задачу. Вы только скажите, щас и оборудование подберем. clap.gif
Nick
Цитата(Сергей Долганов @ 26.6.2007, 12:42) *
Хотел на бумаге нарисовать, да фотоаппарата не нашел smile.gif О такой схеме Вы мечтали?

Там еще центральный (в смысле "0" общий) есть провод...
Сергей Долганов
И не только онsmile.gif Я честно говоря острил на тему "дайте схему" для задачи такой сложности.
Nick
Мужики раз пошла такая пьянка, может, соберемся, как ни будь, устроим шашлычок, как Вы смотрите на предложение, заодно обсудим, как лучше соединить два переключателя с релюшкой clap.gif
Сергей Долганов
Причем в Москве, я тебе рыжего заодно верну laugh.gif
Mars
Цитата(Nick @ 26.6.2007, 12:04) *
Мужики раз пошла такая пьянка, может, соберемся, как ни будь, устроим шашлычок, как Вы смотрите на предложение, заодно обсудим, как лучше соединить два переключателя с релюшкой clap.gif

На берегу Финского залива? Заедем в Ленту, купим шашлычка, пивасика... smile.gif
Эх, как вспомню...
olesya_sn80
А меня возьмете? rolleyes.gif
Nick
Цитата(olesya_sn80 @ 26.6.2007, 13:55) *
А меня возьмете? rolleyes.gif

Запросто clap.gif Народу еще соберем rolleyes.gif
Есть два варианта, либо под Москвой, либо у нас на заливе. Можно с палатками smile.gif
Vasiliy
Цитата(Nick @ 26.6.2007, 13:04) *
Мужики раз пошла такая пьянка, может, соберемся, как ни будь, устроим шашлычок, как Вы смотрите на предложение, заодно обсудим, как лучше соединить два переключателя с релюшкой clap.gif

Шашлык в Питере? Согласен. clap.gif
olesya_sn80
Цитата(HasBolla @ 26.6.2007, 8:49) *
olesya_sn80 скажите, просто любопытно , вы нашли здесь что искали или уточните задачу. Вы только скажите, щас и оборудование подберем. clap.gif

Конечно нашла, конкретных схем и примеров правда не так много... Кстати спасибо за схему с АВР. А с оборудованием я позже обязательно обращусь... wink.gif
Mars
Цитата(Nick @ 26.6.2007, 13:03) *
Запросто clap.gif Народу еще соберем rolleyes.gif
Есть два варианта, либо под Москвой, либо у нас на заливе. Можно с палатками smile.gif

Не, ну а чо не здесь? http://www.4seasons-ufa.ru/Lechenie/yaktikul_index.htm
Лучше на Финском заливе, а вот в Москве вообще смысла нет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.