Полная версия этой страницы:
Промывка емкости
Здраствуите, посоветуйте пожалуиста средство (реагент) для промывки пластиковой емкости 1000 л. Промывка будет осуществляться наполнением емкости водои и последующим опорожнением. Есть подозрение что вода в емкости после очистки начинает цвести, т.к. при начальном пуске в него (в бак) была залита неочищенная озерная вода, а полностью бак не опустошался
andrey R
10.7.2007, 10:15
Какое назначение ёмкости? Промыть то можно перехлорированной водой, а потом?
Используется как бак чистой воды. Для питьевых целей
Цитата(Леха @ 10.7.2007, 10:18)

Используется как бак чистой воды. Для питьевых целей
Берите любое(хорошее) жидкое средство для мытья посуды. Только хорошо прополаскайте бак...Если этот куб воды будет "стоячим" в течении недели, процедуру промывки -1 в месяц.
Это, если из пищевого пластика!
Емкость из пищевого пластика. Уже купил средство "Полидез" (дизенфицирующее с моющим эффектом). Завтра может опробую. И еще вопрос - если нет возможности механически почистить внутреннюю поверхность сможет ли моющее средство "само" все очистить?
Уж лучше моющее с дезинф. эф.. Если не сочтут за рекламу, берите Bingo.
В бак вылейте весь флакон(1литр), под сильной струей вспеньте до верха, минут 20 дайте отстоятся, хорошо прополоскайте. Возможно потребуется повторение.
Цитата(Леха @ 10.7.2007, 7:13)

Здраствуите, посоветуйте пожалуиста средство (реагент) для промывки пластиковой емкости 1000 л. Промывка будет осуществляться наполнением емкости водои и последующим опорожнением. Есть подозрение что вода в емкости после очистки начинает цвести, т.к. при начальном пуске в него (в бак) была залита неочищенная озерная вода, а полностью бак не опустошался
Залить 20л белизны (8 %-ный гипохлорит натрия) в воду потеплее на сутки.
andrey R
10.7.2007, 12:31
Это всё очень здорово, если это - частный дом. Но если кафешка какая...
Почти кафешка - столовая в доме отдыха (турбаза). Перебои с водой максимум на два часа возможны - как раз наполнить, добавить реагент и пару раз промыть. А вообще проблема гораздо шире - есть установка озонирования (точнее озоно-сорбция - озон-генератор и контактная емкость с углем) и регулирующая емкость (тот самый бак), анализы из водоразборных кранов показывают что вода не соответствует СанПиН (ЦВЕТНОСТЬ БОЛЕЕ 30 И + ПЛОХОЙ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ). Озон вроде вырабатывается (при открытой контактной емкости чувствуется запах) вот и предполагаю что вся проблема в регулирующем баке, т.к. когда производили запуск залили в него сырую озерную воду для промывки. Может ли быть такое?
andrey R
10.7.2007, 12:51
Боюсь, что озоносорбер не работает. Да и по нормам хлорка нужна. Озон не справляется, если баканализ плохой. Смотрите, дело кончится уголовкой, если кого потравите. Примеры тому уже есть.
Пока данная система самостоятельно не работает, после нее еще угольный фильтр и уф-лампа. Но как он (озоно-сорбер) может не работать? Озон поступает в воду это 100%, может конечно доза недостаточная, но на неделе хотим анализ сделать после озоно-сорбера, чтобы точно понять. А пока только видится одна причина - накопительный бак, поскольку озон не имеет эффекта последействия, а при первых запусках в бак вообще была залита вода из озера, вот бактерии там и живут и вызывают повторное загрязнение воды и ее цветение (как в аквариуме).
Вот такой вопрос. 2-а резервуара емкостью по 3000 кубов. Куда девать хлорку после дезинфекции данных резервуаров, если по близости нет водостока, а есть пруд, ну и ли овраг. Какие мероприятия необходимо предусмотреть?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.