AlexStar
Господа, помогите, у кого есть серия! Трубы пластиковые гофрированные для ливневой канализации диаметр 300-500мм
1. глина полутвёрдая, удельное сопротивление минимальное 1,2, макс. 3,1, нормативное 1,94 МПа
2. суглинок тугопластичный, сопротивление мин. 0,9, макс. 3,4, норматив. 2,02 МПа
Московская область. Спасибо.
shexin
вам нужна серия 3.008.9-6/86 ...
AlexStar
была бы серия, тему бы не создавал. sad.gif
shexin
есть вот это может поможет ))))
AlexStar
Осталось выяснить, какой вариант подходит в моём случае...
shexin
мое мнение - грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта с засыпкой траншеи на всю глубину привозным песчаным грунтом с уплотнением 0,95
ВКашник
Цитата(shexin @ 25.7.2007, 15:35) [snapback]149028[/snapback]
вам нужна серия 3.008.9-6/86 ...


у вас нет этой серии?
Patric
Скажите, а какие нормы регламентируют основания под трубопроводы водопровода? можэт снип какой...а то серия это не документ
Сери 3008,9- это для самотечнх безнаопрных труб

у меня труба ПЭ напорная, в песчанном грунте, с очень маленьким коэфициэтом сопротивления грунта (стремящимся к нулю)
если брать по аналогиеии с серией, то нужно гравийно - щебенчатое основание, нужно ли при этом делать 100мм песчанной поддушки поверх щебня соглано СП 40-102-2000?
Rider of the storm
Вообще песчаное основание под пластмассовые трубопроводы делается для того, чтобы трубу просто не пробило острым камнем, например. Из этих соображений я бы насыпал песок поверх щебня. А по первой части вопроса - не сталкивался с песчаными грунтами и кроме как той серии не знаю куда посмотреть по основаниям трубопроводов.
Сантех10
http://www.rospipe.ru/images/files/zeml_ra...adka_PRAGMA.pdf На форуме есть СК... (номер не помню), разработанная для труб "Прагма", есть и у "Корсиса" нечто подобное. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%F0%E0%E3%EC%E0
Gladoks
СК 2417-06* МИП, Конструкции безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» или СК-41/11 МВС Конструкции безнапорных трубопроводов дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с применением гофрированных труб из полипропилена с двухслойной стенкой ‘PRAGMA’ или СК 2416-06 Конструкции безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой труб «Прагма»
твердые включения (щебень, бетон) в основании под полиэтиленовым (пластмассовым) трубопроводом исключить. тк. труба не по сравнению с ж.б. не жесткая и должна работать при полном обжатии, засыпка также на определенную высоту производится песком без твердых включений.
Алик
Может кому-то пригодится.
Статический расчёт на прочность безнапорных канализационных трубопроводов
из труб "КОРСИС", "КОРСИС ПЛЮС" и гладких ПЭ труб по ГОСТ 18599-2001
согласно методике, представленной в СП 40-102-2000 (Приложение Д).

Gidrant
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста допустимо ли использование суглинка мягкопластичного (а также любого другого пучинистого грунта) в качестве основание при условии что заложение водопровода ниже глубины промерзания?
nagger
Считаю, что у нас - можно: для труб вчшг, ж.б. с песчаной подсыпкой 10 см, если прочность суглинка выша 1,5 кПа.
Gidrant
Цитата(nagger @ 2.2.2014, 18:24) *
Считаю, что у нас - можно: для труб вчшг, ж.б. с песчаной подсыпкой 10 см, если прочность суглинка выша 1,5 кПа.


Благодарю за ответ. А из чего вытекает требование 1,5 кПа, в каком документе прописано?
nagger
Из типовых на укладку труб в наших местных условиях.
Gidrant
Цитата(nagger @ 3.2.2014, 19:26) *
Из типовых на укладку труб в наших местных условиях.

Ясно, спасибо!
alexhorse
Если грунт в месте укладки - песок (200м от берега моря), а вода при разрытии появляется на глубине 1м (глубина промерзания 0.8м), можно ли оставить основанием естественный грунт? ИЛи обязательно устраивать подсыпку щебнем? Какие вообще рекомендации при прокладке в "мокрых" грунтах?
skovoroda21
Добрый день. Есть 40 метровый участок канализационной сети, длина указана от колодца до колодца, на нём согласно геологии есть кусок, который лежит в водонасыщенному грунте. Приняла искусственное основание для водонасыщенного грунта на все 40 м. И вот заказчик хочет убрать искусственное основание из-под "сухого" участка. Есть ли в каком-нибудь нормативе пункт о том, что основание на участке от колодца до колодца должно быть однородным и выбранным по худшему? Помогите, пожалуйста, найти
Valery-m
ввиду того, что грунт является существенно нелинейной средой,
не может существовать никаких "волшебных" формул , которые бы помогли расчитать взаимодействие грунта с "чем-либо", в частности с трубопроводами

единственный способ узнать более-менее реальную ситуацию с прочностью и деформативностью - это расчеты с помощью МКЭ программ

*** использовал термин "более-менее реальную ситуацию", потому что писание поведения грунтов - дело не простое, и достоверных экспериментальных данных по грунтам почти никогда не бывает у проектировщиков.
тем не менее, даже если описывать "приблизительно" - результаты будут как минимум качественно отражать реальность ...
mav
Valery-m,
Расчет по МКЭ может быть полной чушью, если заданы неверные исходные данные и неправильная модель
nagger
Valery-m, вы лучше ответьте на вопрос:
Цитата(skovoroda21 @ 21.9.2017, 16:15) *
основание на участке от колодца до колодца должно быть однородным и выбранным по худшему?

Водяной
с чего вообще такие мысли? заказчик прав конечно. это у вас 40 метров трассы, а если два киллометра? всю трассы на искусственное основание сажать? это неправильно.
конечно можно удешевить проект и искусственное основание сделать только на нужном отрезке.
а какой физический смысл вообще делать по всей длине?
понятно, что геологи тоже те ещё бывают. вопрос же странный. скважины делают через 300 метров для линейного объекта. расстояние меньше при переходе через водные преграды или овраги , к примеру.
а у Вас на трассе 40 метров участки там выделяют. странно просто
rinatbay
Цитата(Водяной @ 9.2.2018, 14:30) *
а какой физический смысл вообще делать по всей длине?

Чтобы трубопровод между двумя колодцами не менял уклона. Уклон в канализации допускается менять только в колодцах.

А чего заказчик такой жадный? 40 метров это же фигня.

Водяной
Цитата(rinatbay @ 9.2.2018, 18:01) *
Чтобы трубопровод между двумя колодцами не менял уклона. Уклон в канализации допускается менять только в колодцах.

А чего заказчик такой жадный? 40 метров это же фигня.

Не понял. Почему уклон должен меняться при разных типах основания?
Valery-m
Цитата(mav @ 9.2.2018, 14:16) *
Valery-m,
Расчет по МКЭ может быть полной чушью, если заданы неверные исходные данные и неправильная модель


да ну?! правда?
Вы сами до такой "глубины" научных знаний дошли...?
или кто-то подсказал?
mav
Цитата(Valery-m @ 11.2.2018, 16:26) *
да ну?! правда?
Вы сами до такой "глубины" научных знаний дошли...?
или кто-то подсказал?

Товарищ Анпилов, если вы ищите заказчиков то просто напишите тут рекламу своих услуг.
Зачем хулиганите и критикуете то, в чем ничего не понимаете и не имеете опыта?
nagger
Цитата(Водяной @ 11.2.2018, 9:39) *
Почему уклон должен меняться при разных типах основания?

Потому что основание неоднородное, из-за чего будет разная осадка.
Водяной
Цитата(nagger @ 11.2.2018, 22:08) *
Потому что основание неоднородное, из-за чего будет разная осадка.

Вообще не факт! Мы не про фундамент здания говорим, где массы критичные давят...Просесть может на каком-то участке и при сплошном основании.
Правильная оценка геологии и грамотный монтаж - никаких проблем не будет.
MrKyznec
Добрый день, Коллеги. Возник такой вопрос: есть ли особые требования у Мосводостока по поводу оснований под трубопроводы ливневой канализации? Или можно смело пользоваться Серией 3.008.9-6/86?
nagger
Пользуйтесь миповскими ск.
MrKyznec
Цитата(nagger @ 16.3.2018, 10:08) *
Пользуйтесь миповскими ск.

Не могли бы вы уточнить что это?
nagger
Альбомы мосинжпроекта серии СК.
ingener007
День добрый.
Подскажите, где найти основания под трубопроводы в насыпных грунтах?
romulx
а где брать Расчетное сопротивление грунта Ro, если геологи в отчётах перестали его указывать?
в Москве Прагма на ливневке разве обязательно с бетонным основанием идет?