Всем здраствуйте. Делаю расчет отопления и вентиляции котельной. На зимний режим все просчитал, а вот с переходным периодом запарился.
Согласно требованию СНиП в газовой котельной неообходимо обеспечить трехкратный воздухообмен без учета подачи топлива на горение, а также
необходимо удалять теплоизбытки (в переходный период предостаточно). В холодном периоде количество воздуха на трехкратный воздухообмен превышает
количество воздуха на удаление теплоизбытков (вроде все нормально). Ну так вот, в переходном режиме на улице tпр=+10, а в рабочей зоне надо держать +5 (согласно СНиПа),
с учетом повышения температуры по высоте, температура удаляемого воздуха tух=+10,5. Формула для количества воздуха на удаление теплоизбытков
G=Q/(Cp*(tух-tпр)). По этой формуле космическая цифра получается. Что я делаю не так? Заранее спасибо.