-BuTeK-
Добрый день господа.
Вопрос такой.
Есть проект вентиляции промышленного здания (производство и хранение пленки).
вытяжка из складских помещений поровну из верхней и из нижней зоны.
Есть помещение склада, расход 19100 м3/ч.
По стадии П, удаление из нижне зоны происходит круглыми воздуховодами
(4 опуска по ф400мм каждый) с установленными на концах металлическими сетками.
Получается, что через сетку проходит 19100/8 = 2390 м3/ч. => Скорость = 8-9 м/с (в зависимости от шага сетки).

На сколько это шумное решение? Какого размера брать сетку? Есть ли необходимость менять сетку на решетку?
Litvinov
Менять сетку на решетку врядли стоит, у сетки живое сечение больше, правда не намного + цена ниже.
например, по ГОСТ 3826-88 "Сетки проволочные"
сетка №10 (размер ячейки 10 мм) с проволкой 2.0 мм имеет живое сечение 69,4%
сетка№18 (размер ячейки 18 мм) с проволкой 2.5 мм имеет живое сечение 78%

----------------
у меня по вашим данным и ГОСТ 3826 скорости получились 6.7-7.6 м\с
но это не важно, т.к. всё равно очень шумное решение.
Надо снижать скорость до "не более 3м\с". Или делать переходы на больший диаметр, или дополнительные врезки.
-BuTeK-
Спасибо за ликбез.

Еще вопрос - какая максимальная скорость возможна в таком воздуховоде, если в сетке будет до 3 м/с?
mik29
Я бы до 6 м/с на магистрали смело брал, помещение-то складское, к шуму требования должны быть невысокие...
Litvinov
+1 к mik29
KEV1982
Понимаю, что тема была поднята ооочень давно, но у меня вопрос следующего характера. Уважаемые коллеги, может ли кто просвятить и объяснить, что такое сетка с движком? и какой минимальный ее размер может быть (конкретно d100-125)? Перевернула весь иннет-ничего
Kult_Ra
Цитата(Litvinov @ 18.9.2007, 10:36) *
Менять сетку на решетку врядли стоит, у сетки живое сечение больше, правда не намного + цена ниже.
например, по ГОСТ 3826-88 "Сетки проволочные"
сетка №10 (размер ячейки 10 мм) с проволкой 2.0 мм имеет живое сечение 69,4%
сетка№18 (размер ячейки 18 мм) с проволкой 2.5 мм имеет живое сечение 78%

----------------
у меня по вашим данным и ГОСТ 3826 скорости получились 6.7-7.6 м\с
но это не важно, т.к. всё равно очень шумное решение.
Надо снижать скорость до "не более 3м\с". Или делать переходы на больший диаметр, или дополнительные врезки.
В первый раз в своей жизни наблюдаю, что Litvinov не обманул! blink.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Егор
сетка с движком - это такое отверстие в воздуховоде, затянутое сеткой с раздвижной "дверцей", которая сдвигаясь открывает-закрывает отверстие тем самым регулируя расход воздуха
Kult_Ra
Цитата(Егор @ 21.10.2011, 13:58) *
сетка с движком - это такое отверстие в воздуховоде, затянутое сеткой с раздвижной "дверцей", которая сдвигаясь открывает-закрывает отверстие тем самым регулируя расход воздуха
Подобная "шторка" ставится и на калориферы для управления "теплосъёмом" типа в сушильных камерах и пр. "процессах"
Егор
по-моему на калориферы ставится распашная, а здесь раздвижная

блин, торможу, перепутал калорифер с конвектором ))) пятница...
Егор
сетка с движком
KEV1982
rolleyes.gif Была приятно удивлена за молниеносные ответы! Всем спасибо!
KEV1982
Возник еще один вопрос, а возможно ли сделать такую сетку с движком на круглый воздуховод, только не боковое отверстие в воздуховоде, а так на "конец" возд-да. Хм, звучит некрасиво, ну и ладно! По факту, проложен воздуховод и от него патрубки вверх(для удаления воздуха из каждого отсека под потолком в аккумуляторной). А если диффузоры, то как установить? например, в патрубок d125, диффузор d125(а не влезет!!) или d100? как же это будет выглядеть?
seeker
Уважаемый Kult Ra!
А может быть Вы знаете как считать КМС решеток встраиваемых непосредственно в воздуховоды?

PAS73
Здравствуйте.
Наткнулся на эту тему, возникла необходимость расчета выхода скорости воздуха через отверстие, затянутое сеткой, уважаемый Kult_Ra, вижу у вас есть програмка расчета, в зависимости от разных типов сеток, не могли бы поделиться, на просторах интернета ничего подобного найти не удалось, буду примного благодарен. Просьба так же относится и к любому другому пользователю у которого есть что то подобное. smile.gif
osy3
Есть у кого то программа как в посте№7? для расчета скорости воздуха в отверстии, затянутом сеткой в воздуховоде.
Gruz1709
магикад
osy3
там можно лишь забить потери в вирт. приток. но это не выход, когда я их не знаю. Сечение сетки различное, и воздуховод тоже.
Kult_Ra
Цитата(osy3 @ 12.11.2013, 14:52) *
Есть у кого то программа как в посте№7? для расчета скорости воздуха в отверстии, затянутом сеткой в воздуховоде.
Отдельно такой программы нет (вернее, я про то не ведаю) - есть "инструменты" к программе расчёта воздуховодов и про это можно почитать здесь.
---

Цитата
А может быть Вы знаете как считать КМС решеток встраиваемых непосредственно в воздуховоды?

Если воздуход оснащен конструктивно просто сетками в своей стенке, то мне неизвестно как подсчитать КМС при таком "Делении-Слиянии" потоков воздуха.
Возможно только учесть точно "силу выдоха-вдоха" = динамический напор в живом сечении решётки (зарезервировать на вентилятор нечто типа "давление свободного излива").
"Тройник или крестовину" (для которых есть формулы ВНИИГИС) здесь (в такой конструкции) искать нет резона.