Мексиканец
Здравствуйте , уважаемые специалисты!
Сейчас выполняю расчет "тепла и топлива" для котельной загородного дома.
Как учесть затраты тепла на теплообменник бассейна. Максимальная мощность т/о - 70 кВт?
Подскажите пожайлуста...
tgv
Бассейнщики должны задание выдать, а вы в ТЗ должны прописать,
что первоначальный нагрев бассейна только в летний режим например.
Яков
а при чем тут топливо? вопрос не понятен.
У вас есть теплообменник? от куда вы его взяли? Как подбирали.
Мексиканец
Спасибо за ответы! Бассейншики расчитали мощность теплообменика - 70 кВт ( максимальная).
Больше информации нет.
Какая то мощность котельной будет тратиться на догрев воды во время эксплуатации. Вот мысли по расчету мощности:
Зная объем бассейна - можно прикинуть потери черз стенки бассейна. В бассейне будет приточно вытяжная вентиляция, поэтому, в первом приближении не учитываю потери с удалемым воздухом.
Площадь поверхности чаши - 300 кв. метров. Бассейн располагается в подвале,ниже уровня земли. Расчитываю по-зонно теплопотери, с учетом утепления стенок.
Теплопотери - порядка 5 -6 кВт.

Выводы: на дополнительный подогрев тратиться незначительная часть.
Т.е. для поддрежания работы такого бассейна можно заложить порядка 10 кВт, учитывая что полный нагрев воды осуществлять только летом.
Так ли это? Или что то я не учитываю?
Спсасибо

P.S "...а при чем тут топливо? вопрос не понятен." - Топливо (газ) тратиться на подогрев воды в бассейне, мне необходимо понять - сколько же
Мексиканец
Пообщался со специалистами занимающимися монтажем котельных- для бассейна с площадью зеркала 150 кв. м. ( мощность 70 кВт) необходимо
закладывать установочную мощность котлов не менее 60 -70 кВт.
Ваше мение?
Яков
если вам бассеинщики дали нагрузку на нагрев бассеина чего вы еще изобретаете? отопление и вентиляция расчитываются стандартно, нагрузки складываете и подбираете котельную, смотрите ее КПД и расход газа...если нет подбора котельной нагрузку умнажайте на теплотворную способность вашего сорта газа примерно 10000ккалл\м3
Мексиканец
70 кВт это максимальная мощность теплообменника, дейсвтительно - проще всего заложить в установочную мощность котлов лишние 60-70 кВт.
"Много - это не мало"), но хочу разобраться, как же правильнее сделать.
Яков
"70 кВт это максимальная мощность"

это расчетная нагрузка
Бойко
Подогрев воды в бассейне идеальный объект для применения конденсационных двухконтурных котлов или конденсационных рекуператоров.
Именно наличие теплоносителя на уровне 28оС и позволит "отобрать" теплоту конденсации водяных паров из уходящих газов при охлаждении их до уровня <60оC.
Эксплутационный КПД обычных котлов на уровне 85% по Qрн.
Конденсационных 105% по Qрн.
У Вас есть 20% от номинала котла для покрытия тепловой нагрузки бассейна, которые не преведут к увеличению расхода топлива.
И если суммарная расчетная нагрузка (без ТО бассейна) составляет 350 кВт, то подогрев воды Вы получаете как бонус, без прироста расхода топлива. Меньше, тогда соответствующий процент.
Определение суммарного годового расхода топлива описано в теме "КПД малой котельной".
Мексиканец
Отличная идея по поводу конденсационных котлов

Цитата(Яков @ 4.10.2007, 13:54) [snapback]172653[/snapback]
"70 кВт это максимальная мощность"

это расчетная нагрузка

Соглашусь с вашим мнением
tgv
Вообще - это бассейнщики должны выдать потери тепла бассейна на готовность,
если Вы сами хотите подсчитать, тогда учитывайте все потери и на испарение и на теплопотери оборудования бассейна
и на теплообменнике и т.п.
dochca
Подскажите пожалуйста, может ли энергоснабжающая организация сама выполнить расчет потребности в топливе (при утере ранее существующих) к действующим котельным?. Просто возникла необходимость предоставить этот расчет в РТН, а у котельных было слишком много "хозяев" и часть документации утеряна. Или же для этого необходимо обращаться в проектные организации, имеющие на это лицензию
Serzh80
Приветствую всех!
Ребята помогите подсчитать:
помещение 70 м3, температура в помещении 28 градусов const
Бассейн объем 15 м3 с температурой воды 28 градусов const
В этом же помещении есть купель объем 3 м3, площадь зеркала воды 2 м2, необходимо поддерживать температуру 5 градусов.
Вопрос: какое количество тепла в кВт/ч будет забирать купель?
Serzh80
Ребята, ну хоть что-нибудь подскажите!
JJJJ
Цитата(Serzh80 @ 10.6.2011, 13:01) *
Ребята, ну хоть что-нибудь подскажите!

Поверхность воды купели возьмет 0,8 кВт полного тепла и 0,5 явного.
Serzh80
Цитата(JJJJ @ 14.6.2011, 13:44) *
Поверхность воды купели возьмет 0,8 кВт полного тепла и 0,5 явного.

Спасибо!
kvm_auditor
Добрый день! Я не теплотехник, поэтому прошу помощи.
Собственно имеем газовый отопительный котел "Prohterm 40 KLO". Необходимо подсчитать количество вырабатываемой им тепловой энергии, т.к. теплового счетчика нет как и раздельного учета газа. Котел эксплуатируется в отопительный сезон на максимальной мощности P=35 кВт. КПД 90%.
Считал так:
Q=P*0,0008598*N*КПД, Гкал, где
P- мощность котла, кВт
0,0008598- коэффициент перевода в Гкал
N- количество часов работы
КПД- КПД котла.
Правильно ли это? Мне не нужен абсолютно точный расчет.
kvm_auditor
Ну и что спецов-теплотехников тут нет? sad.gif
jota
Не работал котёл 100% на номинальной мощности. Без счётчика газа или теплосчётчика точности не будет никогда...
Можно от обратного - считать фактическое использование тепла по суткоградусам, но тоже весьма приблизительно.
Synoptyk
Цитата(kvm_home @ 5.8.2011, 5:58) *
Добрый день! Я не теплотехник, поэтому прошу помощи.
Собственно имеем газовый отопительный котел "Prohterm 40 KLO". Необходимо подсчитать количество вырабатываемой им тепловой энергии, т.к. теплового счетчика нет как и раздельного учета газа. Котел эксплуатируется в отопительный сезон на максимальной мощности P=35 кВт. КПД 90%.
Считал так:
Q=P*0,0008598*N*КПД, Гкал, где
P- мощность котла, кВт
0,0008598- коэффициент перевода в Гкал
N- количество часов работы
КПД- КПД котла.
Правильно ли это? Мне не нужен абсолютно точный расчет.

зачем так сложно...У Вас есть заявленная мощность P=35 кВт. переведите ее в Гкал ...около 0.03 Гкал/час

kvm_auditor
Цитата(Synoptyk @ 6.8.2011, 23:34) *
зачем так сложно...У Вас есть заявленная мощность P=35 кВт. переведите ее в Гкал ...около 0.03 Гкал/час

Это и есть первая часть формулы. Значит я прав. Перемножив на остальное получу количество теплоэнергии за отопительный сезон?