ДмитрийМ
5.10.2007, 11:09
Подскажите как можно определить, дистанционно, протечку в системе фанкойлов по этажно.
Дом шестиэтажный.
Клапана какие на фанкойлах?
ДмитрийМ
5.10.2007, 14:10
Клапана на фанкойлах трехходовые
Взводатор
5.10.2007, 14:24
А какие есть средства и возможности - измерители давления, отсечные вентили и т.п.? Дистанционные, естественно.
Цитата
Клапана на фанкойлах трехходовые
Тогда к сожалению НИКАК.
ДмитрийМ
5.10.2007, 15:47
Врезать в трубу можно все, только что? По датчику давления можно ли определить протечку?
Цитата
Врезать в трубу можно все, только что? По датчику давления можно ли определить протечку?
Да никак Вы не определите протечку! У Вас вода по кругу циркулирует. Меньшее ее или больше на 1 литр прокачалось циркуляционный насосом никаким прибором не помереете
Быстрее с потолка капать начнет.
ДмитрийМ
5.10.2007, 16:41
Может отсекать ветку по минимальному давлению на обратке для каждого этажа? При снижении ниже установленного значения перекрывать ветку и в течении некоторого времени наблюдать за давлением, если оно падает, то это точно протечка, если нет то сново открываем ветку.
Датчиками протечек не только по этажам, но и по помещениям.
Взводатор
5.10.2007, 21:35
А почему бы просто не провести гидравлические испытания каждого этажа?
Если бы каждый этаж был оборудован дистанционно управляемыми отсечными клапанами и хотя бы одним датчиком давления на всю систему, то можно было бы просто отследить показания этого датчика во время плановой или специальной стоянки системы. А отсекая этаж за этажом можно было бы грубо локализовать место протечки, если она имела бы место.
Наши проектанты соорудили проект для нефтепереработчиков вот с такой системой