Юрец_НСК
Кто занимался автоматикой котельной прошу помощи:
есть несколько вопросов.
Делаю проект по автоматике на котельную, есть 3 котла дакон прексал по 600кВт, управляются каскадно от логоматика будеруса. На котловом контуре есть насосы подмеса.
вопрос 1: надо ли защищать насосы подмеса на котловом контуре от сухого хода?
вопрос 2: какие устройства безопасности на котле надо применить? ( я имею ввиду котроль мин и макс давления в котле, ну это понятно, реле давления, а вот в снипах еще есть пункт котроль уровня, и заказчик упорно говорит об устройстве контроля мин уровня, но что за устройство х.з. и нужно ли оно вообще?)
Котлы водогрейные.

да, и еще, може у кого есть проекты по автоматизации ктельной?
Kass
Начните с получения ТУ на оборудование и ТЗ от технолога, кто саму котельную проектировал. Это самый важный шаг. В этих документах вы найдете ответы на многие свои вопросы. Вопросы, которые возникнут позже, зададите авторам сих документов.
Paul_1
На водогрейных котлах уровень воды в котле не контролируется. Контролируется давление воды. (аналог на паровом котле - уровень воды).
Контролируется температура воды (аналог на паровом - давление пара в котле)...
В СНИП II-35-76 все написано.
+ Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" ПБ 10-574-03, это правда для обслуживания.
Юрец_НСК
Цитата(Paul_1 @ 15.11.2007, 19:54) [snapback]190377[/snapback]
На водогрейных котлах уровень воды в котле не контролируется. Контролируется давление воды. (аналог на паровом котле - уровень воды).
Контролируется температура воды (аналог на паровом - давление пара в котле)...
В СНИП II-35-76 все написано.
+ Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" ПБ 10-574-03, это правда для обслуживания.



т.е. необходимо контролировать давление на выходе из котла? есть ли какое нибудь реле давления на 2 предела? на мин и макс.

И необходимо ли защищать насосы котлового контура т сухого хода?
Paul_1
1. ЭКМ, ДМ и им подобные (реле давления тоже хорошо, но манометры заодно выполняют фукцию показывающего прибора. что тоже оговорено в СНиПе)
2. Да
Юрец_НСК
Цитата(Paul_1 @ 16.11.2007, 12:18) [snapback]190582[/snapback]
1. ЭКМ, ДМ и им подобные (реле давления тоже хорошо, но манометры заодно выполняют фукцию показывающего прибора. что тоже оговорено в СНиПе)
2. Да



Есть аська? хотелось бы пообщаться в реальном времени.
если есть напиги 321404229
Serg1
В СНИПе написано, что нужно ставить датчик давления на минимум или максимум на усмотрение проектанта.
Выбирать нужно из усовий где стоит котельная, крышная то необходимо установить MIN если внизу то MAX. Защита насосов циркуляционных или сетевых по сухому ходу тоже необходимо сделать по датчику давления в обратной линии или звуковую сигнализацию по аварийному давлению в обратной линии а оператор сам определяет что делать согласно производственной инструкции.

Есть ещё датчик протока останавливает котёл по минимальному расходу воды через котёл, устанавливается на усмотрение.