Гость_Юрий
Помогите разобраться в работе парового калорифера. Приточная установка 5500м3час, на улице 0 град, пар с давлением 1,6ати проходит через управляемый по приточной температуре электромагнитный клапан, поступает в калорифер КПск3-6 (часть воздуха байпассируется мимо калорифера, смешивается с подогретым) , далее через конденсатоотводчик в конд. линию. При включении установки идет прикрытие клапана примерно до 30%, давление за клапаном 0,8ати, давление за кондепсатоотв. примерно 0,75 ати (сливная магистраль). При снижении темп. приточного воздуха до заданной 26град, идет охлаждение нижней части калорифера и отводная труба охлаждается до 20..30град. Видно (и слышно), что конденсатоотводчик не сбрасывает воду. Приходится в ручном режиме открывать электромагн.клапан подачи пара, растет темп. приточного воздуха, но конденсатоотводчик "пробулькивает) воду, при переводе клапана в автомат. режим, по мере снижения температуры воздуха, конденсатоотводчик первое время сливает конденсат, но потом опять запирается, начинается охлаждение и т. д. Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо, Юрий.
kolik
Сами долго бились с паром.
Пар как воду регулировать пропорциональным открытием клапана невозможно. Для регулирования температуры у Вас предусмотрена байпасная линия по воздуху. т.е смешением части уличного воздуха и подогретого калорифером. А на месте регулирующего клапана должен стоять 2х позиционный откр/закр(чтобы полностью откл калорифер, когда он не требуется).
Для срабатывания конденсатоотводчика нужен собравшийся конденсат и определенное давление- которое у вас достигается в открытом положении а на отметке 30 видимо проход пара вообще закрыт.
Мы пришли к выводу что проще поставить ПСА и дальше рулить водой.
LordN
здесь сделан тот же вывод, что предложил kolik
Гость_Юрий
to Kolik, to LordN
Спасибо за бысрую реакцию, изучаю Ваши рекомендации. Существующего клапана не хватает для достаточного перепуска воздуха, его площадь равна примерно 30% фронта теплообменника.
Проблема очевидно в том, что установлен конденсатоотводчик термодинамического типа, старый горшок с тарелкой прикрывающей вход пара/выход конденсата. По паспорту он работает с 1ати, нормальное давление 4ати, а на выходе давление должно быть 0,5 от входа. Очевидно, что в этих условиях он просто не работает, то есть не сливает конденсат. Будем пытаться перейти на конденсатоотводчик другого типа, например, поплавковый, который не требует большого перепада давления. С уважением, Юрий
LordN
не за что.
буду надеяться, что у вас все получится - удачи!

большая просьба - отображайте в этой (или в той) теме свои шаги и полученные результаты, наверняка кому-нить в будущем пригодятся.
gilepp
Уважаемый господа !

При обвязке паровых калориферов существует целый ряд особенностей, которые необходимо учитывать и ни один из них нельзя навывать мелочами.

Заявление по поводу невозможности применения пропорционального регулирования не принимаю - мы обвязали около сотни паровых калориферов при самых разнообрахных тех. условиях и проблемы встречались только на первых объектах, когда небыло достаточного опыта.

Про конденсатоотводчик Вы правы - термодинамические хорошо работают только при противодавлениях до 50% от входящего, если противодавление высокое, они работают нестабильно... К тому же они не отводят воздух, что очень важно для использования на теплообменных агрегатах. Важно, чтобы была соблюдена рабочая точка: номинальный расход х 3 при рабочем перепаде давления. Если противодавление высокое и конденсат не может подняться (например при немного приоткрытом клапане), ставится обычный конденсатный насос, работающий на паре или сжатом воздухе.

Существует множество типов конденсатоотводчиков и для всех существует своя сфера применения. Обычно для расходов пара до 10 тонн (у учетом необходимого в любом случае коэффициента запаса 3:1) мы применяем конденсатоотводчики с перевернутям стаканом (для больших расходов со встроенным воздухоотводчиком), при расходах выше - поплавково-термостатические (они практически все со встроенным термостатическим воздушником). Если на пусках много воздуха, то на вводном паропроводе необходимо установить воздушник.

Двухпозиционное управление для паровых калориферов просто опасно ! Двух поз. клапаны устанавливаются только для выполнения функции защиты, НО НЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ Паровые теплообменники необходимо разогревать плавно (и управлять !) - это общепринятая практика. При отсутствии прерывателя вакуума на вводе любое резкое ракрытие паропровода (2-х поз. регулятором) Вы рискуете получить гидроудар от всасывания конденсата из конденсатопровода.

Для защиты от размораживания существует целый ряд готовых технических решений от применения двух конденсатоотводчиков с перевернутым стаканом с разными седлами, до обычного термостатического сбросного клапана. Если хотите, могу набросать условно типовую схему обвязки парового калорифера, многие вопросы для Вас отпадут сами собой.
Гость_Юрий
To gilepp
Спасибо за пояснения, на днях мы перепробуем несколько своих вариантов, чтобы попытаться понять в чем дело. Наш теплообменник КпСк-3-6 по расчетам пропускает около 50кг пара, то есть очень мало, а конденсатоотводчик стоит на Ду=32 (для зимы расчетное значение около 120кг пара). Сейчас нас волнует вопрос почему перепад на конденсатоотводчике малый или же почему в конденсатной линии давление близкое к давлению перед конденсатоотводчиком. С уважением, Юрий. Gilepp? Вы в Москве или нет, другими словами можно ли с Вами напрямую связаться по этому частному вопросу.
gilepp
Уважаемый Юрий !
Я работаю в Санкт-Петербурге. Готов сообщить телефон и ответить на Ваши вопросы.
Гость_Юрий
Я завтра отсутствую, предположительно на обьекте буду во вторник, свяжусь с Вами где-нибудь в среду, напишу, что получилось. Спасибо, Юрий
prorabbb
Добрый день, коллеги. В продолжении темы, не посоветуете фирму-поставщика по вопросу подбора приточной установки с паровым воздухонагревателем, автоматики для нее и обвязки парового воздухонагревателя?

P.S. кроме Везы, туда уже обратился. Просто для сравнения хочу рассмотреть несколько организаций
prorabbb
Спасибо gilepp!