Полная версия этой страницы:
Расчетный расход дождевых вод
Natashulya
18.3.2008, 14:59
Уважаемые специалисты

подскажите, пожалуйста, как определить суточный расход дождевых вод. По СНиП Наружных сетей, расчетный расход дождевых вод и используемые коэффициенты, расчитывается в л/с! При расчете с площади 2,27 га, Qдожд.= 277,57 л/с, а сколько это в м3/сут?
Цитата(Natashulya @ 18.3.2008, 13:59) [snapback]232192[/snapback]
Qдожд.= 277,57 л/с, а сколько это в м3/сут?
У-у!
В часе 3600 секунд, в сутках 24 часа...литры делятся на тысячу...желательно считать столбиком
andrey R
18.3.2008, 15:15
Для чего Вам нужен суточный расход?
andrey R
18.3.2008, 15:24
Умножать секундный - неправильно. По ВОДГЕО можно считать по-разному. Зависит от целей расчёта.
А совсем правильно, считать не по художественной литературе ВОДГЕО, а по пособию к СНиПу
Только надо знать, что и зачем считаешь...
Natashulya
18.3.2008, 15:48
Для получения технических условий!!!

А какое пособие?
andrey R
18.3.2008, 15:51
Цитата(Natashulya @ 18.3.2008, 15:48) [snapback]232229[/snapback]
А какое пособие?
Вот
это
Natashulya
18.3.2008, 16:20
В этом приложении не обозачено как определить дождевой расход в м3/сут?

Это как -то связано со средней продолжительностью дождя...например 6 часов!
andrey R
18.3.2008, 18:09
Для получения технических условий нужен секундный расход, ибо он определяет возможность подключения (возможность пропуска этого расхода через существующую сеть).
Для заключения договора на приём сточных вод в водосток, нужен годовой объём стока, ибо он определяет плату.
За каким лешим нужен суточный, я не понимаю. В бланке водостока эта графа есть. Зачем, я не понимаю. И они объяснить не могут
Кроме того, совершенно непонятно, как его считать. При наличии очистных сооружений он один, при отсутствии - другой. Даже тип очистных сооружений влияет на определение этого расхода.
Цитата(Natashulya @ 18.3.2008, 14:59) [snapback]232192[/snapback]
с площади 2,27 га, Qдожд.= 277,57 л/с,

Так бывает?
Не многовато с 2 га?
andrey R
18.3.2008, 18:36
Считать надо. Но исходников то нет, даже климатического района.
Цитата(andrey R @ 18.3.2008, 18:36) [snapback]232311[/snapback]
Считать надо. Но исходников то нет, даже климатического района.
Просто на вскидку показалось много: примерно с четырех стадионов и труба что-то 500 мм - не плохой дождь.
andrey R
18.3.2008, 18:49
Мож это Сочи?
Цитата(andrey R @ 18.3.2008, 18:49) [snapback]232317[/snapback]
Мож это Сочи?

Мдя? Ну смотрю, в Сочи и правда хорошо

. Пусть будет Сочи

.
andrey R
18.3.2008, 19:05
И не лень же было смотреть
Natashulya
19.3.2008, 9:47
Это Москва! Расход с территории 2,2 согласно формулам СНиП получился 269.01 л/сек (при интенсивности в Москве 80). А просчитала расход по этой программе, а в табл. зантсится суточный расход водостока, незнаю как его определить

:
http://acad-solidworks.narod.ru/proekt/rdv.htm
Я считаю так: беру из СНИПа по строительной климатологии из таблицы №2 столбец суточный максимум осадков, мм (для Москвы 61) умножаю на площадь и получаю м3/сут. (эту цифру я вставляю в баланс водопотребления и водоотведения)
Если Вам необходимо часовой расход можно разделить на 24, но насчет такого подхода я не уверен.
Natashulya
19.3.2008, 12:17
Спасибо

, в принципе ничего не остается...так и возьму!
может быть для определения приближенного значения часового расхода, суточный разделить на протяженность дождя в часах в течение суток
andrey R
19.3.2008, 12:33
Цитата(Serge @ 19.3.2008, 12:01) [snapback]232530[/snapback]
беру из СНИПа по строительной климатологии из таблицы №2 столбец суточный максимум осадков, мм (для Москвы 61) умножаю на площадь и получаю м3/сут. (эту цифру я вставляю в баланс водопотребления и водоотведения)
И получаете безумно большую цифру, которая в реале была всего один раз, за что и попала в справочник. Как эксперт, я Вас в шею выгоню с таким проектом и заку расскажу, что вы произвольно завысили СМР минимум в шесть раз
Андрей!
А какая есть альтернатива расчета, подтверждаемая официальным документом?
andrey R
19.3.2008, 13:16
Никакой. Кроме того, я уже тут писал, что совершенно не понимаю, кому и зачем нужен суточный расход? И что это вообще такое? Расход по сети, расход через очистные?
Объясните мне. Тогда я смогу сказать, как можно посчитать.
А действительно для чего нужен суточный расход. В ТУ МВК никакие расходы не прописываються, но есть запись что ТУ действует при выполнении след. условий:
Б. Обеспечение платежей, связанных с оказанием услуг по отведению сточных вод в городскую сетьдождевой канализации .....
Вопрос это разовые платежи или за расчетные расходы, за что хоть платят?
andrey R
19.3.2008, 15:02
Я не очень понимаю, почему Мосводоканал так печётся о платежах Мосводостоку
Плата за сброс дождевых вод взимается МВС по договору, в соответствии с расчётом годовых объёмов сброса (по количеству воды и загрязняющих веществ).
Natashulya
19.3.2008, 15:05
От меня нужно было для получения ТУ сут расход, для определения массы перемещаемой жидкости, сейчас обратилась в Мосводосток, в действительности им нужны м3/сек., объяснили все формулы расчета как 1га= 152 л/сек и берется макс. 10 мин. дождь и все!
Разве не по суточному притоку определяем объем буферных рез. отстойников?
andrey R
20.3.2008, 10:17
Цитата(Natashulya @ 19.3.2008, 15:05) [snapback]232620[/snapback]
объяснили все формулы расчета как 1га= 152 л/сек и берется макс. 10 мин. дождь и все!
Можно полюбопытствовать, кто это у них сообщает проектировщикам такие глупости?

Цитата(AlexStar @ 20.3.2008, 8:00) [snapback]232857[/snapback]
Разве не по суточному притоку определяем объем буферных рез. отстойников?
Нет. По формуле в пособии к СНиПу. Объем регулирования = 10х10хFхкоэф.стока
Serg Ivanov
20.3.2008, 12:10
Цитата(Natashulya @ 19.3.2008, 10:47) [snapback]232484[/snapback]
Это Москва! Расход с территории 2,2 согласно формулам СНиП получился 269.01 л/сек (при интенсивности в Москве 80). А просчитала расход по этой программе, а в табл. зантсится суточный расход водостока, незнаю как его определить

:
http://acad-solidworks.narod.ru/proekt/rdv.htmЯ бы просто подставил в прогамму продолжительность дождя 24 часа= 1440мин.
Полученный секундный расход умножил на количество секунд в сутках и дал этот объем как суточный.
Дождь - он всё равно от Бога.

Расчет носит вероятностный характер... Вероятностью больше, вероятностью меньше

Неисповедимы пути Господни, чего напрягаться? Все равно раньше или позже будет превышение.
andrey R
20.3.2008, 12:49
Для Москвы расчётная продолжительность дождя 6 часов.
Люди, расскажите мне, неразумному, зачем нужен суточный расход, а?
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 11:49) [snapback]232954[/snapback]
Люди, расскажите мне, неразумному, зачем нужен суточный расход, а?

а счас сети считают наверное не по л/с, а по м3/сут.
А вообще, тему в мусорку...т.к. неоднократно обсуждалось, .....и чистить потом ветку сложнее чем расчитать м3/сут.
andrey R
20.3.2008, 13:11
Всё б Вам в мусорку

А тут прога "ценная", по расчету неизвестно чего неизвестно как. Но быстро
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 12:11) [snapback]232968[/snapback]
А тут прога "ценная", по расчету неизвестно чего неизвестно как. Но быстро

Ага,

вон даже водомеры по проге уже считают
Serg Ivanov
20.3.2008, 13:48
Цитата(Vict @ 20.3.2008, 14:16) [snapback]232972[/snapback]
Ага,

вон даже водомеры по проге уже считают

Где, где, где?
Я тоже хочу
Цитата(Serg Ivanov @ 20.3.2008, 12:48) [snapback]232982[/snapback]
Где, где, где?
Я тоже хочу

Ну совсем ленивый стал!
Что, даже поиском лень рулить?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry232943http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22608А вот для тех хто дождями интересуется...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7986http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18168Одним словом - тему в мусорку!
Сантехник
20.3.2008, 14:09
Можно о дожде. Есть ли справочник типа климатология с коэффициентами по регионам. А то в подаренной мне таблице для питера годовой объем осадков 420 талый 200 , а в водоканальских таблицах 467, 252. Где первоисточник искать или это данные гидромета за денюжку.
andrey R
20.3.2008, 14:12
Так СНиП же по климатологии...
Цитата(Vict @ 20.3.2008, 14:07) [snapback]232984[/snapback]
Одним словом - тему в мусорку!

А Вы не мусорьте тут своими водомерами
Вон Сантехник по теме интересуется...
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 13:12) [snapback]232987[/snapback]
А Вы не мусорьте тут своими водомерами

Я ?...какие водомеры?

...только проги и еще раз проги, и никаких водомеров!
Сантехник
20.3.2008, 14:19
Да конечно я влез без извинений виноват - прогу ту скачал и осталось определиться чего считает
Конечно програмки это все хорошо и время экономит. Но я им что то не доверяю. Я для себя обычно сам составляю алгоритм расчета в Excel. И методику расчета для дождевых стоков из СНиПа только беру, получается все замечательно.
Сантехник
20.3.2008, 15:55
Алгоритм есть осталось со справочными данными определиться поможите люди добрые. Питерцы скажите каой у нас дождевой сток и какой талый.
mocrassar
20.3.2008, 16:14
а кто-нибудь сравнивал расход полученный по методике Водгео и по пособию к Снипу? большая разница? Просто мы в экспертизу сдаем расчеты по Водгео, обычно никаких вопросов не возникает....
andrey R
20.3.2008, 17:21
Один и тот же. Пособие писали ребята из ВОДГЕО. Только всю дурь, что есть в рекомендациях, у них хватило ума в пособие не пихать.
Если нет исходных данных, ИМХО надо брать наихудший вариант.
Надо брать расчётный вариант. А без исходных данных вообще не надо проектировать
А можно мне в этой теме вопрос по ливневым очистным спросить? тож про расход..
чет лень новую тему создавать??
Иде вопрос то?
1.
Цитата
А можно мне в этой теме вопрос по ливневым очистным спросить?
2.
Цитата
чет лень новую тему создавать??
Расходом ливневых вод я думаю можно пренебречь, если Ваш проектируемый объект находится в центре пустыни Сахара.
При проектировании очистных сооружений ливневого стока, предполагается очистка только самого грязного стока т.е. в первые минуты дождя. Чтоб добиться нормальной работы всей схемы водосточных сетей, приходится делать перепад на водосточной трубе непосредственно перед ОС, после перепада отводить воду на ОС, а затем опять поднимать отметку водостока т.е. на профиле это выглядит как яма из кот. делается выпуск в ОС.
Собстно вопросец: никто не подскажет ссылочку на нормативный документ про первые минуты очистки ливневой воды? Ну и если есть у кого, посмотреть на расчет величины перепада т.е. ямы перед ОС...
Величины перепада мне выдают инженеры по ОС, но не могу добиться от них расчета, соответственно, так и возник интерес...
Давно хотел разобраться окончательно с этим вопросом...
andrey R
24.3.2008, 15:59
Цитата(dudkas3 @ 24.3.2008, 15:52) [snapback]234126[/snapback]
Собстно вопросец: никто не подскажет ссылочку на нормативный документ про первые минуты очистки ливневой воды?
Извольте
СНиП 2.04.03-85
1.2. В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е.
не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.
Так что, забудьте про "самую грязную" и "первые минуты"
Про "яму" поподробнее, плииз. Ничего не понял, хотя и занимаюсь этим не один десяток лет
Какого типа сооружения? С регулирующей емкостью или проточные?
Цитата(andrey R @ 24.3.2008, 15:59) [snapback]234130[/snapback]
Извольте
СНиП 2.04.03-85
1.2. В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока
Вот меня интересует расчет этой наиболее загрязненной части..
И нет ли на сей счет какого нить гор. Норматива для ОС ??
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.