Полная версия этой страницы:
вентиляция СТО
Achilles
24.3.2008, 16:06
Добрый день! Уважаемые господа давайте обсудим вентиляцию сто для грузовиков, где будут проводится сварочные роботы. Попрошу поделится всех, кто имеет хоть какой-то опыт в этой "проблеме"
nikomorozov
24.3.2008, 21:11
Во-первых,ставьте стол сварщика(Совплим),катушки на 800 куб в час ,ну а дальше тепловой баланс,и ассимиляция тепла и влаги,либо газовыделения
Ну скажем так, тема для начинающего ну очень сложная.
Главное с чего начать - нужно затребовать техзадание на проектирование от технолога.
Т.е. с указанием ВСЕХ вредных выбросов и ВСЕЙ технологии.
Вплоть до колчиества машин в час.
Он же обычно должен дать местные отсоссы - либо он даст проблемные места а вы вместе должны придумать местные отсоссы.
НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую получить подпись на самом подробном техзадании - потом когда отнесут в СЭС возникнет очень много вопросов и отвечать придется именно вам почему так а не иначе.
А прдеусматривать местыне отсосы надо будет практически от всего - от кучи заточных станков, от постов сварки, от зарядных аккумуляторов, возможно от гальванического цеха и т.д. и т.п.
А считать сокрее всего на газовыделение от работающих двигателей.
Странная Белка
25.3.2008, 10:43
ВСН 01-89 поможет. И без технологии действительно не обойтись.
Здравствуйте! Помогите советом!
Ремонтная база БЕЛОЗов на 6 мест, без перегородок. Объем помещения 35630м3/ч
Кратность с шлангами например - 5. Умножаем 35630*2=178150м3/ч, где ж взять такую установку?
И в этом же проекте есть автомойка для БЕЛОЗов, на 2 места. Объемом 18000м3/ч
Ворота 10х7м, нужны ли воздушные завесы? Мыть будут стволами, не пойму как тут рассчитать кратность...
Технологи балбесы, работать не хотят....
Здравствуйте .
Подскажите пожалуйста
Делаю вентиляцию СТО
по расчету на разбавление СО получилось приток L= 950 м3/ч
вытяжка = 1140 м3/ч (20% больше)
но в боксах будет местный отсос от выхлопной трубы L=350 м3/ч
работать он будет только при включении двигателя машины
но при его включении объем вытяжки увеличится уже на 50 %
каким образом сохранить разницу притока и вытяжки ?
можно ли сделать так чтобы во время работы МО приточная
камера работала на большую мощность ?
Giedi Prime
7.7.2016, 11:26
Можно это повесить на автоматику. Но кмк решение недешёвое получится.