Здравствуйте участники форума. Помогите пожалуйста выйти из конфликта с заказчиком. Запроектирована приточно-вытяжная система вентиляции с рекуператором. Расстояние между забором приточного воздуха и выбросом вытяжного 0,5м. Заказчик требует письменного обьяснения,что это не запрещено и ссылки на СНиП. По гражданским зданиям нет ограничений,но как ему это подтвердить? На что сослаться? И как оформить расчет...
Василич
Угу.
И еще. Ой не хорошо под несколькими никами регистрироваться...
Хотя может я и ошибаюсь.
e.o.l.
Цитата(Василич @ 17.4.2008, 13:03) [snapback]244106[/snapback]
Ой не хорошо под несколькими никами регистрироваться...
Хотя может я и ошибаюсь.

не, похоже ошибаетесь wink.gif хотя совпадений много
а автору темы советую использовать поиск, чтоб не случилось, как по ссылке от Василича

ну а про полметра... вы то сами как представляете это всё себе? подул боковой ветерок и прощай свежий воздух? здравствуй вытяжка...
WhiteShark
Такое ощущение, что на слово "производственных" в пункте 10.5 никто не обращает внимания. Так что вопрос про гражданские здания вполне нормальный ph34r.gif
Alek nn
это филиал банка tongue.gif . Допускается рециркуляция до 30%. Так если кто знает на какое расстояние разносить, напишите. helpsmilie.gif
WhiteShark
На самом деле именно боковой ветер вам не страшен. Особенно если скорость выброса на вытяжке сделаете в районе 6 м/с. Ну и плюс рециркуляция в 30% вам на руку ))

Ограничений в нормативах нет, хотя эсперты с вами вряд ли согласятся (надо же оттрактовать СНиП в свою пользу), а вот ограничивает вас как раз эта же самая рециркуляция: необходимо, чтобы из вытяжной струи во всасывающее отверстие попало не более 30% воздуха
Александр Васильев
Штучка от систмемайра.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Надюшка
Спасибо, что промогли этим ответом и мне. Остается как-то объяснить это заказчику. Подскажите какие расчеты понадобятся или достаточно только ссылки на СНиП 41-01-2003 7.4.4.
WhiteShark
А вот покажите ему штучку от systemair'а clap.gif Там же не дураки работают smile.gif
Надюшка
Если мы предложим эту штуку, то заказчик попросит следать антивандальную решетку на нее и в добавок нам не продпишут ТСЖ. Мы уже пытались разнести приток и вытяжку с помощью полуотводов, но ТСЖ не подписало нам. sad.gif ТСЖ настаивает на алюминевых наружных решетках, поэтому и поднялся этот вопрос.