Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: два ввода или один
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
BBP
Здравствуйте. Проектирую наружные сети ВК. Нужно подать воду из резервуара в здание на пожаротушение. Прокладываю 2 трубы, ставлю колодец с задвижками перед вводом в здание и перехожу на одну трубу, т.е. ввод осуществляется одним трубопроводом. Можно так сделать, или прокладывать 2 нитки до насосной установки?
andrey R
Нельзя, ложте две.
Михаил I
Цитата(andrey R @ 18.4.2008, 15:40) [snapback]244621[/snapback]
Нельзя, ложте две.


на каком основании?
andrey R
СНиП
Михаил I
Цитата(andrey R @ 18.4.2008, 16:33) [snapback]244644[/snapback]
СНиП...

а с цифрами? smile.gif
Дмитрий...
А сколько будет пожарных шкафов в строении?
Дмитрий...
Цитата(Михаил I @ 18.4.2008, 14:35) [snapback]244645[/snapback]
а с цифрами? smile.gif

СНиП 2.04.01-85* п.9 п.п.9.1.
Михаил I
меня это не убедило smile.gif
andrey R
Цитата(Михаил I @ 18.4.2008, 14:35) [snapback]244645[/snapback]
а с цифрами?

Миша, ну зачем Вам цифры? Ввод или один, или два (какой когда - в СНиПе писано однозначно). А сначала два, потом один, потом снова два - это не пойми что и непонятно зачем biggrin.gif
Михаил I
Цитата(andrey R @ 18.4.2008, 16:51) [snapback]244655[/snapback]
А сначала два, потом один, потом снова два - это не пойми что и непонятно зачем biggrin.gif


это надо у автора темы и проекта спросить biggrin.gif
BBP
подвожу к зданию 2 трубы. соединяю в колодце в одну, далее к насосной установке, дальше один трубопровод на водяное АПТ. трубопровод АТП тупиковый.
BBP
на чертеже показана расстановка оборудования (насосов). Установка уже собрана на заводе "АДЛ".
andrey R
Вот туда, где у Вас глухой фланец, и подводите вторую трубу smile.gif
BBP
спасибо.
Сантехник
Кто еще АДЛ Грандфлоу ставит. У них сертификаты есть? К нам менагер приходил визитку оставил - региональный представитель. Только до него не дозвониться никак.
ups
Если имеете в виду сертификаты на шкафы управления пожарными насосами - то есть. Позвоните по московским телефонам из каталога, вам ответят.
BBP
Ещё вопрос. Вся система пожаротушения предпологается "сухая" (от резервуара с насосами до спринклеров). Нужно ставить автоматический воздухоотводчик на насосной установке в здании? И будет такая система работать (из резервуара на насосную установку с насосной установки на АПТ)?
andrey R
Как это так - сухая? Спринклеры должны быть постоянно под давлением воды и готовы к немедленному срабатыванию.
Кстати, забыл спросить, почему у Вас сеть на спринклеры тупиковая?
BBP
если я не ошибаюсь есть 3 вида систем: водозаполненная, водо-воздушная и воздушная. Тупиковая, потому-что система состоит из одной секции.
Спринклерные и дренчерные установки могут состоять как из одной, так и из нескольких секций. Каждая секция имеет самостоятельный узел управления. Если спринклерная или дренчерная установка состоит из четырех и более секций, то подводящий трубопровод выполняют кольцевым, в остальных случаях допускается тупиковый.
Young
Цитата(BBP @ 20.4.2008, 12:59) [snapback]245221[/snapback]
если я не ошибаюсь есть 3 вида систем: водозаполненная, водо-воздушная и воздушная. Тупиковая, потому-что система состоит из одной секции.
Спринклерные и дренчерные установки могут состоять как из одной, так и из нескольких секций. Каждая секция имеет самостоятельный узел управления. Если спринклерная или дренчерная установка состоит из четырех и более секций, то подводящий трубопровод выполняют кольцевым, в остальных случаях допускается тупиковый.


хм, вопросик на засыпку - чем водо-воздушная, от просто воздушной отличается? huh.gif
Михаил I
Цитата(andrey R @ 20.4.2008, 12:30) [snapback]245219[/snapback]
Как это так - сухая? Спринклеры должны быть постоянно под давлением воды и готовы к немедленному срабатыванию.
Кстати, забыл спросить, почему у Вас сеть на спринклеры тупиковая?


Андрей, бывает и сухой и тупиковой. В НПБ прекрасно написано. smile.gif
andrey R
А с цифрами? tongue.gif biggrin.gif
Михаил I
Цитата(andrey R @ 21.4.2008, 11:15) [snapback]245424[/snapback]
А с цифрами? tongue.gif biggrin.gif


Андрей, ну зачем Вам циферки? biggrin.gif Когда все только предполагается и проектируется на авось.
Предполагается 2 ввода, разервуар зачем-то. Пожаротушение сухое. И потом вопросы.... newconfus.gif

Цитата(BBP @ 20.4.2008, 11:24) [snapback]245212[/snapback]
Ещё вопрос. Вся система пожаротушения предпологается "сухая" (от резервуара с насосами до спринклеров). Нужно ставить автоматический воздухоотводчик на насосной установке в здании? И будет такая система работать (из резервуара на насосную установку с насосной установки на АПТ)?


andrey R
Мне - не надо, а вот аффтару темы явно пригодится smile.gif
BBP
Цитата(Михаил I @ 21.4.2008, 9:24) [snapback]245426[/snapback]
Предполагается 2 ввода, разервуар зачем-то. Пожаротушение сухое. И потом вопросы.... newconfus.gif

Имеется скважина, лимин которой хватает только на хоз. быт., а пожар тушить нужно! Для этого был предусмотрен резервуар для хранения пожарного запаса. Резервур уотдалён от здания на 160 м. В резервуаре установлены 2 погружных насоса. От насосов проложены 2 трубопровода до установки пожаротушения. Или достаточно одного? И вся эта система заполняется при пожаре, а всё остальное время-сухотрубы. Что не понятно?
Михаил I
Цитата(BBP @ 23.4.2008, 0:19) [snapback]246239[/snapback]
Что не понятно?


Спасибо, все стало ясно biggrin.gif
Вы, наверное, не помните, но тему создавали вы smile.gif
BBP
Цитата(Михаил I @ 23.4.2008, 7:29) [snapback]246349[/snapback]
Спасибо, все стало ясно biggrin.gif
Вы, наверное, не помните, но тему создавали вы smile.gif

Да,да, припоминаю, что тему создавал я biggrin.gif . Так всё же, обязательно 2 трубопровода тянуть до здания или в резервуаре сделать обвязку 2-х насосов (рабочий, резервный) и одну трубу заложить до здания?
Михаил I
а вы прочитайте пост Дмитрия №7.
BBP
Цитата(Дмитрий... @ 18.4.2008, 14:48) [snapback]244651[/snapback]
СНиП 2.04.01-85* п.9 п.п.9.1.

Спасибо, Дмитрий. я пропустил это сообщение rolleyes.gif .
BBP
Согласно этого СНиП 2.04.01-85*
9.1. Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать:тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов до 12;
кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.
Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами. [b]Два и более ввода следует предусматривать для[/b]:
зданий, в которых установлено более 12 пожарных кранов;
жилых зданий с числом квартир более 400, клубов с эстрадой, кинотеатров с числом мест более 300;
театров и клубов со сценой независимо от числа мест;
зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управления более трех;
бань при числе мест 200 и более;

прачечных на 2 т и более белья в смену.
Т.к. у меня в проекте АПТ с одним узлом управления - 1 ввод.

Согласно СНиП 2.04.02-84*
7.1. Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три категории, принимаемые в соответствии с п. 4.4.
Категорию насосных станций необходимо устанавливать в зависимости от их функционального назначения в общей системе водоснабжения.
Примечания:
1. Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода, надлежит относить к I категории.
2. Насосные станции противопожарного и объединенного противопожарного водопровода объектов, указанных в примеч. 1 п. 2.11, допускается относить к II категории.

8.1. Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.
8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
- для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;
- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.
Т.к. насосная станция, которая подаёт на АПТ, относится к 1 категории и находится менее чем 200, нужно прокладывать 2 трубопровода (тупиковые).
Итого
По наружке 2 трубопровода, по внутрянки 1 ввод. Или это никак не связано?
Golega
Уважаемый , у тебя не будет сомнений по вводам , если ты повнимательный прочитаешь п 9.1 Снипа ВК
BBP
я его уже обчитался blink.gif . принял один ввод, потому-что в проекте предусмотрено только АПТ с одной секцией и ни каких других систем к этому трубопроводу не подсоединяется. Или я не прав? А вот наружка - 2 трубы!?
Sher
Ну да по сути все верно.Есть еще такой вот пунктик в снипе "Водопровод.Нар. сети и сооружения"
7.6. Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.
Недавно тоже вставал такой вопрос.Кранов пожарных меньше 12.Расстояние до здания менее 200м,но категория нас.станции 1,т.е по хорошему нужно две линии тащить.Запроектировали 1 rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.