C неармированной трубой фсё понятно - и PEX, и ПП Pn20 - без гофры никак. Но есть проблема с армированной трубой. Нужно ли в случае прокладки АРМИРОВАННОЙ ПП трубы в стяжке пола прятать её в гофру или изоляцию?
В СНиП 2.04.05-91* Приложении 26* (носит волшебное название "
Рекомендуемое") сказано, что "...При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб." (п.9), то есть гофра (или изоляция) нужна.
Следом (п.10 дословно): "При прокладке трубопроводов следует предусматривать компенсацию теплового удлинения труб. В углах поворотов труб из полимерных материалов необходимо предусматривать места (компенсационные ниши) для свободного перемещения труб.
Допускается не предусматривать компенсаторы на прямых участках пластмассовых трубопроводов при устройстве опор через 0,5 м."
А если принять во внимание, что стяжка - это неподвижная опора по всей длине трубы, то получаецца, что гофра не нужна. Тем более, что коэффициент теплового расширения у армированного ПП в 5 раз меньше неармированного (данные труб Fusiotherm). (данная марка была применена, как имеющая наиболее полное описание). Поэтому небольшое расширение армированной трубы без особого труда стяжка будет сдерживать
В описании трубопроводных систем того же заклятого Fusiotherm говорицца, что, при прокладке под штукатуркой (в сплошном полу, бетоне) расширение труб Fusiotherm (то есть вообще всех, а не только Stabi - моё прим.)
как правило, не принимаецца во внимание, ... возникающие напряжения сжатия и растяжения воспринимаюцца материалом (очевидно стяжкой или штукатуркой - моё прим.) и являюцца несущественными."
Вот так, поди разберись, как надо правильно.
Вопрос не праздный. Мы строим жилые дома (инженерные системы), ПП в основном кладём без гофры. Городок у нас небогатый, Заказчики бьюцца за последний рубль (не то что у.е.), поэтому когда в проекте стоит "труба в гофре" задают вопрос, типа, обоснуйте, что это ничуть не ухудшит качество всей системы отопления. Или в нашем же проекте, когда разводка вообще без гофры, говорят, что так типа низзя. А мы показать официальную бумажку, что, мол так класть зашибись, не магём
ХЕЛП!!!