old patriot
Коллеги, данная тема являет собой продолжение обсуждения, начатого в теме "Функциональная схема автоматизации приточки, я инж.по ОВ, начинаю делать проект по АОВ. SOS!!!".
В частности, в текущем (и похоже, следующем) сообщении пойдут ответы на вопросы, заданны jota в сообщении от 27.07.2008, 0:42 (сообщение #127). smile.gif
---------------------------------------
Цитата
Посмотрел ещё раз Вашу схему.
1. Слишком много ОЗК, если ответвлений нет, достаточно транзитный воздуховод в изоляции EI30 или EI60 и без ОЗК.


Я руководствуюсь СНИП 41-01-2003. Это должно быть понятно изначально.
На самом деле ОЗК должно быть в 3 раза больше. Потому что согласно СНИП 41-01-2003:
«7.11.9 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:


….
в) из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, предусматривая при прокладке транзитных воздуховодов (кроме помещений и складов категорий А, Б, складов категорий В1, В2, а также жилых помещений) установку противопожарных клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости».

Таким образом, если подходить формально, я должен был разместить ОЗК на каждом вертикальном воздуховоде при пересечении каждого перекрытия на каждом этаже.
Однако я пошёл на небольшую хитрость. Вертикальные воздуховоды помещены в строительные шахты. И согласно п. 7.11.11 в) требуется ставить ОЗК только на входе и выходе воздуховодов из шахт. Количество ОЗК сократилось до 18 штук. Я хотел не ставить ОЗК на воздуховодах в санузлах (обычно пожарники закрывают на это глаза), но глав. спец. настоял на установке.

Цитата
2. Помещения эндоскопии относятся к категории Ч или ОЧ? Если к ОЧ фильтры подобраны неправильно.


Согласно технологическому заданию эти помещения были отнесены к помещениям по п.10 табл. 7, Пособия по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). Раздел I - Общие положения. Инженерное оборудование. К ним относятся:
« Кабинеты функциональной диагностики, помещения для ректороманоскопии».
Ещё раз подчеркиваю - согласно технологическому заданию. Это не моя прихоть.
Эти помещения категории «Г», 3-х кратная вытяжка. Притока нет.
Я предусмотрел ещё приток, потому что неплотности дверей не способны пропустить требуемое количество воздуха из коридора для компенсации удаляемого количества воздуха.
Если посмотреть ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота воздуха в лечебных учреждениях», то согласно табл. 1 указанные помещения относятся к 3-й группе помещений. И согласно табл. 4 для них в вентсистеме надо предусмотреть фильтры F7 + F9. Плюс согласно примечанию 2 к той же табл. 4 надо ещё предусмотреть в приточной установке фильтр класса G3 (G4).
Именно такую 3-х ступенчатую фильтрацию я предусмотрел в вентустановке П1. smile.gif

Цитата
3. Объединены чистые помещения и грязные одной системой подачи - это недопустимою.

Согласно Пособию по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). Раздел I - Общие положения, такого запрета нет.
Не нашёл я такого запрета и в других нормативных документах.

Цитата
4. Фильтры комбинации 3+7+9 не встречал. Фильтры G3 обычно ставятся перед вытяжными вентиляторами для защиты самих вентиляторов. Вот перед вытяжными вентиляторами я бы их поставил.
Фильтры 7 и 9 класса одной категории - тонкой очистки. А фильтры одной категории друг за другом не ставяться.
Я бы ставил EU4 + EU7 в венткамере, а EU10(11) перед самими кабинетами эндоскопии (если это ОЧ категории).


Такую комбинацию фильтров указывает ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота воздуха в лечебных учреждениях», табл. 4. На это я указал в предыдущем пункте.
Фильтры H10 обычно в вентустановках не применяются.

Цитата
Если нет, то использовать EU9 для подачи в санузлы, кладовые, кухню и т.д. - неоправдано ничем......


Возможно. Но городить ради подсобных помещений ещё одну приточную вентсистему также не разумно.

Цитата
5. То, что собираетесь дублировать сам вентилятор - это Ваша находка.... Дублирование делается там, где остановка может нести опасность здоровью и жизни человека. И дублируется полностью агрегат, а не запчасти. Если ваша очень мелкая системка, дающая воздух в туалеты, кладовки, администрацию и только в один блочок эндоскопии остановится, ничего страшного не произойдёт - не пострадают ни люди, ни матценности.


Я пошёл на компромисс. Согласно Пособию в
« 29. Отделения или группы помещений с одинаковыми санитарно-гигиеническими требованиями и продолжительностью работы оборудуются, как правило, одной централизованной приточно-вытяжной системой вентиляции с установкой не менее двух вентиляторов в приточном и в вытяжном центрах.
Для зданий со смешанной структурой и различными санитарно-гигиеническими требованиями к каждой из групп помещений, а также с различной продолжительностью работы устраивается децентрализованная система вентиляции (Количество вентиляторов устанавливается в соответствии со СНиП 2.04.05-86)».


Однако, технолог сказал, что вентиляторы дублировать не надо. Я решил несколько подстраховаться. К тому же, я не считаю, что выход их строя вентиляции во время эндоскопических обследований и манипуляций допустим. И к тому же, резервный двигатель с возможностью автоматического запуска не такой уж большой перерасход народных денег. Затраты вполне адекватны целям. smile.gif
Вытяжные вентиляторы я вообще не дублирую.
old patriot
Цитата
. Обычно воздух тянут из санузлов и других помещений, а подают в коридоры. Оттуда через переточные решётки или подрезанные двери воздух попадает в санузлы. Принцип от более чистого к более грязному должен выдерживаться.

Я не выдержал в чистом виде этот принцип только в санузле (вкл. душевую) персонала. Но баланс воздухообмена в них всё равно отрицательный.
Я подал туда частично приток, т.к. неплотности и решетка в двери не способны пропустить требуемое количество воздуха для компенсации удаляемого. К тому же, многие нормативные документы предусматривают приток воздуха в раздевалки (гардеробные) при душевых с перетоком его в душевые и общим балансом воздухообмена.

Цитата
7. Подача 3600 м3, вытяжка 3200 м3 - это специально? Или 400м3 потерялось где-то?


Да, намеренно. Таким образом имеется некоторый подпор на 2-м этаже, где находится отделение эндоскопии, с целью предотвращения перетока в него грязного воздуха из лестничной клетки.

Цитата
8. Если показываете глушитель, то не забудьте показать фильтр перед насосом

Не стал загромождать функциональную схему. Она и так у меня перенасыщена. Будет ещё отдельный чертёж со схемой узла обвязки, где все элементы будут подробно показаны и расписаны.

Цитата
9. В мед.учреждениях обычно глушат не только подачу, но и всас, потому что требования к уровню шуму повышенные. Не знаю характеристик венткамеры, но вряд ли обойдётесь одним глушителем на подаче, если на выходе будет зв.мощность выше 65 дБ, а она точно будет больше


Всё верно. Именно так я и сделал. Перед и после вентустановки П1 у меня стоят сотовые шумоглушители (изобретение LOT).
На всасе вентилятора В1 стоит также сотовый шумоглушитель. Перед вентиляторами В2 – В7 стоят последовательно по паре трубчатых.
Я сделал акустические расчёты всех систем. Во всех обслуживаемых помещениях уровень звука в расчётной точке на расстоянии 2 м от решётки не превышает 35 дБ(А). Это согласуется с нормами СНИП 23-03-2003 «Защита от шума», табл. 1, пп. 5 и 6. И уровень звука не превышает 45 дБ(А) около решётки забора наружного воздуха в 1м от наружной стены корпуса №5, в подвале которого находится установка П1. Это согласуется с нормами СНИП 23-03-2003 «Защита от шума», табл. 1, п. 15, и с учётом п. 4 примечаний к той же табл. 1. smile.gif
jota
Я не ориентируюсь в ваших ГОСТах, но некоторые положения должны быть похожими:
"Таким образом, если подходить формально, я должен был разместить ОЗК на каждом вертикальном воздуховоде при пересечении каждого перекрытия на каждом этаже."
- Если на этаже нет присоединений к воздуховоду и он в соответствующего класса изоляции или изолированной шахте огневые клапана не ставяться. У Вас ОЗК стоят не только "на каждом вертикальном воздуховоде при пересечении каждого перекрытия на каждом этаже.", но и в пределах одного этажа - посмотрите внимательнее свою схему....
Вы перечислили мне номера табличек - я не знаю их.....но я знаю другое правило: должна быть избирательность фильтров, поэтому фильтры одной группы не ставятся один после другого, а идёт по нарастающей. У Вас последовательность фильтров G3 + F7 + F9, где 7 и 9 класс относятся к одной группе. 3-х ступенчатая фильтрация предполагает наличие фильтров трёх групп: грубой, тонкой и сверхтонкой очистки. Я Вам предложил такую очерёдность: в камере F4 + F7, a перед чистым помещением класса "Н". Хотя я имею сомнения в том, что эндоскопия чистая процедура и больных переодевают в стерильное.....
Я также Вам писал, что подавать воздух в туалеты, кладовки, столовую и администрацию через фильтр 9класса - неоправданная роскошь. Это не только дороговизна фильтра, это повышение мощности вентилятора и сопротивления системы. В РФ некоторые трактуют F9 как задерживающий бактерии. Тогда надо быть последовательным и систему после фильтра F9, т.е. после камеры, делать из нерж. стали с люками для дезинфекции каждые 3м.
Также указал Вам, что воздух должен двигаться от чистой зоны к более грязной и подача воздуха в туалеты, кладовки - неправильный выбор.
Также неоправданы решения с вытяжкой большим количеством мелких вентиляторов.
Нет никаких мероприятий по экономии тепла. По-моему в РФ уже приняты соответствующие законы, т.к. подписали Киотский протокол.
Вопрос следующий у меня: Вы проектировали систему вентиляции? Или Вы занимаетесь только автоматикой?
Я бы не ввязался бы в эту историю, если бы мне не сообщили, что Вы меня зацепили в одном посте. В принципе, мне безразлично как и что Вы там делаете....


jota
"Количество вентиляторов устанавливается в соответствии со СНиП 2.04.05-86"
Вы древнее больше ничего не нашли.... в 1986г все работали ещё с вентиляторами Ц4-70
Сейчас камеры. Дублировать можно только камеру а не сам вентилятор.
Или если примените модульную сборку, тогда можно скомбинировать два вентиляторных модуля параллельно с промежуточными Т-секциями с клапанами. Но такой конфигурации я ещё не встречал нигде.
Я это к тому, что кроме старых ГОСТов у проектировщика есть голова и он ею должен пользоваться.....
old patriot
Блин, дайте мне отдышаться... biggrin.gif

Вы меня просто завалили замечаниями. У меня сегодня точно уже не останется времени на сон... smile.gif

Я ещё не ответил на предыдущие вопросы, а Вы мне подкидываете следующие.... smile.gif

Если ответить коротко на последние:

Цитата
Вопрос следующий у меня: Вы проектировали систему вентиляции? Или Вы занимаетесь только автоматикой?


Я проектировщик ОВ. Автоматикой я не занимаюсь. Но проектировщик ОВ должен выдать ТЗ на разработку системы автоматики.

Цитата
Нет никаких мероприятий по экономии тепла.


Мероприятия есть в виде теплоизоляции. Рекуперация пока для нас экзотика, как и Киотский протокол. Это сродни событию из другой галактики, что-то далёкое и нас не касающееся... biggrin.gif

Цитата
Также указал Вам, что воздух должен двигаться от чистой зоны к более грязной и подача воздуха в туалеты, кладовки - неправильный выбор.


Я этот принцип выдержал. Про санузел я пояснил выше. В кладовки приток я не подаю.

Цитата
В РФ некоторые трактуют F9 как задерживающий бактерии.


Я такого не слышал. Если Вы имеет в виду высказывания на различных форумах, то на них ещё и не такое можно прочитать. smile.gif

Цитата
У Вас последовательность фильтров G3 + F7 + F9, где 7 и 9 класс относятся к одной группе. 3-х ступенчатая фильтрация предполагает наличие фильтров трёх групп: грубой, тонкой и сверхтонкой очистки. Я Вам предложил такую очерёдность: в камере F4 + F7, a перед чистым помещением класса "Н". Хотя я имею сомнения в том, что эндоскопия чистая процедура и больных переодевают в стерильное.....


Про количество ступеней очистки я сослался на ГОСТ. Такие же рекомендации дают уважаемые организации, как ФОЛТЕР и ООО ПСП "Чистый воздух".
ХЕПА-фильтры в рассматриваемой ситуации не требуются.


Цитата
У Вас ОЗК стоят не только "на каждом вертикальном воздуховоде при пересечении каждого перекрытия на каждом этаже." , но и в пределах одного этажа - посмотрите внимательнее свою схему....

Вы ошибаетесь. ОЗК у меня стоят на горизонтальных участках отдельных вытяжных вентсистем непосредственно у места пересечения воздуховодами огнезадерживающей преграды.
Это допустимо согласно Примечанию к п. 7.11.1 а), б) и в) СНИП 41-01-2003, при обеспечении на участке воздуховода от преграды до клапана предела огнестойкости преграды. Всё нормально. smile.gif
-------------------
Цитата
Количество вентиляторов устанавливается в соответствии со СНиП 2.04.05-86"
Вы древнее больше ничего не нашли.... в 1986г все работали ещё с вентиляторами Ц4-70
Сейчас камеры. Дублировать можно только камеру а не сам вентилятор.
Или если примените модульную сборку, тогда можно скомбинировать два вентиляторных модуля параллельно с промежуточными Т-секциями с клапанами. Но такой конфигурации я ещё не встречал нигде.
Я это к тому, что кроме старых ГОСТов у проектировщика есть голова и он ею должен пользоваться.....


У нас это работающий документ. Других пока не выпустили.

И именно по разумным соображениям (и потому, что пользуюсь именно головой) я принял решение резервировать двигатель вентилятора, а не всю вентиляторную секцию целиком.
По принципу: дёшево и сердито. Заставят переделать, переделаю. Нет проблем. smile.gif
Резервирую наиболее уязвимую часть оборудования, которая по статистике наиболее часто выходит из строя.
old patriot
С Вашего позволения, я закончу отвечать на вопросы, заданные ещё в теме в разделе Автоматики... smile.gif

Цитата
. 10. Вентилятор В7 на чердаке, производительностью 40 м3/ч - вызывает мои глубокие сомнения....где такой нашли...?

Возможно... Но у меня не было выхода. Объединить кладовую грязного белья ни с чем не получилось. Я предлагал объединить на чердаке с санузлами. Глав. спец. добро не дал.

Цитата
11. Обилие вытяжных вентиляторов при одной подающей системе вообще вызывает удивление. Если нет возможности объединить на этаже, это делают на чердаке.....


Объединять вытяжки запрещают нормативные документы и указанное уже Пособие по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89). Раздел I - Общие положения. Инженерное оборудование.
Проектировщик обязан вести их раздельно до самого места выброса, выше кровли.

Цитата
Трудно делать выводы не зная категории помещений по чистоте. Одно можно сказать определённо: система, которая в принципе должна быть простой, неоправданно усложнена.
Для такой малой камеры (3600 м3/ч) резервирование элементов должно быть оговорено в ТЗ, иначе это выброшенные деньги.


В оправдание могу только сказать: я старался максимально упростить. Сделать проще можно, только нарушив нормативные документы и указанное уже Пособие.
Оговорить резервирование в ТЗ – нет проблем. Я его сам и пишу… biggrin.gif


Цитата
Если позволяется выброс на уровне этажа незагрязнённого воздуха, я бы рассматривал вариант децентрализованной вентиляции малыми рекуперационными камерами не грязных помещений, приточными камерами в грязные и отказался бы от центральной камеры и большей части системы воздуховодов. Вытяжку из грязных помещений как раз объединил бы.

Нет. Наши нормативные документы (и традиции) такого не позволяют.
Про рекуперацию я уже написал выше. Для нас это экзотика. К тому же при относительно дешёвых энергоресурсах рекуперация в России практически никогда не окупается… smile.gif

Цитата
Я сожалею, что не имел времени ознакомиться ближе с Вашей схемой. Мне кажется, в данном случае ,есть достаточно много типовых схем управления венткамерами и не стоит измываться над автоматчиками и электриками. Они Вам этого могут не простить


Возможно. Но типовых схем я не видел. А применить блок управления от поставщика оборудования мне не позволяет установка «свыше», диктующая применение местных ресурсов в виде своих автоматчиков.
К тому же, и Изготовителю всё равно требуется предоставить ТЗ с сопутствующими схемами и планами.
Так что, сочинять ТЗ и схему в любом случае пришлось бы… biggrin.gif
jota
Не знаю ваших пособий, но то как Вы их описали противоречит здравому смыслу. Я думаю, в понедельник просмотрят эту тему проектировщики ОВ из РФ и дадут свои заключения. Возможно, что Вы правы в вашей обстановке, а я со своими замечаниями - нет. Подождём...... smile.gif
jota
Возможно по Вашей функциональной схеме я неправильно Вас понял.
Если хотите знать мнение коллег по цеху, разместите план и схему систем вентиляции. А то, видно, никто из них в функциональную схему смотреть не хочет.....
Но если не хотите и Вам достаточно, не помещайте smile.gif
old patriot
Цитата
Не знаю ваших пособий, но то как Вы их описали противоречит здравому смыслу.


А в пособии много таких мест. Приходится подходить творчески. smile.gif
-------------

С Глав. Спецом сегодня обсуждали резервирование двигателя вентилятора П1. Оказалось, по СНИП 41-01-2003 именно так и требуется. Правда, по п. 7.2.2 надо ещё и на вытяжные вентиляторы резервные двигатели. Решили, что это будет уже явный перебор. Оставили пока так, как есть, до экспертизы.
Количество вытяжных вентсистем оставили пока также без изменений.
Между прочим, практически на 50% объектов требуется резервирование вентилятора или двигателя (у нас просто закрывают на это глаза).
----------------

Цитата
А то, видно, никто из них в функциональную схему смотреть не хочет.....


Да, просто она никому не интересна, и уж тем более - эндоскопия.

Выложить файлы - нет проблем. Проект ещё не закончен.
Нет пока аксонометрии, нет плана чердака и кровли.
Здесь представлены планы 2-го этажа и подвала. Сделано в AutoCAD 2008, сохранено под AutoCAD 2004.
Смотреть надо в версии не ниже AutoCAD 2007, т.к. применены мультивыноски. Их в более ранних версиях программы не было.
Приложена также модель в DWF-файле.
Разводка по 2-му этажу вся в коридорах. В помещения был запрет заводить воздуховоды. smile.gif
jota
Яукнул мой основной комп с 2008 Акадом, во втором 2006, так что не открыл. И многие не увидят.
Сейфовать надо было в 2004 версии, DWF тоже, или перевести в PDF или WMF формат
ivan-l-ing
Глянул план - добротный, в плане аэродинамики.
Правда сомневаюсь, что переходы на воздухораспределители смогут смонтировать в стене, на мой взгляд при такой толщине стены можно использовать и короб, а на поверхности стены поставить круглую врезку.
Из опыта скажу, что воздухораспредалители серии К (АМН) завода Арктос меньше обычных и выставленные вами короба по номенклатуре воздухораспределителя будет косяком.
Клопы системы В1 и В2 (дублированные на ответвлениях) разве нет возможности установить на стояке сразу за перекрытием следующего этажа в единственном экземпляре на отм. +7.800?
Интересно что в с/у Вы ставите стальные воздухораспределители, а в холле и коридоре дешевый пластик.
и выноски мне не очень... а в общем отличный труд, приятное впечатление.
jota
Скорость в решётке забора воздуха считали?
Собственный шум решётки 58 дБ(А) скорость 6,5 м/с - как по вашему?
Не прикидывал, в отличие от ivan-1-ing, аэродинамику, потому что это работа, и мне она не нужна. Но вот переходы в подвале 700х350 - D500 - 600x350 - 1200x200 - 700x350 и это только на подаче...... А потом, использование круглых глушителей на прямоугольном воздуховоде - обычно делают наоборот, потому что пластинчатые глушители имеют лучшую характеристику на низких и средних частотах -. А эти частоты как раз вентилятора.
Сама технологичность сборки системы с врезками в верхней части воздуховода, сбоку, где нет места развернутся между воздуховодами. Монтажники Вас проклянут, если вообще согласятся так делать.
ivan-1-ing - умилился графикой и у него приятное впечатление. Это уже +
Налицо графическая работа. Судить аэродинамику, в отличии от ivan-1-ing, без схемы и кол-ва воздуха я не могу, да и Вам этого ненужно.....
old patriot
Бесплатную свежую версию просмотрщика DWF-файлов (Autodesk Design Review) можно бесплатно скачать непосредственно с сайта Autodesk.
Не понимаю, что мешает обновить используемую версию.

Сохранил я DWG-файл под версию AutoCAD 2004, о чём уже писал выше. Я не виноват, что мультивыноски не инвертируются. tomato.gif

Пожалуйста, приложил файлы планов и схем вентсистем в PDF-формате.

-----------
Кстати, я сам лично не могу заставить себя пользоваться устаревшими версиями программ. Как только выходит новая версия, тут же стараюсь её скачать. Каким образом это делается на просторах России, думаю, не стоит объяснять. smile.gif
----------
Цитата
Правда сомневаюсь, что переходы на воздухораспределители смогут смонтировать в стене, на мой взгляд, при такой толщине стены можно использовать и короб, а на поверхности стены поставить круглую врезку.


Не вижу проблем. Будучи прорабом, утапливали пленумы и переходы постоянно в стену. Потом они просто замуровывается.
Это норма. smile.gif

Цитата
Из опыта скажу, что воздухораспределители серии К (АМН) завода Арктос меньше обычных и выставленные вами короба по номенклатуре воздухораспределителя будет косяком.


Короба меня вообще не волнуют. Это забота монтажной фирмы. В своё время я их эскизы сотнями нарисовал.
Хватит, сыт по самое дальше некуда... Пусть теперь это делают другие. tongue.gif

А здесь на планах и в модели короба - просто "от балды". Какие программа предложила подходящие, те и принял. Выбор не велик. А потом мне это дело вовсе надоело: программа каких-то "крокодилов" предлагает, "монстров рогатых". Поэтому вставил решётки просто в переходы.
Да, и сами решётки можно назвать таковыми с большой натяжкой. cool.gif Похоже у разработчиков Программы на решётках иссякла фантазия, и улетела Муза... ohmy.gif

Цитата
Клопы системы В1 и В2 (дублированные на ответвлениях) разве нет возможности установить на стояке сразу за перекрытием следующего этажа в единственном экземпляре на отм. +7.800?


У меня так и было вначале. Но потом пришла установка "сверху" - за пределы этажа не вылазить. Об этом уже писал Ваш тёзка выше (к сожалению, его сообщение осталось в предыдущей дискуссии). Доходит до маразма: менять канализационное оборудование и стояки канализации по этажам. В этом году - один этаж, в следующем - другой... huh.gif
jota
Я восстановил свой комп с 2008 МЕР. В отличие от Вас, я не могу пользоваться пиратскими программами. Такова у нас се ля ви sad.gif
old patriot
Цитата
Скорость в решётке забора воздуха считали?
Собственный шум решётки 58 дБ(А) скорость 6,5 м/с - как по вашему?


Бюджетный объект - дешёвые решётки АРКТОС. Выбор бренда по указанию руководителя.
Скорость не считал. Решётки подбирал по таблицам АРКТОС. Там сразу указывается дальнобойность и для вытяжных - скорость в живом сечении. Подбирал, ориентируясь по графе с самым низким шумом La < 20 дБ(А) для АМН-К, вар. с углом а1=а2=45° ; и < 25 дБ(А) - для вытяжных АЛН-К).

Меня насторожило, что, во-первых, в таблицах нет никакой привязки к температуре воздуха, а во-вторых, решётки АЛН для варианта на вытяжку имею габариты в два раза меньшие, при тех же параметрах, но для притока. Поэтому сам дополнительно принимал типоразмеры решёток несколько больше, чем по таблицам.
А вообще, эти таблицы - откровенная профонация. dry.gif
Я уже давно пришёл к такому выводу.
Но повторяю, объект – бюджетный.

Решётки постараюсь проверить по программе IMP Klima.


Цитата
В отличие от Вас, я не могу пользоваться пиратскими программами.


Обращаю внимание - я такого не говорил и не писал... tomato.gif
jota
В решетках скорость не должна превышать 2,5 м/с и это в живом сечении, а не габаритном

Цитата(old patriot @ 29.7.2008, 20:57) [snapback]276905[/snapback]
Кстати, я сам лично не могу заставить себя пользоваться устаревшими версиями программ. Как только выходит новая версия, тут же стараюсь её скачать. Каким образом это делается на просторах России, думаю, не стоит объяснять. smile.gif


Цитата(old patriot @ 29.7.2008, 21:30) [snapback]276940[/snapback]
Обращаю внимание - я такого не говорил и не писал... tomato.gif


biggrin.gif
old patriot
Цитата
Но вот переходы в подвале 700х350 - D500 - 600x350 - 1200x200 - 700x350 и это только на подаче......


И что? Скорость в сечении 1200 х 200, в сечении 600 х 350 и в сечении d500 равна 4,8 м/с при L 3400 м3/ч. Нормально.

Переход на 1200 х 200 уродский, но альтернативы не вижу. В этом месте проходит эвакуационный выход из подвала, высота прохода ограничена. Мера вынужденная.
Всё что я смог сделать - максимально смягчить смену направления на вертикальный участок, сделал "каблучок" максимальных размеров.

Цитата
А потом, использование круглых глушителей на прямоугольном воздуховоде - обычно делают наоборот, потому что пластинчатые глушители имеют лучшую характеристику на низких и средних частотах -. А эти частоты как раз вентилятора.


Вынужденная мера. Даже установка 2-х штук пластинчатых шумоглушителей по 1 м после приточной вентустановки не позволяла снизить уровень шума в расчётной точке в самом ближнем помещении (по ходу развития вентсети) ниже 35 дБ(А).
Однако, установка даже одного этого чуда прогресса позволила решить задачу (на сайте ЛОТ выберите - ШУМОГЛУШИТЕЛИ, далее - СОТОВЫЙ). Ссылку я прикрепил ещё раз в виде файла.

Верить или не верить заявленным параметрам сотового шумоглушителя на сайте ЛотВентсервиса - отдельный разговор. smile.gif
Откровенно говоря, я сомневаюсь в таких замечательных цифрах, особенно на низких частотах... thumbdown.gif
Но у меня всё равно альтернативы нет.

Цитата
А потом, использование круглых глушителей на прямоугольном воздуховоде - обычно делают наоборот, потому что пластинчатые глушители имеют лучшую характеристику на низких и средних частотах -. А эти частоты как раз вентилятора.


Возможно... smile.gif Я больше доверяю расчётам. Расчёт я делал в строгом соответствие со СНИП 23-03-2003 и СНиП II-12-77 "ЗАЩИТА ОТ ШУМА". Готов предоставить их по первому требованию экспертизы и СЭС. Проблем нет. smile.gif

--------------
Цитата
Сама технологичность сборки системы с врезками в верхней части воздуховода, сбоку, где нет места развернутся между воздуховодами. Монтажники Вас проклянут, если вообще согласятся так делать.


Я их поставлю на место. biggrin.gif К концу моего прорабства слесари-монтажники в моих бригадах уже порой прятались от меня, а жена уже думала разводиться... Собачья работа, и сам стал, как собака.ru... tomato.gif
Недаром говорят, что работа накладывает на человека отпечаток... thumbdown.gif
Только через пару лет работы проектировщиком стал принимать "человеческий вид"...
old patriot
Цитата(ivan-l-ing @ 29.7.2008, 17:19) [snapback]276756[/snapback]
Глянул план - добротный, в плане аэродинамики.
Интересно что в с/у Вы ставите стальные воздухораспределители, а в холле и коридоре дешевый пластик.
и выноски мне не очень... а в общем отличный труд, приятное впечатление.


Не нашёл для коридоров других дешёвых диффузоров. Сам не люблю пластмассовые воздухораспределители. Но нужны были по принципу: дёшево и сердито.

Воздух подаётся не охлаждённым. Чтобы заставить его попасть в обслуживаемую зону, требуются меры.

Выноски мне самому не нравятся. Раньше пользовался обычными выносками Quick Leader без текста (мульти текст накладывал на полку вручную), но потом решил "автоматизировать" процесс.
К сожалению, в варианте мультивыносок этот вид - лучшее, что можно от них получить. Остальные ещё уродливее.
Я сам крайне щепетилен к эстетическому восприятию чертежа. Поверьте, часами сижу и добиваюсь красоты.
Впрочем, в предыдущей теме автоматчик уже меня упрекнул в том, что я потратил на схему больше 155 часов. tomato.gif

Спасибо за похвалу. Доброе слово - оно и кошке приятно... biggrin.gif
old patriot
Цитата(jota @ 29.7.2008, 22:34) [snapback]276943[/snapback]
В решетках скорость не должна превышать 2,5 м/с и это в живом сечении, а не габаритном
biggrin.gif


Раньше я придерживался такого же жёсткого правила. Но теперь программы Halton, IMP Klima и Trox порой выдают приемлемый шум и при скорости до 4 м/с в живом сечении... thumbdown.gif
А иногда, чтобы доставить воздух в требуемую зону помещения, приходиться мириться с определённым шумом, искать компромисс.
Вообщем, я не имею оснований не доверять столпам в теории Индустрии Климата, а потому принимаю типоразмер согласно результату по указанным программам подбора. biggrin.gif
jota
Цитата(old patriot @ 29.7.2008, 23:18) [snapback]277008[/snapback]
Вообщем, я не имею оснований не доверять столпам в теории Индустрии Климата, а потому принимаю типоразмер согласно результату по указанным программам подбора. biggrin.gif

Вы что ж думаете, что я вручную 58 дБ посчитал? и это для 700х400, а не 700х350 - таких у меня нет.
Я уже не помню как считать вручную...... biggrin.gif
ivan-l-ing
Цитата(old patriot @ 29.7.2008, 22:30) [snapback]276940[/snapback]
Скорость не считал. Решётки подбирал по таблицам АРКТОС.

Кстати каталог ВР Арктос можно скачать тут АРН там отдельно есть.

P.S. Схему бы глянуть.
old patriot
С АРКТОС, похоже, я лохонулся. В этом вся прелесть использования отечественного оборудования. unsure.gif
И претензии предъявлять некому. Господа производители просто не поймут, что же от них добиваются.
Применяя отечественное оборудование, всегда надо быть начеку, перепроверять параметры по зарубежным аналогам.
Наши Производители соврут, недорого возьмут. Подмена данных, заимствование чужих результатов испытаний (без проведения своих), получение параметров "с потолка" - это норма... И потом когда звонишь, и начинаешь добиваться истины, на другом конце провода искренне не поймут, что же от них хотят... mad.gif
Поддерживать отечественного производителя конечно надо, но надо помнить, что менталитет у них пока остаётся варварский (впрочем, как и у всех нас; и отношение к чужому софту тому яркое подтверждение). wub.gif

Цитата
P.S. Схему бы глянуть.


К сожалению, пока её нет. К тому же, мне кажется, пора заканчивать тему. Все вопросы обсуждены. Лично я её начал, имея маленькую задачу: ответить на вопросы уважаемого jota. Которому огромное спасибо за все замечания и уделённое внимание. Некоторые замечания спасли проект от больших неприятностей, прямых убытков. clap.gif
---------------
Здесь приложены Требования МосГорэкспертизы по составу проектов ОВ от 2008 г. Требования не официальные. Получены из первых рук.
jota
Прислушайтесь к ivan-l-ing и не замуровывайте переходы в стенах. Не знаю как у вас, у нас это запрещено. К тому же при тепловых расширениях там вся штукатурка будет сыпаться вокруг. А также, просмотрите количество КЛОПов.
Вытяжки я бы всё-таки объединил, оставив максимум 3 системы и регуляторы скорости- семисторные или трансформаторные, но это мой подход.......
У Вас, мне кажется, много нестандартных врезок в магистраль и нестандартных поворотов после врезки - это как правило удорожает и усложняет монтаж. Но здесь я могу ошибаться - номенклатура фасонок РФ может отличаться от европейской.
Насчёт чудных способностей сотовых глушителей не буду спорить - не знаю. А в ссылке, которую Вы поместили, только реклама без тех.характеристик. Но и эти характеристики должны быть подтверждены сертифицированной лабораторией по общепринятой методике.
На замечания Вы сами напросились. Так что, не обессудьте... smile.gif
old patriot
Относительно заделки песчаноцементным раствором переходов в стенах опасения сильно преувеличены. Не будет в этих местах тепловых расширений и напряжений, и штукатурка не посыплется. Всё нормально.
При таком подходе нельзя было заделывать в стенах ни трубы, ни воздуховоды, ни несущий металлокаркас. Однако, практика показывает, что это делается повсеместно.
Цитата
У Вас, мне кажется, много нестандартных врезок в магистраль и нестандартных поворотов после врезки - это как правило удорожает и усложняет монтаж. Но здесь я могу ошибаться - номенклатура фасонок РФ может отличаться от европейской.

В этом проявляется различие в подходе к оптимальному аэродинамическому качеству, к критерию разумного соотношения этого качества и стоимости. Для меня также не приемлема та разводка вентсети, которую я видел в Ваших чертежах.
И врядли здесь возможно найти консенсус. Но обещаю, что я учту это Ваше замечание, и постараюсь свести количество "нестандартных" фасонных деталей к минимуму. Кстати, я не понял, о каких нестандартных поворотах идёт речь. Возможно, Вы имели в виду полуотводы под 45° и 30°, и утки, сделанные из них?

Цитата
На замечания Вы сами напросились. Так что, не обессудьте...


Я искренне рад им и благодарен. smile.gif

P.S.

Если Вас по каким-либо причинам заинтересуют параметры сотовых шумоглушителей, то обращаю внимание, что я приложил к соответствующему сообщению ранее страницу с сайта Лотвентсервиса в виде mht-файла (открывает Интернет эксплорер).
Возможно, их параметры сильно преувеличены, но нельзя также отрицать, что их конструкция даёт надежду на получение максимальной эффективности из всех существующих конструкций шумоглушителей.
Фактически воздух идёт в канале малого диаметра из минваты толщиной 100-200 мм. Как известно, увеличение толщины слоя минваты поднимает эффективность шумоглушителя на низких частотах.
Благодаря этому можно снизить суммарный уровень звука до допустимой величины.
old patriot
Фух-х-х...
Как камень с плеч свалился. smile.gif

После сообщения jota
Цитата
Вы что ж думаете, что я вручную 58 дБ посчитал? и это для 700х400, а не 700х350 - таких у меня нет.
Я уже не помню как считать вручную......


я не на шутку всполошился. И переполошил своего глав. специалиста. Я хотя и подбирал решётки АРКТОС с подстраховкой (брал на размер больше), но сомнения меня всё равно точили. А тут ещё jota наступил на любимую мозоль... smile.gif

Засел сегодня за программы Klima ADE 5.0 (IMP Klima), Halton, разложил каталоги France Air, Twitoplast.

Резюме такое: ни одна подобранная решётка АРКТОС не генерирует уровень звука в обслуживаемой зоне помещений больше 23 дБ(А). Чему я весьма рад. clap.gif
Архитекторы мне не простили бы внесение изменений в план отверстий в стенах.

Примечание:

Для приточных решёток в программе Klima ADE 5.0 я брал в качестве аналогов решётки AR-1 с углом потока -30° к горизонту с такой же (или меньшей) площадью живого сечения и с параллельным контролем площадей по эквивалентному диаметру (проверка в MS Excel).
Результаты расчётов по программе Klima ADE 5.0 прилагаю.
Вытяжные решётки проверил по каталогам France Air, Twitoplast. Критерий сравнения аналогов решёток тот же, что и для приточных.

Можно констатировать, что решётки можно подбирать по каталогу АРКТОС, но с учётом того, что площадь живого сечения в каталоге несколько завышенная, уровень шума несколько занижен (на 10-25%), потери давления также занижены, а также не учитывается разность температур приточного воздуха и внутреннего воздуха в помещении. smile.gif
jota
Я проверил только одну решётку - забора воздуха. Я ж Вам прямо так и написал, что не пересчитывал вашу динамику. Просто заборная решётка мне показалась подозрительно мала на ваши 3600 м3.ч
Поверьте, я совсем не имел желания Вас запутать или напугать и повторяю, речь шла только об одной наружной решётке. biggrin.gif
old patriot
Разобрался. У меня на чертеже описка. Я скопировал мультивыноску на плане подвала и не поменял текст. Спасибо за замечание. smile.gif

На разрезе на том же листе чертежа решётка указана верно: "Реш. наружная GA801-1000x500, L 3600 м3/ч", фирмы GRADA (Бельгия). Сейчас проверил по каталогам и по программе Klima ADE 5.0 (для аналога JR-5_1025x525 IMP Klima ), уровень звука у решётки снаружи не превышает 35 дБ(А). Нормально. smile.gif
По СНиП 23-03-2003 "Защита от шума" по табл. 1, п. 15 на территории, непосредственно прилегающей к наружным стенам больниц и санаториев, уровень звука не должен превышать 45 дБ(А) днём (с учётом примечания к табл. 1, п. 4).

Уважаемый jota спасибо за замечание. В чертёж я внес исправление. Фразу "Реш. наружная 700x350, L 3600 м3/ч" на плане подвала я поменял на фразу "Реш. наружная GA801-1000x500, L 3600 м3/ч". smile.gif

P.S.

Ради интереса прикинул уровень суммарный звуковой мощности с коррекцией по шкале "А" для решётки стальной JR-5_825x325 IMP Klima (примерный аналог размера 700х300) при L 3600 м3/ч. Получилось 52 дБ(А).
Это больше допустимого уровня, но всё же не 58 дБ(А).
Хотя не спорю, аналогия у меня очень и очень натянутая.
Ну, здесь, как говорится: чем богаты... Или по-другому: дарёному коню в зубы не смотрят... biggrin.gif
Кэт
В лечебных учреждениях-один из главных моментов-это разводка. Вы опубликовали только один этаж,поэтому вопросов нет. Вопрос в том,если вы делали проект не только одного этажа,а всей поликлиники(больницы),то главное,чтобы при разводке у вас не было вертикальных коллекторов.Горизонтальные коллекторы допускаются при обосновании,но желательно,и требюут нормы,чтобы воздуховод шел непосредственно из каждого помещения,и горизонтальные коллекторы проходили в техподполье и на тех.этаже.Но при реконструируемых зданиях не всегда получается это сделать,поэтому главное-правильно обосновать(это только гориз.коллекторы, вертикальные не допускаются ни при каких обоснованиях). По поводе подачи в грязны и чистые помещения-да,допускаются в те помещения,для которых в нормах не указано-сделать самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции.Насчет резервирования,в пособие и в СанПиНе по ЛПУ указано,где имнно делать резервирование,поэтому не во всем помещениях в ЛПУ требуется резервирование.
seeker
Уважаемые Господа!
О величине уровня шума в жалюзийных решетках. Как правило, в TROX 100%, Производители в каталогах приводят уровень шума на решетках для случая отсутствия камеры статического давления, при этом полагается, что на входе в решетку профиль скорости - идеальный ( такой профиль после повороте формируется участком длиной 5..6 характерных размеров решетки). Т.е. реальный шум при оснащении решетки камерой статического давления повышается.
Как проверить на сколько. Надо взять характеристики например DLQ 600 /TROX/ без коробки и с коробкой для одного и того же расхода. С коробкой уровеь шума на 10..15 dB больше.
old patriot
Цитата(seeker @ 4.8.2008, 11:58) [snapback]278823[/snapback]
Уважаемые Господа!
О величине уровня шума в жалюзийных решетках. Как правило, в TROX 100%, Производители в каталогах приводят уровень шума на решетках для случая отсутствия камеры статического давления, при этом полагается, что на входе в решетку профиль скорости - идеальный ( такой профиль после повороте формируется участком длиной 5..6 характерных размеров решетки). Т.е. реальный шум при оснащении решетки камерой статического давления повышается.
Как проверить на сколько. Надо взять характеристики например DLQ 600 /TROX/ без коробки и с коробкой для одного и того же расхода. С коробкой уровеь шума на 10..15 dB больше.


Очень любопытный факт, Александр. thumbdown.gif И очень странный... ohmy.gif
Всегда считал, что ситуация в точности наоборот.
Не понимаю. Логика подсказывает обратное обоснование. smile.gif

Особенно шокируют цифры
Цитата
С коробкой уровеь шума на 10..15 dB больше.


Если учесть, что, предположим, при самом худшем варианте подобранная решётка генерирует максимум 25-30 дБ, то дельта для двух вариантов размещения решётки в 10...15 дБ просто никак не вписывается. huh.gif
old patriot
Цитата(Кэт @ 4.8.2008, 10:38) [snapback]278801[/snapback]
В лечебных учреждениях-один из главных моментов-это разводка. Вы опубликовали только один этаж,поэтому вопросов нет. Вопрос в том,если вы делали проект не только одного этажа,а всей поликлиники(больницы),то главное,чтобы при разводке у вас не было вертикальных коллекторов.Горизонтальные коллекторы допускаются при обосновании,но желательно,и требюут нормы,чтобы воздуховод шел непосредственно из каждого помещения,и горизонтальные коллекторы проходили в техподполье и на тех.этаже.Но при реконструируемых зданиях не всегда получается это сделать,поэтому главное-правильно обосновать(это только гориз.коллекторы, вертикальные не допускаются ни при каких обоснованиях).


Всегда лучше основываться на технологическом задании.
Хотя, не отрицаю, п. 6.28. СанПин очень убедителен. smile.gif
Данный конкретный проект касается только одного этажа.

Цитата
По поводе подачи в грязны и чистые помещения-да,допускаются в те помещения,для которых в нормах не указано-сделать самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции.Насчет резервирования,в пособие и в СанПиНе по ЛПУ указано,где имнно делать резервирование,поэтому не во всем помещениях в ЛПУ требуется резервирование.


В отношении резервирования формулировка Пособия звучит расплывчато. П. 29 Пособия можно трактовать двояко, совершенно противоположно - в зависимости от желания.
Автор по данному пункту высказывается ещё более расплывчато. Говорит, что данный пункт касается только помещений категории ОЧ.
Как и выше, можно только рекомендовать основываться на технологическом задании.
Ещё можно вооружиться здравомыслием и п. 7.2.2 СНиП 41-01-2003. smile.gif
---------
Я например, в данном проекте основывался только на здравомыслии. smile.gif
Поскольку технологу было просто "по барабану", а обоснование всегда можно "притянуть за уши".
А обоснования, откровенно говоря, нет никакого. tomato.gif
Просто в данном конкретном случае при подборе приточной вентустановки в программе предлагалась опция "Резервный двигатель". Я поразмыслил, что хуже не будет от резерва (если уж он предлагается), и государство на этом дополнительном движке не разорится, и поставил в квадратике "галочку". bleh.gif




Кэт
Насчет резервирования-это решения проектировщика в данном случае,хуже ,конечно,не будет,но тогда рассмотрите вариант )возможно вы уже это сделали)резервирования в том числе и тепловой обвязке,продублируйте насосы.Также насчет обсуждения,что резервировать всю установку или двигатель,опять же в нормах сказано,что допускается резервировать не всю установку а только сам вентилятор или двигатель. Но раз вы резервируете и приток,тогда резервируйте и вытяжку,т.к. получается у вас обязательно должна быть сблокировка систем-притока и вытяжки,приток с резервом,значит и вытяжку надо делать с резеврвом.(извините,если у вас это сделано,возможно невнимательно просмотрела).
seeker
Уважаемый OLD PATRIOT!
Не ленитесь, зайдите на сайт TROX, войдите в расчетную программу, найдите диффузор DLQ, посчитайте при постоянном расходе уровень мощности шума с коробкой и без коробки. Если будут вопросы, звоните.
old patriot
Цитата(seeker @ 5.8.2008, 17:05) [snapback]279241[/snapback]
Уважаемый OLD PATRIOT!
Не ленитесь, зайдите на сайт TROX, войдите в расчетную программу, найдите диффузор DLQ, посчитайте при постоянном расходе уровень мощности шума с коробкой и без коробки. Если будут вопросы, звоните.



Александр, я Вам верю, и нет никакой надобности повторять то, что Вы уже сделали, и причём гораздо лучше меня. smile.gif

Но я не могу заставить себя поверить в описанный факт, который выдаёт эта умная программа. Весь мой жизненный опыт противится этому (и логические умозаключения)... newconfus.gif

---------------
А как Вам чисто бытовое рассуждение на дилетантском уровне (поставьте себя на место обывателя): если мне предлагают к решёткам купить пленумы, которые стоят не слабо, а с ними имеем повышенный шум, чем без них, то какой смысл в такой покупке? thumbdown.gif
old patriot
Цитата(Кэт @ 5.8.2008, 9:14) [snapback]279024[/snapback]
Насчет резервирования-это решения проектировщика в данном случае,хуже ,конечно,не будет,но тогда рассмотрите вариант )возможно вы уже это сделали)резервирования в том числе и тепловой обвязке,продублируйте насосы.Также насчет обсуждения,что резервировать всю установку или двигатель,опять же в нормах сказано,что допускается резервировать не всю установку а только сам вентилятор или двигатель. Но раз вы резервируете и приток,тогда резервируйте и вытяжку,т.к. получается у вас обязательно должна быть сблокировка систем-притока и вытяжки,приток с резервом,значит и вытяжку надо делать с резеврвом.(извините,если у вас это сделано,возможно невнимательно просмотрела).


Так в своих рассуждениях можно докатиться до абсурда. biggrin.gif

Представьте себе ситуацию. Вы, скажем, подбираете вентустановку. Дошли до вентсекции. Программа предлагает Вам выбор: нужен резервный двигатель или нет?
Давайте поразмыслим. Имеете следующий расклад:

- никаких усилий для заказа этой опции прилагать не надо, всё делается автоматически;

- двигатель по сравнению с вентсекцией стоит сущие копейки;

- что чаще всего выходит из строя в вентсекции? Ответ – горит двигатель;

- в эндоскопии, по большому счёту, никаких больших операций делать не будут, но если вдруг остановится вентиляция в то время, когда хирург с помощью хитрого инструмента удаляет у пациента полип в заднем проходе, уставившись в монитор, либо когда манипулирует с раковой опухолью внутри гортани пациента, то такая остановка не есть хорошо;

- изготовитель предлагает готовый блок управления, имеющий функцию контроля и пуска резервного двигателя вентсекции при остановке основного...

И у Вас после этих аргументов не появится желание согласиться на установку резервного двигателя?! ohmy.gif
seeker
Old Patriot!
Наличие монтажной коробки (камеры стат. давления) с боковым патрубком позволяет уменьшить высоту необходимую для монтажа диффузора (где-то 300..400 мм). Но при наличии КСД появляются - 90 град поворот, зоны отрыва потока, вторичные течения, не идеальный входной профиль скорости,поэтому увеличивается перепад давления и уровень шума. Поэтому нужно уменьшать расход воздуха. Уровень шума и сопротивление у
решетки как отдельного взятого устройства (без КСД) будут низкими только если перед диффузором/ решеткой будет прямой участок длиной не меньше 5..6 характерных размеров решетки( в этом случае будет симметричный профиль скорости на входе в диффузор), т.е. для 600 размера - 5*0,35 м=1,75 м. Если этой длины нет, то профиль скорости на входе в диффузор будет перекошенный и решетка будет шуметь больше чем с КСД.

Для ленивых
DLQ 600 (похож на 4 АПН 600) без КСД - 2000 м3/ч - уровень мощности шума - 40 dB(A) - сопротивление - 17 Па.
DLQ 600 c КСД - 1134 м3.ч - 40 dB(A) - 40 Па.
И это для высокой коробки, имеющей внутри перфорированную пластину выравнивающую профиль скорости.

И еще для каждого диффузора/ решетки есть минимальный расход воздуха при котором они работают как перемешивающие устройства, так для DLQ 600 с КСД - 800 м3/ч

Для справки - эффективное сечение DLQ 600 - 0,11 м, по-моему это на 30% больше чем 4АПН, т.е. расходы для 4АПН должны быть на 30% меньше, чем для DLQ.

Прошу прошения за маленькую лекцию. Хочется чтобы проектировщики обоснованно выбирали ВРУ.
old patriot
Я обновил планы с вентсистемами, а также приложил их схемы.

DWG-файлы прикреплены на пред. стр. к сообщению от 29.7.2008, 0:31, и PDF-файлы - к сообщению от 29.7.2008, 21:57.
Там же приложил таблицу характеристик систем.
old patriot
Предлагаю Вашему вниманию схему узла обвязки калорифера приточной вентустановки, обслуживающей отделение эндоскопии.