Здравствуйте уважаемые! Скажите пожалуйста нужен ли подогрев воздуха для подпора?
MMM
Нет! Работа вентилятора подпора это аварийный случай пожар тут уже не до комфорта
Олег X
Цитата(MMM @ Jan 13 2006, 12:25 )
Нет! Работа вентилятора подпора это аварийный случай пожар тут уже не до комфорта

mellow.gifНа улице -20,в помещении пожар ,человек выбегает из"огня"и ..-20?Есть ли какие-то нормативные документы где об этом пишется?
MMM
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЕ ПРИ ПОЖАРЕ (к СНиП 2.04.05-91*)
МДС 41-1.99
2.3. Для противодымной защиты согласно п.5.18 СНиП 2.04.05 следует предусматривать:
а) установку радиальных или осевых вентиляторов в отдельных помещениях от вентиляторов другого назначения с противопожарными перегородками, имеющими предел огнестойкости 0,75 ч. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) с ограждением для защиты от доступа посторонних лиц;
б) воздуховоды из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч;
в) установку обратного клапана у вентилятора;
г) приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 5 м от выбросов дыма.


так уж сразу -20 у вас не получится никак для этого потребуется како-то время, а тут пожар куча тепловыделений. А если вентилятор будет работать так долго что нагонить до -20 значит пожар длился столько, что здание уже сгорело biggrin.gif
Олег X
Спасибо,с вами согласен,только вот нужно убедить начальницу,а она верит только нормативным документам... Что делать? mellow.gif
MMM
а то что я привел это что не нормативный документ. И там по пунктам рассматривается что должно быть. А начальница пусть bestbook.gif да побольше
Олег X
Цитата(MMM @ Jan 13 2006, 13:58 )
а то что я привел это что не нормативный документ. И там по пунктам рассматривается что должно быть. А начальница пусть bestbook.gif да побольше

bestbook.gif А что вы думаете по этому писанию:
ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91
4.2. Системы ПОб для круглосуточной и круглогодичной подачи наружного воздуха в один или группу тамбуров-шлюзов помещений категорий А и Б следует проектировать отдельными от систем другого назначения, предусматривая резервный вентилятор.
Подачу воздуха в тамбур-шлюзы одного помещения или в тамбур-шлюзы группы помещений категорий А и Б и в тамбур-шлюз помещения для вентиляционного оборудования категорий А и Б допускается проектировать от приточной системы, предназначенной для данных помещений, или от системы (без рециркуляции), обслуживающей помещения категорий В, Г и Д, предусматривая резервный вентилятор на требуемый воздухообмен для тамбур-шлюзов и автоматическое отключение притока воздуха в помещения категорий А, Б, В, Г или Д при возникновении пожара (4.31).
MMM
насколько я помню это пособие отменено в связи с вододом вышеуказанного МДС 41-1.99.
Я считаю что такие системы следует проектировать отдельно не завязываясь на общеобменку.Все равно требуется резервный вентилятор да и проблем больше, более навороченная автоматика получается
Олег Х
Цитата(MMM @ Jan 13 2006, 15:57 )
насколько я помню это пособие отменено в связи с вододом вышеуказанного МДС 41-1.99.
Я считаю что такие системы следует проектировать отдельно не завязываясь на общеобменку.Все равно требуется резервный вентилятор да и проблем больше, более навороченная автоматика получается


И все таки спроектировали с калорифером и резервным вентилятором т.к. подпор в тамбур-шлюзы осуществляется круглосуточно и круглогодично, для "изолирования" от смежных помещений других категорий.
MMM
Тогда да другое дело!И совсем другой случай А вы говорили про пожар