26.8.2008, 13:44
Ткните носом в коробочку - преодразователь протокола d3net (daikin) в lon. и есть ли в природе d3net -> eib.
Да и где про d3net почитать можно. Может какие-то умельцы уже что-то разгадали?
Цитата(Alexey_Sev @ 26.8.2008, 14:44) [snapback]285545[/snapback]
Ткните носом в коробочку - преодразователь протокола d3net (daikin) в lon. и есть ли в природе d3net -> eib.
Да и где про d3net почитать можно. Может какие-то умельцы уже что-то разгадали?
Посмотри такую штукенцию "DMS502A51" от Дайкина!
DMS502A51 - это в BACnet, причем старый, теперь DMS502B51
DMS504B51 - это в Lon
ну а с вопросами - это к дайкину, хотя и и на этом форуме могут ответить
Цитата(Lex @ 26.8.2008, 15:29) [snapback]285576[/snapback]
DMS502A51 - это в BACnet, причем старый, теперь DMS502B51
DMS504B51 - это в Lon
ну а с вопросами - это к дайкину, хотя и и на этом форуме могут ответить
Спасибки за поправку! Век живи - век учись...
Надеюсь скоро и ту и другую девайсину в руках подержу и поюзаю...
ggg__ggg
26.8.2008, 16:31
Кое-что по DMS504B71 - DIII->Lon
Есть D3-Net в RS232,
Не оригинальный дайкинский device
Но очень удобный, и самое главное хорошо и надежно работает.
mike-altai
27.8.2008, 6:17
А кто-нибудь работал с DAM602B52?
Возникла проблема с подключением этого девайса к компьютеру. Подключаем через свич - лампочка LINK начинает мигать, а RCV не светится. Intelligent Manager его не видит: при запуске запрашивает IP, потом проверяет подключение iPU и выдаёт ошибку подключения
Цитата(mike-altai @ 27.8.2008, 7:17) [snapback]285761[/snapback]
А кто-нибудь работал с DAM602B52?
Возникла проблема с подключением этого девайса к компьютеру. Подключаем через свич - лампочка LINK начинает мигать, а RCV не светится. Intelligent Manager его не видит: при запуске запрашивает IP, потом проверяет подключение iPU и выдаёт ошибку подключения

Проверь сетевые настройки.
Есть у кого-нибудь документация на DMS504B51?
В архиве, что я выложил раньше, есть дока по работе с LON-сетью для Daikin (на английском). В 2008 г. для Lon нам поставили DMS504B71
Цитата(ggg__ggg @ 27.8.2008, 10:04) [snapback]285800[/snapback]
В архиве, что я выложил раньше, есть дока по работе с LON-сетью для Daikin (на английском). В 2008 г. для Lon нам поставили DMS504B71
Спасибо!!! То, что надо!!!
Пожалуйста

Когда будете работать с этим девайсом, обратите внимание на контакты Т1-Т2. Отключать лучше через них, через соответствующие SNVT более "стремно" - есть тонкости. Удачи !!!!
Alexey_Sev
27.8.2008, 17:56
Цитата(Krondor @ 26.8.2008, 22:30) [snapback]285720[/snapback]
Есть D3-Net в RS232,
Не оригинальный дайкинский device
Но очень удобный, и самое главное хорошо и надежно работает.
А можно про них поподробней? Ссылку или название
Punchito
27.8.2008, 18:30
Цитата
В 2008 г. для Lon нам поставили DMS504B71
Есть ли отличие от DMS504B51?
ggg__ggg
27.8.2008, 19:09
По LON-интерфейсу вроде нет. А остальное - не знаю, я программист.
Цитата(Alexey_Sev @ 27.8.2008, 18:56) [snapback]286015[/snapback]
А можно про них поподробней? Ссылку или название
Device называется CoolMaster 1000D
http://www.xdimax.com/cool/cool.html
...для Krondor, по xdimax.com, спасибо за инфу:), девайсик интересный, можете скинуть контакты представителей-дистрибъюторов в России?...