Товарищи специалисты подскажите пожалуста. А еше лучше черкните схематично. Или дайте ссылку. Как правильно организовать вентиляцию гаража и погреба? Погреб находится непосредственно под гаражем. Хочу в погребе избавится от сырости. Где и каким сечением сделать приток, где вытяжку? Зараннее спасибо.
Думаю из-за плохой вентиляции.
Если от плохой вентиляции, то это можно устранить. Если плохая гидроизоляция фундаментов и пола - вряд ли вентиляция поможет.
Если можете, выложите на форуме план и хорошо бы разрез. Можете и сами нарисовать эскиз
Эскиз в форум пожалуй не смогу. Все довольно банально: гараж 3,5х6,0 м. и под ним погреб 2,0х2,50 м. Так понятней?
Цитата(Raving @ 10.10.2008, 18:39) [snapback]301511[/snapback]
Эскиз в форум пожалуй не смогу. Все довольно банально: гараж 3,5х6,0 м. и под ним погреб 2,0х2,50 м. Так понятней?
Нет, конечно.....
Неясно, гараж отапливается или нет; высота погреба, каким образом вентилируется теперь, есть ли электричество, неясен регион нахождения - какие зимние температуры, какая допустимая зимой температура в подвале. Чем больше опишите, тем легче представить ситуацию и тем полнее и точнее будет ответ
И ещё, машина паркуется носом вглубь или задним ходом?
Гарж не отапливается. Высота погреба 2.0 м.. Вентилируетс: В гаражной стене возле ворот, на высоте 2.м от земли два отверстия с разных сторон ворот сечением 90х 250 мм., и из погреба в гараж вертикально выведена труба ф10 мм. (выступает на 0,50 м. от уровня пола гаража. Электричества нет но думаю проводить(интересны варианты и с электричеством). Регион Днепропетровская область, Температура самой холодной пятидневки -23 градуса.Допустимая температура ... ну наверно не ниже +5 градусов. Машина заезжает носом вглубь. Такая вот интересная ситуация
А подвал в переднй части гаража или в задней? И проём в подвал чем закрыт, и как плотно
Над гаражом есть строение или это отдельный бокс?
Над гаражем строения нет. но со всех трех сторон находятся другие гаражи.
Если конденцат начал появлятся недавно, тогда проверьте вент. отверстия может забито, чем-то. Выступающую над полом трубу лучше вывести выше крыши на метр и зонтик.
Ух ты! Интересно посмотреть как Вы оформляете проекты - Евросоюз ведь! Мое решение к сожалению для гаража с ямой для обслуживания авто. :-)
Цитата(izKLD @ 10.10.2008, 20:00) [snapback]301535[/snapback]
как Вы оформляете проекты!
Есть пару старых проектов
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28034
Спасибо! В понедельник изучу, сейчас кнопки жму с моб. телефона, нет возможности.
Все просто, как лом в разрезе. Так сделал вентиляцию у тестя - конденсат пропал, так же сделал и у себя -конденсат и не появлялся: в погребе в двух противоположных по диагонали углах делаются два воздуховода - вытяжной d160, низ на уровне потолка погреба, верх на 1 м выше кровли гаража, сверху дефлектор. Приточный d200 верх на уровне пола гаража затянуть редкой сеткой (чтобы нога случайно не провалилась), низ на 200-300 мм от пола пореба. Из самого гаража вытяжной воздуховод d160 низ на 200 мм ниже потолка гаража, верх на 1 м выше кровли гаража, сверху дефлектор. Т.к. из этого воздуховода частенько осенью и весной капает конденсат - тесть подставляет ведро, а я по-культурному: снизу на 150 мм ниже воронку с патрубком, на него дренажный шланг d16 и по стеночке в евроведро (как выражаются господа кондиционерщики). Организованный приток в гараж не нужен - хватает воздуха через неплотности ворот и т.д. Сделайте, убедитесь и с вас бутылка за консультацию

. Успехов. Аркадий
Цитата(ArFey @ 10.10.2008, 23:39) [snapback]301571[/snapback]
Все просто, как лом в разрезе.
ТОгда вот.
http://www.worldofauto.ru/gost.php?gost=%C...D1%D2%201405-83
lis_0986
13.10.2008, 19:02
Цитата(ArFey @ 11.10.2008, 1:39) [snapback]301571[/snapback]
Все просто, как лом в разрезе. Так сделал вентиляцию у тестя - конденсат пропал, так же сделал и у себя -конденсат и не появлялся: в погребе в двух противоположных по диагонали углах делаются два воздуховода - вытяжной d160, низ на уровне потолка погреба, верх на 1 м выше кровли гаража, сверху дефлектор. Приточный d200 верх на уровне пола гаража затянуть редкой сеткой (чтобы нога случайно не провалилась), низ на 200-300 мм от пола пореба. Из самого гаража вытяжной воздуховод d160 низ на 200 мм ниже потолка гаража, верх на 1 м выше кровли гаража, сверху дефлектор. Т.к. из этого воздуховода частенько осенью и весной капает конденсат - тесть подставляет ведро, а я по-культурному: снизу на 150 мм ниже воронку с патрубком, на него дренажный шланг d16 и по стеночке в евроведро (как выражаются господа кондиционерщики). Организованный приток в гараж не нужен - хватает воздуха через неплотности ворот и т.д. Сделайте, убедитесь и с вас бутылка за консультацию

. Успехов. Аркадий
здравствуйте!
в моем погребе абсолютно такая же схема вентиляции!
сухо и хорошо, овощи не портятся.
только вот на зиму отвестия все таки затыкать тряпкой, в сильные морозы есть шанс заморозить хранимое
Alina887
15.7.2012, 15:53
Спасибо за объяснения (прроблемы с погребом)! Несмотря на то что разговор был в 2008 году, надеюсь, благодарность до автора дойдет!
Beholereye
22.4.2015, 11:59
ArFey
Большое спасибо.
Здравствуйте. У меня Тоже есть гараж, тоже с сыростью, тоже хочу сделать нормальную вытяжку.
Сейчас выполнено как на картинке синей сплошной линией - 1 труба в погреб. Планирую опустить её до низа (красный пункитр), превратить её в приток, а вытяжку сделать из другого угла (слева, красная сплошная, в изоляции), на 1м выше кровли. Гараж капитальный неотапливаемый, климат - сибирский, 220 есть.
Задумался над физикой процесса: как всё это будет работать.
Сейчас:
Зимой существующая вытяжка хорошо работает как приток (основной объём гаража немного теплее, чем улица, воздух через яму поднимается наверх, уходит через щели в воротах, в подвале на стенах и досках перекрывающих яму полно инея), даже затыкаю тряпкой, зимой сырости почти нет.
Весной иней тает, внутри на полу мокро, в подвале 0, на улице +15, и теплый воздух не хочет опускаться вниз в холодный подвал и сушить его. Помогаю ему бытовым осевиком от санузла.
Вопрос:
1. Если я сделаю как нарисовал, пойдет ли летом теплый воздух в холодный погреб, а холодный из него? Не вижу причин для него делать это.
2. Не правильнее ли просто удлинить и утеплить существующую вытяжку? Приток будет через щели в воротах и доски ямы?
ivan-l-ing
25.6.2018, 10:34
1. Правильно думаете работать не будет без вентилятора
2. Такие меры усилят вентиляцию в зимний период, на летней эксплуатации никак не отразится. Если гараж на открытой местности на ветру, имеет смысл рассмотреть применение дефлектора для организации вентиляции в летний период. яму это спасет, погребу не поможет
А как же классические рекомендации: Приточная труба почти до пола в погребе, вытяжная из под самого верха погреба и на максимальную высоту? Такое работает только когда в погребе теплее чем на улице, а летом не работает ничего, кроме вентилятора?
Skaramush
26.6.2018, 9:53
Как только ответите себе на вопрос, за счёт чего работает вентиляция с естественным побуждением, все вопросы про лето отпадут сами собой.
https://photos.app.goo.gl/QRnzdJj9q9rbAvru7летом, в качестве мех.побудителя вентиляции работает лампа накаливания размещенная где-то под отверстием ВЕ, в устройстве типа зонтик или зонтичный плафон. можно их жестко совместить и изготовить из какого-нито старого плафона/люстры.
покрытие плафона д.б. термостойким и негорючим.
воздуховод ВЕ - нужно теплоизолировать чтобы не терять полезную тягу
лампой лучше всего управлять регулятором умеющим поддерживать перепад температур.
напримеродин датчик устанавливается в воздуховод ВЕ, другой на улицу или хотя бы в отверстие притока в гараж.
достаточно поддерживать разность Тве-Тнар > 10°K и все будет работать. и денег много жрать не будет.
Конструкция интересная, и рабочая, но бытовой вентилятор ф100 потребляет 20 Вт, в разы меньше лампочки, а воздух гоняет сильнее (в общем случае). Целесообразнее уж его поставить.
Всем спасибо, буду делать)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.