Vladimir_81
Уважаемые специалисты!
Оцените пожалуйста решения по размещению труб, запорной арматуры и
металлоконструкций в тепловой камере как по удобству
при эксплуатации сооружения, так и по возможным нагрузкам на строительные
конструкции.
Pavlik
Уклона у вас нет или не указан. Нагрузок никаких не должно быть, т.к. проходы через стены у вас вроде в футлярах.
Запорная арматура вся шаровая ? не сильно дорого шаровый кран Ду 300 ?
вроде по типовому камера 4х4х2 с двумя круглыми люками и двумя квадратными и они не в плотную к стене камеры расположены.
что то непонятно зачем ковер ?
Под камерой еще дожна быть подсыпка, не на грунт же ее ставить.
Vladimir_81
Спасибо!
Исправим.
Brenner
Манометры и термометры необходимо установливать на Т1 и Т2 симметрично, т.е если вы указали их установку на Т1 до ответвления (в сечении 2-2) , то и на Т2 соответственно ставьте в это же место.
Rein
Еще такой момент- сбросной колодец-не слишком близко к камере? между стенками камеры и колодца меньше 400 мм... и ковер-какую он несет смысловую нагрузку?
OVOK
Цитата(Vladimir_81 @ 19.10.2008, 14:12) [snapback]304803[/snapback]
... по размещению труб, запорной арматуры ...

1.На ф300 без элпривода Вам согласовали шаровую вместо клиновых задвижек dry.gif ?
Цитата(Vladimir_81 @ 19.10.2008, 14:12) [snapback]304803[/snapback]
... по размещению ... металлоконструкций в тепловой камере как по удобству при эксплуатации сооружения...

2.Нормируется высота камер и расстояние до обслуживаемого оборудования.
Цитата(Vladimir_81 @ 19.10.2008, 14:12) [snapback]304803[/snapback]
...по возможным нагрузкам на строительные конструкции.

3.От чего? От трубопроводов их не должно быть.
4.Манометры термометры в камере зачем? КИПовцы туда лазить не будут - ставится на вводе в сооружение.
5.Ковер Вам нарисовали для установки контрольного терминала системы контроля влажности изоляции.
6.Дренажный колодец (сбросной колодец):
- гидрозатвор в ТК как он нарисован никакой функции, задуманной автором не выполнит - он не нужен (есть типовые конструкции ТК, возможно на dwg);
- определитесь какой объём воды Вы предполагаете сливать из системы (секционные задвижки) и куда девать её (по отметкам очень малый приёмный объём сбросного колодца при таком диаметре) smile.gif ???
Rein
4.Манометры термометры в камере зачем?

у нас это требует Ростехнадзор
zema
1. Диаметры не проставлены.
2. Колодец неправильно, а приямок вообще поверг меня в шок.
3. После задвижек слив. если уклон к ним ???
4. Почему камера под углом начерчена, линии одной толщины и т.п. ???
5. Камера у вас взята наобум, не типовая и почему-то выше земли.
Pavlik
zema шо вы путаете человека ?
просили глянуть конструктив, а не оформление.
Камеру не типовую можно брать, только на нее расчет нада делать, и она может выступать из земли, снип посмотрите.
а слив надо не по задвижке смотреть, а по профилю, мож именно там и должна быть.
zema
Цитата(Pavlik @ 24.10.2008, 15:04) [snapback]307007[/snapback]
zema шо вы путаете человека ?
а слив надо не по задвижке смотреть, а по профилю, мож именно там и должна быть.

Ну да а водичка у нас вверх потечет, когда мы камеру затопим. Закон сообщающихся сосудов знает ли.
Julia_L
Цитата(Pavlik @ 24.10.2008, 13:04) [snapback]307007[/snapback]
Камеру не типовую можно брать

А где можно найти типовые проекты камер или их номера.
zema
В проектных институтах, но там их вам не дадут.
OVOK
Камеры ТС (dwg). Компановка АС. С/жб. Автора не знаю. Может кому и нужно. smile.gif
Pavlik
to zema : вы не поняли, по камере не видно в какую сторону идет уклон. Вполне может быть что уклон как раз к этим задвижкам и слив правильно находиться перед задвижками что бы слить воду. wink.gif

Номера типовок пожалста 3.903 кл 3 выпуск 1-2 и 1-3. к сожалению есть только на бамажке.
и не знаю как в Москве, а у нас в городе за денюку можно откопировать типовку.
Julia_L
Что лучше: ставить типовую или пусть конструктора разрабатывают под конкретные условия и размеры?
проектировщег
лично меня порадовал диаметр колодца - $1000
LerAP
Извените, может не в тему, но где правильно установить шаровой кран для подземных коммуникаций на трубопроводах тепловой сети? Обязательно только в ТК?
проектировщег
обязательно в камере при канальной прокладке

и в узле при бесканальной