Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Противопожарная система? Покладка кабеля?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
k_alexey
Всем привет!!! Очень интересуют два вопроса. 1) нужно ли предусматривать систему отключения системы кондиционирования (мульти-сплит система Daikin) при пожаре? Есть ли какие-нибудь ГОСТы, СНиПы? 2) можно ли прокладывать силовой кабель за подшивным потолком в гофрошланге? Где можно найти соответствующие правила?
Заранее большое спасибо!!!!
bee-fox
По поводу отключения системы кондиционирования при пожаре посмотрите СНИП 41-01-2003 п. 12.4. - отключать систему кондиционирования при пожаре надо.
А по поводу прокладки кабелей электропитания за подшивным потолком в гофротрубах смотрите свод правил СП31-110-2003 п.14.15 bestbook.gif
Гость_Dmitry
Не пойму, зачем отключать сплиты при пожаре, что это дает?
А в СНиПе многое, что касается управления вентиляцией изложено невнятно и не совсем корректно, на мой взгляд.
Pavel
Отключать кондиционеры надо!
Но лучше сделать это только на момент сдачи объекта, т.к. для мульти-зональных систем очень важен процесс возврата масла в компрессор. Особенно актуально когда идет наладка всех систем, включая пож. сигнализацию, в этот период "сломать" компрессор как два пальца...
Взводатор
Цитата(Гость_Dmitry @ Feb 8 2006, 15:42 )
Не пойму, зачем отключать сплиты при пожаре, что это дает?

Затем, чтобы пожарники не попали под напряжение.
Ущерб от выхода из строя кондиционера в общей сумме убытков составит очень малую часть. И пусть он лучше остановится по пропаданию питания, чем молотит на выгоревший фреонопровод. К тому же, можно прописать процедуру остановки - после подачи тревоги напряжение снять через 3 минуты, а команду на остановку дать сразу.


С уважением Взводатор.
olg2004
Требование пожарников отключать сплиты законно и задукоментировано в СНиПе.
Почему? Сплит это кондиционер - значит относится к системам вентиляции и кондиционирования, а значит при пожаре должен быть отключен... (Кстати не обязательно снимать с него питание - можно просто заблокировать работу)

Прокладка кабеля за подшевным подвесным потолком регламентируется требованием ПУЭ - "прокладка кабелей и проводов по горючим основанием" в гофрошланге класть не обязательно (тем более что гофра ПВХ - условно не горючий материал) а вот положить всю проводку в кабель-канал стальной или в трубу (естественно стальную) - самый правильный вариант...
Гость_Dmitry
Цитата(Взводатор @ Feb 9 2006, 10:49 )
Затем, чтобы пожарники не попали под напряжение.

Тогда, следуя этой логике, нужно отключать и все другое электрооборудование.
А вообще-то отключение вентиляции - для предотвращения распространения пожара.

Цитата(olg2004 @ Feb 9 2006, 11:12 )
Требование пожарников отключать сплиты законно и задукоментировано в СНиПе.
Почему? Сплит это кондиционер - значит относится к системам вентиляции и кондиционирования, а значит при пожаре должен быть отключен...

Про сплиты в СНиПе - ни слова. Написано в общем "системы кондиционирования".
Свое мнение про СНиП я излагал выше.
Кстати, в том же СНиПе не требуют отключать воздушные завесы. А какая разница при пожаре - сплит или завеса...
bee-fox
Цитата(Гость_Dmitry @ Feb 9 2006, 13:22 )
Про сплиты в СНиПе - ни слова. Написано в общем "системы кондиционирования".
Свое мнение про СНиП я излагал выше.
Кстати, в том же СНиПе не требуют отключать воздушные завесы. А какая разница при пожаре - сплит или завеса...

СНиП 41-01-2003 выпущен взамен СНиП 2.04.05-91. В старом СНиП говорится про блокирование "систем вентиляции" (вентиляция, кондиционирование и воздушное-отопление), но ничего не говорится про воздушно-тепловые завесы, получается что по старому СНиП их тоже надо было отключать (попадали в раздел воздушное отопление). В новом СНиП специально их выделили - блокировать "систему вентиляции" кроме воздушно-тепловых завес.
Сам думаю так. "Формально" тепловые завесы да и сплит системы не способствуют горению, так как нет притока воздуха из ВНЕ. Воздух циркулирующий через них берется из помещения. По моему это бред, оба устройства способствуют усилению горения. А вот фан-койлы следует отключать по-любому, так как они напрямую связаны с вентиляцией и берут воздух из вне. Но вот вопрос - при редактировании СНиП про тепловые завесы вспомнили, а про сплиты получается забыли... rolleyes.gif
ИМХО - надо отключать и тепловые завесы и системы кондиционирования. Но в тоже время сам пользуюсь СНиП и тепловые завесы не отключаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.