Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Robur GAHP W LB
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
qantrom
Robur GAHP W LB ,может кто сталкивался с онным ?
очень нужны рекомендации метров форума.
http://www.isocal.de/uploads/media/TD_GAHP-W_W-LB.pdf
acsolar
Цитата(qantrom @ 6.12.2008, 11:38) [snapback]324598[/snapback]
...нужны рекомендации...

Где-то касались. Актуально при острейших:
- необходимости кондиционирования и
- дефиците выделенной мощности.

acsolar
Alex_
Сначала выясните, как газовики отнесутся к этой штуке. А потом заморачивайтесь на ее счет.
qantrom
Цитата
Сначала выясните, как газовики отнесутся к этой штуке. А потом заморачивайтесь на ее счет.

с газовиками проблем нет никаких, уже запускали чилера от робур.
а вот насчёт заморочек, было бы интересно продискутировать. ведь газ дешевле , да и скважину бурить на 40% экономичнее - заманчивое предложение , учитывая их стоимось.

Цитата
Где-то касались

а можно поподробнее, плз.
Майкл
Цитата(qantrom @ 6.12.2008, 14:03) [snapback]324638[/snapback]
а вот насчёт заморочек, было бы интересно продискутировать. ведь газ дешевле , да и скважину бурить на 40% экономичнее - заманчивое предложение , учитывая их стоимось.
а можно поподробнее, плз.

Непонятно, что Вас в этом радует. Для котла газового вообще ни копать, ни бурить не надо. Соттветственно СОР(КПД) меньше единицы. И весь дискут.
Поискал, не нашел. Кажется, здесь где-то встречал http://forum.abok.ru/index.php?showforum=6 Спросите, может, кто помнит.
Вообще обосновать установку этого агрегата даже самому себе весьма сложно.
Гена
Цитата(Майкл @ 6.12.2008, 16:46) [snapback]324658[/snapback]
Для котла газового вообще ни копать, ни бурить не надо. Соттветственно СОР(КПД) меньше единицы. И весь дискут.
...Вообще обосновать установку этого агрегата даже самому себе весьма сложно.

А если сравнить стоимость газа, потраченного на получение кВт холода, со стоимостью э/энергии, потраченной на то же?
jota
Цитата(Майкл @ 6.12.2008, 15:46) [snapback]324658[/snapback]
Вообще обосновать установку этого агрегата даже самому себе весьма сложно.

Если есть газ и нехватает электрических мощностей. А кондиционировать надо......
СОР около единицы. Если где-то электоэнергия в 3-4 раза дороже газа (в расчёте на кВт энергии), то - то на то.... smile.gif
Майкл
Холодильный коэффициент при работе из грунта 6,6. Но копать. Или такой чудный аппарат +газ и мало копать.
acsolar
Цитата(qantrom @ 6.12.2008, 11:38) [snapback]324598[/snapback]
"Robur ... нужны рекомендации..."

Б/м объективные рекомендации могут быть предоставлены только при наличии пояснений того, что привело к этому обсуждению?

acsolar
hausmeister
Цитата(hausmeister @ 26.10.2008, 10:24) [snapback]307447[/snapback]
см. здесь
bestbook.gif
Alex_
Цитата(Гена @ 6.12.2008, 17:20) [snapback]324666[/snapback]
А если сравнить стоимость газа, потраченного на получение кВт холода, со стоимостью э/энергии, потраченной на то же?

Гена, если бы электричество из газа получалось так просто...
Для этого служит недешевый, короткоживущий, шумный, ненадежный и требующий постоянного ТО агрегат, именуемый в простонародье двигателем внутреннего сгорания.
Гена
Alex, Robur GAHP W LB - газовый абсорбционный тепловой насос для геотермических систем.
Alex_
Сорри...
Но и абсорбционная машина - не подарок.
jota
Цитата(Alex_ @ 7.12.2008, 22:44) [snapback]325124[/snapback]
Сорри...
Но и абсорбционная машина - не подарок.

Да если соли Брома.
Мне кажется, в Robur рабочее вещество - раствор аммиака. Нет выпадения кристаллов соли, не требует регулярных прочисток и вообще-то долговечная штучка. Раньше ушли от аммиака из-за его химической агрессивности к материалам. Сейчас используются новые композиты, нейтральные к аммиаку.
Вообще, аммиачные машины возвращаются и достаточно активно, сначала в США, а теперь и в Европе.
acsolar
2 gantrom
Цитата(qantrom @ 6.12.2008, 11:38) [snapback]324598[/snapback]
...Robur GAHP W LB ,может кто сталкивался с онным ?...

Поскольку из опрашиваемых, кажется, никто, но раз всё же
Цитата(qantrom @ 6.12.2008, 11:38) [snapback]324598[/snapback]
...нужны рекомендации...

то, чтобы метры смогли бы быть Вам полезными, им надо пояснить: В связи с чем возникла идея использовать абсорбционник, что примерно на порядок дороже обсуждавшихся здесь более привычных вариантов.

acsolar
Alex_
Есть у нас на форуме такой персонаж инж323, который, увидев дискуссии про разное нестандартное оборудование (предполагающее нестандартные материальные затраты biggrin.gif) обязательно спросил бы: а каким местом вообще думали, когда проектировали объект, требующий кондиционирования, при недостатке электроэнергии? Я спрошу, пожалуй, тоже
Майкл
Цитата(Alex_ @ 8.12.2008, 13:12) [snapback]325335[/snapback]
каким местом вообще думали, когда проектировали объект, требующий кондиционирования, при недостатке электроэнергии? Я спрошу, пожалуй, тоже

Так Вам же ответили - зато копать меньше! smile.gif
qantrom
Цитата
Для котла газового вообще ни копать, ни бурить не надо.

увы, бырить нужно как и для всех тепловых насосов, но гораздо меньше.
Цитата
В связи с чем возникла идея использовать абсорбционник

дело в том, что с годик назад запустил каскад из 9_и чиллеров робур. после их эксплуатации выяснил , что они совершенно не капризны, безшумны, и потребляют энергии мало. экономически выгодно получать холод не электричеством. а использовать газ. столкнувшись с темой тепловых насов и успешно установив с десяток, решил попробовать робур. во первых газ, во вторых затраты гораздо меньше чем на пример виссман. и в третьих их окупаемость составляет от 3_х до 5_ти лет. вот и вся идея.
Цитата
Мне кажется, в Robur рабочее вещество - раствор аммиака. Нет выпадения кристаллов соли, не требует регулярных прочисток и вообще-то долговечная штучка

абсолютно верно, правильно настроив онный работает совершенно автономно и производит шума не более, чем простой комнатный вентилятор )) 9_ть чиллеро стоят на крыше гостиницы ( 3 этажа) и шума от них не слышно даже на балконе 2_го ( на третьем (мансарде) балконов нет)))
вот фотография чиллера.
qantrom
Цитата
а каким местом вообще думали, когда проектировали объект, требующий кондиционирования, при недостатке электроэнергии? Я спрошу, пожалуй, тоже

ещё раз поясняю )) газ дешевле электричества + бурить на 40% меньше.
было бы желательно услышать ответ против , но с обоснованным пояснением. я не сталкивался с этим тепловым насосом и хотел бы понять почему нет.
то же самое говорили мне и про газовый чиллер, пока я его не запустил в эксплуатацию и теперь могу сказать, что ленокс и йорк рядом не стояли ))) по экономии и производительности. тем более, я получаю летом и дармовую горячую воду, что ой как актуально для гостиниц )))
acsolar
Вона, оно, бывает как: стремление избежать желтухи не убережёт от геммороя.
Цитата(qantrom @ 8.12.2008, 13:52) [snapback]325354[/snapback]
"...бурить нужно как и для всех тепловых насосов, но гораздо меньше...вот и вся идея..."

В таком случае Вас с удовольствием послушают местные метры, особенно если поподробнее вот с этого места:
Цитата(qantrom @ 8.12.2008, 13:52) [snapback]325354[/snapback]
"...их окупаемость составляет от 3_х до 5_ти лет..."


acsolar

qantrom
да, увы обсуждения и тем паче помощи не получилось )))
а жаль ((
Цитата
если поподробнее вот с этого места:

а для чего это вам нужно ))) гемороя не ботесь , товаришсть )))
да и кто Вам сказал, что на порядок дороже )) когда берёшь на эксворке, ой как дёшего получаеться )))
ладненько, весной запуск - отрапортую )))
Майкл
Цитата(qantrom @ 9.12.2008, 13:53) [snapback]325924[/snapback]
да, увы обсуждения и тем паче помощи не получилось )))
а жаль

Да Вы не жалейте.
Здесь же не дети, и Вы тоже все понимаете. Так что - сделаем вид, что нам это неинтересно.
acsolar
Цитата(qantrom @ 9.12.2008, 13:53) [snapback]325924[/snapback]
"...да, увы обсуждения и тем паче помощи не получилось )))
а жаль ((

Уж, извеняйте. У нас здесь с этим - не в этом смысле.
Цитата(qantrom @ 9.12.2008, 13:53) [snapback]325924[/snapback]
"...весной запуск - отрапортую )))..."

И Вам поэтому здесь будут только рады.
А если про
Цитата(qantrom @ 8.12.2008, 13:52) [snapback]325354[/snapback]
"...каскад из 9_и чиллеров робур..."

поподробнее ещё и до весны, то просто обяжете.
На полном серьёзе.

acsolar
acsolar
Цитата(jota @ 8.12.2008, 1:04) [snapback]325158[/snapback]
Да если соли Брома.
Мне кажется, в Robur рабочее вещество - раствор аммиака. Нет выпадения кристаллов соли, не требует регулярных прочисток и вообще-то долговечная штучка. Раньше ушли от аммиака из-за его химической агрессивности к материалам. Сейчас используются новые композиты, нейтральные к аммиаку.
Вообще, аммиачные машины возвращаются и достаточно активно, сначала в США, а теперь и в Европе.

Можно прочесть: http://www.mir-klimata.com/archive/number5...icle/15_ammiak/

acsolar
qantrom
Цитата
поподробнее ещё и до весны, то просто обяжете.

чиллера я уже запустил )) летом, о чём писал в разделе конденцирования, запуск был успешный, чиллера стоят в каскаде 9_ть штук ))), подлючённых к пульту управления.
а вот тепловой насос очень интересная тема, висман, де дитрих работают, а вот газовый тепловой насос очень актуально, и по цене и по работе и по затратам.
Цитата
Так что - сделаем вид, что нам это неинтересно.

да тут и вида делать не нужно, каждому своё.
удачи всем. ))
Alex_
Цитата(qantrom @ 17.12.2008, 13:22) [snapback]329630[/snapback]
а вот газовый тепловой насос очень актуально, и по цене и по работе и по затратам.

Все зависит от цены на газ.
qantrom
Цитата
Все зависит от цены на газ.

порядка трети доллара,но по расчётам все равно экономичнее. то же самое говорили и про чиллер от робура. но практика показала очень низкие затраты в процессе эксплуатации + тишина, что немаловажно.
acsolar
Цитата(qantrom @ 19.12.2008, 16:17) [snapback]330787[/snapback]
"...порядка трети доллара,но по расчётам все равно экономичнее. то же самое говорили и про чиллер от робура. но практика показала очень низкие затраты в процессе эксплуатации + тишина, что немаловажно..."

Скиньте, что ли пару-тройку фоток по-поучительнее.

acsolar
cpt
Понимаю что тема старая, но может у кого то есть прайс на тепловые насосы от робура?
IgorGEO
Тема как коньяк!))
Цену запросите на заводе, у них переводчик шибко технически грамотный, таких редко встретишь.
Nashikovsky
Открыл одну ссылку на Robur. Посмотрел. То, что вы написали СОР = 2,44 - это только для комбинированной выработки холода и горячей воды, а в режиме ТН при Т = 70 Со СОР = 1,7. Но это не помеха. Для АБТН это хороший показатель. Газ всё-таки, не эл.энергия. Проблема в другом: кто это всё гарантирует, поставляет, обслуживает? На российской территории. В Москве всё? Далековато будет от нас.
Только что посмотрел по инету, в Тюмени никого. А без этого как.
Alex_
Если внимательно читать краткое руководство (с.27), мы увидим, что на режиме B0/W50С СОР ROBUR'a равен 1,49. Мало это или много?
Цитата
Но вот на кой хрен этому Вашему теплофизику гонять дорогую машину (с насосами, кстати), стремясь "отсосать" чуток тепла из земли - не пойму, хоть убей. Гораздо проще и дешевле сжечь чуть больше газа.

Наверное, если тупо отапливаться, то мало. А если еще и кондиционирование на него повесить? А если тотальная нехватка электричества и за мощности просят бешеные деньги? Кстати, в каменнном жилом доме со стандартным остеклением (в условиях климата средней полосы России) отношение требуемой отопительной/охладительной мощности примерно такое, как в ROBUR'е.
Да, у нас был вдумчивый и разбирающийся клиент на систему ROBUR+фанкойлы, предупрежденный о всех возможных проблемах с аппаратом. Чашу весов в отрицательную сторону склонило то, что в линейке ROBUR'a нет реверсивной водоводяной машины! Воздушно-водяная есть, а нужной у нас нет!
Nashikovsky
Цитата(Alex_ @ 1.3.2012, 13:42) *
Если внимательно читать краткое руководство (с.27), мы увидим, что на режиме B0/W50С СОР ROBUR'a равен 1,49. Мало это или много?
Для абсорбционников нормально от 1,4 до 1,7. К тому же, хоть экономия на газу незначительна, зато:
  1. Это всё-таки дешёвый газ;
  2. С другой стороны большой выигрыш на грунтовом коллекторе.

Alex_
Картинка с установкой абсорбционного ТН резко меняется, если газ баллонный.