Цитата(pchela87 @ 7.8.2016, 2:39)

1) каково будет итоговое теплосопротивление 1 кв.м. двуслойной конструкции? (кв.м. x гр. / Вт).
Ну или теплопроводность.
(только прошу указывать точную ЕИ, так как на одних ресурсах указывают теплопроводность уже с учетом толщины материалы, а на других только коэффициент, на который надо поделить толщину - т.е. где-то пишут про Вт/(м*гр) а где-то Вт/кв.м.*гр)
2) какова должна быть толщина воздушного зазора между слоями пленки?
по данному второму вопросу для примера:
А. на форумах по изготовлению ПВХ-окон приводят информацию о диапазоне в 16-20 мм. для воздушной прослойки как наиболее эффективном, препятствующем конвекции воздуха и сообщают, что при большем >20 мм. зазоре -> эффективность воздушной прослойки как теплоизолятора значительно падает,
Б. на тепличных же форумах люди сообщают, что делают и 30 см и 50 см и 100 см между слоями пленки... вот и не могу понять, кто прав.
Я конечно понимаю, что пленка не стекло и сделать между слоями 20 мм. нереал, под воздействием ветра, дождя и снега слои будут соприкасаться на значительной площади, что приведет к значительным теплопотерям в отсутствии воздушного зазора. Но почему же делают 50 см и 100 см между слоями? Ведь 20-30 см. вполне технически реализуемо.
Или же когда речь идет о многократном превышении >20 мм. воздушной прослойки и достигает десятков сантиметров, то ситуация меняется и чем толще воздушная прослойка тем лучше? (т.е. кривая теплопроводности уходит сначала вверх при превышении 20 мм. толщины, а потом на каком то десятке сантиметров вниз?)
3) надувка пленки нужна только для повышения прочности внешнего слоя (меньше трепает на ветру) или она существенно повышает теплосопротивление по сравнению просто с двумя слоями пленки без надува?
Какой эффект (лучше в цифрах) дает система надува с насосами?
Сопротивление замкнутой воздушной прослойки есть в таблице старого СНиПа
Толщина промежутка, м Вертикальный промежуток и горизонтальный при тепловом потоке снизу вверх Горизонтальный промежуток при тепловом потоке сверху вниз
Температура воздуха в промежутке
> 0 < 0 > 0 < 0
0,01 0,129 0,146 0,1375 0,155
0,02 0,1375 0,155 0,155 0,189
0,03 0,1375 0,163 0,163 0,206
0,05 0,1375 0,172 0,172 0,224
0,1 0,146 0,181 0,181 0,232
0,15 0,155 0,181 0,189 0,241
0,2 – 0,3 0,155 0,189 0,189 0,241
Примечание. При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза.
После толщины 20 сантиметров оно больше практически не растет, то есть увеличение толщины бессмысленно. Есть смысл увеличивать количество слоев. Соответственно и наддув, то есть увеличение толщины, в этом случае эффекта особого не даст...