Уважаемые специалисты, если у кого есть опыт общения с этим агрегатом помогите настроить его.
Ситуация следующая электрокотел 12 КВт, управляется через ТТС 25 этой самой Optigo -й. Уставка +20, зависимость от погоды - при +20 = +20, при -20= +66, Время интегрирования 360 сек (ставил больше - не помогает), зона пропорциональности -1 град. С.
В результате температуру в помещении держит, но на выходе (используется 0-10В) идет постоянная болтанка от 0 до 50-60% причем периодичность не удается проследить то 4-5 сек то подскочет до 60% и торчит там секунд 30. Если бы там стоял клапан, он бы даже не успевал отрабатывать команды!
Как побороть сие чудо?