Добрый вечер, уважаемые спецы!
Может вселите в меня уверенность, а то совсем запуталась -запутали...
Есть 2этажное здание . 1 этаж - цех, на 2 эт - лаборатории + адм-быт помещения цеха химводоочистки.
Подаем воздух в коридор 2 эт (для обязат перетока в 20%), в помещ адм. и некоторые лаборатории одной приточной установкой.
Вытяжка:
из некоторых (куда и подается осн масса воздуха) лабораторий отдельная (с обязательным резервом) , например, водно-хим лаб (2кр.обмен) , Лаб. газов (7кр), Лаб. масел(7кр), КАЛОРИМЕТРИЧЕСКАЯ(аж 27крат?-по заданию технологов), …там ещё и вытяжн шкафы есть…. Расходы по кажд лаб L от 300 до 2000м3/ч.
Из других лаб (куда воздух поступает перетоком из коридора– кладовая реактивов, комн пригот и хран титровальн растворов, приборная, весовая…) – в одну систему с резервным вент…Расход суммарн L 1500м3/ч.
1.Можно ли воздуховоды вытяжЕК проложить по коридору (40 м) к вентцентру над приточным? Я предлагаю вывести все короба на кровлю, соорудить там вентцентр и расставить все 8+8 резервн вентиляторов от души). Заказчик против…. «Тяни в пристройку», …которая в 40 метрах от дальней лаб.
2. Вытяжные воздуховоды выполнить класса П обязательно?
3. Где найти документацию по тому- какие вентиляторы -корозз стойк или взрывозащ исполн для тех или иных лаборат , если технологи не указывают ничего кроме названия, категории и кратности (не указано даже наличие лаб шкафов)?
И ещё одно не понятно. Если разные вытяжки, значит лаборатории не все разом будут работать - а приток то один - т.е. приток из лаборат, где не работает лаборант, через переточные решетки попрет в коридор и т.д… или и приток делать раздельным?
жду советов. Спасибо