Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Реконструкция систем отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
jula
Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Столкнулись вот с какой проблемой. Все, наверное, знают о программах капитального ремонта и реконструкции, которые сейчас проходят по всей стране. Так вот, мы делаем проект реконструкции системы отопления 9-го жилого дома, старого, панельного и т.п. Конечно, там заросшие трубы, элеваторный тепловой узел и т.п. Заказчик(УК) хочет сделать из дома "конфетку": система отопления без увеличения тепловых нагрузок, но из труб ХПВХ(т.к. жильцы не дают производить в квартирах сварку), ТП с регулированием температуры. Вот к чему мы пришли:
1) Поскольку трубы ХПВХ-перерасчет системы отопления и приборов(кстати, биметалл) на 90-65.
2) По техническим условиям-схема подключения должна остаться элеваторная (на независимую нет денег и места). Поскольку трубы ХПВХ нельзя использовать без регуляторв температуры и давления, а насос использовать нельзя по ТУ, будем применять регулируемый элеватор Электроника с Теплур.
3) Конечно, установка узлов учета тепловой энергии.
Меня интересует, кто-нибудь уже сталкивался с реконструкцией старых домов, все ли мы учли? И, признаться, смущает регулируемый элеватор-я прочитала весь форум-и отклики о нем весьма противоположные...
pankratk
Когда делал реконструкцию старых тепловых узлов, то элеватор всегда, в 100% случаев, заменял на насосный узел смешения (насосы ставил на перемычке). Мне не понятно вообще, чем может быть обоснован запрет установки насосов... Узел смешения управлялся контроллером (как правило, Данфосс), им же управлялся и регулирующий клапан на систему отопления, и иногда регулятор температуры на ГВС (либо прямого действия). При необходимости, на подющем трубопроводе тепловой сети ставил регулятор перепада.
exelente
Если вторую категорию по электричеству выдержаваешь и делаешь диспетчеризацию аварии, то конечно же насос. А если какого то из пунктов нет, то кроме элеватора нет перспектив.
Studentik
При проектирование систем отопления с использованием полимерных труб подключение к элеватору недопустимо СП 41-102-98 и СНип ОВК
jula
Я знаю и про насосы, и про СП. У нас в городе "Тепловые сети" не дают зависимые схемы с насосами на подмесе, а пластик хочет ЗАК, и он же будет со всеми "договариваться"...
exelente
Думаю, что этот пункт можно даже официально обойти.
Надо будет только доказать в РТН, что через элеватор вода с температурой больше 90 гр.С не пройдет и при этом не остановится циркуляция в системе. Но это возможно. smile.gif
испытатель
У нас пластик для СО запрещен по простой причине. В случае случайного пожара во время отопительного периода у одного потребителя - может "грохнуться" СО.
jota
Пластик нигде в мире стояками через квартиры не монтируют. Поэтому и вопросов о пож.безопасности не бывает.
инж323
Юлия.
Случись чего,начнут с проектировщика.А согласование может быть и простым закрытием глаз без подписи.И будет лишь одна ваша под всем этим хозяйством- и пластик с элеватором, и пожбезопасность через разные зоны трубы, и не та категория по электричеству.. и.т.д.
Вам то это зачем? УК,это не только Управляющая компания, это и Уголовный кодекс.Вам с кем дружить сподручней?
jula
На такой совсем плохой случай у нас есть техническое задание, где написано, что заказчик предупрежден о всех последствиях, а с нас снимается вся ответственность. Кроме того, приезжал представитель завода Аделант и они заключили соглашение с местными тепловыми сетями. Я, честно говоря, вообще уже не хочу делать этот проект, людей жалко. Если мы сейчас не сделаем, они останутся без отопления, ведь система уже размонтирована....а стальные трубы-ну никак
DinaZavr
Цитата
у нас есть техническое задание, где написано, что заказчик предупрежден о всех последствиях, а с нас снимается вся ответственность.

Наивно. Если по каким-то причинам дело дойдет до прокурора, то такое "техническое задание" будет признано отягчающим обстоятельством. Вы что-то делаете не так не по незнанию (это прощается), а зная, что делаете неправильно.

А то, что это ещё и подписано, так это уже отягчающие обстоятельства - "группа лиц по предварительному сговору". Впрочем, дело может обойтись и без прокурора, а простым возмещением материального ущерба.
HeatServ
Любите ли вы элеваторы как люблю их я? Но регулируемый элеватор - зло абсолютное (с) моё
Тут выход прост как 3 рубля 14 копеек (помнит кто такие цены на вино-водочную продукцию?). Монтируете систему, ставите туда это угробище регулируемое и к первым мухам через третьих лиц в ростехнадзор отправляете вонючку, что мол нельзя такое делать. Ростехнадзор, ежели не дурак (а он не дурак!), запрещает это гомосекство, и быстренько находятся и визы теплоснабженцев и теплообменники и готовые решения (вашей фирмы - разумеется), только надо обезопасить себя максимальным количеством макулатуры с подписями, ну и пыль поглотать всё равно придётся немного.
JJJJ
Цитата(jula @ 17.6.2009, 5:30) [snapback]400547[/snapback]
На такой совсем плохой случай у нас есть техническое задание, где написано, что заказчик предупрежден о всех последствиях, а с нас снимается вся ответственность. Кроме того, приезжал представитель завода Аделант и они заключили соглашение с местными тепловыми сетями. Я, честно говоря, вообще уже не хочу делать этот проект, людей жалко. Если мы сейчас не сделаем, они останутся без отопления, ведь система уже размонтирована....а стальные трубы-ну никак

Сталь можно не только на сварке. Можно и резьбы применить с фасониной. А сварку - только в отдельных местах.
demon185
Вот такие у нас в стране программы по реконструкции систем!!!!! Все для народа (подешевле, побыстрее, подерьмовее).
HeatServ
Цитата(demon185 @ 19.6.2009, 10:34) [snapback]401760[/snapback]
Вот такие у нас в стране программы по реконструкции систем!!!!! Все для народа (подешевле, побыстрее, подерьмовее).

"Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а что касается балета - то тут мы впереди планеты всей" (с)
Грустно...
flash
dry.gif у пластиковых труб согласно технической информации срок службы при температуре 90 очень уж маленький, да и коэфициент линейного расширения большой, мне бы в квартире не понравился компенастор mad.gif , не думаю что ХПВХ сильно отличаются...
При подключении по зависимой схеме если на радиаторах будут установлены термоголовки, то толку от них будет мало, на данный момент существует множество компактных теплообменников, ИМХО только независимая схема будет иметь эффект!
А утепление наружных стен проектом предусмотрено?
Амиго
Не надо так делать. Надо договариваться с кем проще. Или с тс, чтоб по независимой схеме подключится(новые ТУ), либо с заказчиком по поводу труб.

а претензии будут предъявлять вашему ГИПу. За УК не беспокойтесь. Если вы не гип конечно.
jula
Последние новости с фронта. Мы закинули казачка в управляющую компанию, ТГК-2, о трубах и элеваторе. Вот. Трубы все-таки стальные, радиаторы биметалл sport_boxing.gif , но... Теперь главный инженер управляющей компании бодается с эксплуатирующей организацией. Управляющая вроде как главная, они хотят насосные узлы с автоматикой. А у эксплуатанционщиков своя логика: если весь город на элеваторах, какая речь может быть о насосе( при зависимой схеме)? Ведь посадят соседние дома... На регулируемый элеватор согласны и те, и другие. И потом: нам дали давление Р1=63м, Р2=46м, перепад 17м, какие насосы, если сопротивление системы-гидравлика же без изменений-1,5м. Или наставлять балансировочные-дорого...
jula
Цитата
Вот такие у нас в стране программы по реконструкции систем!!!!! Все для народа (подешевле, побыстрее, подерьмовее).


Вы просто не представляете, какие деньги крутятся в этой программе реконструкции! Мы хотя бы стараемся отследить наш проект, т.е. смотрим, что закладывают в сметы, кто закупает, кто будет монтировать...А так... Вы думаете, зачам ЗАКу дороженные трубы? Да потому что купит-то он самые дешевые, а разницу себе. Я думаю не надо говорить, что проверяющие не против получить дополнительный доход? bang.gif
pankratk
Цитата(jula @ 26.6.2009, 16:59) [snapback]404252[/snapback]
Последние новости с фронта. Мы закинули казачка в управляющую компанию, ТГК-2, о трубах и элеваторе. Вот. Трубы все-таки стальные, радиаторы биметалл sport_boxing.gif , но... Теперь главный инженер управляющей компании бодается с эксплуатирующей организацией. Управляющая вроде как главная, они хотят насосные узлы с автоматикой. А у эксплуатанционщиков своя логика: если весь город на элеваторах, какая речь может быть о насосе( при зависимой схеме)? Ведь посадят соседние дома... На регулируемый элеватор согласны и те, и другие. И потом: нам дали давление Р1=63м, Р2=46м, перепад 17м, какие насосы, если сопротивление системы-гидравлика же без изменений-1,5м. Или наставлять балансировочные-дорого...


Бред какой-то, у вас в городе принципиально регуляторы давления не используют что ли? Не такие уж они и дорогие...
HeatServ
Цитата(pankratk @ 26.6.2009, 10:44) [snapback]404273[/snapback]
Бред какой-то, у вас в городе принципиально регуляторы давления не используют что ли? Не такие уж они и дорогие...

Ну да, разведка докладывает что сильно там тектоника расшатывается, не до регуляторов им, да и регуляторы не помогут, до сих пор нет математической модели тверских т/сетей... С гидравликой, короче, швах. Остались интересы разных частностей... абсурд и коррупция...
demon185
Цитата(jula @ 26.6.2009, 6:05) [snapback]404256[/snapback]
Вы просто не представляете, какие деньги крутятся в этой программе реконструкции! Мы хотя бы стараемся отследить наш проект, т.е. смотрим, что закладывают в сметы, кто закупает, кто будет монтировать...А так... Вы думаете, зачам ЗАКу дороженные трубы? Да потому что купит-то он самые дешевые, а разницу себе. Я думаю не надо говорить, что проверяющие не против получить дополнительный доход? bang.gif

Да я говорю, что это общая проблема страны. У всех чиновников и инвесторов одни бабки только в глазах. Собственно поэтому все делается у нас через зад. И скорее всего не изменится ничего, потому что в первую очередь надо менять психологию.
испытатель
Мы часто сталкиваемся с требованием - сохранить "старую систему". Уже много проектов реализовано вот примерно в таком ключе.
Все сохраняется не захочешь автоматику вернешься к старому. В схеме не указано, но ГВС переводим на смешанную двухступенчатую схему с установкой регулятора на летней перемычке. Все "старое" в системе ГВС опять же сохраняется.
jula
В конечном варианте согласовали:
1) Однотрубная система отопления с нижней разводкой
2)Тепловой узел с гидравлическим регулируемым элеватором-на рассмотрение представляли несколько вариантов:независимая схема, зависимая насосная схема, обычный элеватор и регулируемый.Вот. Сделали все, что могли. Теперь согласовываем сметы, деньги ведь бюджетные
HeatServ
Цитата(jula @ 30.7.2009, 12:12) [snapback]417158[/snapback]
В конечном варианте согласовали:
1) Однотрубная система отопления с нижней разводкой
2)Тепловой узел с гидравлическим регулируемым элеватором-на рассмотрение представляли несколько вариантов:независимая схема, зависимая насосная схема, обычный элеватор и регулируемый.Вот. Сделали все, что могли. Теперь согласовываем сметы, деньги ведь бюджетные

У Вас сейчас в тепловых сетях разрабатывается гидравлическая модель сетей. Вообще плохо всё. Элеватор в смысле.
aleksa-saz
Подскажите пожалуйста, может быть это и глупый вопрос. Нашей организации постоянно дают ТУ, в которых элеватор должен стоять перед узлом учета. По всем ТР и СНиПам - он стоять должен после. Мы делаем проекты, в которых элеватор стоит после узла учета и нам ДЕЛАЮТ ЗАМЕЧАНИЯ о несоответствии проекту ТУ. вопрос: Кто-нибудь ставил узел смешения перед узлом учета и как это обосновывал?
jota
ТУ не могут противоречить нормативам.
aleksa-saz
То есть требование установить элеватор перед узлом учета - это не противоречит нормативам?
Ernestas
Цитата(aleksa-saz @ 21.10.2010, 8:57) *
Подскажите пожалуйста, может быть это и глупый вопрос. Нашей организации постоянно дают ТУ, в которых элеватор должен стоять перед узлом учета. По всем ТР и СНиПам - он стоять должен после. Мы делаем проекты, в которых элеватор стоит после узла учета и нам ДЕЛАЮТ ЗАМЕЧАНИЯ о несоответствии проекту ТУ. вопрос: Кто-нибудь ставил узел смешения перед узлом учета и как это обосновывал?

Правильно проектируете.

Не знаток ваших нормативов.
Чисто технически - вы прикидывали сколько "скушает" узел учета из напора элеватора?
KGP1
Цитата(aleksa-saz @ 21.10.2010, 9:57) *
Подскажите пожалуйста, может быть это и глупый вопрос. Нашей организации постоянно дают ТУ, в которых элеватор должен стоять перед узлом учета. По всем ТР и СНиПам - он стоять должен после. Мы делаем проекты, в которых элеватор стоит после узла учета и нам ДЕЛАЮТ ЗАМЕЧАНИЯ о несоответствии проекту ТУ. вопрос: Кто-нибудь ставил узел смешения перед узлом учета и как это обосновывал?

Думаю, что основания для таких требований могут быть объяснимы, следующим. Если поставить расходомер после элеватора, а датчики Т перед, то ЭСО "нагреет" Вас хорошо. А с другой стороны, при включении после регулируемого элеватора можно использовать расходомеры с меньшим диапазоном измерения расхода и большим дельта Т, а это более дешевые приборы. Но дешевый расходомер вносит доп гидр сопротивление в контур СО, что требует повышения напора на вводе, а это минус, здесь Ernestas прав. В каждом случае надо считать исходя из условий, что лучше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.