Цитата(tekiz @ 9.7.2009, 22:23) [snapback]410063[/snapback]
Друзья....ни у кого нет проектов лагерей, детских жилых корпусов???Какие лампы там используются (ЛН или ЛЛ)? Особенности электроснабжения? Безопасность?
Лампы используются те, которые заложит проектировщик. Но разумеется с учетом санитарных норм.
А по прочим вопросам - так мало исходной информации. Какие корпуса - капитальные, деревянные большой вместимости, палаточного типа? Кухня электрическая/газовая?
В капитальных все как в обычных квартирах, но розетки только в помещении вожатых. В деревянных нормы менялись на ужесточенные, раньше можно было 220, сейчас не помню.
ТП встраивать в детские учреждения нельзя, только отдельно стоящие.
При лампах ЛЛ сечение нулевого проводника принимается равным сечению фазных из-за токов высших гармонических составляющих.
(И небольшое замечание: народ, когда касается безопасности, не бойтесь учитывать не только ПУЭ, но и брать с запасом. Понятно, что заказчики сейчас не просто экономят, а просто дико жмутся, но надо их раскручивать, пускай раскошеливаются. Безопасности не бывает много. А то у меня в 200 метрах есть пример: прибыль у инвестора строительства несколько сот процентов, при этом в проекте ужали по полной, да еще при строительстве упростили-сэкономили. Убил бы.)