Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газовые чугунные котлы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
AleksejCher
Уважаемые специалисты. Проектирую объект в котором теплоснабжение осуществляется от двух газовых чугунных котлов по 46 кВт.
Один мой коллега сказал что максимальный перепад температур подачи и обратки котла не должен составлять более 15 градусов, (рекомендуемый 10 градусов) иначе котел может лопнуть.
Правда ли это? Позвонил поставщику котлов, поставщик сказал что котел не должен лопнуть при перепаде 20 градусов, так как чугун с добавками, но если он все таки лопнет то гарантия на него не распространяется.
Обычно отопление мы проектируем на перепад 20-25градусов. Поэтому я планирую разделить котловой контур от отопительного посредством гидроразделителя. Насосы котлового контура подобрать на разность температур 10 градусов. Насоы отопительного контура на традиционные 20 градусов. То есть расход в котловом контуре будет больше чем в отопительном в 2 раза. Схему прилагаю. Будет ли это работать?
tiptop
Цитата(AleksejCher @ 13.8.2009, 10:22) [snapback]422754[/snapback]
рекомендуемый 10 градусов

Может быть, кто-нибудь и 5 градусов рекомедует ? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
AleksejCher
Цитата(tiptop @ 13.8.2009, 10:41) [snapback]422765[/snapback]
Может быть, кто-нибудь и 5 градусов рекомедует ? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

То есть я так понял при разности 20 градусов чугунный котел будет работать в номинальном режиме?
jota
Подтверждаю, что при перепаде более 30* , частые случаи аварий на чугунных котлах, особенно дешёвых.
Теперь, даже несмотря на наличие стрелки, ставлю перед ней со стороны котла 3х-ходовой смеситель (или термостатный если до d40 или с приводом от датчика Т) для поддержания мин.температуры....
AleksejCher
Цитата(jota @ 13.8.2009, 10:53) [snapback]422774[/snapback]
Подтверждаю, что при перепаде более 30* , частые случаи аварий на чугунных котлах, особенно дешёвых.
Теперь, даже несмотря на наличие стрелки, ставлю перед ней со стороны котла 3х-ходовой смеситель (или термостатный если до d40 или с приводом от датчика Т) для поддержания мин.температуры....

А если не ставить трехходовой смеситель, а просто увеличить расход через котловой контур, т. к. увеличивается расход следовательно дельта уменьшается.
Машинист
Должен быть в паспорте указан - допустимый перепад температуры на котле ХХХ градусов.
А то вроде бы и "не должен, чугун с добавками", а тут лопнет - и гарантия не распространяется.
В общем, 5 градусов - не порекомендую )))) но более 15 - не принимайте. А лучше 10 smile.gif

PS. Открыл ближайший каталог с чугунными котлами. Перепад t на котле в характеристиках не дается (вот она, вражеская империалистическая сущность)))), так и ждут что мы 40 градусов примем перепаду, и котел треснет, и побежим за новым к ним же ))))
НО потеря напора приведена при дельте t = 10 градусов.
AleksejCher
Цитата(Машинист @ 13.8.2009, 11:08) [snapback]422782[/snapback]
Должен быть в паспорте указан - допустимый перепад температуры на котле ХХХ градусов.
А то вроде бы и "не должен, чугун с добавками", а тут лопнет - и гарантия не распространяется.
В общем, 5 градусов - не порекомендую )))) но более 15 - не принимайте. А лучше 10 smile.gif

PS. Открыл ближайший каталог с чугунными котлами. Перепад t на котле в характеристиках не дается (вот она, вражеская империалистическая сущность)))), так и ждут что мы 40 градусов примем перепаду, и котел треснет, и побежим за новым к ним же ))))
НО потеря напора приведена при дельте t = 10 градусов.

Самое интересное то что, например в котлах De Deditrich все характеристики котлов расчитаны на дельту в 20 градусов, потеря напора 15 градусов, а рекомендуемый перепад не указан вообще.
jota
Цитата(AleksejCher @ 13.8.2009, 10:06) [snapback]422781[/snapback]
А если просто увеличить расход через котловой контур, т. к. увеличивается расход следовательно дельта уменьшается.

Со временем накипь и шлам может уменьшить скорость...
tiptop
Цитата(AleksejCher @ 13.8.2009, 10:49) [snapback]422772[/snapback]
То есть я так понял при разности 20 градусов чугунный котел будет работать в номинальном режиме?

У нас было письмо от Висмана о том, что для чугунных котлов допустима разность температур не более 40*С
jota
Цитата(tiptop @ 13.8.2009, 10:17) [snapback]422794[/snapback]
У нас было письмо от Висмана о том, что для чугунных котлов допустима разность температур не более 40*С

Не стоит брать за пример на все случаи жизни по Viessmann - эти с максимальной защитой и увеличенным объёмом котловой воды...... происходит смешение обратки и вн.воды
AleksejCher
Цитата(jota @ 13.8.2009, 11:15) [snapback]422791[/snapback]
Со временем накипь и шлам может уменьшить скорость...

Шлам можно удалить через гидроразделитель, т.к. ок будет являться одновременно фильтром грязевиком.
А накипи не должно много образоваться, т. к. сливать воду из ситемы не будут.
jota
Цитата(AleksejCher @ 13.8.2009, 10:25) [snapback]422803[/snapback]
т. к. сливать воду из ситемы не будут.

Такого не бывает, потому что не бывает никогда..... laugh.gif
AleksejCher
Цитата(jota @ 13.8.2009, 11:31) [snapback]422807[/snapback]
Такого не бывает, потому что не бывает никогда..... laugh.gif

Так на какую дельту нужно расчитывать котловой контур? unsure.gif
jota
Я в последнее время в системах со стрелкой считаю на 15*С.
vnvik
Я бы порекомендовал обратить внимание на автоматику котла, от неё можно ожидать всяких чудес, например если она работает, как в большинстве бытовых котлов то датчик температуры имеет дифференциал не больше 15 град.
AleksejCher
Цитата(jota @ 13.8.2009, 11:39) [snapback]422810[/snapback]
Я в последнее время в системах со стрелкой считаю на 15*С.

Т.е. отопительный контур нужно рассчитать на 20 градусов, котловой контур на 15 градусов, разницу расходов возратить в обратку через гидроразделитель, либо через перемычку с насосом производительностью равной этой разнице, так ?
jota
Да
AleksejCher
Цитата(jota @ 13.8.2009, 11:49) [snapback]422820[/snapback]
Да

Спасибо за совет rolleyes.gif
tiptop
Цитата(AleksejCher @ 13.8.2009, 11:48) [snapback]422819[/snapback]
через перемычку с насосом производительностью равной этой разнице

Лучше просто поставьте котловой насос, скажем, на входе (на обратке).
Разница и в этом случае "вернётся". smile.gif
AleksejCher
Цитата(tiptop @ 13.8.2009, 12:00) [snapback]422830[/snapback]
Лучше просто поставьте котловой насос, скажем, на входе (на обратке).
Разница и в этом случае "вернётся". smile.gif

То есть ставлю котловой насос на обратку в расчете на дельту 15 градусов и гидроразделитель между котловым и отопительным контуром, а насосы отопительного контура считаю на дельту 20 градусов, разница возвращается через гидроразделитель, так? huh.gif
tiptop
Да. Желательно, чтобы был регулятор, "закрывающий" трёхходовой клапан при недопустимом понижении температуры воды на входах котлов (приоритет в управлении трёхходовым клапаном).
AleksejCher
Цитата(tiptop @ 13.8.2009, 12:32) [snapback]422849[/snapback]
Да. Желательно, чтобы был регулятор, "закрывающий" трёхходовой клапан при недопустимом понижении температуры воды на входах котлов (приоритет в управлении трёхходовым клапаном).

То есть нужно поставить термостат на обратку котловой воды и увязать его с трехходовым клапаном, но вот где найти такой термостат, который контролирует не температуру котловой воды, а разность температур между подачей и обраткой? Ведь температура подачи будет плавать в течение отопительного периода
tiptop
Цитата(AleksejCher @ 13.8.2009, 13:14) [snapback]422876[/snapback]
термостат, который контролирует не температуру котловой воды, а разность температур между подачей и обраткой

Это уже лишнее. smile.gif
AleksejCher
Цитата(tiptop @ 13.8.2009, 13:17) [snapback]422877[/snapback]
Это уже лишнее. smile.gif

А по какому принципу, тогда будет контролироваться разность температур? Ведь при установке термостата на обратку мы спасем котел от конденсации продуктов сгорания и следовательно коррозии, но не можем обеспечить нормируемую разность температур, например в теплый период, когда работает только один накопительный бойлер, в котором поверхность теплообмена позволяет снять большую нагрузку (особенно когда вода в бойлере холодная), а следовательно возможна низкая температура в обратке.
tiptop
Цитата(AleksejCher @ 13.8.2009, 13:25) [snapback]422880[/snapback]
А по какому принципу, тогда будет контролироваться разность температур?

У неё просто будет верхний предел - определяется котловой автоматикой регулирования температуры, например, 110*С,
и нижний - заданная tобр, например, 70*С.
То есть максимум - 40*С.
Но практически, из-за завышенного расхода котловой воды, разность будет в пределах Вашей расчётной величины (15*С ? ). Например, 90-105*С или 70-85*С...
AleksejCher
Цитата(tiptop @ 13.8.2009, 13:35) [snapback]422884[/snapback]
У неё просто будет нижний предел - заданная tобр, например, 70*С,
и верхний - определяется котловой автоматикой регулирования температуры, например, 110*С.
То есть максимум - 40*С.
Но практически, из-за завышенного расхода котловой воды, разность будет в пределах Вашей расчётной величины (15*С ? ). Например, 90-105*С или 70-85*С...

Понял спасибо.
AleksejCher
Позвонил в техподдержку Русклимат там сказали что Дедитрих держит дельту 35 градусов, комфортЭКО на Dakon рекомендуют не более 20 градусов???
vnvik
Цитата(AleksejCher @ 13.8.2009, 12:25) [snapback]422880[/snapback]
А по какому принципу, тогда будет контролироваться разность температур? Ведь при установке термостата на обратку мы спасем котел от конденсации продуктов сгорания и следовательно коррозии, но не можем обеспечить нормируемую разность температур, например в теплый период, когда работает только один накопительный бойлер, в котором поверхность теплообмена позволяет снять большую нагрузку (особенно когда вода в бойлере холодная), а следовательно возможна низкая температура в обратке.

По моему вся наша дискуссия вокруг магических цифр 20, 15, 10 оторвана от конкретной ситуации поскольку автор не осветил вопрос как будет работать автоматика котла, я уже упоминал что в бытовых котлах дифференциал датчика температуры не превышает 15 град но это не значит что разница температур между подачей и обраткой 15град это значит что температура подачи колеблется в этих пределах. Разность температур воды на входе и на выходе из котла зависит от расхода воды через котёл и от мощности котла, если же потребление тепловой энергии превысит мощность котла то начнёт падать температура не только обратки но и подачи. Конечно и это падение если постараться и сделать его достаточно резким может быть неприятно для котла. Однако подобные вопросы без конкретных цифр можно задавать до бесконечности, например если котлы работают только на бойлер температура которого близка к максимальной и мощность теплообменника минимальна не будут ли они тактовать?
AleksejCher
Цитата(vnvik @ 13.8.2009, 14:20) [snapback]422914[/snapback]
По моему вся наша дискуссия вокруг магических цифр 20, 15, 10 оторвана от конкретной ситуации поскольку автор не осветил вопрос как будет работать автоматика котла, я уже упоминал что в бытовых котлах дифференциал датчика температуры не превышает 15 град но это не значит что разница температур между подачей и обраткой 15град это значит что температура подачи колеблется в этих пределах. Разность температур воды на входе и на выходе из котла зависит от расхода воды через котёл и от мощности котла, если же потребление тепловой энергии превысит мощность котла то начнёт падать температура не только обратки но и подачи. Конечно и это падение если постараться и сделать его достаточно резким может быть неприятно для котла. Однако подобные вопросы без конкретных цифр можно задавать до бесконечности, например если котлы работают только на бойлер температура которого близка к максимальной и мощность теплообменника минимальна не будут ли они тактовать?

Котлы будут работать каскадом при помощи каскадного регулятора Kaskon, принципмальную схему я приложил еще в начале беседы, схема включения регулятора
http://www.komfort-eco.ru/sites/default/fi...askon-shema.jpg
Какие конкретно нужны цифры?
jota
Вот нашёл у себя схему похожую на Вашу. Поддержание обратки смесительным клапаном. У меня управлял этим программируемый контроллер, но есть смесители и прямого действия с встроенным термостатом.
tiptop
Цитата(AleksejCher @ 13.8.2009, 15:13) [snapback]422959[/snapback]
Котлы будут работать каскадом при помощи каскадного регулятора Kaskon

Сейчас посмотрел его описание. Если я правильно понял, температура уличного воздуха на каскадное управление не влияет. Датчик подключается только для наблюдения за ней ? smile.gif
Странно то, что есть выход только для одного насоса,
то, что насос этот обязательно останавливается после выключения котла (с выбегом)...
Не очень понятна фраза "При проектировке отопительной системы с каскадом котлов необходимо установить
между отдельными котлами автоматические запорные клапаны. Если они учтены в проекте,
тогда они подсоединяются параллельно к вводу для отдельных котлов
".
Если речь идёт о запорных органах с электроприводами, то получается, что когда котёл разогреется "на полную катушку" и будет выключен, то и расход воды через него обнулится...
Для любого котла это один из вариантов издевательства, а для чугунного - в особенности.
vnvik
Цитата(AleksejCher @ 13.8.2009, 14:13) [snapback]422959[/snapback]
Котлы будут работать каскадом при помощи каскадного регулятора Kaskon, принципмальную схему я приложил еще в начале беседы, схема включения регулятора
http://www.komfort-eco.ru/sites/default/fi...askon-shema.jpg
Какие конкретно нужны цифры?

Думаю что совместная работа этого регулятора с ещё какими то дополнительными регуляторами (например температуры обратки) дело весьма тёмное и неопределённое.
AleksejCher
Цитата(tiptop @ 13.8.2009, 16:11) [snapback]422997[/snapback]
Сейчас посмотрел его описание. Если я правильно понял, температура уличного воздуха на каскадное управление не влияет. Датчик подключается только для наблюдения за ней ? smile.gif
Странно то, что есть выход только для одного насоса,
то, что насос этот обязательно останавливается после выключения котла (с выбегом)...
Не очень понятна фраза "При проектировке отопительной системы с каскадом котлов необходимо установить
между отдельными котлами автоматические запорные клапаны. Если они учтены в проекте,
тогда они подсоединяются параллельно к вводу для отдельных котлов
".
Если речь идёт о запорных органах с электроприводами, то получается, что когда котёл разогреется "на полную катушку" и будет выключен, то и расход воды через него обнулится...
Для любого котла это один из вариантов издевательства, а для чугунного - в особенности.

А можно ссылочку на описание этого регулятора, а то поставщики до сих пор не скинули. huh.gif
cfcfc
не могу разобраться,на каком расстоянии друг от друга должн быть газопровод от нефтепровода.Где это можно найти?
cfcfc
не могу разобраться,на каком расстоянии друг от друга должн быть газопровод от нефтепровода.Где это можно найти?
AleksejCher
Цитата(cfcfc @ 13.8.2009, 20:02) [snapback]423112[/snapback]
не могу разобраться,на каком расстоянии друг от друга должн быть газопровод от нефтепровода.Где это можно найти?

Вам нужно нажать кнопку "новая тема" и желательно в разделе газоснабжение.
Помощь по форуму читайте здесь http://forum.abok.ru/index.php?act=Help
tiptop
Цитата(AleksejCher @ 13.8.2009, 19:35) [snapback]423102[/snapback]
А можно ссылочку на описание этого регулятора

Пожалуйста -
komextherm.ru
tiptop
Цитата(tiptop @ 13.8.2009, 16:11) [snapback]422997[/snapback]
Если я правильно понял, температура уличного воздуха на каскадное управление не влияет. Датчик подключается только для наблюдения за ней ? smile.gif

Сорри. Невнимательно смотрел. Нет у него датчика tнв. smile.gif
Думаю, что если использовать этот девайс, то для случая с двумя котлами можно сделать щиточек с переключателем ВЫБОР ВЕДУЩЕГО КОТЛА - №1 - №2 (два положения).
Для ведущего - постоянная команда на включение котла и котлового насоса.
Для ведомого - команды для котла и насоса взять от KASCON (выставить на нём "количество котлов - 1").
Ernestas
Цитата(AleksejCher @ 13.8.2009, 13:07) [snapback]422906[/snapback]
Позвонил в техподдержку Русклимат там сказали что Дедитрих держит дельту 35 градусов, комфортЭКО на Dakon рекомендуют не более 20 градусов???

у Дедитриха, Будеруса и некоторых других конструкция котла выполнена таким образом,что происходит внутренний подмес воды.
этим и объясняется их название "низкотемпературный", "нет ограничений по температуре обратки" и большой дельта Т
AleksejCher
Цитата(Ernestas @ 13.8.2009, 22:58) [snapback]423165[/snapback]
у Дедитриха, Будеруса и некоторых других конструкция котла выполнена таким образом,что происходит внутренний подмес воды.
этим и объясняется их название "низкотемпературный", "нет ограничений по температуре обратки" и большой дельта Т

Теперь понятно это ведь немцы. А Чешские и Итальянские котлы этот подмес нужно организовать обвязкой котельного контура.
vnvik
Цитата(AleksejCher @ 14.8.2009, 0:02) [snapback]423209[/snapback]
Теперь понятно это ведь немцы. А Чешские и Итальянские котлы этот подмес нужно организовать обвязкой котельного контура.

Почему котёл может работать при низкой температуре обратки см. http://www.buderus.kiev.ua/ru/equipment/8/232/
А байпасы есть у многих котлов, их задача обеспечить необходимый расход воды через котёл при различном сопротивлении отопительной сети и тем самым обеспечить перепад температур не более установленного для данного котла см. стр.16 и17 в прикреплённом файле.
Climat-Control
Это можно решить и более простым способом

Врезать байпас с подмешивающим насосом,а на подаче "Баттерфляй" с сервоприводом,

а управлять этим всем должна автоматика котла.

Вот как это выглядит в натуре
AleksejCher
Цитата(Climat-Control @ 14.8.2009, 12:06) [snapback]423341[/snapback]
Это можно решить и более простым способом

Врезать байпас с подмешивающим насосом,а на подаче "Баттерфляй" с сервоприводом,

а управлять этим всем должна автоматика котла.

Вот как это выглядит в натуре

Подождите установка гидроразделителя разьве не дешевле получится, ведь его можно изготовить самомтоятельно.
tiptop
Цитата(Climat-Control @ 14.8.2009, 12:06) [snapback]423341[/snapback]
Это можно решить и более простым способом
Врезать байпас с подмешивающим насосом,а на подаче "Баттерфляй" с сервоприводом, а управлять этим всем должна автоматика котла.

Наверное, всё-таки проще будет НЕ СТАВИТЬ "подмешивающий насос и Баттерфляй с сервоприводом". smile.gif
Цитата(AleksejCher @ 14.8.2009, 13:26) [snapback]423414[/snapback]
Подождите установка гидроразделителя разьве не дешевле получится, ведь его можно изготовить самомтоятельно.

Да уж, кусок трубы даже изготавливать не обязательно, его и купить - недорого будет... smile.gif
А наличие расхода воды через котёл - это именно то, что котлу и нужно для того, чтобы не было пристенного кипения и интенсивного образования отложений.
Alex_
Свои паять копеек в дискуссию вставлю:
1. Для совсем маленьких систем типа "один чугунный котелок, один насосик" используем дифференциальный перепускной клапан из подачи в обратку сразу после насоса, чтобы при увеличении сопротивления системы отопления (сработали термоголовки или еще как - в принципе, неважно) сохранялся гарантированный расход через котел. Заодно и те же термоголовки лучше работают - постоянный перепад на источнике.
2. Для небольших систем с двумя или более бытовыми котлами (случай топикстартера) - гидравлическая стрелка с насосами котлового контура и насосами потребителей.
3. Для больших чугунных котлов все то же самое, плюс в качестве дополнительной защиты датчики протока на котловых магистралях, "завязанные" на отключение горелки (не насоса!) Датчик - это такая лопатка, помещаемая в трубу, с возвратной пружинкой, за счет подстройки которой регулируется порог срабатывания.

70 разных котельных на недорогих котлах. Проблем не было. Необходимости ставить трехходовые, датчики температур или их разности, другую автоматику в котловой контур не вижу. Для того, чтобы в котловом контуре образовалось столько шлама, что расход на коротком, в принципе, участке снизится на 25% - это надо очень сильно "постараться". Обычно в таких "убитых" системах сначала перестают греть радиаторы. Тем не менее, тот же датчик протока защитит котел и от этой беды.
tiptop
Цитата(Alex_ @ 14.8.2009, 16:54) [snapback]423602[/snapback]
Необходимости ставить трехходовые, датчики температур или их разности, другую автоматику в котловой контур не вижу

Контроль протока воды через котёл - это неплохо, конечно. Хотя сами реле протока не производят впечатления надёжных приборов...
Но эта тема началась с обеспокоенности величиной разности температур на выходе и входе котла.
Фактическая величина этой разности может превышать допустимую даже при расчётном расходе воды через котёл - запуск котлов после пропадания электричества, включение насоса греющей воды емкостного водоподогревателя и т.п.
Alex_
Цитата(tiptop @ 14.8.2009, 19:02) [snapback]423638[/snapback]
Хотя сами реле протока не производят впечатления надёжных приборов...

Я бы сказал, они не производят впечатления точных приборов. Но снижение расхода в 2 раза "ловят" на-ура.
Цитата
Фактическая величина этой разности может превышать допустимую даже при расчётном расходе воды через котёл

Это может произойти только тогда, когда котел уже работает на высокой температуре и резко увеличивается мощность нагрузки или холодная обратка поступает в котел иным путем. (бешеная подпитка? blink.gif ) В момент пуска котла, если только насос запустился не позже горелки, теплового удара не будет. Пример с бойлером - пожалуй, единственный из реальных, и то, здесь очень много всяких "НО". Это надо, чтобы котел работал на достаточно высокой температуре на отопление, потом резко переключился на бойлер, в змеевике бойлера долен быть достаточно большой объем достаточно холодной воды...
Короче, я не слышал о том, чтобы котлы лопались от бойлеров.
tiptop
Цитата(Alex_ @ 14.8.2009, 19:41) [snapback]423651[/snapback]
я не слышал о том, чтобы котлы лопались от бойлеров.

Раз от Висмана было письмо про ограничение разности температур, значит какие-то аварии котлов были...
Но я сам не слышал, чтобы они лопались именно из-за разности температур воды на выходе и входе. Если только, действительно, подпитка холодной водой...
Слышал, что если у чугунных котлов Viessmann одноступенчатые горелки разжигаются чуть ли не каждую минуту, то котлы выходят из строя в течение гарантийного срока. Что у них при этом лопается, точно не знаю...
А ещё - помню, какие горы полопавшихся чугунных секций были около квартальных котельных в советское время. smile.gif
Чугун, конечно, разный бывает...
vnvik
Цитата(tiptop @ 14.8.2009, 20:25) [snapback]423691[/snapback]
Раз от Висмана было письмо про ограничение разности температур, значит какие-то аварии котлов были...
Но я сам не слышал, чтобы они лопались именно из-за разности температур воды на выходе и входе. Если только, действительно, подпитка холодной водой...
Слышал, что если у чугунных котлов Viessmann одноступенчатые горелки разжигаются чуть ли не каждую минуту, то котлы выходят из строя в течение гарантийного срока. Что у них при этом лопается, точно не знаю...

Возможно это и есть объяснение поднятой проблемы, когда котёл включается и отключается от термостата меряющего температуру подачи, а разность температур воды на входе и выходе больше чем дифференциал датчика температуры, котёл постоянно тактует и при этом температура воды на выходе а следовательно и температура части чугунного теплообменника пляшет в пределах дифференциала датчика температуры. Однако в данном случае когда включение и отключение котлов будет происходить от датчика температуры в помещении, то есть довольно редко проблема разности температур, на мой взгляд, неактуальна.
ssn
если поднять древнюю тему.
современные котлы висман и будерос прямо пишут про отсутствие цокольной температуры и требований к минимальному расходу на своих чугунных конденсационных котлах.
если допустим заставить котёл работать с постоянной температурой в 80С, то в переходный период можно получить достаточно большую дельту по теплоносителю.
стоит ли опасаться этой дельты на современном оборудовании?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.