Диаметры труб ГВС во
внутренних системах определяются по как
qh,cir —
расчетный расход горячей воды с учетом циркуляционного, л/с;
При этом
qh —
максимальный расчетный расход горячей воды, л/с;
Т.е. к секундному расходу на ГВС добавляется циркуляционный.
Тут всё просто. А вот в тепловых сетях в "новом" СНиП 2003 умудрились всё запутать, так что никто не разберется. Общие фразы про расчетные режимы без конкретики. Лучше пользоваться СНиП 2.04.07-86.
В ТС есть два аспекта расчета ГВС:
1. Нагрузка на сети. Она принимается с учетом схемы присоединения водоподогревателей, наличия аккумуляторов. Обычно используется среднечасовой расход, но может быть и максимальный, например при параллельных подогревателях. Это относится к трубопроводам
Т1 и Т2. То есть до теплопунктов.
2. Диаметры трубопроводов
Т3 и Т4, если они идут от теплопункта или котельной. Здесь в "старом" СНиП написано
Цитата
5.5*. Расчетный расход воды для определения диаметров подающих и циркуляционных трубопроводов и гидравлические расчеты в сетях горячего водоснабжения следует определять в соответствии со СНиП 2.04.01-85.
Т.е. это будет опять же
максимальный расход.