pjz
Можно ли с помощью приточно-вытяжной вентиляции без предварительного подогрева входящего воздуха компенсировать 12кВт теплоизбытков в помещении серверной при наружной температуре -55гр.С (Якутск).
Заказчик не хочет при наружных температурах ниже -10гр.С использовать кондиционеры, так как это энергозатраты, а у него холода на улице хоть завались.
Bombur
В даннном случае вентиляторы ставятся на приток и обратку. между ветками ставится перемычка.на приток, вытяжку и перемычку ставится регулирование с электроприводами.
Описание: поддержание температуры не выше (тех задание). Установки включаются по сигналу датчика температуры при t (тех. задание). В зависимости от температуры наружнего воздуха регулируется положение заслонок рециркуляционного и наружного воздуха.

инж323
Знал бы об этом кондесат........
Bombur
в серверной нет влаговыделений.

LordN
неоднократно просчитывал такую схему, но ни разу реализовать не пришлось.
но по слухам из достоверных источников - все ok работает. и даже можно добиться работы от +10 и ниже.
единственное неприятное ограничение - такое охлаждение требует нехилого увлажнения.
инж323
Цитата(Bombur @ 30.9.2009, 13:25) [snapback]440184[/snapback]
в серверной нет влаговыделений.

Им и не надо там быть. Процесс в ИД диграмме прорисуйте и попробуйте не влезть в зону конденсации при смешении любого внутреннего воздуха с наружним.Врядли получиться с одного захода и без кучи допоборудования. А уж влаги во внутреннем воздухе хватит, что б ручей организовать.
Но в самой серверной получиться суховато и статика и прочие неприятности при этом.
Кстати и весьма спорно еще одно- а рабочее место в серверной для чела есть?
Bombur
для тех кто в танке: влаговыделений в помещении серверной нет, отсюда следует, что конденсации влаги не будет при смешивании воздуха.
jota
Вариант
инж323
Цитата(Bombur @ 30.9.2009, 13:43) [snapback]440197[/snapback]
для тех кто в танке: влаговыделений в помещении нет, отсюда следует, что конденсации влаги не будет при смешивании воздуха.

Шлемофон можешь носить и далее. Приказ попроси у директора о запрете конденсации в пределах офиса фирмы в рабочее время.
Bombur
автору статьи: в серверной помимо кондиционирования предусматривается однократная вытяжка. в случае применения гибридного кондиционирования, приток на компенсацию одного крата, осуществляйте непосредственно в серверную (для того чтобы не было перетока из смежных помещений)
Bеликий
Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 13:39) [snapback]440193[/snapback]
Кстати и весьма спорно еще одно- а рабочее место в серверной для чела есть?

В серверных рабочих мест не может быть по определению.
Boris Blade
Есть такой кондиционер для необслуживаемых будок с электронным оборудованием, там так и сделано, управляемая рециркуляция + мододуляция оборотов двигателя+охладитель+ТЭН+хитрый алгоритм. устанавливалось 2 штуки, между собой связаны RS485.
Вентиляторов 2 штуки, один на охлаждение конденсатора с модуляцией, другой на помещение работает, который работает на помещение-вытяжной. вентилятор конденсатора с помещением не связан. вот такое ведро с болтами.
ПС Имеет соску для слива конденсата.
инж323
Цитата(kornkorn @ 30.9.2009, 14:24) [snapback]440230[/snapback]
В серверных рабочих мест не может быть по определению.

Наберите в поиск на форуме "серверная2 и читайте и читайте.
А уж потом постите.
Bеликий
Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 14:37) [snapback]440240[/snapback]
Наберите в поиск на форуме "серверная2 и читайте и читайте.
А уж потом постите.

Это вы нормы подучите.
Да будет вам известно, что если в экспликации есть слово "серверная", то необходимо АУПТ, а теперь подумайте, может ли быть постоянное рабочее место в помещение с газовым пожаротушением.
инж323
Цитата(kornkorn @ 30.9.2009, 15:59) [snapback]440317[/snapback]
Это вы нормы подучите.
Да будет вам известно, что если в экспликации есть слово "серверная", то необходимо АУПТ, а теперь подумайте, может ли быть постоянное рабочее место в помещение с газовым пожаротушением.

Расшифруйте для себя наконец АУТП, запишите на листочке и с нескольких раз попытайтесь найти там слово газовое.
JJJJ
Конденсата не будет ни в теории ни на практике. Приходилось такое проектировать, не от хорошей жизни. Но автоматика тут не простая нужна и по деньгам еще вопрос что выгодней. Потому как расход наружного в-ха переменный и следовательно вытяжка тоже.
Bеликий
Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 17:18) [snapback]440339[/snapback]
Расшифруйте для себя наконец АУТП, запишите на листочке и с нескольких раз попытайтесь найти там слово газовое.

А вы думаете серверные водой тушат? laugh.gif
Учите матчасть, но для начала прочитайте вот это http://ru.wikipedia.org/wiki/Пожаротушение
инж323
Цитата(kornkorn @ 30.9.2009, 17:28) [snapback]440343[/snapback]
А вы думаете серверные водой тушат? laugh.gif
Учите матчасть, но для начала прочитайте вот это http://ru.wikipedia.org/wiki/Пожаротушение

Учите матчасть внимательно. А офисный центр с защищенными всеми помещениями офисов с рабочими местами и все площади с газовым пожаротушением сдавал и пришлось это делать по требованию страховой компании(англичане были, чего с них взять- деревеньщина). Их наша водяная не устроила. И все это принимали ОГПСники отечественные.
А вики это хрестоматия для домашних хозяек. Но вы можете пользоваться.
Bеликий
Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 17:35) [snapback]440346[/snapback]
Учите матчасть внимательно. А офисный центр с защищенными всеми помещениями офисов с рабочими местами и все площади с газовым пожаротушением сдавал и пришлось это делать по требованию страховой компании(англичане были, чего с них взять- деревеньщина). Их наша водяная не устроила. И все это принимали ОГПСники отечественные.
А вики это хрестоматия для домашних хозяек. Но вы можете пользоваться.

Что и как вы сдавали, меня совершенно не интересует, тем более известно как наши девелОперы объекты сдают. Есть требования нормативных документов, где сказано, то что я вам выше сказал, в части постоянных рабочих мест в серверной - их быть не может и разговор с этого начался.
А на вики я вас послал из-за того, что учиться нужно начинать с простого из далека, так сказать к проблеме подходить.
инж323
Цитата(kornkorn @ 30.9.2009, 17:47) [snapback]440350[/snapback]
учиться нужно начинать с простого из далека, так сказать к проблеме подходить.

Так учитесь. Прям с места где запрещено с газовым пожаротушением иметь рабочие места. Можете прям с музея начать.
Bеликий
Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 18:03) [snapback]440355[/snapback]
Так учитесь. Прям с места где запрещено с газовым пожаротушением иметь рабочие места. Можете прям с музея начать.

Как замечания из экспертизы вам придут, по поводу рабочих мест в серверной, вы сюда напишите или лучше сразу их в музей отправте.
инж323
Уже не пришли и уже 4 года стоит тот объект и благополучно функционирует.Все офисное пространство с газовым пожаротушением. И КГСН принял все.И застрахован у англичан, как настаивал инвестор.
Еще и диковинный инженер по технике безопасности все принял.Это не наш инж. по ТБ, это другой, который принимает к примеру напольные покрытия. И если кто то подскользнется и повредит себе что либо, то это будет расследовано и ежели сосчитано, что пол был излишне скольским, то этот инж. по ТБ оплачивает все неприятности пострадавшему. Кстати ,насчет задохнувшегося персона аналогично при сработке АУГП.
LordN
Цитата(инж323 @ 30.9.2009, 16:39) [snapback]440193[/snapback]
Им и не надо там быть. Процесс в ИД диграмме прорисуйте и попробуйте не влезть в зону конденсации при смешении любого внутреннего воздуха с наружним.Врядли получиться с одного захода и без кучи допоборудования. А уж влаги во внутреннем воздухе хватит, что б ручей организовать.
Но в самой серверной получиться суховато и статика и прочие неприятности при этом.
Кстати и весьма спорно еще одно- а рабочее место в серверной для чела есть?

см.прицеп.

все, в т.ч. и конденсация зависят от большей частью от процесса. конечно если тупо загонять морозный воздух в помещение с увлажняемым климатом, то парилка обеспечена.
но если сделать финт и подмешивать некое кол-во холодного к рециркуляционному воздуху - то ситуация будет значительно веселее.

если из этой схемы убрать увлажнение, то в серверной получим воздух с нулевым влагосодержанием. т.е. сервер работать скорейвсего не будет. почему - отдельный вопрос.

Андронов из Везы предлагал еще один вариант - разделить улицу и помещение теплообменником. например пластинчатым, или гликолевыми батареями. и в том и другом случае можно управлять температурой холодной части и т.о. избежать конденсации при разумной точке росы внутреннего воздуха. для того чтоб серваки нормально себя чуйствовали, влагосодержание д.б. хотябы 2..3г/кг. короче - лишь бы не меньше единицы. это лично мое наблюдение т.к. имею дело в т.ч. и с электроникой. пацаны-админы в серверных после небольшого лекции о правилах пользования измерителями дают точно такие же числа. меньше единицы - всё валится. больше двух - почти нормально пашет, больше трех - если проблемы и есть то они как правило имеют иную от статики причину.
инж323
Не. Мне вариант с таким удешевлением просто не нравиться. На попадающихся в поле зрения такие серваки, что за любую нестабильность в работе голову оторвут мимоходом , еще до выяснения истинных причин. Охлаждать на рециркуляции и локально увлажнять. Эти копейки экономить нецелесообразно, по сравнению с стоимостью инфы, стоимостью бесперебойности процессов функционирования сервака и стоимостью самих серваков.И с 100% резервированием само собой.

А по конденсату.Он ведь не только паром выйдет, он еще и по дороге снаружи накапает. Не наизолируешься.
pjz
Добавляю информацию.
Комната 12 кв.м, теплоизбытков 12кВт, необходимая температура 18-22грС, очень северный город, людей в комнате (если все нормально работет) нет.
ВОПРС: Существуют какие-либо нормативные документы ЗАПРЕЩАЮЩИЕ подвать в серверную приток без обогрева при температуре наружного воздуха -10..-55 гр.С?

Автоматика, кстати, по идее такая:
Уличный термостат решает что включить - кондиционер (если наружная температура не ниже -10грС) или обычную приточно-вытяжную вентиляцию на базе вентиляторов СК315С (если наружная температура ниже -10грС).
Комнатный термостат выключает приточно-вытяжную вентиляцию если температура в помещении опустилась ниже 18гр.С.
Регулятор скорости по температур серии TES (Polar Bear) меняет производительность вентиляторов по температуре в помещении.

А вот как это будет обмерзать, заноситься снегом, и, вообще, можно ли это делать, или как по-другому решить проблему с теплоизбытками не тратя энергоресурсы - ВОПРОС!
jota
Вы определитесь. Вам охлаждать или вентилировать - это разные задачи: охлаждать - это сохраняя качество воздуха и его влагосодержание, уменьшать температуру; вентилировать для охлаждения - это менять качество воздуха и влагосодержание, которое придётся восстанавливать....
В первом случае нужен теплообменник (пластинчатый или с промежуточным носителем рекуператор или тепловая труба); во втором - приточновытяжная камера с секцией смешения и рециркуляции, а также увлажнитель.
инж323
Тут еще надежность не стоит забывать. Экономя десять двадцать килобаксов понимать, что на второй чаше весов функционирование всей конторы и её стабильность(надежность, солидность, деловая репутация и прочая прочая).
pjz
У заказчика задание погасить теплоизбытки. Дешево и надежно.
А как это сделать - в этом и суть вопроса.

Liza2
Давайте ещё раз. Серверная площадью 12 кв.м. Имеются теплоизбытки 12 кВт. Возможно ли охлаждать наружным воздухом, например в смеси с рециркуляционным без подогрева.
Параметры микроклимата определяются оборудованием серверной. Есть прецезионное оборудование, для которого задаётся не только температура, но и относительная влажность. Здесь задано, что температура внутреннего воздуха 18-22 град. На минутку допустим, что подаём приточный воздух с Тп = - 20град. Тогда по формуле СНиП на разбавление теплоизбытков 12 кВт требуется подать в помещение примерно 1000 м3/ч. При высоте помещения 3м, его объём составит 36 м3, а кратность воздухообмена 28(!). Как этот воздух распределить по помещению, чтобы он сначала перемешался с внутренним, достиг температуры 18 град, а уже потом вошел в соприкосновение с аппаратурой? Нереально! И не надо искать нормативных документов, разрешающих подавать неподогретый холодный воздух: новых сейчас практически не разрабатывают, а когда писались старые и серверных-то таких не было.
Значит, существует минимальная температура приточного воздуха. Примем её равной +10 град – это вполне реально для простых серверных. Тогда требуемый воздухообмен, считая температуру воздуха удаляемого из помещения 25 град, составит 2870 м3/ч, а кратность соответственно 80! Многовато, но таковы исходные данные.
Получить Тпр=+10град вполне реально смешивая наружный и внутренний воздух – дешевый вариант – без теплового насоса. Но, очевидно при этом будет выделяться конденсат. Казалось бы, откуда ему взяться: в серверной влаговыделений нет и наружный воздух сухой – при температуре ниже -15град имеет влагосодержание меньше 1г/кг. Дело в том, что серверная не излирована идеально от других помещений и по закону Дальтона происходит выравнивание парциального давления водяных паров. А есть еще ограждающие конструкции через которые влага передаётся, хотя и очень медленно. Поэтому не всегда ( на улице и 0 град может быть), но с большой вероятностью при смешении будет образовываться конденсат, а то и иней на стенках смесительной камеры. Её надо выносить за пределы помещения и конденсат отводить. В этом случае, кажется трудно подобрать и эффективно работающие смесительные клапаны, как с позиций точности регулирования, так и эксплуатации.
Напрашивается такое решение: поставить электронагреватель, чтобы он поддерживал после себя такую температуру, чтобы уйти из области I-d диаграммы, когда образуется конденсат, а уже этот подогретый воздух смешивать с рециркуляционным. В разных случаях это может быть даже и отрицательная температура. Тогда и система автоматики будет простая. Затраты на подогрев наружного воздуха будут небольшими.
Применение рекуперативного теплообменника сразу усложнит задачу. Но может быть потратиться на него один раз и дальше «не тратить энергоресурсы». Хотя вопрос опять не простой. На перемещение воздуха 2870 м3/ч по воздуховодам и прокачки его через теплообменник, тоже надо затратить электроэнергию на привод вентиляторов измеряемую уже киловаттами.
Для данного примера есть сомнение, что теплоизбытки составляют 12 кВт. Составлялся ли тепловой баланс с учетом теплопотерь через ограждающие конструкции? Хилые, с позиций теплопотерь стены, окна и потолки помогли бы частично снять теплоизбытки, но опять же бойся конденсата !
jota
smile.gif
Зольников Михаил
Если у Вас - задача убрать зимой теплоизбытки, не выбрасывая тепло на улицу, есть еще такой запасной вариант.
Если ищете экономию, то можно повесить в серверную еще два сплита, наружные блоки которых установлены в разных технических помещениях. То есть, тепло будет сбрасыватсья туда. Если в этих помещениях есть наружные стены, то можно выключить в них батареи - холодно там не будет. и через работу согласователя организовать, чтобы тепло сбрасывалось поочередно в каждое из технических помещений.

Документ, наверно, морально устарел, но
"4.18. Количество наружного воздуха в системах кондиционирования принимается из расчета 60 м /ч на одного работающего, но при этом должен обеспечиваться не менее чем двукратный воздухообмен в час." (СН 512-78 )

"СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ "Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин"
Freezstyle
Не, зимой делают всё гораздо проще, подают изолированную приточку и замораживают всё на корню, конкретно и жёстко...

Продумайте только регулирование, чтоб снегом не засыпать и не залить водой, я на полном серъёзе, таким бесплатным холодом много ЦОДов сделано по стране на холодный период года, так как эксплуатировать КВ с всесезонной автоматикой круто конечно, но если масло уйдет, а оно обязательно уходит когда жуткие холода вдарят, там ведь почти поголовно неграмотный инденерный состав, которому вообще всё по барабану, потом вспотеешь отмазываеться от Заказчиков, что это их косяки с неправильной эксплуатацией...

И не только возможно охлаждать, а и необходимо smile.gif

Делаем в ЦОДах всегда и ОВ и КВ - нам так выгодней по деньгам, КВ работает в тёплый период года и ресурс не вырабатывает впустую зимой так скажем, плюс на ТО зарабатываетсч и оборудование 100% 5-10 лет служит, нам рекомендации и почёт с уважением smile.gif (осушитель в зависимости от климатической зоны, в принципе можно всё время включать в состав конструкции)
daddym
Особо порадовали идеи увлажнять воздух. На работу увлажнителей всяко уйдет больше энергии чем тратит кондиционер. Не считая проблем с конденсатом.
Учитывая температуру региона, могу сразу предположить что на объекте крайне хреновое заземление, так что статика в зимний период будет крайне увлекательной проблемой. Не считая того что любые открытые носители будут сыпаться.
На Западе подобные системы делают используя пластинчатый теплообменник набираемый из листов пластика. К нему еще венткамера подмеса, с клапанной автоматикой, чтобы не было конденсации. Впрочем видел систему в которой вместо клапанов на байпасе просто стояли управляемые вентиляторы. В итоге и цена и потребление вентиляторов получаются достаточно заметными, да еще куча места под теплообменник и венткамеру.
Еще вариант - гликолевый фрикулинг, бывают комби модели прецизионников гликоль+фрикулинг. Но это увы также недешево.
Вообще для 12кВт - все это глупое баловство, сэкономленные деньги отобьются к моменту когда серверную уже два раза выкинут на помойку.
А всяческие прямоточные системы это исключительно аварийное охлаждение.
krizhevskyval
Цитата(pjz @ 1.10.2009, 12:38) [snapback]440750[/snapback]
У заказчика задание погасить теплоизбытки. Дешево и надежно.
А как это сделать - в этом и суть вопроса.



Рекомендую зайти на сайт http://www.ttai.ru/index.php?page=menu&id=152 и ознакомиться с Тефо. На мой взгляд это лучшее решение в децентрализации вентиляции с рекуперацией. Закладывал в проекты частных домов с бассейнами, пошивочные цеха и т.д. Потребители очень довольны. В Вашем случае с помощью ТеФо решаются обе задачи:подогрев приточного воздуха и удаление теплоизбытков. Подбирать ТеФо надо по расчету, с учетом кратности вентиляции
А в Вашем случае - избежите сквозняков.
Экономия электроэнергии большая, установка очень проста
daddym
Ога, макс модель тефы - 120м3\час то есть 2м3\мин.
На 12кВт надо както так 1м3\с не меньше. Ставим 30 штук тефо и получаем удовольствие. clap.gif
Не путайте вентиляцию и охлаждение.
Heater
Об чем был спор? Начните с элементарного - удаление теплоизбытков, а потом компенсируйте притоком. Все равно серверная требует определенных параметров микроклимата. И автоматика неизбежна. А перекресточный рекуператор или отдельные приточно-вытяжные вентиляторы дело сугубо финансовое.
daddym
Ога, финансовое. Когда после зимы все серверное оборудование придется менять, наконец бараны финансисты сообразят что скупой платит дважды, тупой трижды, а лох всегда cool.gif
Matilda114
Здравствуйте. Вопрос следующий. Проектировала вентиляцию и кондиционирование в серверной, теплоизбытки (6 кВт) от оборудования снимала кондиционером, а приток в зимнее время подпвада без подогрева (200 м3/ч) этот приток с температурой -26 градусов тоже частично снимал теплоизбытки.
Получила замечание что нельзя подавать приток без подогрева т.к. может выпасть конденсат в серверной. Кто нибудь сталкивался с проектированием серверной, действительно ли возможно выпадение конденсата?
Андрей 113
Цитата(Matilda114 @ 19.1.2011, 11:07) *
Здравствуйте. Вопрос следующий. Проектировала вентиляцию и кондиционирование в серверной, теплоизбытки (6 кВт) от оборудования снимала кондиционером, а приток в зимнее время подпвада без подогрева (200 м3/ч) этот приток с температурой -26 градусов тоже частично снимал теплоизбытки.
Получила замечание что нельзя подавать приток без подогрева т.к. может выпасть конденсат в серверной. Кто нибудь сталкивался с проектированием серверной, действительно ли возможно выпадение конденсата?

i-d диаграмму постройте, посмотрите. А как температура в помещении зимой регулируется?
Matilda114
Цитата(Андрей 113 @ 19.1.2011, 11:56) *
i-d диаграмму постройте, посмотрите. А как температура в помещении зимой регулируется?



Температура в помещении зимой регулируется кондиционерами! приток снимает чтолько чась теплоизбытков!
Demsss
Лучший способ это id диаграмма.постройте процесс,тем более что все расходы,температуры и теплоизбытки известны!
daddym
Серверная тут совсем не причем, как и id диаграмма. Мне вообще сложно представить себе любую нагрузку на которую можно подать -26 напрямую.
define
Добрый день!
А у нас на объекте имеется целых 5 технических помещений с очень дорогим оборудованием и с тепловыделениями по 11кВт в каждой комнате. Судя по Вашим дискуссиям, стало ясно, что в холодный период года нельзя на прямую подавать холодный воздух в помещение для погашения теплоизбытков. Есть ли смысл подавать подготовленный воздух из центральной установки и делать отдельный выброс воздуха на улицу? Все таки помещений 5 и городить для каждого отделную систему не хочется.
Рециркуляция не допускается, т.к. в помещении содержатся вредные выделения от ренгеновых ламп.
daddym
Почему бы и нет. Так кстати и большие датацентры проектируют - правда обычно с рециркуляцией.
Только учтите что воздуха нужно подавать много.
msi
Цитата(define @ 21.1.2011, 17:31) *
Добрый день!
А у нас на объекте имеется целых 5 технических помещений с очень дорогим оборудованием и с тепловыделениями по 11кВт в каждой комнате. Судя по Вашим дискуссиям, стало ясно, что в холодный период года нельзя на прямую подавать холодный воздух в помещение для погашения теплоизбытков. Есть ли смысл подавать подготовленный воздух из центральной установки и делать отдельный выброс воздуха на улицу? Все таки помещений 5 и городить для каждого отделную систему не хочется.
Рециркуляция не допускается, т.к. в помещении содержатся вредные выделения от ренгеновых ламп.

Уточните, пожалуйста, что за оборудование. Выделения от рентгеновских ламп... - это что, озон?
define
По документации одно оборудование требует 1200м3/ч на работу.
Зимой планирую подавать увлажненый воздух +5 градусов из центральной установки на приток, чтобы снять тепловыдения, а при температуре наружного воздуха выше +5, помещения будут охлаждать кондиционеры. Вытяжка отдельная на улицу.
Оборудование для работы ангиографа (в медицине это операция по кровеносным сосудам), как почитала в документации: чиллер для производства ренгенового облучения, при работе которого могут выделяться патогенные частицы.
Все стены, потолок, пол в помещении будут обработаны слоем 2мм свинца, чтобы не допустить проникновение радиации в другие помещения, поэтому только чистый приток и отдельная вытяжка, никакой рециркуляции и рекуперации.
msi
Цитата(define @ 22.1.2011, 14:04) *
По документации одно оборудование требует 1200м3/ч на работу.
Зимой планирую подавать увлажненый воздух +5 градусов из центральной установки на приток, чтобы снять тепловыдения, а при температуре наружного воздуха выше +5, помещения будут охлаждать кондиционеры. Вытяжка отдельная на улицу.
Оборудование для работы ангиографа (в медицине это операция по кровеносным сосудам), как почитала в документации: чиллер для производства ренгенового облучения, при работе которого могут выделяться патогенные частицы.
Все стены, потолок, пол в помещении будут обработаны слоем 2мм свинца, чтобы не допустить проникновение радиации в другие помещения, поэтому только чистый приток и отдельная вытяжка, никакой рециркуляции и рекуперации.

Я бы тоже сделал одну приточку на все помещения. Только Вам нужно прояснить, какой нужен баланс, - полож. или отрицательный. Скорее всего, отрицательный, где-то +1200/-1500. Добалансировать притоком в коридор. Соответственно пересчитать температуру приточного воздуха.
простите, что не сразу ответил, - замотался.
region27
А если просто удалять теплоизбытки от оборудования наружу через вытяжные зонты к примеру, а приток организовать из смежного помещения(холл). Будет ли ощутимый эфект?
daddym
Цитата(region27 @ 10.8.2011, 5:09) *
А если просто удалять теплоизбытки от оборудования наружу через вытяжные зонты к примеру, а приток организовать из смежного помещения(холл). Будет ли ощутимый эфект?

Проблема в том что даже относительно маленькая серверная потребляет воздуха на порядки больше чем аналогичные помещения другого назначения. Если система вентиляции здания не заткнется то такое решение возможно. Если же еще и влажность поддерживается то решение вообще неплохое. Но оно вряд ли будет дешевле обычного кондиционирования.