reLife
Друзья, объясните пожалуйста, нужны ли противопожарные клапана (или воздушные затворы?) на сборных воздуховодах вытяжки из санузлов, если сам коллектор проходит через санузлы?

Вот выдержки из норм:

СНиП 41-01-2003

7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:

а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;

б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых, а также для производственных помещений категории Г.

СНиП 41-01-2008 (не изданный)

7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:

а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань), а также производственных помещений категорий В4 и Г;

б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань), а также для производственных помещений категории Г.

СП 7.13130.2009

6.54 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:

а) противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному коллектору или горизонтальному коллектору для жилых, а также для общественных, административно-бытовых (кроме санузлов, умывальных, душевых, бань, кухонь) и производственных помещений категорий В4 и Г;

б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному и горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых и производственных помещений категории Г.

Чему верить? По СНиП 41-01-2003 получается нужны клапаны или затворы, по СНиП 41-01-2008 не нужны ни клапаны, ни затворы, а по Своду правил нужны затворы?? bang.gif

А как вы делаете?
EJIEHA
СНиП 41-01-2003 никто не отменял, а СНиП 41-01-2008 никто не принимал.
А так - затворы, как самое дешёвое.
reLife
Спасибо за ответ, а как считать эти затворы? везде пишут по расчету, но не менее 2 м..
EJIEHA
Так и ставят не менее 2 м, не рассчитывая...
Странная Белка
Проще клапаны поставить в перекрытиях. затвор довольно громоздкая штуковина, не в каждый тубзик влезет.
reLife
ну что, значит, все ставят противопожарные клапаны или затворы в санузлах?
Lakomka
Разрешите задать этот вопрос повторно:

Есть здание ( гостиница с апартаментами высотой менее 28 м). Система с/у - единый стояк на 1-8 этажей - мех. система. Поставили ПП клапана в местах подключения каждого су к стояку.

Проходим экспертизу. Получили замечание от эксперта по СП7.13130 п 6.10 а) и б) - убрать ПП, но организовать воздушные затворы.

Прав ли эксперт?
До этого проект за проектом сдавали су с ПП ( ТРЦ, Офисные здания и тп), проходили экспертизы.
DМК
Цитата(EJIEHA @ 9.10.2009, 20:15) *
Так и ставят не менее 2 м, не рассчитывая...


Подскажите, где можно увидеть как выглядит воздушный затвор (чертеж)? Пытаюсь гуглить, выдает только грубые схемы
v_elena05
Цитата(DМК @ 11.10.2020, 19:15) *
Подскажите, где можно увидеть как выглядит воздушный затвор (чертеж)? Пытаюсь гуглить, выдает только грубые схемы

Примерно вот так. Соглашусь, что не всегда есть место, чтобы организовать эти самые затворы.
ИОВ
Цитата(Lakomka @ 11.10.2020, 14:48) *
Есть здание ( гостиница с апартаментами высотой менее 28 м). Система с/у - единый стояк на 1-8 этажей - мех. система. Поставили ПП клапана в местах подключения каждого су к стояку.
Проходим экспертизу. Получили замечание от эксперта по СП7.13130 п 6.10 а) и б) - убрать ПП, но организовать воздушные затворы.
Прав ли эксперт?
До этого проект за проектом сдавали су с ПП ( ТРЦ, Офисные здания и тп), проходили экспертизы.

Воздушный затвор рекомендуется для ряда наименее пожароопасных помещений, как наиболее дешёвое и простое (не требует обслуживания) устройство для нераспространения дыма по этажам при пожаре. Пп-клапан также будет обеспечивать нераспространение дыма между этажами, при том более надёжно.
Попытайтесь убедить эксперта в правомочности установки пп-клапанов для с/у. Если эксперт малоквалифицирован и этого не понимает, то помочь Вам может только соответствующий запрос во ВНИИПО.
EJIEHA
Цитата(Lakomka @ 11.10.2020, 14:48) *
Разрешите задать этот вопрос повторно:

Есть здание ( гостиница с апартаментами высотой менее 28 м). Система с/у - единый стояк на 1-8 этажей - мех. система. Поставили ПП клапана в местах подключения каждого су к стояку.

Проходим экспертизу. Получили замечание от эксперта по СП7.13130 п 6.10 а) и б) - убрать ПП, но организовать воздушные затворы.

Прав ли эксперт?
До этого проект за проектом сдавали су с ПП ( ТРЦ, Офисные здания и тп), проходили экспертизы.


Эксперт прав. в п. 6.10 прямой заперт на установку ПП клапанов в санузлах. Там что-то с сигналом о пожаре в помещении, который необходим для срабатывания клапана. В с/у их не устанавливают. Нет сигнала, нет возможности применять клапаны. Только затворы.
ИОВ
Цитата(EJIEHA @ 12.10.2020, 12:47) *
Эксперт прав. в п. 6.10 прямой заперт на установку ПП клапанов в санузлах. Там что-то с сигналом о пожаре в помещении, который необходим для срабатывания клапана. В с/у их не устанавливают. Нет сигнала, нет возможности применять клапаны. Только затворы.

Нет там никакого запрета, тем более, прямого.
Дымовые извещатели устанавливают в прихожей номера гостиницы - этого достаточно для сигнала о пожаре.
В СП 7 указаны минимально необходимые и достаточные требования. Для частного Заказчика, как у ТС, выгоднее установить пп-клапаны, чем потерять на вентшахты полезную площадь.

А в жилье не стОит ставить пп-клапаны, кроме удорожания, ещё и потому, что нет свободного доступа для регулярной их проверки/обслуживания.
EJIEHA
Вы в МГЭ проекты защищали?
ИОВ
Цитата(EJIEHA @ 12.10.2020, 15:12) *
Вы в МГЭ проекты защищали?

Мои объекты не имеют никакого отношения к МГЭ, поэтому, конечно, нет.
Но эксперты МГЭ с такими требованиями - не правы. Можете сделать запрос во ВНИИПО, чтобы убедиться в этом и не плодить далее ошибки, их молитвами сделанные.
Lakomka
Всем большое спасибо за мнения и обсуждение проблемы.