lenmikh
22.10.2009, 17:50
Ситуация следующая: облгаз отказывает в выдаче ТУ на газовый генератор.
В облгаз подали заявление на выдачу ТУ на подключение газа к частному дому (за городом).
Они колонку, плиту и котел согласны подключать, а газовый генератор — отказались.
Это законно?
Хотелось бы почерпнуть действительную информацию, чтобы с облгазом конструктивно разговаривать.
Поэтому ОЧЕНЬ нужна следующая информация: какие нормативные документы являются основаниями и какие ограничения для газоснабжения по ним?
(наверняка они многим так просто отказывают, мотивируя только на словах, но если им указать на нормативный документ, может дело как то сдвинется)
P.S. В деревне перебои с электроэнергией, хотим поставить резервный газогенератор на 5 кВт
Интересный вопрос, дружище. В принципе, на первый взгляд при наличии этого оборудования сертификата соответствия, и ещё лучше - и разрешения Ростехнадзора на применение, препятствий я не вижу. Кстати, письменный отказ есть? С обоснованием причин? Или опять сно из раздела: "...новое оборудование... да ну с ним связываться..."
coverart
22.10.2009, 19:48
я не газовик, но где-то слышал постанову типа "если есть , то нехрен выдумывать". Это значит что если есть ресурс (центральное отопление, ГВС или в данном случае электричество) в достаточном количестве, то нет необходимости устанавливать дополнительные энергоустановки (котлы, электростанции). У Вас же есь электричество, а проблема перебоев газовиков не волнует, также как и Ваше "хотим". Но у нас (в Свердловской области) был забавный прецедент. Один пенсионер в своей квартире в многоэтажке, устав платить за отопление и ГВС по бешенным тарифам, поставил настенный газовый котел, отключился от центрального отопления и ГВС и согласовал все это добро на подключение официально, ЧЕРЕЗ СУД!!! Благо его сын является то ли директором то ли главным инженером Инженерной фирмы. Удачи в поисках нормативки!
Жутко интересная тема для меня..
Тоже живём в деревне, где не редко отключают электричество.
Сейчас газ провожу.. Я честно говоря думал сделаем официально без генератора пока. А потом как будет жирок -купим генератор и может по тихому сами подключим после того как..

))
coverart
22.10.2009, 20:25
Для эксплуатации генератора в моменты отключения проще и дешевле поставить баллон с пропаном (ну или парочку), есс-но ИМХО.
Цитата(coverart @ 22.10.2009, 19:48)

...Но у нас (в Свердловской области) был забавный прецедент. Один пенсионер в своей квартире в многоэтажке, устав платить за отопление и ГВС по бешенным тарифам, поставил настенный газовый котел, отключился от центрального отопления и ГВС и согласовал все это добро на подключение официально, ЧЕРЕЗ СУД!!! Благо его сын является то ли директором то ли главным инженером Инженерной фирмы. Удачи в поисках нормативки!
Дружище, я тебе с полсотни таких прецендентов приведу. Товарищи получали разрешение на отключение у теплосети, ставили двухконтурный котёл и живут не тужат

))
lenmikh
23.10.2009, 10:46
интересно было бы получить информацию от тех, кому написали официальный письменный отказ. Что там пишут? Наверное есть ссылки на какие-то распоряжения и т.п. ....
lenmikh
23.10.2009, 11:09
Цитата(Losev @ 22.10.2009, 20:49)

Жутко интересная тема для меня..
Тоже живём в деревне, где не редко отключают электричество.
Сейчас газ провожу.. Я честно говоря думал сделаем официально без генератора пока. А потом как будет жирок -купим генератор и может по тихому сами подключим после того как..

))
если обнаружат, то всю процедуру подключения заново будете проходить
Цитата(lenmikh @ 23.10.2009, 10:46)

интересно было бы получить информацию от тех, кому написали официальный письменный отказ. Что там пишут? Наверное есть ссылки на какие-то распоряжения и т.п. ....

Дружище, меня не понял. Пусть твои заказчики сделат запрос (письменнно) в облгаз с регистрацией входящего заявления по форме. А те пусть ответят письменно так мол и так - не дадим подключить генератор, потому-што его работа приведёт к коллапсу системы газоснабжения гондураса согласно директьиве ООН №12345 (ну или опишут другую причину отказа)...

А уже имея бумажку на руках, можно и юриста подключить
,
Автор видимо хочет подключиться , как физлицо с неограниченным бытовым потреблением газа. Но в том документе отсутствует такое оборудование в бытовых.Котел, колонка есть, а вот генератора нет.А как юрик не хотца.ПП РФ может поправить?
Цитата(инж323 @ 23.10.2009, 20:47)

Автор видимо хочет подключиться , как физлицо с неограниченным бытовым потреблением газа. Но в том документе отсутствует такое оборудование в бытовых.Котел, колонка есть, а вот генератора нет.А как юрик не хотца.ПП РФ может поправить?
Ну там много чего отсутствует, это частный случай ведь..
Отказать облгаз может только в том случае если в ТУ указано ограничение мощности газопотребляющего оборудования, если указано на что выдаются ТУ -пищеприготовление, отопление, ГВС- в вашем случае альтернативный источник отопление юрист не поможет всё законно. И могут мотивировать отказ ссылаясь на место установки газогенератора и отвода продуктов сгорания. Читайте ТУ и СП
Облгаз отказывает по причине нехватки давления. Вот ссылка на инструкцию по эксплуатации
http://www.gazg.ru/pdf/instrukciya_generatory_v7.pdf"Рекомендуемое давление газа: 2~6 кПа". Я думаю, что летом он может еще будет работать; Но зимой, когда давление газа будет маленькое увы.
Дружище, а что говорят сервисники (продавцы) этого генератора?. Может запросить у изготовителя подтверждение, что генератор может работать и на меньшем давлении? Указано - "рекомендуемое" но не указан минимум.
lenmikh
26.10.2009, 12:32
Цитата(den999 @ 24.10.2009, 23:24)

Облгаз отказывает по причине нехватки давления. Вот ссылка на инструкцию по эксплуатации
http://www.gazg.ru/pdf/instrukciya_generatory_v7.pdf"Рекомендуемое давление газа: 2~6 кПа". Я думаю, что летом он может еще будет работать; Но зимой, когда давление газа будет маленькое увы.
Спасибо, почитаю что тут есть.
Вот интересно, в ТУ указана будет выделяемая мощность?
Цитата(lenmikh @ 26.10.2009, 11:32)

Спасибо, почитаю что тут есть.
Вот интересно, в ТУ указана будет выделяемая мощность?
Что должно содержаться в ТУ - укзано в ПБ 12-529-03.
utilizator
27.10.2009, 18:11
Вопрос интересный.
Есть ссылки уже?
Чем песня закончилась?
lenmikh
28.10.2009, 17:25
подождите, вопрос на стадии рассмотрения
пока запросили от нас паспорт и характеристики генератора, который предположительно хотим поставить - есть надежда... что рассмотрят положительно
lenmikh
30.10.2009, 16:17
сказали, приезжайте, заявление перепишите с генератором, только типа обходную трубу придется делать заново...
ничего непонятно... Трубы что ли заново по улице вести скажут за свой счет???
сказали ТУ выдадут, но впишут обязательный расчет пропускной способности при проектировании. Типа если не будет хватать, то 200 м труб за наш счет заново проводить
Цитата(lenmikh @ 3.11.2009, 8:42)

сказали ТУ выдадут, но впишут обязательный расчет пропускной способности при проектировании. Типа если не будет хватать, то 200 м труб за наш счет заново проводить

Да, так и есть. А иначе диаметр существующего газопровода не пропустит суммарный расход газа.
Цитата(seremba @ 3.11.2009, 12:04)

Да, так и есть. А иначе диаметр существующего газопровода не пропустит суммарный расход газа.
Не факт. Расход газа на генератор при полной загрузке порядка 6-7куб.м/час, это не так и много.
Но когда дадут данные для проверочного расчета на пропускную способность, то он точно покажет необходимость перекладки.Нагрузки то проектировщику них и получит.
Цитата(LevaK @ 3.11.2009, 10:56)

Не факт. Расход газа на генератор при полной загрузке порядка 6-7куб.м/час, это не так и много.
Что не факт???? Если диаметр сущ. газ-да не пропустит, то заку придется газ-д переложить. Это факт.
Вот как раз диаметра и нагрузки мы и не знаем. Поэтому - не факт.
Когда в ТУ пишут проверить диаметр, то нагрузки будут выдавать на этот участок эти же люди проектировщику.Угадайте с двух раз, пройдет ли расчет на достаточность диаметра в таких условиях?
Диаметр 57. Нагрузку можно проверить независимой экспертизой если чё?
или у облгаза на это дело запрет?
прикладываю схему линии
Повторюсь, генератор бытового назначения с расходом газа 1,5-2 м3/час
Собственно для бытовых нужд имеются ли ограничения в выделяемой мощности, если газопровод новый, не все еще подключены?
Как расчет ведется по нагрузке - дома ведь нельзя заранее сказать какой площади будут - дачные домики или люди коттеджи потом понастроят на 500 кв.м???
Цитата(lenmikh @ 5.11.2009, 11:42)

Повторюсь, генератор бытового назначения с расходом газа 1,5-2 м3/час
Собственно для бытовых нужд имеются ли ограничения в выделяемой мощности, если газопровод новый, не все еще подключены?
Как расчет ведется по нагрузке - дома ведь нельзя заранее сказать какой площади будут - дачные домики или люди коттеджи потом понастроят на 500 кв.м???
Вам надо знать хотя бы примерные размеры дома, т.е. отапливаемую площадь. Потом можно будет прикинуть, какой мощности вам можно подобрать генератор. Если вы уже подобным образом подобрали ваш газогенератор и он подходит по расходу газа, то осталось проверить пропуск. спос-ть сущ. трубы. Вам известен ее диаметр. Напишите. Прикину. С ходу:1,5-2 куба погоды не сделают. Возможно ,что вам и не надо будет ничего перекладывать. Скорее всего. А ваш новый газопровод должен был проектироваться с учетом вашей будущей нагрузки.
А на счет домов по 500 кв. м.. все просто. Надо тогда взять с запасом тем людям, которые определяются с отапл. площадью будущих домов.
Прочёл всё выше перечисленное. Всё попорядку:
1 Что касается порядка установки ОК и генератора - это вещи несравнимые.
2 Я не знаю как в России но на Украине ДБНом установка подобного рода оборудования не прописана, это скорее относится к промышленному оборудованию.
3 Что касается гидроперерасчёта газопроводов, ГОРГАЗ имеет право это требовать, я не знаю потребления этих приборов но не думаю что он потребляет больше ОК.
4 Установить новое оборудование это целый "АД", нужны согласования, соответствия и т.д.
Цитата(seremba @ 5.11.2009, 15:33)

Вам надо знать хотя бы примерные размеры дома, т.е. отапливаемую площадь. Потом можно будет прикинуть, какой мощности вам можно подобрать генератор. Если вы уже подобным образом подобрали ваш газогенератор и он подходит по расходу газа, то осталось проверить пропуск. спос-ть сущ. трубы. Вам известен ее диаметр. Напишите. Прикину. С ходу:1,5-2 куба погоды не сделают. Возможно ,что вам и не надо будет ничего перекладывать. Скорее всего. А ваш новый газопровод должен был проектироваться с учетом вашей будущей нагрузки.
А на счет домов по 500 кв. м.. все просто. Надо тогда взять с запасом тем людям, которые определяются с отапл. площадью будущих домов.
А причём тут отапливаемая площадь? Я так понял, товарищ хочет чтобы электричество было...
Генератор нужен на случай аварийного отключения электричества (в деревне напряг с мощностью электросети) - чтобы вода в трубах не замерзла, циркуляционный насос не остановился, котел с автоматикой не перестал работать... то бишь в качестве резервного в чисто бытовых целях. Никакого промышленного использования!
Цитата(seremba @ 5.11.2009, 17:33)

Вам надо знать хотя бы примерные размеры дома, т.е. отапливаемую площадь. Потом можно будет прикинуть, какой мощности вам можно подобрать генератор. Если вы уже подобным образом подобрали ваш газогенератор и он подходит по расходу газа, то осталось проверить пропуск. спос-ть сущ. трубы. Вам известен ее диаметр. Напишите. Прикину. С ходу:1,5-2 куба погоды не сделают. Возможно ,что вам и не надо будет ничего перекладывать. Скорее всего. А ваш новый газопровод должен был проектироваться с учетом вашей будущей нагрузки.
А на счет домов по 500 кв. м.. все просто. Надо тогда взять с запасом тем людям, которые определяются с отапл. площадью будущих домов.
Дом примерно на 360 квадратов, 3 этажа - цокольный, первый (кирпичный), второй (деревянный). Существующая труба 57 диаметр. Дома по этой улице — все меньшей площади, 150-200 кв.м максимум. Этих данных достаточно для прикидки?
Какая ширина участков? Чтобы определить расстояние от магистрали до последнего потребителя. Ведь это у него будет самое маленькое давление.
Цитата(lenmikh @ 6.11.2009, 13:53)

Генератор нужен на случай аварийного отключения электричества (в деревне напряг с мощностью электросети) - чтобы вода в трубах не замерзла, циркуляционный насос не остановился, котел с автоматикой не перестал работать... то бишь в качестве резервного в чисто бытовых целях. Никакого промышленного использования!
Дом примерно на 360 квадратов, 3 этажа - цокольный, первый (кирпичный), второй (деревянный). Существующая труба 57 диаметр. Дома по этой улице — все меньшей площади, 150-200 кв.м максимум. Этих данных достаточно для прикидки?
Нужно давление газа, хотя бы на вводе... Хотя 2 м куб в час на генератор + 4 на отопление + запас - нагрузка для 57-ой трубы ниочем! Проектировщики которые расчитывают диаметры газопроводов для поселков берут большие объемы потребления. По моему проблем нет.
Цитата(LevaK @ 6.11.2009, 13:22)

Какая ширина участков? Чтобы определить расстояние от магистрали до последнего потребителя. Ведь это у него будет самое маленькое давление.
Давление к сожалению не известно. Кто его может измерить независимо от горгаза?
примерно вот так --------->
Картина немного прояснилась. Можно прикинуть. Принимаем в каждом доме по одному котлу мощностью 24кВт (навесной с горячей водой) и по газовой плите на 4 конфорки с духовкой. В "нашем доме" еще + генератор на 5кВт. Отопительные котлы потребляют газа по 2,75м3/час. Плиты по 1,25м3/час. Всего на отопление газа будет 2,75х10х0,85=23,4м3/час. Плиты заберут еще 1,25х10х0,254=5,9м3/час. Генератор заберет еще 2м3/час. Общее потребление газа 23,4+5,9+2=31,3м3/час. Расстояние от точки врезки на дороге до самого удаленного дома около 160м. Труба Ду50. А теперь всю нагрузку прицепим на половине длины трубы (80м). Получим потерю давления 0,3кПа (30 мм.в.ст). Т.е. в последнего потребителя давление будет меньше на 30 мм.в.ст. чем в точке подключения (на дороге). Думаю что трубы перекладывать не придется. Это ориентировочный прикид. Точно считать лень, да и исходных данных мало.
Кстати, в расчет вошли все потребители, как подключенные так и перспективные.
Цитата(LevaK @ 6.11.2009, 16:44)

Картина немного прояснилась. Можно прикинуть. Принимаем в каждом доме по одному котлу мощностью 24кВт (навесной с горячей водой) и по газовой плите на 4 конфорки с духовкой. .
Как это принимаем? А я к примеру сосед с треугольного участка и уже получил техусловия на подключение на котел мощностью 100 кВт. И еще пару человек , там где типа пустой участок, тоже уже получили ТУ по 80-120 кВт и перекладок в этих ТУ нет. Прикидывайте. Ту уже выданые не отозвать.
А реальные цифры есть тольку у горгаза этого.Прикидывать то по факту уже надо, а не как в курсовом проекте.
Юлия Ивашина
6.11.2009, 21:52
Приходилось сталкиваться не один раз ситуациями, когда в ТУ пишут проверить пропускную способность газопровода. И скажу, что это большая головная боль. Потому что считать надо с учетом существующей, проектируемой и перспективной нагрузки на газопровод. Нужно учитывать количество частных домов, знать не ориентировочно, а точно, у кого какое газоиспользующее оборудование установлено, учесть всех промышленных потребителей в данном населенном пункте. И основная проблема во всем этом не сам расчет, а сбор исходных данных для него. А данные эти надо брать в местных сельсоветах. Облгазы делают такие расчеты, но собирать исходные данные требуют от заказчика. Поэтому при получении ТУ желательно, чтобы этого пункта не было.
Спор уважаемых мудрейших в разгаре

. Но.. По моему и без гидравлики ежу понятно, что маленький генератор не посадит давление в системе. Это как теорема ифагора, вроде всё ясно, но доказать - непросто... На мой взгляд, соль в том, что генератор газовый в доме - вещь новая, а потому, застойным умам в горгазе явно чуждая. Новое - значит непонятное, непонятное - значит лучше не давать разрешение на подключение. Вникать в непонятное - боже упаси, у них скоро обед, а потом и домой пора, а тут вы со своим генератором. не нужен он им... Нет. идите лесом, по дрова.....

Цитата(инж323 @ 6.11.2009, 20:14)

Как это принимаем? А я к примеру сосед с треугольного участка и уже получил техусловия на подключение на котел мощностью 100 кВт. И еще пару человек , там где типа пустой участок, тоже уже получили ТУ по 80-120 кВт и перекладок в этих ТУ нет. Прикидывайте. Ту уже выданые не отозвать.
А реальные цифры есть тольку у горгаза этого.Прикидывать то по факту уже надо, а не как в курсовом проекте.
Прикинуть не просто. Не просто и потому, что если товарищ ставит котел в 100 кВт, не факт ,что ему все 100 кВт нужно. Даже в лютый мороз возможно более 40-50 кВт нагрузки не будет. Потому нужно правильно оценить тепловые нагрузки и нагрузки на ГВС. тогда и расчёт будет более менее точным.
Посадить не посадит. Но как зацепка на подставу для перекладки годится.А затем предложение на вычеркивание перекладки этой.В первый раз что ли?Кто сможет сказать, что эти участки кончились выдимым сейчас ограждением и не имеют раздумий о продлении их далее для нужных или просто людей с денежками?
Читаем ПБ 12-529-03....разработка проектной документации на строительство газопроводов, как правило должна осуществляться на основании утверждённых схем газоснабжения населённых пунктов.
На этот квартал, микрорайон, село или деревню должна была быть разработана и утвердждена схема газоснабжения. Если да, то и нагрузки там все были учтены, диаметры расчитаны (как правило с запасом и всегда можно прикинуть этот запас). Другое дело, если схемы нет или она не выполняется - при желании Ростехнадзор может "постучать по голове" вашему горгазу.
CitrusOFF
7.11.2009, 19:28
Вопрос в отказе не столько технический, сколько ПОЛИТИЧЕСКИЙ!!!
Ведь стоимость эл-ва, полученного за счет электрогенератора на порядок меньше...
Все же захотят!!!
И что тогда Анатолий Борисович Чубайс делать будет???
Все же пролоббировано!!!
Любыми способами тормозить развитие децентрализации электросетей!!!!
Цитата(LevaK @ 6.11.2009, 17:44)

Картина немного прояснилась. Можно прикинуть. Принимаем в каждом доме по одному котлу мощностью 24кВт (навесной с горячей водой) и по газовой плите на 4 конфорки с духовкой. В "нашем доме" еще + генератор на 5кВт. Отопительные котлы потребляют газа по 2,75м3/час. Плиты по 1,25м3/час. Всего на отопление газа будет 2,75х10х0,85=23,4м3/час. Плиты заберут еще 1,25х10х0,254=5,9м3/час. Генератор заберет еще 2м3/час. Общее потребление газа 23,4+5,9+2=31,3м3/час. Расстояние от точки врезки на дороге до самого удаленного дома около 160м. Труба Ду50. А теперь всю нагрузку прицепим на половине длины трубы (80м). Получим потерю давления 0,3кПа (30 мм.в.ст). Т.е. в последнего потребителя давление будет меньше на 30 мм.в.ст. чем в точке подключения (на дороге). Думаю что трубы перекладывать не придется. Это ориентировочный прикид. Точно считать лень, да и исходных данных мало.
Кстати, в расчет вошли все потребители, как подключенные так и перспективные.
Немного Вас подправлю - собрали уточненные данные --------> см. схему
Прочитал на сайте Мособлгаза ответ на вопрос по теме ветки:
Цитата
Здравствуйте!
Если можно, ответьте на вопросы:
1. Какова технология подключения дома к газу?
2. Где и как регистрировать, делать проект и подключаться к газу?
3. Примерно сколько это стоит?
4. Как официально зарегистрировать выработку электричества через Газопоршневые электростанции или Мини=ТЭЦ?
5.Какие согласования необходимо пройти, и у кого?
Заранее благодарен, Александр
Уважаемый Александр!
Для принятия решения о технической возможности газификации жилого дома в технический отдел ГУП МО "Мособлгаз" необходимо представить полный пакет документов, подготовленный в соответствии с Приложением № 6 ( образец заявления - Приложение № 8) , с содержанием которого можно ознакомиться на официальном сайте предприятия www.mosoblgaz.ru, раздел "Услуги.Газификация объектов".
При наличии технической возможности газификации правообладателю земельного участка ( т.е. заказчику газификациии) выдаются технические условия, являющиеся основанием для разработки проектной документации.
Подготовку вышеуказанной документации осуществляет любая организация,выбранная заказчиком на рынке услуг, и имеющая сответствующую лицензию на проведение данного вида работ.
Технические условия выдаются заказчику на безвозмездной основе. Стоимость проведения проектный и строительных работ зависит от протяженности трассы, материаллов и т.д, а также от внутренних прейскурантов проектных и строительных организаций.
При газификации газоиспользующего оборудования, служащего для выработки электроэнергии, в дополнение к означенным на сайте документам представляются :
- технический паспорт устанавливаемого оборудования;
- разрешение МТУ Ростехнадзора по ЦФО, разрешающее применение заявленного на газификацию оборудования на территории РФ;
- сертификат соответствия Госстандарта РФ.
В случае потребления газифицируемым оборудованием ( согласно его тех.характеристикам) природного газа более 1 м.куб/час заказчики газификации согласовывают топливный режим в установленном законом порядке ( совместный приказ Минэкономразвития России, Минэнерго России и ОАО "Газпром" от 15.10.2002 г. № 333/358/101 "Об утверждении Порядка оформления решений об установлении видов топлива для предприятияй и топливопотребляющих установок и Перечня газоиспользующих установок и оборудования, для которых не требуется получать специальных разрешений на использование природного газа").
Прием документов осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00 часов ( пятница до 16.45 час.)в техническом отделе ГУП МО "Мособлгаз" по предварительной записи по телефону: (495)597-55-35*1.
Начальник производственно-технического управления
ГУП МО "Мособлгаз"
Шумейко Е.Д.
13-11-2009, 06.39
lenmikh
17.11.2009, 17:46
Спасибо!
А по Нижнему Новгороду где подобное можно почитать?
lenmikh
25.11.2009, 12:05
Технические условия получены!!!
Давление в точке подключения написали: 0,0017 МПа (не маловато?

)
И вот такой пункт: "Проверить расчетом на пропускную способность газа газопровод Ду 50 (внутр. диаметр) от места врезки в Ду 76 до наиболее удаленного газового прибора"
Цитата(lenmikh @ 25.11.2009, 14:05)

Технические условия получены!!!
Давление в точке подключения написали: 0,0017 МПа (не маловато?

)
И вот такой пункт: "Проверить расчетом на пропускную способность газа газопровод Ду 50 (внутр. диаметр) от места врезки в Ду 76 до наиболее удаленного газового прибора"
Вас газовики разводят, такое требование незаконно, это их прямая работа выполнять расчеты и определять можно или нет!!!

дают точку подключения - значит можно. То что должно содержаться в ТУ написано в ПБ 12-529-03.
PS: Кстати интересно кто-то видел такие куцые ТУ?
lenmikh
26.11.2009, 13:32
Цитата(Serg_PK @ 26.11.2009, 6:05)

Вас газовики разводят, такое требование незаконно, это их прямая работа выполнять расчеты и определять можно или нет!!!

дают точку подключения - значит можно. То что должно содержаться в ТУ написано в ПБ 12-529-03.
PS: Кстати интересно кто-то видел такие куцые ТУ?
Там все такие ТУ дают...
По расчетам... проектировщики сказали, что стоимость проекта за счет этого вырастет
Такой расчет включили в ТУ, т.к. мы запросили возможность подключения газового генератора (см. начало этой темы)
ПБ 12-529-03
2.1.12. Технические условия должны включать сведения о точке подключения на газораспределительной сети с указанием месторасположения ее в плане, давлении газа в точке подключения, диаметре и материале труб, средствах электрохимической защиты (для стального газопровода), а также данные о коррозионной агрессивности грунтов и наличии источников блуждающих токов.
Там же не сказано, что ничего лишнего добавлять нельзя...
Цитата(lenmikh @ 25.11.2009, 11:05)

Технические условия получены!!!
Давление в точке подключения написали: 0,0017 МПа (не маловато?

)
И вот такой пункт: "Проверить расчетом на пропускную способность газа газопровод Ду 50 (внутр. диаметр) от места врезки в Ду 76 до наиболее удаленного газового прибора"
А на каком минимальном давлении работает генератор?
lenmikh
27.11.2009, 11:22
"рекомендуемое давление 1,5-2,5 кПа, возможное падение давления до 0,8 кПа"
из паспорта генератора
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.