Цитата(jota @ 8.12.2009, 11:21)

Но циркуляция не останавливается хоть и повышенными параметрами. В сельских районах я делаю обвод клапана и насоса (оба на подаче) с обратным клапаном и балансовым вентилем ограничения максимума. Работающий насос автоматически захлопывает обратный клапан. Если насос останавливается, циркуляция начинается через насос и обвод давлением теплосетей.....
И зачем всё это, если нужен только элеватор и приличный регулятор перепада?
Цитата(jota @ 8.12.2009, 11:21)

Элеватор нормально можно настроить только с регулятором давления перед ним. Но у старинных РРов очень быстро начинала пропускать мембрана и РР переставал регулировать. Тогда, при изменении напора в сетях, а это постоянное явление, температура гуляет как ей хочется, особенно в промышленной зоне. Ладно бы подача, но обратка скачет и обычно к приходу обходчика инспекции идёт превышение....

Вот тогда и начинаются пляски с бубном. Организация вторичной циркуляции Т2, чтоб сбить температуру и т.д.
Опять же, регулятор и всего делов.
Цитата(jota @ 8.12.2009, 11:21)

А с приходом регулирования на радиаторах, элеваторы вообще не могут удовлетворительно работать т.к. им нужен постоянный расход для поддержания напора. Как только расход меняется, характеристика эжекции элеватора валиться куда хочет, вся система становится неустойчивой, частично пропадает циркуляция на тяжёлых участках или наборот.....
Вот тут да, вопросов нет, нужны насосы.
Цитата(jota @ 8.12.2009, 11:21)

Вобщем, мировая практика отказалась от элеваторов не потому, чтобы понравиться Данфоссу или T&A, или Samson, а наоборот - эти компании, конкурируя предлагают затребованные временем решения.
Кстати, элеваторы - это не русское изобретение, что за него цепляться?
А вот zr84 не так давно показывал элеватор от Samson.
Цитата(jota @ 8.12.2009, 11:21)

Кстати, элеваторы - это не русское изобретение, что за него цепляться?
А при чём тут русское/не русское?