Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Элеваторные узлы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Страницы: 1, 2
ARGVA
Есть ли целесообразность замены элеватора на смесительный насос и регулирующий клапан и как эту эффективность можно выразить в цифрах как быстро окупиться эта модернизация или окупиться ли она совсем при нагрузке менее 50КВТ.
(Теплосети сказали заказчику что элеватор это 17век и что если он поставит ВКСР то у него будет большой экономический эффект посравнению с элеватором.)
kab-12
При замене элеватора на насос появится возможнотсть пропорционального регулирования мощности сисемы. Это и даст искомый экономический эффект, при условии использования в системе термостатических клапанов. Вот хорошая статья на эту тему.
Igor Barishpolets
Самый экономичный вариант теплового узла - с элеватором (элеваторный узел). Однко здесь имеется зависимость от давления сетевой воды.
jota
Цитата(kab-12 @ 7.12.2009, 23:53) *
Вот хорошая статья на эту тему.

Когда хочется расписать, то можно и не такое.....
Контроль Т обратки при дросселировании Т1 перед элеватором это тупик. Дросселирование снижает напор эжекции элеватора, поэтому циркулирует ближайший стояк - он и определяет Т обратки, т.е. ничего не определяет....
Что ж в Киеве не применяют массово эту более экономичную и надёжную систему? Лишние деньги завелись?
HeatServ
Цитата(jota @ 8.12.2009, 10:24) *
Контроль Т обратки при дросселировании Т1 перед элеватором это тупик. Дросселирование снижает напор эжекции элеватора, поэтому циркулирует ближайший стояк - он и определяет Т обратки, т.е. ничего не определяет....

Jota, один стояк циркулировать не может, всё равно некоторая устойчивость присутствует, чем больше диаметры, тем выше устойчивость, и вода обратная определяется всей системой. Это конечно, если систему считать на метров 5-10, но на элеваторных схемах такой абсурд не делают.
Цитата(jota @ 8.12.2009, 10:24) *
Что ж в Киеве не применяют массово эту более экономичную и надёжную систему? Лишние деньги завелись?

Всё-таки, все системы с эл. насосами становятся абсолютно беспомощными при отключении элеткроэнергии. Ну за что Вы, Jota, так не любите элеваторы?

Цитата(ARGVA @ 7.12.2009, 23:54) *
Теплосети сказали заказчику что элеватор это 17век

Не так, на самом деле конец 19-го - начало 20-го.
sir_puding
Елеватор может работать только в системе с постоянным гидравлическим режимом. В случае установки терморегуляторов на отопительных приборах (режим становится переменным) ваша система начнет выпендриваться.
Kult_Ra
Дросселирование снижает напор эжекции элеватора, [конечно, да] поэтому циркулирует ближайший стояк [а это спорно, частный случай] - он и определяет Т обратки, т.е. ничего не определяет.... [вывод из частного случая в Вашей практике]

Если система была до того уже отбалансирована [всем потребителям уже созданы равные "гидравлические" условия], то повышение и понижение [шайба] перепада в ней не должны же разрушить балансировку - расходы и потери в элементах СО изменяться пропорционально.

пс.
ТП (любой) должен обслуживать предварительно сбалансированную систему, иначе его просто реально "хорошим" не сделать
jota
Цитата(HeatServ @ 8.12.2009, 9:46) *
один стояк циркулировать не может, всё равно некоторая устойчивость присутствует,
Всё-таки, все системы с эл. насосами становятся абсолютно беспомощными при отключении элеткроэнергии. Ну за что Вы так не любите элеваторы?

Стояк - это образно....вода пойдёт там где сопротивление ниже напора....
Да, без электричества не будет подмеса. Но циркуляция не останавливается хоть и повышенными параметрами. В сельских районах я делаю обвод клапана и насоса (оба на подаче) с обратным клапаном и балансовым вентилем ограничения максимума. Работающий насос автоматически захлопывает обратный клапан. Если насос останавливается, циркуляция начинается через насос и обвод давлением теплосетей.....
Элеваторы не люблю - это правда. Элеватор нормально можно настроить только с регулятором давления перед ним. Но у старинных РРов очень быстро начинала пропускать мембрана и РР переставал регулировать. Тогда, при изменении напора в сетях, а это постоянное явление, температура гуляет как ей хочется, особенно в промышленной зоне. Ладно бы подача, но обратка скачет и обычно к приходу обходчика инспекции идёт превышение.... biggrin.gif Вот тогда и начинаются пляски с бубном. Организация вторичной циркуляции Т2, чтоб сбить температуру и т.д.
А с приходом регулирования на радиаторах, элеваторы вообще не могут удовлетворительно работать т.к. им нужен постоянный расход для поддержания напора. Как только расход меняется, характеристика эжекции элеватора валиться куда хочет, вся система становится неустойчивой, частично пропадает циркуляция на тяжёлых участках или наборот.....
Вобщем, мировая практика отказалась от элеваторов не потому, чтобы понравиться Данфоссу или T&A, или Samson, а наоборот - эти компании, конкурируя предлагают затребованные временем решения.
Кстати, элеваторы - это не русское изобретение, что за него цепляться?
ARGVA
Система работает хорошо три ветки однотрубных горизонтальных перепад давления на узле 2атм
перепад температур 25градусов на счётчике. Притензий к работе системы нету. Вопрос стоит в экономии.(Теплосети заказчику говорят если поставишь элеватор то будет большая экономия тепла) Нагрузка на здание 36000ккал/час.
KGP
Преимущества гидроэлеватора при качественном регулировании в СЦТ и чисто отопительной нагрузке бесспорны. Не требуется и дополнительной электроэнергии для насоса. Минимальны и затраты. Откуда появится обещенная ТСО экономия при замене элеватора на насос.
Seifer
Цитата
Если система была до того уже отбалансирована [всем потребителям уже созданы равные "гидравлические" условия], то повышение и понижение [шайба] перепада в ней не должны же разрушить балансировку - расходы и потери в элементах СО изменяться пропорционально.

Изменения расхода в 2 раза ведёт к изменениям потерь в 4 раза.

HeatServ
Цитата(jota @ 8.12.2009, 11:21) *
Но циркуляция не останавливается хоть и повышенными параметрами. В сельских районах я делаю обвод клапана и насоса (оба на подаче) с обратным клапаном и балансовым вентилем ограничения максимума. Работающий насос автоматически захлопывает обратный клапан. Если насос останавливается, циркуляция начинается через насос и обвод давлением теплосетей.....

И зачем всё это, если нужен только элеватор и приличный регулятор перепада?
Цитата(jota @ 8.12.2009, 11:21) *
Элеватор нормально можно настроить только с регулятором давления перед ним. Но у старинных РРов очень быстро начинала пропускать мембрана и РР переставал регулировать. Тогда, при изменении напора в сетях, а это постоянное явление, температура гуляет как ей хочется, особенно в промышленной зоне. Ладно бы подача, но обратка скачет и обычно к приходу обходчика инспекции идёт превышение.... biggrin.gif Вот тогда и начинаются пляски с бубном. Организация вторичной циркуляции Т2, чтоб сбить температуру и т.д.

Опять же, регулятор и всего делов.
Цитата(jota @ 8.12.2009, 11:21) *
А с приходом регулирования на радиаторах, элеваторы вообще не могут удовлетворительно работать т.к. им нужен постоянный расход для поддержания напора. Как только расход меняется, характеристика эжекции элеватора валиться куда хочет, вся система становится неустойчивой, частично пропадает циркуляция на тяжёлых участках или наборот.....

Вот тут да, вопросов нет, нужны насосы.
Цитата(jota @ 8.12.2009, 11:21) *
Вобщем, мировая практика отказалась от элеваторов не потому, чтобы понравиться Данфоссу или T&A, или Samson, а наоборот - эти компании, конкурируя предлагают затребованные временем решения.
Кстати, элеваторы - это не русское изобретение, что за него цепляться?

А вот zr84 не так давно показывал элеватор от Samson.
Цитата(jota @ 8.12.2009, 11:21) *
Кстати, элеваторы - это не русское изобретение, что за него цепляться?

А при чём тут русское/не русское? mad.gif
HeatServ
Цитата(ARGVA @ 7.12.2009, 23:54) *
Есть ли целесообразность замены элеватора на смесительный насос и регулирующий клапан и как эту эффективность можно выразить в цифрах как быстро окупиться эта модернизация или окупиться ли она совсем при нагрузке менее 50КВТ.
(Теплосети сказали заказчику что элеватор это 17век и что если он поставит ВКСР то у него будет большой экономический эффект посравнению с элеватором.)

Насос ест электричество. Считается просто: мощность (Ватт 50-200) на время (зима - 9 месяцев) на цену киловатта, тоже деньги.
Изначально придётся нехило вложиться, контроллер и регулятор + защиты всякие от замораживания стоят очень прилично. Плюс арматура. Регулятор перепада обязательно.
Автоматизированная система по сравнению с элеватором конечно прогресс. Контроллеру можно задать погодозависимый режим, посуточный режим, режим выходного дня, ночной режим... В результате эти вложения окупятся, но при Вашей нагрузке - через 7 лет (в лучшем случае).
Kult_Ra
Цитата
Изменения расхода в 2 раза ведёт к изменениям потерь в 4 раза.
Н=G^2 * S (хотя и S = проводимость зачастую зависит от расхода, но для инженерных расчётов ..).

Чтоб стояк, "увязанный" настройками термостатов и отсекателей "не дрыгался, не чинил помех работе ТП", его надо тоже "спроектировать" с регулятором расхода/давления. А такая система требует больше денег на монтаж и больше напора.

Через "элеватор" такие условия не создать практически. "Элеваторное решение" как бы для "дешёвых" систем да для бесконечных научных разговоров о "гидравлической устойчивости/разрегулировки (вертикальной или горизонтальной)".
А вот если каждый элемент системы в здании сразу проектом предусмотрен (и реализован) "гидравлически" устойчивым, то та "шайба" ей по барабану. Сегодня "изделий" полно на все случаи, не надо жадничать.
Тогда и ТП будет "фунциклировать" без фокусов и "бубнов", тогда ТП не будет мешать соседним зданиям, лихорадить ЦТП или котельную районную.

ПС.
"А при чём тут русское/не русское? " - да ладно Вам! Тут не причём, где-то ж всё равно "при чем", иначе нам, русичам, не стоит жить. clap.gif



KGP
Цитата(Kult_Ra @ 8.12.2009, 16:45) *
"Элеваторное решение" как бы для "дешёвых" систем да для бесконечных научных разговоров о "гидравлической устойчивости/разрегулировки (вертикальной или горизонтальной)".
А вот если каждый элемент системы в здании сразу проектом предусмотрен (и реализован) "гидравлически" устойчивым, то та "шайба" ей по барабану. Сегодня "изделий" полно на все случаи, не надо жадничать.
Тогда и ТП будет "фунциклировать" без фокусов и "бубнов", тогда ТП не будет мешать соседним зданиям, лихорадить ЦТП или котельную районную.

Думаю, что эти выводы из области фантастики или из какого-то проспекта фирм по сбыту "изделий".
Реально же автор темы берет пример из жизни, в которой в существующей СЦТ потребителя присоединены через элеваторы и никаких "изделий нет", как нет ни фокусов, ни "бубнов" и все работает нормально. А для модернизации СО прежде всего необходимо просчитать выгоду сравнивая те или иные техн решения и затраты связанные с ним. Врад ли уважающий себя бизнес-мен для получения выгоды в грош будет тратить тысячи
KGP
Тут по телику болтали, что нанотехнологии в трубопроводах снимут проблему потерь в тепловых сетях, которые составляют 50%. Конечно считают, что избавившись от 50% потерь страна получит укчу денег, но кто посчитал цену этого удовольствия и время на его реализацию? Хотя планов отсосать кусок пожирней, хоть отбавляй, а что получится и кто будет платить- неважно. Важна хорошая идея
Kult_Ra
Что Вы, KGP, думаете, никто не сомневается. Плохо когда что-то делают не думая.

"что эти выводы из области фантастики или из какого-то проспекта фирм по сбыту "изделий".
Фантастика и фирмы как раз не делах здесь. А "бездумности/расхлябанности" в схемных решениях и их реализации вокруг полно.

Беграмотность и безответственность, равнодушие к своей работе - бич наш не из фантастики.

Пролистайте не ленясь страницы форума "отопление", и выяснится "уровень" вопросов/ответов и где фантастика и где "проспекты фирм". Как проектитруется, с чем сталкиваются коллеги - сам если старается и умеет грамотно "думать", начальство/экспетриза/заказчик "руки вяжет", монтаж ляп-тяп, эксплуатация тупит и жмотит.

Вот это и есть фантастика - работают все же наши системы.

п.с
Страна наша большая. Верхи не доросли, низы не созрели [Фантастика?].

ARGVA
Объект :проектирование и монтаж отдельной системы отопления магазина с установкой счётчика тепла от жилого дома. Мы сделали отключение системы отопления дома от магазина
В магазине запроектирована однотрубная горизонтальная система отопления 3 ветки . Одна ветка проходящая в торговом зале по просьбе заказчика будет практически всегда отключена.(отключать он будет сам). Там тепла хватает и так от оборудования.
Тепловой узел –элеваторный с учётом тепла перепад давлений 2атм. Перепад температурный 25 градусов. Элеватор работает отлично. У теплосетей претензий к работе элеватора нет.
Но они сказали заказчику что система, которую мы запроектировали, будет экономически неэффективна и если мы не поставим регулирующий клапан с насосом, то в нашей реконструкции не будет смысла . Хотя опытным путем установлено что регулятор при нагрузке менее 50Квт(у нас 36000 ккал/час) в отопительный период не эффективен он будет очень долго
окупаться. В меж сезонье у него две ветки отключены и на одной ветки кранами двойной регулировки прикрыты 6 из 10 отопительных приборов.
Аавтоматическое снижение потребления тепловой энергии системой отопления в нерабочее время, в выходные и праздничные дни производиться не будет.
И мы не можем теперь доказать заказчику что вложение в регулятор с насосом себя окупит очень не скоро.
Сегодня он приглашал независимых экспертов с Гражданпроекта они вообще сказали выкинь элеватор поставь насос на смешение что бы он понижал температуру подающей с 150 на 95 и
никакого регулятора не надо.
jota
ARGVA!
А кто Вы в этой истории ....... чьих (панов холоп) будете....?
HeatServ
По вышесказанному Вами: если заказчик обманываться рад, то поставьте ему эксклюзива по полной программе и пусть думает, что он экономит.
ARGVA
Цитата(KGP @ 8.12.2009, 15:39) *
Думаю, что эти выводы из области фантастики или из какого-то проспекта фирм по сбыту "изделий".
Реально же автор темы берет пример из жизни, в которой в существующей СЦТ потребителя присоединены через элеваторы и никаких "изделий нет", как нет ни фокусов, ни "бубнов" и все работает нормально. А для модернизации СО прежде всего необходимо просчитать выгоду сравнивая те или иные техн решения и затраты связанные с ним. Врад ли уважающий себя бизнес-мен для получения выгоды в грош будет тратить тысячи


Всё совершено правильно.
ARGVA
Цитата(jota @ 8.12.2009, 19:29) *
ARGVA!
А кто Вы в этой истории ....... чьих (панов холоп) будете....?

Мы проектировщики и унас есть свой монтажный участок.
ARGVA
Цитата(HeatServ @ 8.12.2009, 19:31) *
По вышесказанному Вами: если заказчик обманываться рад, то поставьте ему эксклюзива по полной программе и пусть думает, что он экономит.

Автоматическое регулирование можно не делать если нагрузка  до 50кВт при технико экономическом обосновании. Пару лет назад  энерго сберегающие предприятия прасили этот расчёт. Потом поняли что при малых нагрузках регулятор практически ничего не даёт
и теперь у нас можно не ставить без обоснований.
Мне надо это как то донести до заказчика по тому что теплосети поумничили. И он стал сомневаться  ставить элеватор или регулятор. У него ещё пять таких магазинов.
Изначально я ему настоял установку элеватора:Маленькая нагрузка, система с элеватором намного дешевле,не ту затрат на электричество, экономия тепловой энергии за счет поддержание комфортной температуры воздуха в помещениях жилых, общественных и производственных зданий путем соблюдения заданного графика зависимости температуры теплоносителя, поступающего в систему отопления, от температуры наружного воздуха составляет 2 % и это даже много. Теперь он стал сомневаться как ему донести чтобы он понял я незнаю. Хотя выкидывать деньги на автоматическое регулирование он тоже не хочет,без обоснования и теплосети ему не смогли объяснить почему с регулятором лучше- Будет большая экономия потому что будет. А регулятор если нагрузка более 50кВт мы ставим и когда есть ГВС.
И если кто знает как можно добиться правильного смешения при помощи насоса но без клапана.
jota
Цитата(ARGVA @ 8.12.2009, 21:05) *
Мы проектировщики и унас есть свой монтажный участок.

Тогда я Вас не понимаю. Что вам невыгодно собрать автоматический узел? Выгоднее приварить элеватор..?
Я понял так, что магазин стал отдельным абонентом и будет иметь свой ИТП с учётом. И Вы не хотите монтировать ему узелок с клапаном и насосом. Может не умеете..? Так есть готовые у Данфосс. То же самое, что шкафчик на кухне повесить.....
Ernestas
Цитата(ARGVA @ 8.12.2009, 21:17) *
Хотя опытным путем установлено что регулятор при нагрузке менее 50Квт(у нас 36000 ккал/час) в отопительный период не эффективен он будет очень долго
окупаться.
............
И мы не можем теперь доказать заказчику что вложение в регулятор с насосом себя окупит очень не скоро.

Это у вас какая-то идея фикс? На счет окупаемости?
Вы хоть понимаете в каком случаи можно говорить о окупаемости? Понимаете, что нужно точка отсчета? Какова она в Вашем случаи?
Kult_Ra
Цитата
что эти выводы из области фантастики или из какого-то проспекта фирм по сбыту "изделий". = опытным путем установлено что регулятор при нагрузке менее 50Квт(у нас 36000 ккал/час)
Вот откуда уши торчат! За что боролись, на то и .. Как в рекламах на TV: "Доказано, что .. тря-ля-ля ююю"

К тому же "регулятор регулятору" рознь. Есть большие корабли есть и малые. Куча всяких "комби".
И сколько же они стоят, если не из серии "леди Far" [ с позолотой которые]?
ARGVA
Цитата(jota @ 8.12.2009, 21:55) *
Тогда я Вас не понимаю. Что вам невыгодно собрать автоматический узел? Выгоднее приварить элеватор..?
Я понял так, что магазин стал отдельным абонентом и будет иметь свой ИТП с учётом. И Вы не хотите монтировать ему узелок с клапаном и насосом. Может не умеете..? Так есть готовые у Данфосс. То же самое, что шкафчик на кухне повесить.....

Да умеем мы монтировать узлы с автоматическим регулированием. И я уже выше писал что он давно смонтирован и принят в эксплуатацию.Мне надо только одно если вы за регулятор докажите что он будет довать эконимию большую чем с элеваторным узлом или наоборот. Вот что у меня просит заказчик.Смысал ставить регулятор если он будет окупать себя 10лет или вообще себя не окупит.
А так пока я и вижу что вы кроме того что не любите системы с элеваторами больше ничего конкретного не подсказали.

А регуляторы мы ставим когда нагрузка более 50квт это прописанно в нашем СНБ по отоплению и вентиляции.
ARGVA
Цитата(Ernestas @ 8.12.2009, 21:58) *
Это у вас какая-то идея фикс? На счет окупаемости?
Вы хоть понимаете в каком случаи можно говорить о окупаемости? Понимаете, что нужно точка отсчета? Какова она в Вашем случаи?

ТЭО внедрения регуляторов расхода тепловой энергии
Раньше энергосбережение если нагрузка менее 50кВт заставляло нас просчитывать это ТЭО сейчас
если нагрузка менее 50кВт мы просто не ставим клапан и всё.
Это насчёт расёта по эффективности.
Заказчик хочет видеть что: Сколько Гкал тепла за месяц он будет расходывать при элеваторном
узле а сколько с регулирующим клапаном.
Вот тогда он будет видеть реальную экономию.
Kult_Ra
Цитата
Заказчик хочет видеть что: Сколько Гкал тепла за месяц он будет расходывать при элеваторном
узле а сколько с регулирующим клапаном.
Естественное желание. Он поручил Вам выполнить сравнение и "профинасировал исследования"? Или этот анализ есть Ваш "бонус" клиенту?

Цитата
"Мне надо только одно если вы за регулятор докажите что он будет довать эконимию большую чем с элеваторным узлом или наоборот."
Каждому из нас чего-то надо, но не каждый из нас считает себя вправе ждать, когда за него это сделают другие.

Вы не сердитесь.
Технически решение возможно и то и другое, а поиск "убедительных слов/цифр" за/против чисто Ваше дело. Ещё очень всегда важны "местные условия эксплуатации и др. сопутствующие факторы". Кроме затрат денег есть ещё "удобства" эксплуатации, которые рублями не померить.

Вы "исполнитель", Вам нести ответственность, спрос с Вас. Кто-то и какой совет Вам здесь не дал бы, он-то ответ держать не будет в случае "не удачности".
KGP
Цитата(ARGVA @ 9.12.2009, 2:06) *
Мне надо только одно если вы за регулятор докажите что он будет довать эконимию большую чем с элеваторным узлом или наоборот. Вот что у меня просит заказчик.Смысал ставить регулятор если он будет окупать себя 10лет или вообще себя не окупит.

Вопрос действительно серьезный. И если кто-то думает, что достаточно воспользоваться готовыми ответами, то это заблуждение. Все необходимо считать. Начинать надо с определения избытка отпуска тепла. Обычно "срезки" и "изломы" температурных графиков обеспечивают избыток отпуска. Если график линейный, то элеваторное присоединение СО оптимально, достаточно регулировки(балансировки) в СО здесь избыток в условиях РФ не существенный. Обращаю внимание, что для Европы т/график абсолютно иной. Это линия параллельная оси температур нар. возд. Отсюда и схемные решения при регулировании и принципы регулирования - абсолютно иные. Там избыток отпуска теплоты на отопление уже заложен в т/графике и без регулирования тем никуда. Обычно разного рода дистрибьютеры и диллеры в интересах фирмы, что бы впарить ее оборудование, ссылаются на опыт Запада в имеющихся техн решениях и полученных результатах. Соотечественники! будьте на чеку!
Учтите климатику России и особенности наших СЦТ.
ARGVA
Цитата(KGP @ 9.12.2009, 9:08) *
Вопрос действительно серьезный. И если кто-то думает, что достаточно воспользоваться готовыми ответами, то это заблуждение. Все необходимо считать. Начинать надо с определения избытка отпуска тепла. Обычно "срезки" и "изломы" температурных графиков обеспечивают избыток отпуска. Если график линейный, то элеваторное присоединение СО оптимально, достаточно регулировки(балансировки) в СО здесь избыток в условиях РФ не существенный. Обращаю внимание, что для Европы т/график абсолютно иной. Это линия параллельная оси температур нар. возд. Отсюда и схемные решения при регулировании и принципы регулирования - абсолютно иные. Там избыток отпуска теплоты на отопление уже заложен в т/графике и без регулирования тем никуда. Обычно разного рода дистрибьютеры и диллеры в интересах фирмы, что бы впарить ее оборудование, ссылаются на опыт Запада в имеющихся техн решениях и полученных результатах. Соотечественники! будьте на чеку!
Учтите климатику России и особенности наших СЦТ. И еще если для экономии потребления теплоты ТСО предлагает установитьрегуляторы, то ждите подвоха - это добровольный отказ от прибыли, что в условиях рынка невозможно.

Всё правильно с нашими температурными графиками регулирование при малых нагрузках недаёт ничего. А предстовитель теплосетей заказчику как раз и предлогал найти недорогие клапан и насос.
Seifer
Откопайте то самое ТЭО, которое один раз было предоставлено энергосберегающему предприятию, да покажите заказчику
Бойко
Цитата(ARGVA @ 9.12.2009, 10:19) *
Всё правильно с нашими температурными графиками регулирование при малых нагрузках недаёт ничего. А предстовитель теплосетей заказчику как раз и предлогал найти недорогие клапан и насос.

Это серьезное заблуждение.
По многолетнему опыту - минимум 20%
Просто посчитайте то, что система "проглатывает" без регулирования.
Начните с "запасов" при конструировании системы отопленияи здания.
По цене. Регулируемый элеватор стоит 21000 руб. вместе с очень хорошим контроллером (лучше я не знаю).
jota
Цитата(ARGVA @ 9.12.2009, 0:06) *
Мне надо только одно если вы за регулятор докажите что он будет довать эконимию большую чем с элеваторным узлом или наоборот.
А так пока я и вижу что вы кроме того что не любите системы с элеваторами больше ничего конкретного не подсказали.

Я Вам ничего не обязан доказывать!
Это не любовь, а опыт. Для того, чтобы правильно подобрать элеватор, сопло и диафрагму нужно иметь точные данные по системе отопления и ставить перед элеватором современный регулятор перепада давления. Я сомневаюсь, что у вас есть точные замеры гидравлического сопротивления системы и что элементы элеватора подобраны не "методом тыка"
В системе с элеватором нельзя регулировать радиаторы по дебиту, иначе меняется эжекция самого элеватора и смешение в нём. Также нельзя отключать нагрузку по тем же причинам. Поэтому или недотоп, или перетоп с форточным регулированием температуры помещения. Системой не учитываются тепловыделения в помещениях т.к. радиаторы без терморегуляторов - а Вы писали, что магазин с тепловыделениями......
Если хотите без автоматического регулирования по наружной, можете вместо регулирующего клапана поставить балансовый вентиль с насосом через бай пасс, на радиаторах терморегуляторы.......это вряд ли примут в ваших ТС
Kult_Ra
Заметил интересную особенность: разными словами пишем Вам, принципе и по сути, одно и то же. Но Вы, ARGVA, упорно делаете вид, что ясности в наших словах нет.

повторюсь:
Ещё очень всегда важны "местные условия эксплуатации и др. сопутствующие факторы".
Все "благие намерения" в конечном упираются сюда.
KGP
Цитата(Бойко @ 9.12.2009, 14:37) *
По многолетнему опыту - минимум 20%

Ув. Бойко. Если у Вас минимум 20%, то это не значит, что и у других такой % будет. У нас, например, после установки регуляторов на отопл и ГВС, в среднем 10%, а в отдельных ж/домах 5% и менее. Все дома 9-этажн.
Бойко
Цитата(KGP @ 9.12.2009, 15:37) *
Ув. Бойко. Если у Вас минимум 20%, то это не значит, что и у других такой % будет. У нас, например, после установки регуляторов на отопл и ГВС, в среднем 10%, а в отдельных ж/домах 5% и менее. Все дома 9-этажн.

Уважаемый KGP !
К сожалению и мои и Ваши цифры не имеют смысла.
Если обсуждать качественно, то автоматизировать надо даже установку и 50 кВт.
Вспомните про «спящий» режим телевизора. Даже 300 Вт имеет смысл.
А вот обсуждение численных значений без определения понятия экономия теряет смысл.
С этим делом у нас плохо.
Я думаю вряд ли у Вас считаются, хранятся и анализируются градусочасы объектов. Ветровые и инсоляционные нагрузки. Без этого пустой разговор.
Можно обратиться к в европейской норме EN15316-2-1:2007 Heating systems in buildings – Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies – Part 2-1: Space heating emission systems (Системы отопления зданий. Метод расчета требуемой энергии и эффективности систем. Системы центрального отопления). Европейцы поправят если не прав.
В ней рекомендованы два альтернативных расчетных метода
- метод использования эффективности, адаптированный из немецкого стандарта DIN 18599;
- метод использования превышения внутренней температуры воздуха, адаптированный из французского стандарта RT2005.
Там цифры около 20%, а в отдельныхслучаях, в зданиях с 8 часовым прибыванием, больше 40%.
Все это крайне интересно и заслуживает отдельной темы обсуждения о способах и достижимой эффективности при регулировании отопительной нагрузки (без приложения к элеваторам)
sterroid
Цитата(ARGVA @ 8.12.2009, 19:17) *
Объект :проектирование и монтаж отдельной системы отопления магазина с установкой счётчика тепла от жилого дома. Мы сделали отключение системы отопления дома от магазина
В магазине запроектирована однотрубная горизонтальная система отопления 3 ветки . Одна ветка проходящая в торговом зале по просьбе заказчика будет практически всегда отключена.(отключать он будет сам).


Каким материалом, вы монтируете ветки; металл, ППР, металлопластик, медь?
KGP
Цитата(Бойко @ 16.12.2009, 17:34) *
Я думаю вряд ли у Вас считаются, хранятся и анализируются градусочасы объектов. Ветровые и инсоляционные нагрузки. Без этого пустой разговор.

Ув.Бойко! Мои доводы основаны на результатах анализа данных, полученных по результатам реализации проекта ВБРР "Передача ведомственного жилищного фонда" реализованного в г.Владимире.
А цифры заобланой экономии как показывает практика служат для манипуляции общественным мнением и не отражают реальный эффект от мероприятий. Самый простой прием. Экономия 30% т/энергии в период межсезонья. Некоторые фирмы для рекламы(например термомайзера используют в расчетах полученные % и умножают их на максимальную нагрузку, но если в период межсезонья макс нагрузка 0,2-0,3 от максимальной, то факт значения экономии не столь велики и зависят от темп нар воздуха и графика отпуска теплоты. Я не воспринимаю адаптацию Западных методик и их схемные решения по регулированию с СЦТ послкольку убежден что в России они низкоэффективны, поскольку и климат и т/граф другие.
испытатель
Вообще не понятен предмет обсуждения, давно описанный со времен начала применения смесительных насосов.
1. Вся экономия в диапазоне температур наружного воздуха - выше точки излома температурного графика, где элеватор не меняет коэффициент смешения.
2. Автоматика - это замена ручного управления. Регулируйте себе на здоровье балансировочником или регулирующим краном коэффициент смешения. Благо - отопление не ГВС и регулировать достаточно два, три раза в сутки по температуре наружного воздуха и графику зависимости Т3 от Тнв, взятому из любого описания автоматики. Деньги будут или лень замучает - доукомпректуете простенькой автоматикой. Это недорого.
3. А по поводу КПД - в любом учебнике можно прочитать, что совокупный КПД элеватора - не более 10%. Фактически, на элеваторе для создания эжекции используется энергия сетевых насосов ТСО. Это простейшая аналогия - мощный двигатель автомобиля двигает его на тормозах (дросселировании). О чем спор то?
KGP
А спор о том, что % экономии по разному считают. Никто не спорит, что экономия будет при регулировании теплопотребления.
Kult_Ra
Цитата(KGP @ 18.12.2009, 11:16) *
А спор о том, что % экономии по разному считают. Никто не спорит, что экономия будет при регулировании теплопотребления.
Да. "% экономии по разному". Верно.
Экономия как разность между вроде фактическими (показанными) затратами и "непонятными/потребными". И то и другое "измерить" как кому "нужно" несложно.

пс. Если пройти "некий путь" пешком или по этому же пути" пробежаться" за такси, то точно и смело можно сказать - "сэкономил ХХ руб".


Boris Blade
А можно никуда не ходить, а дома остаться (затраты/расходы)*100%= оо , рождение новой Universum.
Videtis quam magna sapientia Dei
егорыч
Цитата(HeatServ @ 8.12.2009, 17:46) *
Насос ест электричество. Считается просто: мощность (Ватт 50-200) на время (зима - 9 месяцев) на цену киловатта, тоже деньги.
Изначально придётся нехило вложиться, контроллер и регулятор + защиты всякие от замораживания стоят очень прилично. Плюс арматура. Регулятор перепада обязательно.
Автоматизированная система по сравнению с элеватором конечно прогресс. Контроллеру можно задать погодозависимый режим, посуточный режим, режим выходного дня, ночной режим... В результате эти вложения окупятся, но при Вашей нагрузке - через 7 лет (в лучшем случае).

В моём здании с нагрузкой 970000 кВТ, несколько узлов, после переделки узлов (пять штук) на насосные с балясинами, стала чёткая и лёгкая балансировка здания, окупился за два года и исчезли проблемы с вечным общим перегревом и недогревом дальних концов
KGP
Цитата(егорыч @ 19.12.2009, 12:21) *
окупился за два года и исчезли проблемы с вечным общим перегревом и недогревом дальних концов

Нельзя ли уточнить, засчет чего окупилась модернизация? Какая климатическая зона и стоимость Гкал?
Например, при ср.темп. нар. возд. отопит перид=-3,5оС. За отопительный период(217 дн.) Вы получите должны были получить 2007 Гкал. Пусть сэкономите 20% =402 Гкал. При цене 1Гкал=1000 руб. Экономия булет 0,8 млн. руб. за два года., или 160 тыс. р на каждый узел. Для сравнения, стоимость работ с материалами только узла учета(г.Владимир) составл 180 тыс.р.
инж323
Цитата(егорыч @ 19.12.2009, 11:21) *
В моём здании с нагрузкой 970000 кВТ,

Знаю лишь пару зданийс такой нагрузкой, да и те проектируемые еще. Но вот в теме элеваторы про них ничего не написать. Там их нет.
Нолики справа порождают сомнения в очепятке на несколько порядков.
Бойко
Повторюсь, но бесполезно оценивать эффект автоматизации без определения базы.
От чего экономим?
Предлагаю сначала качественно назвать функции, которыми должен обладать современный регулятор отопления.
Тогда их можно начать сравнивать.
Тогда можно подойти к оценке качества регулирования.
Затем к численным значениям экономии.
Обязательные функции современного регулятора отопления.
(без претензий на полноту, добавляйте)
1.ПИ – регулятор.
2. Периодичность работы с объектом – 2мин.
3. Возможность задания графика в кусотчато-линейном виде (число линейных участков не менее пяти).
4. Часы реального времени.
5. Недельный таймер.
6. «Прямая» и «обратная» связь с «мастером» или SKAD.
7. Возможность коррекции по температуре внутреннего воздуха (два датчика или больше).
(коэффициенты коррекции разные для отклонений в «+» и «-«.
8. Хорошо иметь второй канал на ГВС.
9. Сигнализацияот превышения обратки.
Дальше можно перечислить функции используемые в SKAD
1. Архивирование:
-расходов
- Т1,Т2,Т3,Тнв,Твв
2. Архивирование после «ручного» ввода
1. Инсоляции
2. Ветровой нагрузки
3. Оценки бытовых тепловыделений.
4.Динамических свойств объекта регулирования.

По моему это надо понимать под современным регулятором отопления в ИТG/
Сам регулятор может быть в "облаке", а в ИТП стоять только устройство ввода-вывода.
Смету системы учета в Москве я видел и 500000 руб. , а самый дешевый двухпоточник в реестре стоит 24000 руб. Воровство не может служить основанием для отказа от автоматизации.
Fynjy
Нагрузка 50 кВт. Расход насоса при такой нагрузке аж 1,6 куб/ч напор порядка 2-3 м, это самый простенький насосик + клапан мелкий + электропривод + контроллер самый простой. Итого имеем порядка 50-60к за оборудование (прикидывал по оборудованию Danfoss, не самое дешевое smile.gif )
где то выше упоминался элеваторный узел за 21к. За разницу в стоимости при грамотной настройке мы получаем : возможность регулировать систему, отключать и подключать что угодно, ах, да, это ж магазин, включать ночной режим, вот и экономия ) + комфортные условия без перетопов и недотопов. Имхо в данном случае стоит заморочиться.

В целом оч интересно будет с точки зрения практики оценить экономический эффект.
Цитата(Бойко)
У нас, например, после установки регуляторов на отопл и ГВС, в среднем 10%, а в отдельных ж/домах 5% и менее. Все дома 9-этажн.
Это при замене элеваторных узлов на смесительные насосы? И экономия экономией, еще интересен срок окупаемости этого мероприятия smile.gif
AleksTT
Цитата(испытатель @ 17.12.2009, 21:28) *
...3. А по поводу КПД - в любом учебнике можно прочитать, что совокупный КПД элеватора - не более 10%. Фактически, на элеваторе для создания эжекции используется энергия сетевых насосов ТСО. Это простейшая аналогия - мощный двигатель автомобиля двигает его на тормозах (дросселировании)...

Элеватор что, дырявый или много тепла теряет? Не забываем о существовании закона сохранения энергии. Тормоза энергию превращают в тепло и отводят в окр среду. А элеватор потери энергии при дросселировании превращает в тепло и бережно передаёт теплоносителю, или у вас другие сведения? rolleyes.gif
В насосе узла смешения подавляющая часть электроэнергии, потребляемой насосом так же превращается в тепло и идёт на подогрев теплоносителя (-(1-КПД электродвигателя) при воздушном охлаждении).

PS Нечасто приходится ИТП проектировать, так мимо проходил, и я за объективность

Экономия конечно есть, а то у нас в одном старом управлении насадили в кабинеты в 2 раза больше человек, чем раньше да ещё и с компьютерами, незабыли сделать евроремонт с пластиковыми окнами (некоторые даже с микропроветриванием dry.gif ) а потом стало жарко и душно, конечно ниодного регулятора во всей системе отопления, вентиляция естественная и почти не работает (40-60лет-это срок) и попросили сделать вентиляцию не нарушая ремонта помещений blink.gif остались без вентиляции и понаставили сплит-систем, часть наружных блоков на тёплом чердаке huh.gif А особо выдающиеся позаделывали у себя и ту вентиляцию. Работают как-то huh.gif
А ведь сколько энергии и здоровья можно было сэкономить почти за те же деньги
Seifer
Цитата
А элеватор потери энергии при дросселировании превращает в тепло и бережно передаёт теплоносителю, или у вас другие сведения?

Элеватор бесполезно теряет 150кПа. 150кПа насосов ТС
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.