Юля П.
Всем привет.Подскажите пожалуйсто.Если канализации под потолком, а возможности вывести прочистки в вышерасположенный этаж нет возможности.Выше расположен обеденный зал.Что мне делать?Может прочистки просто установить на трубе и не выводить вверх?
марго 33
на лежаке устанавливаются ревизии
шифер
Цитата(Юля П. @ 12.2.2010, 9:08) *
Всем привет.Подскажите пожалуйсто.Если канализации под потолком, а возможности вывести прочистки в вышерасположенный этаж нет возможности.Выше расположен обеденный зал.Что мне делать?Может прочистки просто установить на трубе и не выводить вверх?
На трубе поставьте косой тройник, отросток направьте вниз, через него и прочищать

МАРИ35
Ага, отростком вниз bleh.gif , и все это Г...но потечет сантехнику на лицо, когда он через эту прочистку засор устранять будет clap.gif
Frosty
из разряда: "Учись студент, а то так и будешь ключи подавать")))
Водонос
Цитата(МАРИ35 @ 12.2.2010, 11:10) *
Ага, отростком вниз bleh.gif , и все это Г...но потечет сантехнику на лицо, когда он через эту прочистку засор устранять будет clap.gif

Не только это. Прежде всего это будет местом скопления этого самого Г... Засор в этом месте скоро образуется, и к гадалке не ходи.
Juven
Почему бы не поставить прочистку в месте перехода стояка в лежак? Там же, под потолком.
Юля П.
Я поставила прочистку на повороте горизонтального участка.Но через 10м надо еще ставить.так что же ставится на гориз. участках прочистки или ревизии?Я это всегда путаю.При переходе в гориз. положение надо прочистку?
Frosty
А зачем ставить ревизию, если 10м назад была прочистка?
Juven
Цитата(Юля П. @ 12.2.2010, 13:17) *
так что же ставится на гориз. участках прочистки или ревизии?Я это всегда путаю.

Ревизия - это отдельная фасонная часть, а прочистка - узел из тройника и заглушки, иногда с отводом.
Когда и через какое расстояние ставятся ревизии и прочистки указывается в таблице 6 СНиП 2.04.01-85*
pronya
Цитата(шифер @ 12.2.2010, 9:33) *
На трубе поставьте косой тройник, отросток направьте вниз, через него и прочищать

зачем вниз, можно в сорону, в сторону и вверх... )) система трехмерная а не плоская...

а вот не подскажет ли мне кто, - ставится ли прочистка/ревизия на напорном участке тп, идущего от сололифта в подвале к стояку на первом этаже? в снипе так прозрачно написано про канализацию приборов, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца и про ревизии/прочистки... что то я уже "подтормаживаю". сеть же все равно нужно как то чистить? helpsmilie.gif
forest
Цитата(Juven @ 12.2.2010, 14:33) *
Ревизия - это отдельная фасонная часть, а прочистка - узел из тройника и заглушки, иногда с отводом.

Поясните пожалуйста, для чего же в ГОСТ 6942-98 "ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ" в таблице 1 указываются и тройники, и заглушки, и прочистки, а в пункте 4.26 есть рисунок той самой прочистки?
Vict
Цитата(forest @ 15.3.2010, 17:46) *
Поясните пожалуйста,...
...а кто вы в данном вопросе? Прохожий, школьник, студент, или... smile.gif
aleksey_v
Цитата(forest @ 15.3.2010, 18:46) *
Поясните пожалуйста, для чего же в ГОСТ 6942-98 "ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ" в таблице 1 указываются и тройники, и заглушки, и прочистки, а в пункте 4.26 есть рисунок той самой прочистки?

Честно говоря, не совсем понял, какие пояснения требуются.
SweetDream
подскажите, пожалуйста, правильно ли в таком случае я разместила прочистку? и не нужна ли еще одна под потолком на горизонтальном участке? вообще возможно ли такое решение?
и еще вопрос, в ГОСТ 6942-82 прочистка минимум 100 мм, а как же быть с 50 мм?
aminopower
Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 12:15) *
и еще вопрос, в ГОСТ 6942-82 прочистка минимум 100 мм, а как же быть с 50 мм?

Плохо смотрите все есть. dry.gif ГОСТ 6942-98
А почему ПП трубы не применяете?
PS А зачем в двух темах одно и тоже писать? dont.gif
AJANYA
Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 11:15) *
подскажите, пожалуйста, правильно ли в таком случае я разместила прочистку? и не нужна ли еще одна под потолком на горизонтальном участке? вообще возможно ли такое решение?
и еще вопрос, в ГОСТ 6942-82 прочистка минимум 100 мм, а как же быть с 50 мм?


Зачем еще одна прочистка,у вас у существующего стояка должна быть ревизия своя.
AJANYA
Цитата(Юля П. @ 12.2.2010, 9:08) *
Всем привет.Подскажите пожалуйсто.Если канализации под потолком, а возможности вывести прочистки в вышерасположенный этаж нет возможности.Выше расположен обеденный зал.Что мне делать?Может прочистки просто установить на трубе и не выводить вверх?



Примечания: 1. Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолком, следует предусматривать установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения.
SweetDream
Цитата(aminopower @ 24.2.2012, 12:44) *
Плохо смотрите все есть. dry.gif ГОСТ 6942-98
А почему ПП трубы не применяете?
PS А зачем в двух темах одно и тоже писать? dont.gif


я сперва случайно не в той теме написала, эта больше подходит, а я обе читала)
спасибо, посмотрю получше)
решила что для производсвенной все-таки лучше чугун.

Цитата(AJANYA @ 24.2.2012, 13:20) *
Примечания: 1. Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолком, следует предусматривать установку прочисток, выводимых в вышерасположенный этаж с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения.

то есть мне мою прочистку опустить ниже, а люк оставить как есть? или все нормально?

Цитата(aminopower @ 24.2.2012, 12:44) *
Плохо смотрите все есть. dry.gif ГОСТ 6942-98
А почему ПП трубы не применяете?
PS А зачем в двух темах одно и тоже писать? dont.gif

прочистки даны минимум 100, я может не понимаю чего-то...
AJANYA
Напорная линия какой имеет диаметр?
Елена ВК
Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 12:15) *
подскажите, пожалуйста, правильно ли в таком случае я разместила прочистку? и не нужна ли еще одна под потолком на горизонтальном участке? вообще возможно ли такое решение?
и еще вопрос, в ГОСТ 6942-82 прочистка минимум 100 мм, а как же быть с 50 мм?

Участок L=1,5 м можно почистить без устройства прочистки. А вот для прочистки участков L=1,8+6,8 м в начале участка L=1,8 м необходимо поставить прочистку. Так же возможно необходимо установить прочистку в начале участка L=6,8 м - это зависит от характера сточных вод (уточняйте по табл.6 СНиП 2.04.01-85*). Не путайте прочистки и ревизии. Ревизии 100 мм. Прочистки 50 и 100 мм. В вашем случае необходимо устройство прочисток.
SweetDream
Цитата(AJANYA @ 24.2.2012, 13:44) *
Напорная линия какой имеет диаметр?


почему напорная?
диаметр 50 везде..

Цитата(Елена ВК @ 24.2.2012, 13:49) *
Участок L=1,5 м можно почистить без устройства прочистки. А вот для прочистки участков L=1,8+6,8 м в начале участка L=1,8 м необходимо поставить прочистку. Так же возможно необходимо установить прочистку в начале участка L=6,8 м - это зависит от характера сточных вод (уточняйте по табл.6 СНиП 2.04.01-85*). Не путайте прочистки и ревизии. Ревизии 100 мм. Прочистки 50 и 100 мм. В вашем случае необходимо устройство прочисток.

сточные воды условно чистые. соответсвенно переношу прочистку в начало участка L=1,8, оставляю люк?
aminopower
Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 13:40) *
прочистки даны минимум 100, я может не понимаю чего-то...

Заглушки посмотрите.
Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 13:40) *
лучше чугун

Вообще, если нет каких-либо нагрузок или термических воздействий на трубу, лучше применять ПП. Монтажникам жизнь облегчите. rolleyes.gif
Dmitry_vk
Прочистка в нужном месте, только она должна уходить не влево, а вверх, оттуда прочищаем участок L=1,8м. Далее у вас угол поворота, значит нужна еще прочистка, ее соответственно выводим влево.
А вообще на плане неплохо бы трассу показать хоть пунктиром, много додумывать приходится, что там за колонны/пилястры, как вы их обходите и как в стояк попадаете. Скорректируйте и выложите заново.
SweetDream
Цитата(aminopower @ 24.2.2012, 14:36) *
Вообще, если нет каких-либо нагрузок или термических воздействий на трубу, лучше применять ПП. Монтажникам жизнь облегчите. rolleyes.gif

по ТУ 2248-043-00284581-2000?
AJANYA
Цитата(AJANYA @ 24.2.2012, 12:44) *
Напорная линия какой имеет диаметр?



я за разрыв.посчитал что это напорная линия rolleyes.gif ...у вас и так все нормально,не вижу смысла ставить под потолком
aminopower
Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 15:12) *
по ТУ 2248-043-00284581-2000?

Да.
SweetDream
большое спасибо за помощь!
Dmitry_vk
А пост #24 видимо не заметили? Или игнорируете?
SweetDream
Цитата(Dmitry_vk @ 24.2.2012, 15:30) *
А пост #24 видимо не заметили? Или игнорируете?

каюсь, не заметила)
вот, поправила. чувствую сейчас будете меня ругать)
как попадаю в стояк это как показать?
Dmitry_vk
Ругать не мой стиль. Общий смысл уловили. Только косых тройников на 85° нет, и я бы пустил вдоль стены, крепиться проще. Схему лучше сделать без разрыва, лучше будет читаться. Про стояк я имел ввиду, непонятно, что там у вас стена или колонна или еще что. У вас стена, все в порядке, просто отверстие (колонну пришлось бы обходить).
SweetDream
Цитата(Dmitry_vk @ 24.2.2012, 16:13) *
Ругать не мой стиль. Общий смысл уловили. Только косых тройников на 85° нет, и я бы пустил вдоль стены, крепиться проще. Схему лучше сделать без разрыва, лучше будет читаться. Про стояк я имел ввиду, непонятно, что там у вас стена или колонна или еще что. У вас стена, все в порядке, просто отверстие (колонну пришлось бы обходить).

сделала без разрыва, действительно лучше выглядит) и пустила вдоль стены) спасибо вам большое!)
NasosnajaStancija
Здравствуйте уважаемые специалисты!Расскажите пожалуйста как устраивается прочистка на внутренней канализации в производственном помещении. Мне нужно выдать задание на отверстия, вот и возник вопрос об устройстве прочисток. Для прочисток я так понимаю выдается диаметр отверстия? Как устраивается выход прочистки из под пола на поверхность (я имею ввиду люк какой то ставится или заглушка?)???
Young
лючок можно поставить вот такой если нагрузок на него больших не будет
NasosnajaStancija
Они идут только на DN 110?Поюзала-только на 110 вижу. Решение замечательное (на будущее учту), но у меня д50, что для такого диаметра можно предусмотреть?
Dmitry_vk
А вы возьмите на 110 и используйте его как гильзу, а внутри ставьте свою 50, только зазор герметизируйте. Это как вариант
galysiaaa
Добрый день! Подскажите пожалуйста: я проектирую офисные помещения, есть два этажа. Нормально будет если на канализации будут только прочистки на проворотах?А ревизии на стояку не будет?
Juven
Цитата(galysiaaa @ 28.3.2012, 11:53) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста: я проектирую офисные помещения, есть два этажа. Нормально будет если на канализации будут только прочистки на проворотах?А ревизии на стояку не будет?

Нет не нормально. Как вы собираетесь прочищать стояк между 1-ым и 2-ым этажом, если он вдруг засорится?
galysiaaa
Значит всегда ставить ревизию на стояке. Спасибо! А если есть три этажа, то ставить на 1-м и на 3-м?
Dmitry_vk
Цитата(galysiaaa @ 28.3.2012, 11:53) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста: я проектирую офисные помещения, есть два этажа. Нормально будет если на канализации будут только прочистки на проворотах?А ревизии на стояку не будет?

Цитата(galysiaaa @ 28.3.2012, 12:05) *
Значит всегда ставить ревизию на стояке. Спасибо! А если есть три этажа, то ставить на 1-м и на 3-м?

Вы немного не в ту тему написали, здесь все разжевано
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11532
СНиП 2.04.01-85* п.17.23
В первом случае на 1 и 2 этаже
Во втором на 1 и 3 этаже
Обязательно
galysiaaa
Хорошо! Спасибо!
NasosnajaStancija
Dmitry vk, Young, спасибо!
Skorpion
Цитата(NasosnajaStancija @ 28.3.2012, 6:53) *
Здравствуйте уважаемые специалисты!Расскажите пожалуйста как устраивается прочистка на внутренней канализации в производственном помещении. Мне нужно выдать задание на отверстия, вот и возник вопрос об устройстве прочисток. Для прочисток я так понимаю выдается диаметр отверстия? Как устраивается выход прочистки из под пола на поверхность (я имею ввиду люк какой то ставится или заглушка?)???

Не знаю, как по современной технологии проектирования, но в своей практике я делал так. Как обычно, давал план и схему канализации с привязкой линий и прочисток к осям здания. В рабочем порядке согласовывал с архитектором-проектировщиком места для пробивки отверстий в перекрытии на случай, чтобы отверстие под прочистку (или стояк) не попало на ребро сборной плиты. Отверстия в чертежах ВК и АР не отображались. На этом функция проектировщика заканчивалась.
Монтажники-сантехники по чертежам ВК рисовали мелом на плитах перекрытия "черного" пола, а так же на перегородках кружки, где требовалось пробить отверстия для пропуска труб. Затем строители пробивали или сверлили отверстия. Потом сантехники прокладывали трубопроводы. Прочистки заканчивались заглушками на нужной отметке. Затем строители делали стяжку, если надо, плитку, короче - "чистый" пол. Прочистка оказывалась на уровне "чистого" пола.
Skorpion
Цитата(galysiaaa @ 28.3.2012, 10:53) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста: я проектирую офисные помещения, есть два этажа. Нормально будет если на канализации будут только прочистки на проворотах?А ревизии на стояку не будет?

В офисных зданиях я бы ставил ревизии на каждом этаже, будь то двух- или двадцатиэтажное здание. Невзирая на нормы. Не могу представить, что при засоре канализации на N-ом этаже кто-то на N+1 этаже разрешит слесарям разводить у себя слякоть. Но здесь требуется предварительное согласие Экспертизы. Это не относится к зданиям, имеющего одного хозяина, напр. проектный институт или ВУЗ и т.п.
Spok_only
Цитата(Skorpion @ 28.3.2012, 23:18) *
Но здесь требуется предварительное согласие Экспертизы.

Немножко не по теме, но не могу удержаться: - очень часто на форуме рекомендуют договориться или получить согласие от экспертов. Может в России (и других странах) на экспертизу и возложены такие функции, но в Украине согласовать отступление от норм пока могут только органы государственного надзора.

У нас (в UA) появилась статья, что передача заказчику проектной документации с нарушением норм тянет за собой наложение штрафа на ГАПа (ГИПа) и эксперта в размере от 900 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
То же самое для организаций (уже другая статья): размер штрафа для проектной организации – 90 минимальных заработных плат, для экспертной – 18 минимальных заработных плат.
Более подробно об этом здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=58109

bulka
Если выпуск из мастерской в гор. канализацию менее 5 метров. Можно обойтись только одним колодцем в точке подключения?
Gidrant
Спасибо Skorpion!Ситуация стала еще интереснее, строители не хотят делать отверстия под прочистки (проблематично отверстия в плите сделать), предлагают мне провести канализацию по диагонали под полом, чтоб избежать прочисток!Причем стояк поставить не в углу, где я планировал,а дальше,по середине стены (так как опять же там оказалась плита, в которой они не могут сделать отверстия). Трубы водоснабжения идут, как полагается, вдоль стен. Мне такая схема совсем не нравится, допустимо ли такое решение, если нет, то в каком нормативе это оговаривается?Я пока не нашел чем обосновать, кроме как "не красиво" и "меня учили вдоль стен, а не по диагонали"!!! bleh.gif blink.gif
NasosnajaStancija
Предыдущее сообщение писала я, с ника мужа!!!Но суть не в этом, вопрос остается прежним!Возможна ли прокладка труб под зданием по диагонали и можно ли устраивать выпуски и вводы не от стен, а чуть ли не от центра здания?!Подскажите пожалуйста (с обоснованием)!
Dmitry_vk
Цитата(bulka @ 29.3.2012, 18:52) *
Если выпуск из мастерской в гор. канализацию менее 5 метров. Можно обойтись только одним колодцем в точке подключения?

Можно, см. п.17.28 СНиП 2.04.01-85*.

Цитата(Gidrant @ 29.3.2012, 20:09) *
Спасибо Skorpion!Ситуация стала еще интереснее, строители не хотят делать отверстия под прочистки (проблематично отверстия в плите сделать), предлагают мне провести канализацию по диагонали под полом, чтоб избежать прочисток!Причем стояк поставить не в углу, где я планировал,а дальше,по середине стены (так как опять же там оказалась плита, в которой они не могут сделать отверстия). Трубы водоснабжения идут, как полагается, вдоль стен. Мне такая схема совсем не нравится, допустимо ли такое решение, если нет, то в каком нормативе это оговаривается?Я пока не нашел чем обосновать, кроме как "не красиво" и "меня учили вдоль стен, а не по диагонали"!!! bleh.gif blink.gif

Цитата(NasosnajaStancija @ 30.3.2012, 8:17) *
Предыдущее сообщение писала я, с ника мужа!!!Но суть не в этом, вопрос остается прежним!Возможна ли прокладка труб под зданием по диагонали и можно ли устраивать выпуски и вводы не от стен, а чуть ли не от центра здания?!Подскажите пожалуйста (с обоснованием)!

Опять же картинка нужна для лучшего восприятия.
Семейный подряд - прикольно rolleyes.gif
NasosnajaStancija
Прикольно было, если бы могли помочь друг другу, а так-учились вместе заочно,только закончили, знаний одинаково (можно сказать по нулям)! dry.gif Вот и набираемся тут ума...