Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Непрерывная продувка и мазутное хозяйство
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
dimon4ik
Здравствуйте. Сразу хочу извиниться если что-то не правильно назову, т. к. инженером не являюсь, но кое какие знания имеются. Котельная работает на жидком топливе (мазут). 3 котла ДКВР 20/13 (в отопительный период работают 3, в летний только 1). Параметры пара 195С и 1,3Мпа. Котельная работает без какой-либо утилизации тепла с непрерывной продувки (хотя вроде бы стоит сепаратор непрерывной продувки, в котором происходит расширение до 0,06Мпа), что касается мазутного хозяйства расход пара составляет 2т/ч, подогреватели мазута ПМ-25-6. Часть промышленных стоков сбрасываются в открытый водоём (большая), а часть в канализацию, перед сбросом стоки охлаждаются "чистой" водопроводной водой, в результате чего её перерасход составляетот от 20% до 50% (приблизительно). У меня к Вам вопрос, что можно предложить, чтобы утилизировать теплоту с непрерывной продувки и мазутного хозяйства и избавиться от охлаждения данных стоков холодной водопроводной водой???
timmy
Хм, если вы не инженер и даже рядом не стояли, то для начала, вам нужно найти хоть одного специалиста в своем регионе и показать объект. Он посмотрит и скажет вам, что с вашей котельной творится. А еще было бы хорошо, если бы вы попробовали найти проект этой котельной.
Бойко
Возможностей тьма....

Непрерывную продувку хорошо использовать для подпитки тепловой сети...

А еще знаю ребят... так те перед тем как мазут спалить... отгоняют из него бензин... rolleyes.gif

Иногда забывают получать зарплату...
ruben
Вопрос по мазутному хозяйству не совсем корректен. Имеется в виду утилизация конденсата мазутоподогревателя, который Вами вероятно сбрасывается то ли в водоём то ли в канализацию? В бак конденсата его и после очистки и контроля качества - в цикл котельной.

А по сепаратору продувок - у Вас на выходе сепаратора - пар 0,6 кгс/см2. Этот пар можно использовать где-угодно - от отопительных приборов до деаэратора
Valiko
пар из сепаратора - полностью согласен с Рубен (это классика). Бойко, извините, фантазёр, и по бензину и по к-л использованию воды из сепаратора - у неё относительно высокая щёлочность, кароче агрессивная она очень. Согласен с Тимай - позовите инженера-специалиста ("Герои нужны там - где нет специалистов"). Есть варианты - зачем сбрасывать охлаждающую воду в канализацию. Есть классические решения по оборотному водоснабжению - жироловушки, градирни и пр. Но - нету денег - не хрен строить!
Valiko
ну на крайняк - есть опять таки классическое решение - теплообмениик "труба в трубе" - внутри мазут - по внешней трубе продувочная вода. И можно тады без сепаратора
Бойко
Цитата(Valiko @ 22.6.2010, 22:07) *
... Бойко, извините, фантазёр, и по бензину и по к-л использованию воды из сепаратора - у неё относительно высокая щёлочность, кароче агрессивная она очень.....
Выделил Бойко.

При эксплуатации систем теплоснабжения в них часто появляется свободная углекислота. Причиной этого являются существующие методы обработки воды с помощью ионообменных фильтров с последующей деаэрацией в атмосферных деаэраторах. Свободная углекислота является ускорителем протекания коррозионных процессов в трубопроводах. Для удаления свободной углекислоты применяются различные способы: термическая деаэрация, дозирование в сетевую воду ингибиторов коррозии, силикатная обработка воды и т.п.

Наиболее эффективным и простым мероприятием для полной нейтрализации свободной углекислоты в сетевой воде является организация использования воды непрерывной продувки паровых котлов для подпитки тепловой сети. Продувочная вода паровых котлов содержит щелочь, количества которой хватает для полной нейтрализации свободной углекислоты. Это позволяет поддерживать требуемое значение рН и исключить углекислотную коррозию трубопроводов. Этот метод (письмо №28-30/145 от 27.11.98 г.) используется на ТЭЦ и котельных ОАО «Мосэнерго».

Такой способ позволяет утилизировать тепло и воду непрерывной продувки котлов и нейтрализовать свободную углекислоту в тепловой сети, исключить имеющее место в существующих схемах вскипание продувочной воды и связанные с этим кавитационные процессы и гидроудары, а также сделать систему регулируемой и работающей при любых величинах непрерывной продувки котлов. При работе системы сепаратор непрерывной продувки выводится из действия.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Так что при чистом Na-катионировании и водах близких к московскому региону... А так конечно смотреть надо... Всегда суть в деталях...

Ну а про бензин из того что у нас упорно именуют мазутом... ДОРОГО rolleyes.gif
Бойко
Нет! Так будет интересней.... rolleyes.gif

На НПЗ России глубина переработки нефти до 60% а там около 95%.

Определение массовой доли (ω) элемента в веществе и компонента в смеси
Многие характеристики вещества являются суммой нескольких составляющих, каждая из которых представляет определенную долю от целого. Математически долю каждой составляющей определяют как частное от деления части на целое (меньшей величины на большую). Так например, массовая доля водорода ω(H) в этиловом спирте С2Н5ОН вычисляется следующим образом:


Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Часто долю выражают в процентах. Для этого полученный результат умножают на 100. То есть в данном случае это будет 13%.
Полученная величина ω показывает, что в каждом г (кг, т) С2Н6O содержится 0,13 г (кг, т) водорода или каждые 100 г (кг, т) С2Н6O содержат 13 г (кг, т) водорода.



Из нефти получают бензин (массовая доля его в нефти составляет 25%) и мазут (55%). При дальнейшей переработке мазута получают еще некоторое количество бензина (60% от массы мазута). Рассчитайте массу бензина, который будет получен из нефти массой 200 кг. Ответ завтра.
Valiko
я же говорю Бойко -фантазёр. Непрерывная продувка определяется хим. свойствами исходной воды и количеством возвращаемого конденсата. В чисто отопительных котельных ее величина минимальна. Подпитка теплосети обусловлена утечками (в т.ч несанкционированными) и аварийными ситуациями. И как это скрестить? Промежуточный бак, если продувка больше подпитки, увеличение продувки, чтобы подпитать? ГЕМОРРОЙ!!!!
Rizay
Интересует целесообразность использования сеператора непрерывной продувки, котлы ДКВР-6,5 и 10; продувка 5% составляет примерно 0,8 т/ч.
Сепараторы что я нашел минимум на 7/3,5 т/ч при разных давлениях. Вот и не понятно, на какой минимальной загрузке может работать сепаратор. А также не совсем выяснил цены на сеператоры.
kvm_auditor
Rizay учитесь пользоваться поиском однако. Сообщение перенес. wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.