Цитата(Джаничка @ 14.4.2010, 12:27)

уточнение-не представляю как подвал выглядит, а в университете учусть..
Все очень просто: Во-первых, срочно в подвал! И на недельку для просветления мыслей! Во-вторых, объем подвала Вам д.б. известен обязательно! Если есть превышение бутанола в 30 раз по сравнению с ПДК (при отсутствии вентиляции), - несложно посчитать необходимый воздухообмен общеобменной вентиляции. Затем, считая, что эффективность любого МО не превышает 75-80 %, принимаем на общеобменную вентиляцию 20% от посчитанной общеобменки. А местный отсос считаем так: берем размер каждой стороны панели в 3-4 раза больше размера банки с краской, учитываем, что площадь "живого" сечения (площадь, свободная от ламелей решетки) составит 60-65% от площади панели "в свету", принимаем скорость на срезе панели 4,5-5 м/с. И по несложной формуле расчитываем расход воздуха на панель. Вытяжку необходимо компенсировать притоком в размере суммы расходов через МО и общеобменной вытяжки. По жизни (не для диплома) нужно было бы поизвращаться на тему взрывоопасности удаляемых паров. Т.е. количеством удаляемого воздуха добиться, чтобы концентрация паров растворителя (то, что выделяется при размешивании в первую очередь) была ниже НКПРП. Или устанавливать вытяжные вентиляторы в искробезопасном исполнении. И еще три кучи мероприятий. Но, для диплома это, пожалуй, лишнее. Аркадий