Цитата(Aumatik @ 20.5.2010, 18:51)

Котлы термомасляные Gekakonus с авт. горелками Weishaupt.
"Родное" соединение по Modbus.

К менеджеру горения W-FMxxx (кстати, какой у Вас?), подключается переходник OCI 412.10 - на выходе этого переходника RS-485, для подключения к шине Profibus нужен шлюз, Weishaupt предлагает варианты либо:
1) шлюз ModGate Profibus (номер в каталоге 660 285) и программное обеспечение по запросу. Я так понимаю - функциональные блоки к Step7 от Weishaupt.
2) RS-485 подключается к коммуникационному модулю СP 341. Соответственно нужен драйвер Modbus + ПО с блоками Step7 от Weishaupt
3) RS-485 подключается к коммуникационному модулю Modbus в станции ЕТ200
Вроде так
К переходнику OCI 412.10, похоже, еще блок питания нужен. Уточняйте комплектацию поставки горелок и проконсультируйтесь в Рационале.