Цитата(Umbrella @ 9.8.2010, 17:59)

К BROMBA
Вам повезло 8200 это уже свежая серия у нас в основном 9300 разных типонаминалов с мозгами те же проблемы что вы описали виснут или просто впадают в ступор... с панельки или с Lenze Global Drive заново загрузишь те же параметры что и в нем в большинстве случаев помогает (Lenze Global Drive приобрели года 3 назад стало легче намного) но ремонтопригодность у них никакая к сожалению, выходят из строя или как я описал выше или макровзрывом в масштабе шкафа... потом смотреть на потроха страшно.. у нас особенно страшно рванул один.. он киловат на 20 с хвостиком, работал как звено постоянного тока - 3х фазный выпрямитель питал группу lenze 9300 ПЧ на внутреннем плато радиатора воронка была с блюдце и серьезной глубины...
Еще раз горел Lenze ПЧ привод постоянного тока киловат на 250 марку к сож не помню но могу посмотреть если кого заинтересует.. в общем на этой установке много хлопот с ними было кстати само оборудование на удивление великолепно спроектировано, высочайший класс от схем до компоновки узлов и агрегатов
Хммм... почему-то мы считали, что наоборот, 9300 посвежее 8200 вектор...
Ну да ладно... По поводу ремонтопригодности и выносливости: эксплуатационники угробили 3 Лензы по 90 кВт, крутившие дымососы ДН-25 котлов серии ТГМ в режиме автоматического подержания разрежения в топке котла - одну - путем изменения параметров регулятоа процесса на ходу, что привело к к сверхрезкому торможению крыльчатки, броску тока инвертора до 832А и взрыву силовых модулей, одну Лензу пошло "утопили" при прорыве котла, на одну после замены трансформатора на подстанции подали вместо 380В примерно 660В... Ну шо, из 3-х собрали 2, ведь оставить котельную зимой без резерва - лучче сразу застрелицца; детали, модули и блоки из "утопленника" разошлись по "погорельцам", и сезон они таки отработали... Да, конструкция преобразователя достаточно идиоццкая, да, ведро болтов, болтиков, шинок, "разламывающаяся" плата драйверов, и всё такое... но, замена силовых модулей осуществляется очень просто, замена плат, транзисторов и мелкосхем - подобна деццкому радиоконструктору, кооче, это Вам не задуренные "сименсы" - 8200 аппаратно двольно проста... То же примерно относится к "сорокопяткам" и "тридцаткам" (меньшие мощности заказчик просто не закупал..). Выносливость: да, запас инверторов по току таки впечатляет: был случай, когда в результате перегрева в течении получаса одна за другой "отстрелились" 5 "тридцаток", и последняя "сорокопятка" на последнем в линейке насосе, люто жгла сименсовский 30-киловаттный двигатель в течении часа током в 116А, обеспечивая минимально допустимые напор и расход в теплотрассе... после выбивания кувалдой двух кусков стен щитовой, и остывания в течении процедуры пробивания окон, насосная была перезапущена, и благополучно отрботала 2 сезона, после чего частотники были демонтированы и распиханы по ЦТП и котельным, где и работают по сей день... Еще одну "сорокопятку" залили "сырой водой" при прорыве водомера, даже шкапчик не спас - звонок поставщику, 1,2 килоденег, и доставленный из региональной столицы в течении 47 минут модуль входов/выходов; работает, какчасики (китайские)...
Вывод: серия 8200 достаточно вынослива и неприхотлива, хотя и люто боицца наводок и сквозняков... как бюджетный вариант для в меру пофигистичного заказчика сойдёт...
......
Цитата(Umbrella @ 9.8.2010, 17:59)

Дополню все таки большая разница между инжирингом и эксплуатацией в первом случае выбираешь сам во втором выбирают за тебя так что не ругайте уж меня

я сам не выбирал
Хотя не кнам обращение, но ответим: таки да, согласны чуть менее, чем полностью - поэтому с лютым бешеным негодованием отинули всякие штучки-дрючки, и подсели в-основном на серии VLT2800, FC202 и FC051 сами знаете кого... если из 1500 разнокалиберных приводов в год ляснецца 3...4 частотника, да и то, в основном, по залитиям, подключениям фазы на DI, утопления в дерьме (да-да, и такое было), и всяки прочи выдергивания межплатных соединителных шлейфов на ходу, то жизнь-то, оказываецца, прекрасна и удивительна на самом деле...
Кстате, любопытный образечик техногенного маразма: с сегодняшнего дня на предприятии заказчика действует приказ - сдать ключи от наших шкапчиков и шифоньерчиков, а там, где таковых нет, огородить зоны наших инсталляций предостерегаюшим надписями; все наши датчики, индикаторы, контроллеры и комбинированные реобразователи сигналов опломбировать, о чем киповцев строго оповестить под роспись...
такие дела... довыёживались киповцы...