Ольга и Аня
Здравствуйте!

Помогите разобраться со сложившейся ситуацией.

В цехе установили оборудование по сушке и растариванию порошковых компонентов (графит), используемых в производстве электродов.
В состав оборудования входят смеситель, бункер для растаривания. Процесс заполнения смесителя, сушки и растаривания происходят, благодаря вакууму, создаваемому вакуумными насосами типа ВВН1-12. Для того чтобы пыль графита не попадала в насосную станцию перед насосами установили блок очистки воздуха. Но загрязненый воздух все равно попадает в насосы. И из нагнетательного патрубка насоса (он пока выходит в цех) выходит столб паровоздушной смеси (воздух+пар+графит) на 2метра над насосом. Наша лаборатория сделала анализы в месте выброса воздуха из вакуумного насоса: производительность 4980м3/ч, давление воздуха +350Па, наименование вредного вещества- пыль углерода, концентрация вред. вещества 0,26361г/м3.
Подскажите, пожалуйста, какой фильтр применить лучше для удаления этой паровоздушной смеси, выходящей из нагнетательного патрубка насоса. Как лучше удалить загрязненный воздух (напрямую соединить нагнетательный патрубок и воздуховод или выполнить зонт над выходом из насоса)?
При таких параметрах возможно ли, удалить паровоздушную смесь (воздух+пар+графит) за счет естественной вентиляции.

Может будут какие-нибудь идеи по улучшению работы блока очистки воздуха установленного перед вакуумным насосом на линии всаса (фильтр заменить на другой ).
Ernestas
Девушки, создаете по одной теме на каждую?
Это очень специфический вопрос. Запаситесь терпением.
Может никто и не ответит.
vadim999


Если правильно понял ВВН -водокольцевой вакуумный насос (поправьте, если не так).
Сначало надо "отбить" пары воды, а затем - графитовую пыль. Нужны водяной конденсатор + циклон + вытяжной вентилятор. Возможны некотрые варианты. Как понимаю, Вы "не очень любите" данную тематику.
Ольга и Аня
Про насос вы правильно поняли!

А Возможно заменить "водяной конденсатор + циклон + вытяжной вентилятор" установкой скруббера (мокрым пылеулавителем).

И будет ли действовать естественная вытяжка?При концентрации вред. вещества 0,26361г/м3, и температуру на выхлопе - 40С. Этот вариант требуют выполнить пока не купят фильтр?
vadim999

Аргентина и Ямайка - 5:0 Ай молодца! Уели старого! clap.gif Очень красивое решение может получиться !

Последний раз со скрубберами встречался лет ....ть лет, или более того, назад.
Только шибко не "зацикливайтесь" на них. Посмотрите еще и "мокрые" градирни, с них тоже можно кое что взять под решение вашей задачки.

КонеШно, "оплата труда" -важнее, но и "охрана труда" - тож вожнО. Ставьте зонт. Успехов(с)
Anmak14
Цитата(Ольга и Аня @ 5.8.2010, 17:43) *
Может будут какие-нибудь идеи по улучшению работы блока очистки воздуха установленного перед вакуумным насосом на линии всаса (фильтр заменить на другой ).


А что там сейчас за блок очистки, из чего состоит и как чистит?
Ольга и Аня
Ах, если бы мы знали. В руководстве по эксплуатации описано, что он состоит циклона, блока тканевых фильтров и двух бункеров для выгрузки материалов. Весь блок по очистки воздуха самодельного производства и никаких данных по нему у нас нет.
Anmak14
Как улучшить работу имеющегося - надо разобраться почему оно работает плохо. Навскидку можно только порекомендовать фильтровальный материал заменить на новый и подходящий, и ликвидировать возможные неплотности и места проскока пыли внутри блока фильтров.
На что заменить, если не поможет - попробую поискать, есчли нужно. Стукните в личку.
zaharov63
Как-то смутно предствляю себе приведенную технологию, но очистка смеси пар+пыль графита тканевым фильтром мягко говоря - не логична.
У Консара в каталоге видел установки серии ICEF. Мокрая очистка, на мой взгляд, более подходящая. Но там минимальный производительностью на 2500 кубов.
Anmak14
А температура какая на входе в насос и на выходе?
vadim999
Цитата(Anmak14 @ 13.8.2010, 12:53) *
А температура какая на входе в насос ....?


Слегка вышее температуры кипения воды под остаточным давлением, соответствующему давлению в аппарате сушки."Мне так кажется"(С)
timmy
Чего то я может и не понимаю, но для таких установок должно быть хоть какое-то проектное решение. Соответственно должен иметься проект с пояснительной запиской. Всёж ээ... 7 (или около того) мощных насосов с мощностью двигателя в 30 кВт это достаточно серьезная система. Опять же превышение ПДКрз раз в 30 наблюдается... Кстати вопрос тогда. Если фильтры стоят уже, то может быть они не соответствуют проектному решению? Или воздух просто в атмосферу сбрасывается? Тогда ведь ни о каком ПДКрз и речи быть не может..
Ольга и Аня
Цитата(zaharov63 @ 13.8.2010, 10:33) *
У Консара в каталоге видел установки серии ICEF. Мокрая очистка, на мой взгляд, более подходящая. Но там минимальный производительностью на 2500 кубов.



Мы Созванивались с Консаром.
ОНи предложили установить рукавный или картриджный фильтр с влагоотталкивающим покрытием. По поводу скруббера - сказали,что это немного не то (что-то связанное с тонкостью отчистки).

"А температура какая на входе в насос и на выходе?"
Температура паровоздушной воздушной смеси на выхлопе из насоса 40С (по замерам нашей лаборатории).
timmy
Вообще есть ли нужда в такой очистке? Воздух по любому удаляется из помещения. Ну вот и пускай на улицу дует. Либо пускай насосы размещаются в отдельном помещении (загородке) и туда люди заходят в респираторах. Можно еще поставить коплект фильтров тонкой и общей очистки и какой-нибудь подогреватель/осушитель, чтоб не было столба пара над насосом. Но все последние варианты будут очень сильно зависеть от желания заказчика потратиь кровно сэкономленное.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.