Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: два газовых котла и один дымоход
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
gromov
Добрый день.

Ребят вопрос такого характера.

Стоял старенький газовый котёл мощностью 100 kW,

сейчас на данный момент планируется установить 2 котла по 50 kW

дымоход один, ломаю голову как корректнее поступить

подключить в один дымоход 2 котла,
ставить турбонасадки и вывести тоже в дымоход либо напрямую через стену.

буду очень признателен.


Илья М
Тип горелки старого?
Тип горелок новых?
gromov
атмосферные - что старые, что новые
Илья М
Тогда втыкайте оба котла в старый дымоход и не парьтесь особо...))
gromov
Цитата(Илья М @ 1.9.2010, 16:04) *
Тогда втыкайте оба котла в старый дымоход и не парьтесь особо...))



Да, спасибо

Просто наткнулся на информацию, что нельзя 2 котла в один дымоход подключать
а в нормативных документах не нашёл просто напросто.

Тогда решение в одном тройнике получается.
zeman
Нужно исключить вероятность возникновения обратной тяги. Т.е., чтобы при одном работающем и одном остановленном котле отработанные газы не пошли через другой котел в помещение. Значит нужно обеспечить устойчивую тягу в общем дымоходе и исключить возможность создания пониженного давления воздуха в помещении котельной. Лучше всего это сделать при помощи приточной вентиляции с механическим побуждением.
Alex_
Нюанс такой(в продолжение предыдущего поста) : при малом расходе отработанных газов и прежней трубе скорость их (газов) истечения снизится. Возможно "запирание" потока ветром. Особенно, если новые котлы модулируемые или двухступенчатые.
gromov
тогда проще проверить тягу
и в случае её отсутствия,
поставить турбонасадки и не эксперементировать.
sergey-k-pkbdgts
Цитата(gromov @ 1.9.2010, 17:21) *
тогда проще проверить тягу...

-- тогда проще, выполнить расчет дымой трубы и боровов, или газоходов.
leNUsik
Возможно, перед тройником на каждом дымоходе (от котла) установить шиберы для исключения перетекания дымовых газов в неработающий котел.
REMBO
Цитата(gromov @ 1.9.2010, 16:12) *
Просто наткнулся на информацию, что нельзя 2 котла в один дымоход подключать
а в нормативных документах не нашёл просто напросто.

ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение
Приложение Ж (обязательное)Отвод продуктов сгорания
Ж.6 ...Допускается предусматривать соединительные дымоотводящие трубы, общие для нескольких агрегатов....
gromov
Цитата(REMBO @ 6.9.2010, 17:17) *
ДБН В.2.5-20-2001 Газоснабжение
Приложение Ж (обязательное)Отвод продуктов сгорания
Ж.6 ...Допускается предусматривать соединительные дымоотводящие трубы, общие для нескольких агрегатов....


спасибо !
уже нашёл
tomskair
Цитата(Илья М @ 1.9.2010, 18:33) *
Тип горелки старого?
Тип горелок новых?

какая разница, дутьевые горелки преодолевают сопротивление котла(т.е. как дутьевой вентилятор) а для преодолевания сопротивления газоходов и дым трубы должен работать дымосос...
W-82
tomskair, есть котлы без дымососа - так называемые "под надувом"!
Кстати, котёл мощностью 100 кВт обычно без дымососа...