Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Термин "Помещение"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Страницы: 1, 2
Valentinium
Казалось бы простой вопрос "Что такое помещение?", естественно в области пожарной безопасности. Предлагаю обсудить.

Вот, как вариант

"Помещение (за исключением технического) - часть внутреннего пространства здания или этажа здания, выгороженное стенами или перегородками и ограниченное потолком или перекрытием на высоту 2,2 м. и более от уровня чистого пола"
EJIEHA
По Ожегову :

- ПОМЕЩЕНИЕ: внутренность здания, место, где кто-что-нибудь помещается.

А зачем нужно это определение и почему на 2.2 метра?
Valentinium
Елена, я стараюсь внести редакцию в проект нового СП7, а там нет термина "помещение" и часть пунктов, поэтому "не бьется"

А Ожегова словарь - это класс! laugh.gif

Просто можно ли считать помещением бутик, выгороженный стеклянными прегородками (например, высотой 2,1м) и имеющий запотолочное пространство в 3 метра с размещенным спринклерным пожаротушением. Тогда д/у делать не надо. Вот в этом и заключается неясность
BUFF
СНиП 10-01-94 СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Основные положения
(Не действует)

4.4 Здание - Наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных.
4.5 Помещение - Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.

ФЗ N 72-ФЗ "О товариществах собственников жилья", Глава I, Статья 1.
Помещение - Единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Valentinium
Спасибо
LordN
Цитата
Здание - Наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных.
тогда что такое погреб, бункер и какой-нить объект висящий над землёй? smile.gif
NOVIK_N
Определение по международному словарю пожарной безопасности (ISO 13943) мне нравится больше всего. Отсутствуют ненужные подробности, но точно отражается суть:

"5.77 Помещение - объем, задаваемый ограничивающими поверхностями, которые могут иметь один или несколько проемов."

Научно-техническая терминология по пожарной безопасности (в частности, используемая в СП 7), очевидно, является одним из слабых мест национальных норм.

2 Valentinium.

А высота? Причем здесь высота? Чтобы не делать дымоудаление через запотолочное пространство?

Если не отловить дым в бутике, он начнет поступать в галерею и может наделать гораздо больших бед (опасно дым пропускать в зоны с высокими потолками типа атриума - количество дыма возрастет многократно).
EJIEHA
Получается надо ответить на главный вопрос - зачем? Что зависит от данного определения в системах ПДВ, и от этого плясать.
EJIEHA
Цитата(Valentinium @ 1.9.2010, 21:18) *
Просто можно ли считать помещением бутик, выгороженный стеклянными прегородками (например, высотой 2,1м) и имеющий запотолочное пространство в 3 метра с размещенным спринклерным пожаротушением. Тогда д/у делать не надо. Вот в этом и заключается неясность


ДУ делать надо хотя бы из прилегающего коридора, если площадь позволит. А по экспликации это же единое помещение. Насколько я понимаю, подшивной потолок это не та огранчивоющая поверхность, которая может выделить помещение.
Valentinium
Вот я и говорю, что ДУ делать надо. И стеночки ниже определенной высоты (а именно ниже нижней высоты стояния дыма) не могут выгораживать отдельные помещения.

Рассмотрим Торговый центр.
Если стенки имеют высоту 2,2м. и выше, а до перекрытия (допустим) еще 1 м., но потолок типа "грильято". То по СП в помещениях, площадью до 200 м2 оборудованные спринклерным ПТ ДУ делать не надо (правда это не относится, если в здании есть незадымляемые ЛК). А по факту будет быстрое распространение продуктов горения в запотолочном пространстве. Что тогда?

EJIEHA
В этом случае получается единый объём. Воздух-то свободно перетекает. Тогда получается, что "помещение" - это некий замкнутый объём...
Valentinium
Вот и я об этом же!!! Так что потолок - это тоже составная часть помещения
EJIEHA
Может тогда критерий - предел огнестойкости? У грильято.... да и у амстронга - три копейки.
Valentinium
Вот... давайте вместе формулировать bestbook.gif
Axel
О! Тоже задавался этим вопросом на днях.

У меня большой торговый павильон высотой 4.5м, разделенный на магазинчики перегородками высотой 2.5м. Помещениями они являются, но с точки зрения пожара этих перегородок как бы и нет. Т.е. ДУ надо делать для общего объема, помещением является только весь павильон в целом.

Valentinium
ОК. Давайте тогда так

"Помещение (за исключением технического) - часть внутреннего пространства здания или этажа здания, выгороженное стенами или перегородками и ограниченное потолком или перекрытием (с нормируемым пределом огнестойкости для всех ограждений) на высоту 2,2 м. и более от уровня чистого пола"
Kks
а как же тогда по 41-01-2003
7.2.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека.

Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.

Если у вас стены не до потолка, то проем не просто 1 м2, а много много м2. Я не рассматриваю это как отдельное помещение
BUFF
Цитата(LordN @ 2.9.2010, 5:26) *
тогда что такое погреб, бункер и какой-нить объект висящий над землёй? smile.gif

Сооружение smile.gif
Единичный результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций

Цитата(EJIEHA @ 2.9.2010, 10:44) *
Получается надо ответить на главный вопрос - зачем?

Если говорить о терминологии в нормативах - то нет. Сначала обеспечивается целостность понятий для всей нормативной базы - иначе получается, как сейчас. Ответ у ОВ, АС, ВК и пожарного на вопрос зачем - разный. Немного, но разный.
Поэтому определение международное, данное Novik_n, и наше СНиПовское (они тождественны) наиболее верны, с моей точки зрения.
Да, кстати.
Строительная конструкция- Часть здания или другого строительного сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции.
То есть, подвесной потолок из тряпочки - является ограждающей строительной конструкцией.
Поэтому помещение, огороженное строительными конструкциями с минимальной степенью огнестойкости - является частью здания, а вот бытовка 2 степени огнестойкости, занесенная в ангар на руках - помещением не будет являться даже тогда, когда к ней подведут коммуникации.
laugh.gif
Выражение "часть здания" - крайне неудачно laugh.gif
EJIEHA
Цитата(Valentinium @ 2.9.2010, 21:20) *
Вот... давайте вместе формулировать bestbook.gif


Двумя руками за. Формулировки пока нет, но есть два момента, которые считаю важными - конструкции должны быть "с нормируемым пределом огнестойкости" и термин "Помещение" всё-таки общий. В определении видится что-то - "Помещение, защищаемое системами дымоудаления". На сию минуту так.
LordN
а выгородка типо шкаф-купе или нечто подобное японским ширмам на колесиках которыми все здание можно разгородить как хочешь - это будет являться помещением?
BUFF
Цитата(Valentinium @ 2.9.2010, 22:42) *
ОК. Давайте тогда так

"Помещение (за исключением технического) - часть внутреннего пространства здания или этажа здания, выгороженное стенами или перегородками и ограниченное потолком или перекрытием (с нормируемым пределом огнестойкости для всех ограждений) на высоту 2,2 м. и более от уровня чистого пола"

А что такое "внутреннее пространство"? Есть официальный термин - "строительный объем".
Согласно такого Вашего определения - любая штроба для коммуникаций является помещением. Шахта лифта - тоже. Фанерная коробка размером 2,5х2,5х2,5. Степень огнестойкости - IV.
А что такое "стены и перегородки"? Есть несущие и ограждающие конструкции.
А можете привести пример здания, у которого не нормируется степень огнестойкости несущих и ограждающих конструкций? Сортир на даче не предлагать laugh.gif
А почему 2,2 от чистого пола? А подвалы что - потерялись? А если на отметке +12,00 помещение находится? То, что, можно меньше, чем 2.2? Можно и 0,5 высоты?
А что Вы вообще под отметкой "чистого пола" имеете в виду - отметку верха пирога первого этажа, или каждого? А верха пирога, или верха несущей?
А что такое "техническое помещение"? А какие еще бывают? А где их определения?

Видите - вопросов сразу появляется масса smile.gif
BUFF
Цитата(LordN @ 3.9.2010, 10:38) *
а выгородка типо шкаф-купе или нечто подобное японским ширмам на колесиках которыми все здание можно разгородить как хочешь - это будет являться помещением?

Как только появится потолок - да, насколько я понимаю суть вопроса, изложенную в СНиП. Коряво изложенную, кстати... Но ак только появляется потолок- исчезают колесики.

Но плясать надо, как мне кажется, от правовых и экономических отношений - именно поэтому я привел цитату из ФЗ. Юридического термина "нежилое помещение" - нет до сих пор, есть только толкования.
Помещение - для осуществления деятельности. Это экономика и юристы. А мы, инженеры - только в обеспечении. Но у юристов с этим временный провал.
Мне понравилось вот это:
Цитата
Таким образом, установив, что нежилое помещение представляет собой универсальное обобщающее понятие, и рассмотрев основные его признаки (недвижимый характер, изолированность, предназначенность и пригодность), предлагается сформулировать определение таким образом: нежилым помещением признается изолированный объект недвижимости, предназначенный и пригодный для производственных, административных, общественных и иных целей, кроме целей постоянного проживания граждан (отвечающий санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).

А вот изолированность, пригодность и соответствие нормам и назначению - определяем мы.
Егор
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
Приложение А. Термины и их определения
Отопление - поддержание в закрытых помещениях нормируемой температуры...

следовательно помещения бывают закрытыми и открытыми
EJIEHA
Цитата(BUFF @ 3.9.2010, 10:47) *
Фанерная коробка размером 2,5х2,5х2,5. Степень огнестойкости - IV.


Я говорила про предел огнестойкости. Тот, который R, E, I. Задача искомого определения - обозначить границу объекта.
BUFF
Цитата(EJIEHA @ 3.9.2010, 12:42) *
Я говорила про предел огнестойкости. Тот, который R, E, I. Задача искомого определения - обозначить границу объекта.

Честно говоря, не понял пост. Да, я все это понимал, когда писал. А в чем основная мысль?

Идея, которую проталкиваю в данном случае я: разночтения терминов в настоящее время - обычное явление. И пока термины и определения гуляют по разным нормативамм, путаница была, есть и будет. Два года назад мы взахлеб спорили, что такое водовод, а год назад - что такое водопровод высокого давления.
Я вижу два возможных выхода:
1. Делать единый СНиП по терминологии (попытки чего, не самые удачные, были)
2. Ориентироваться на термины и определения АС, так как именно они являются основными проектировщиками зданий.
Практика, когда все лепят в нормативы свои понятия - мне кажется порочной.
В данном случае - я наблюдаю умножение сущностей без нужды smile.gif
NOVIK_N
Цитата(BUFF @ 3.9.2010, 10:47) *
Видите - вопросов сразу появляется масса


BUFF верно замечает.

Как только пытаешься отработать хотя бы один термин, он тянет за собой кучу других терминологических неопределенностей. Возникает цепная реакция.

Низкая терминологическая культура - один из признаков неблагополучного научного состояния в стране. Очевидное, ужасающее отсавание, бурно выросшее в 90-е годы, и надо отдавать себе в этом ясный отчет. Куда не кинь - энергосбережение, пожарная безопасность, комфортность и т.д. Везде провалы.

Если хотим ликвидировать разрыв, выход один - внимательно изучать современный зарубежный опыт, а для этого, надо привыкать читать профессиональную литературу на английском (вопиюще страдают отсутствием таких навыков современные преподаватели наших инженерных вузов, чтобы убедиться в этом, достаточно просмотреть только списки библиографических ссылок в их научных трудах). Именно активнейшим изучением зарубежного научного опыта последние десятилетия занимаются китайцы и весьма в этом преуспели. Достаточно полистать текущие номера зарубежных научных журналов. Китайское участие в мировом научном сообществе возросло на порядки.

Безсмыслено выстраивать современные терминологические структуры на базе морально устаревших СНиП и практически, не модернизировавших их "пожарных" СП.

Надо брать международную терминологию и, критически её осмысливая, выстраивать свою новую.
BUFF
Цитата(NOVIK_N @ 3.9.2010, 13:04) *
Надо брать международную терминологию и, критически её осмысливая, выстраивать свою новую.

Я бы предпочел нормальную переработку нашей, привычной, с учетом иностранного опыта.
Совместная двухлетняя работа с немцами на проектировании и строительстве завода - у меня лично не добавила уважения к иностранному опыту проектирования и строительства...
EJIEHA
Цитата(BUFF @ 3.9.2010, 13:04) *
... А в чем основная мысль?


Похоже я ссылку неудачно сделала. Первоначально мысль была про "тряпочку" как ограждающую конструкция. Про "степень". Это из разговора про горючее-не горючее. Но нас-то волнует простоит ли она те полчаса, пока люди эвакуируются. А это "предел".

Чем дольше думаю про "помещение", тем больше хочется спросить. Валентин, какая конкретная ситуация подвигла на разговор об этом термине?
vnvik
Цитата(Valentinium @ 1.9.2010, 19:48) *
Казалось бы простой вопрос "Что такое помещение?", естественно в области пожарной безопасности. Предлагаю обсудить.

Помещение термин сильно расплывчатый с размерами от атома и до здания.
В"области вентиляции "подобная тема была:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%E5%F0%EE%E1%ED

BUFF
Цитата(EJIEHA @ 3.9.2010, 13:58) *
Похоже я ссылку неудачно сделала. Первоначально мысль была про "тряпочку" как ограждающую конструкция. Про "степень". Это из разговора про горючее-не горючее. Но нас-то волнует простоит ли она те полчаса, пока люди эвакуируются. А это "предел".

Угу, тогда понял smile.gif
Что-то подобное я и предполагал. Но, думаю, это должно беспокоить не вас - не проектировщиков ДУ, а архитекторов, в первую очередь. Попробую объяснить свою мысль на аналогии:
Например, берем наш СНиП 2.04.02-84*:
Цитата
Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч; для зданий I и II степеней огнестойкости с несгораемыми несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д — 2 ч.

Смысл простой - на горючее здание мы (ВК) закладываем больше воды. Т.е., мы компенсируем инженерными методами оправданное, заложенное заранее несовершенство конструкции. Но конструкцию здания определяем не мы - мы только обеспечиваем возможность тушения пожара. соответствующую заданной огнестойкости.
Проектировщики ОВ и ДУ не обеспечивают расчетное время эвакуации конструктивно - они только обеспечивают отсутствие дыма в это время. И любые решения по конструктиву, с моей точки зрения, не должны попадать в нормативы по ОВ и ДУ. Только набор методов ДУ, соответствующий разным конструктивам.
А так получается пресное с теплым.
Да, ДУ для разных конструктивов должно быть разным - но конструктив должен прийти от архов в СП7, а не наоборот.
Valentinium
Цитата(EJIEHA @ 3.9.2010, 13:58) *
Похоже я ссылку неудачно сделала. Первоначально мысль была про "тряпочку" как ограждающую конструкция. Про "степень". Это из разговора про горючее-не горючее. Но нас-то волнует простоит ли она те полчаса, пока люди эвакуируются. А это "предел".

Чем дольше думаю про "помещение", тем больше хочется спросить. Валентин, какая конкретная ситуация подвигла на разговор об этом термине?


Я уже приводил пример о торговых центрах... так что же считать помещением? Ведь если мы в клетушках до 200 кв.м. без потолка сделаем спринклерное ПТ, то тогда ДУ делать не надо. А вот логика подсказывает, что или потолок должен быть или ДУ надо делать или предусмотреть требование, что в таких помещениях (хрен с ним с термином) нужен потолок
Valentinium
Цитата(BUFF @ 3.9.2010, 10:47) *
А что такое "внутреннее пространство"? Есть официальный термин - "строительный объем".
Согласно такого Вашего определения - любая штроба для коммуникаций является помещением. Шахта лифта - тоже. Фанерная коробка размером 2,5х2,5х2,5. Степень огнестойкости - IV.
А что такое "стены и перегородки"? Есть несущие и ограждающие конструкции.
А можете привести пример здания, у которого не нормируется степень огнестойкости несущих и ограждающих конструкций? Сортир на даче не предлагать laugh.gif
А почему 2,2 от чистого пола? А подвалы что - потерялись? А если на отметке +12,00 помещение находится? То, что, можно меньше, чем 2.2? Можно и 0,5 высоты?
А что Вы вообще под отметкой "чистого пола" имеете в виду - отметку верха пирога первого этажа, или каждого? А верха пирога, или верха несущей?
А что такое "техническое помещение"? А какие еще бывают? А где их определения?

Видите - вопросов сразу появляется масса smile.gif


0. "Стены и перегородки" фигурируют в СНиП 21-01-97
1. подвалы входят в этот список
2. Речь идет про помещения на любой отметке
3. Отметку чистого пола каждого этажа
4. Техническое помещение может быть высотой 1,9м.

Вцелом, Вы правы - вопросов очень много

Предложите свой вариант
NOVIK_N
Цитата(BUFF @ 3.9.2010, 13:13) *
Я бы предпочел нормальную переработку нашей, привычной, с учетом иностранного опыта.
Совместная двухлетняя работа с немцами на проектировании и строительстве завода - у меня лично не добавила уважения к иностранному опыту проектирования и строительства...

Все-таки, желательно окончательные выводы по терминологии делать, сравнивая отечественные и зарубежные определения, даваемые одинаковым понятиям в нормативах.

А иностранный опыт проектирования лучше оценивать по конечным результатам.

Подлинную цену комфорта этим августом многие из нас узнали по своим рабочим местам и жилищам.

Российские города светятся на космических снимках вследствии непомерного обогрева атмосферы нашими домами, сооружениями, теплотрассами.

В любом нашем доме на один-два порядка гибнет больше людей при пожарах.

В значительной степени данные обстоятельства обусловлены практикой проектирования.
EJIEHA
Цитата(Valentinium @ 3.9.2010, 19:03) *
Я уже приводил пример о торговых центрах... так что же считать помещением? Ведь если мы в клетушках до 200 кв.м. без потолка сделаем спринклерное ПТ, то тогда ДУ делать не надо. А вот логика подсказывает, что или потолок должен быть или ДУ надо делать или предусмотреть требование, что в таких помещениях (хрен с ним с термином) нужен потолок


Если речь идёт о конкретно торговых площадях, так с ними ничего добавлять не надо. СП7, п.7.2 и). И так надо делать. Допускается удаление через коридоры п. 7.2 к). Но удалять по любому надо.
Valentinium
Итак, подведем первые итоги.

"Помещение" это:

1. Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.

2. Единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3. Помещение - объем, задаваемый ограничивающими поверхностями, которые могут иметь один или несколько проемов.

4. Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.
BUFF
Цитата(Valentinium @ 3.9.2010, 22:48) *
4. Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.

Не. Забудьте. Почитайте нормальные строительные нормы smile.gif
Valentinium
Цитата(BUFF @ 3.9.2010, 23:55) *
Не. Забудьте. Почитайте нормальные строительные нормы smile.gif


Что значит нормальные? Ссылкой поделитесь, если знаете (дабы экономить общее время) bestbook.gif

Заранее спасибо rolleyes.gif
BUFF
Шутка, неудачная smile.gif Не обращайте внимания, я прошу прощения. Я был неправ.
Просто я считаю это преждевременным, пока не образовалось юридического термина. А процитированный абзац мне режет глаз по ряду причин, хотя я и понимаю, что такая трактовка возможна.
Kult_Ra
Цитата
Все-таки, желательно окончательные выводы по терминологии делать, сравнивая отечественные и зарубежные определения, даваемые одинаковым понятиям в нормативах.
хи-хи!
Даж меж собой общаться "путёво" bleh.gif не получается "без адаптации = периода согласования терминов". И "заграница нам не поможет" - выдавать желаемое за действительное.
Помещение - это то, туда куда тебя/меня/его или что-то поместили! Нахально! bang.gif место назначили. Огражденной как либо - степью, лесом, кирпичами или ..

помещение=чум,берлога,комната,юрта,пещёра,дурпалата или просто хата..... и как возможность поумничать нахаляву clap.gif
toddd
Цитата(BUFF @ 4.9.2010, 10:39) *
А процитированный абзац мне режет глаз

Конечно режет.
Цитата(Valentinium @ 3.9.2010, 21:48) *
"Помещение" это:
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности...

Помещение - это помещение?

Цитата(Valentinium @ 3.9.2010, 21:48) *
1. Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.

Может помещение занимать полностью весь объем здания?
Цитата(Valentinium @ 3.9.2010, 21:48) *
2. Единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

"Находящаяся в собственности"... Зачем?
Цитата(Valentinium @ 3.9.2010, 21:48) *
3. Помещение - объем, задаваемый ограничивающими поверхностями, которые могут иметь один или несколько проемов.

К вопросу о занавесках. Может можно заменить "ограничивающими поверхностями" на "строительными конструкциями"

Valentinium
Не хочу я "умничать"!!!! Поймите (это к Kult Ra) laugh.gif

Но ведь термин очень важен для противодымной защиты!!! Формулируйте свои варианты (по возможности)

Кстати, если кто помнит (мне на память приходит 2,2м), какая минимальная высота помещения (общественного, административного, жилого и т.д.)? Техническое, с возможной минимальной высотой в 1,9м., не рассматриваем.



"Помещение" это:

1. Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.

2. Единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3. Помещение - объем, задаваемый ограничивающими поверхностями строительными конструкциями, которые могут иметь один или несколько проемов.

4. Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.
Kult_Ra
Цитата
Формулируйте свои варианты (по возможности)
Спасибо за поручение. tongue.gif Трудно! Но уважу просьбу Вашу. Не бранитесь явно.
Здесь уже зреет "Новинка и находка" smile.gif !

Помещение в "пожарном смысле", в "пожарном случае" - Помещения одной категории по взрывопожарной опасности. Как атом - неделимый. Но единый (объём, как единица "пожарного пространства здания") по пожарной категории.
Осталось подыскать короткое и емкое слово-заменитель.
Что б записать в нужном месте вместо
"совокупность площадей, объемов помещений объекта, появление в которых факторов пожара будет обнаружено пожарными извещателями" одно слово вместо "Одинаковых Категорий по взрывоПожарной Опасности". blink.gif

Добавить в термины, согласовать в инстанциях - сокращённо ОКПО и употреблять вместо слово "помещение" глазами/устами пожарника.

Совокупность ОКПО = совокупность площадей, объемов помещений объекта Одинаковых Категорий по взрывоПожарной Опасности
toddd
Цитата(Valentinium @ 4.9.2010, 12:34) *
Не хочу я "умничать"!!!! Поймите (это к Kult Ra) laugh.gif

Ой, а я жажду!
Теперь предлагаю п.1 и п.3 в таком виде:
Помещение - ограниченный строительными конструкциями объем, выполняющий определенные функциональные назначения.
И сразу вопрос про шкаф из бетона, который выполняет определенное функциональное назаначение - хранит метлу! Сам, правда размером 0,3 на 0,4м. Помещение? Нужна привязка к площади этого объема?
vnvik
Цитата(toddd @ 4.9.2010, 14:36) *
И сразу вопрос про шкаф из бетона, который выполняет определенное функциональное назаначение - хранит метлу! Сам, правда размером 0,3 на 0,4м. Помещение? Нужна привязка к площади этого объема?

Или может нужно привязаться к наличию входной двери в это помещение и её отличию от дверцы, ширмы и т.д.
Valentinium
Цитата(Kult_Ra @ 4.9.2010, 15:02) *
Спасибо за поручение. tongue.gif Трудно! Но уважу просьбу Вашу. Не бранитесь явно.
Здесь уже зреет "Новинка и находка" smile.gif !

Помещение в "пожарном смысле", в "пожарном случае" - Помещения одной категории по взрывопожарной опасности. Как атом - неделимый. Но единый (объём, как единица "пожарного пространства здания") по пожарной категории.
Осталось подыскать короткое и емкое слово-заменитель.
Что б записать в нужном месте вместо
"совокупность площадей, объемов помещений объекта, появление в которых факторов пожара будет обнаружено пожарными извещателями" одно слово вместо "Одинаковых Категорий по взрывоПожарной Опасности". blink.gif

Добавить в термины, согласовать в инстанциях - сокращённо ОКПО и употреблять вместо слово "помещение" глазами/устами пожарника.

Совокупность ОКПО = совокупность площадей, объемов помещений объекта Одинаковых Категорий по взрывоПожарной Опасности


Спасибо!
EJIEHA
По поводу "режет глаз".
Из родного СНиП 41-01-2003 :
Цитата
Помещение с массовым пребыванием людей - помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более.
Помещение без естественного проветривания - помещение без открываемых окон или проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми окнами (проемами), расположенными на расстоянии, превышающем пятикратную высоту помещения.
Помещение, не имеющее выделений вредных веществ - помещение, в котором из технологического и другого оборудования частично выделяются в воздух вредные вещества в количествах, не создающих (в течение смены) концентраций, превышающих ПДК в воздухе рабочей зоны.
Помещение, не имеющее естественного освещения - помещение, не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждениях,


И ничего так, пользуемся.

По формулировке. Повторюсь, в данном конкретном случае нам нужно очертить границу. Поэтому мне ближе так :

"Помещение" это:

1. Пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости( добавлено от меня).

Далее существует понятие "постоянное пребывание людей", что исключает из поля зрения ПДВ кладовки, шкафы и остальную дребедень.
BUFF
Цитата(EJIEHA @ 4.9.2010, 23:13) *
По поводу "режет глаз".
Из родного СНиП 41-01-2003 :

Я не о филологических изысках. То, что нормативы пишут плохо образованные люди с высшим образованием - не новость. Я и сам такой. Мне режет глаз другое (по 4 пункту).
Рассмотрим в целом объект "помещение", созданный для выполнения некоей функции (назначения).
У него есть некоторые постоянные свойства: строительный объем, площадь, степень огнестойкости ограждающих конструкций.
Изменяемые свойства: параметры микроклимата, пожарная нагрузка.
Свойства - это то, что обеспечивает помещению функциональность. В холодильнике должно быть холодно, а в бане - жарко. Но назначение - это главное. Это то, ради чего помещение выделяется из строительного объема. Если мы ради удобства работы делаем температуру в бане не 110, а всего 60 - нафига такая баня?
Пункт 4 в редакции ВС - это уже не попытка дать определение помещения, а попытка подогнать функциональность (объединение помещений для ДУ) для удобства обеспечения свойств (в данном случае, дымоудаления). Да, я понимаю - было бы удобно. Только вот лошадь оказывается позади телеги. Мы, инженеры, обеспечиваем заданные свойства, а не задаем функциональность помещений.
Как строка в СП, не имеющая отношения к определению, и с формулировкой "допускается" - возможно.
Как определение строительного термина - нельзя. Глаз режет.
Valentinium
Итак, принимая во внимания все доводы, делаем вывод:

Помещение - пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями для зданий V степени огнестойкости и с нормируемым пределом огнестойкости строительных конструкций для зданий I, II, III, IV степеней огнестойкости.

Все остальные нюансы, вытекающие из необходимости ПДВ, оставим в ведении пунктов СП.

Всем СПАСИБО!

С уважением, В.С.
toddd
Цитата(EJIEHA @ 4.9.2010, 22:13) *
По поводу "режет глаз".
Из родного СНиП 41-01-2003

СНиП не дает понятие термина "помещение", а дает понятие категорий помещения: "Помещение с массовым пребыванием людей", "Помещение без естественного проветривания" и т.д. Правильно? smile.gif
Valentinium, не навязываюсь, просто так для интереса.
Цитата
Помещение - пространство внутри здания (за исключением зданий V степени огнестойкости), имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости.

"внутри здания", а если помещение находится в пристройке?
"и ограниченное строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости." Зачем выделять этот признак отдельно? Это можно трактовать и не только как признак помещения, а еще и как требование к строительным конструкциям помещения.
Может так?
Помещение - часть здания либо сооружения, ограниченное строительными конструкциями, имеющее определенное функциональное назначение...и т.д.


EJIEHA
Надо понимать обсуждение продолжается... Я же с самого начала сказала :

Цитата(EJIEHA @ 3.9.2010, 10:33) *
.... и термин "Помещение" всё-таки общий. В определении видится что-то - "Помещение, защищаемое системами дымоудаления"...


Нас интересуют строго определённый тип помещений, о чём и хочется сказать. И введение недвусмысленных определений - это не желание облегчить себе жизнь, а желание защититься от произвола в момент согласования. Грильято тоже потолок, но какой....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.