Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: датчик уровня для колодца канализации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
in37
какой применить датчик уровня для колодца канализации кроме ПМП-152
все же ПМП-152 из нержавейки!(для АЗС!!)
disaster2005
Цитата(in37 @ 21.9.2010, 15:36) *
какой применить датчик уровня для колодца канализации кроме ПМП-152
все же ПМП-152 из нержавейки!(для АЗС!!)

Сам из отечественных только на этот уровнемер и натыкался. к сожалению в канализации РОС не подходит. Как вариант ЭКМ на трубопроводе (1м.в.ст.~=1кПа) или погружной датчик давления в самом резервуаре (вот только цену с ПМП сравнить не могу, может еще и дороже выйдет). В инструкции сказано, что направляющая из стали.
Сергей Валерьевич
если нужен с аналоговым выходом...
http://www.bdsensors.ua/products/level.php#submers
Ender
Сергей LMP если мне не изменяет память в несколько раз дороже пмп-шки стоит.

in37 152 пмпшка это 8 - 12 тыров. Куда дешевле?
Сергей Валерьевич
Цитата(Ender @ 21.9.2010, 18:52) *
Сергей LMP если мне не изменяет память в несколько раз дороже пмп-шки стоит.

все зависит от поставленной задачи...
если только откачать, то да, а если поддерживать уровень, то аналог.. В КНС используют с ЧП
Michael_k
Лучше не LMP. Там слишком тонкая мембрана. Проплывающий мимо кирпич - запросто порвёт.

Есть несколько вариантов (от дорогих к недорогим)

1. BD Sensors RUS LMK 358

2. BD Sensors RUS LMK 858
Хорош корпусом для агрессивных сред, износостойкой открытой мембраной которая не забивается и которую можно протереть тряпочкой не боясь повредить... ну и пятилетним межповерочным интервалом.

3. BD Sensors RUS LMK 307

Но ещё надо понимать, в каком диапазоне надо мерить. Например, первые два - можно настроить на минимальный диапазон от 0 до 40 см., а третий - 0...1 метр.

Как уже было сказано, они дороже. Но простите, вольво тоже дороже ВАЗа. А на чём ездить, - личный геморрой каждого.
Что касеется нержавейки, то нержавейка нержавеке - рознь. Более того, на одних сточных водах всё нормально, а на других - разъедает. Уж что там, и какой химический состав - бог весть.
Rus75
Изначально вопрос стоял о аналоге датчика ПМП, а это датчик с фиксированным уровнем и дискретными выходами. Не пойму, зачем советовать измерительные датчики с аналоговым выходом?
ПМП стоит в районе 4-7тыс.руб. 7000 руб. за контроль 4-х уровней - куда уж дешевле. И почему нельзя для канализации использовать РОС-301? У него в назначении написано, что он может работать в очистных сооружениях, дренажах и т.д. http://www.rossens.ru/ros301.html Только для жидкостей, в которых могут возникать отложения на электродах, они рекомендуют устанавливать электроды вертикально или под углом.
cauto
Ну хоть кто-то удосужился посмотреть что же такое ПМП-152 rolleyes.gif.
To in37А поплавковые не смотрели? Есть очень неплохие варианты, правда, наверное, дороже ПМП выйдет.
Ender
Кстати, если зона взрывоопасная, то ПМП лучше не брать. Искробезопасное исполнение завод не делает, а Exd выглядит не как Exd а как общепром.

Цитата
Ну хоть кто-то удосужился посмотреть что же такое ПМП-152

Я эти датчики живьём видел biggrin.gif
Сергей Валерьевич
Цитата(cauto @ 23.9.2010, 18:57) *
Ну хоть кто-то удосужился посмотреть что же такое ПМП-152 rolleyes.gif.

грешен, увел тему....
зато сколько ссылок полезных...
Treef
А ещё есть САУ-М6 от ОВЕН,ставил в КНС, электроды делали из трубок-нержавеек. Стоит такой девайс около двух килорублей за штуку.
A081975
Цитата(Treef @ 24.9.2010, 11:25) *
А ещё есть САУ-М6 от ОВЕН,ставил в КНС, электроды делали из трубок-нержавеек. Стоит такой девайс около двух килорублей за штуку.

Согласен устанавливали.
Только растояние между электродами, ставьте больше чтобы посторонние предметы не могли мешать ( от ложного срабатывания)
Работает нормально.... blink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.